按国家相关标准要求,疏散照明应敷设耐火电线、电缆,电线采用额定电压等于或高于750V的铜芯绝缘电线。阻燃型及耐火型电线、电缆允许长期工作的最高额定温度一定要符合设计要求,安装前一定按设计要求验收导线。火灾应急照明导线截面宜适当放宽。
应急疏散照明线路的保护管无论明敷还是暗敷,要求使用钢导管,对其他应急照明线路的保护管材质要求,当消防应急照明配电线路明敷时采用金属管,并采用防火保护措施;暗敷时,要求保护层的厚度不小于30mm。当采用塑料管暗敷时,采用难燃型材料塑料管。在无设计要求时,埋设在墙内或混凝土内的塑料管应采用中型以上的导管;建筑物吊顶内必须采用金属管敷设,金属管应选壁厚1.6mm以上的热镀锌管。
总公司地址:成都市武侯区武兴一路15号大地世纪1号楼7层 &电话:028- &QQ: &手机:135-& 6
版权所有: CopyRight 2014 All rights reserved.
网站备案号:蜀ICP备号-1您现在的位置:>>> 正文
消防工程常用的电线电缆都有哪些型号的?
一般型号前有ZR或NH的都是消防用的,ZR是阻燃线,NH是耐火线&天津市电缆总厂第一分厂:经营各种电缆,厂家直销。欢迎来电咨询2012年最新报价。 段女士 公司网址:
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商,位列全
近年来,随着经济的发展和科技的进步,各种事物的快速更新换代催生出了不少二手市场,有
近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测
日,在易贸生物产业大会上华大基因研究院副院长蒋慧博士正式发布了华大又一款2017消防工程师考点消防用电和供配电系统
1、消防用电的负荷等级
●一级负荷
下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建筑高度大于50m的乙类、丙类生产厂房和丙类物品库房;一类高层民用建筑
●二级负荷
下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场;粮食仓库及粮食筒仓;二类高层民用建筑;座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆;任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑等
●三级消防负荷
三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分
2、消防用电设备供电线路的敷设
●矿物绝缘电缆:明敷设或在吊顶内敷设
●难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆:在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施
●明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设:要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施
●线路暗敷设:对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于30mm(橙子内训考点)
3、消防用电设备供电线路的防火封堵措施
消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施:
(1)穿越不同的防火分区
(2)沿竖井垂直敷设穿越楼板处
(3)管线进出竖井处
(4)电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处
(5)穿越建筑物的外墙处
(6)至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处
(7)电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位
4、消防用电设备的配电方式
●消防负荷的电源设计
消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用同一路进线断路器和共用同一低压母线段
消防电源应独立设置
●消防备用电源的设计
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电;当采用中压柴油发电机组时在火灾确认后要在60s内供电
消防备用电源应满足火灾时消防设备持续运行时间的要求,医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑,火灾时持续运行时间要大于60min;其他建筑要大于30min
●配电设计
消防控制室的两路低压电源应能在消防控制室内自动切换
消防设备的配电装置与非消防设备的配电装置宜分列安装;若必须并列安装,分界处应设防火隔断
5、电气防火要求及技术措施
●变配电装置防火措施
变压器保护,防止雷击措施,接地措施,过电流保护措施,短路防护措施,安装剩余电流保护装置
●电气线路防火措施
预防电气线路短路的措施,预防电气线路过负荷的措施,预防电气线路接触电阻过大的措施
想要了解更多消防工程师信息可以关注橙子内训小编微信公众号 chengzineixun 关注即送2017年消防视频课件!。
本资料由橙子老师搜集整理,喜欢的话加我们的消防学习群;
橙子内训—只为消防而来!
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点消防与非消防配电线路可敷设用一电缆桥架
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:106
课时数:258
课程时长:19
课程时长:43
课程时长:60
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
消防与非消防配电线路可敷设用一电缆桥架相关专题推荐电线改造 施工合同
您是不是想找:
电线改造 施工合同
共19255件商品
&面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议 &面议&面议 &面议 &面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议 &面议&面议&面议&面议&面议&面议&面议 &面议 &面议 &面议&面议
电线改造 施工合同
您是不是想找:
您是不是想找:
更多分享:
按排行字母分类:

我要回帖

更多关于 消防电缆桥架 的文章

 

随机推荐