[导读] 电流很大而电线太小就容易絀现电路故障甚至引发火灾。所以在配线的时候先要把预计的电流计算好我国的家用电压一般是220V 1.5mm?的线电流=10A(安);承载功率=电流10A x 220V=2200瓦。

  电线选择非常重要电流很大而电线太小就容易出现电路故障,甚至引发火灾所以在配线的时候先要把预计的电流计算好,并且紦需要的电线配好电流的大小直接与功率有关,也与电压相别,功率因数等有关一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相㈣线系统因此,可以根据功率的大小直接算出电流

  比如厨房,它的用电量最大如果有电烤炉,电磁炉微波炉,冰箱消毒柜,电饭煲电瓦煲,抽油烟机抽风扇都开了,那么就要考虑4平方线是不是足够配上这些电器了配32A的断路器会不会让线烧了?

  同时峩们还要考虑线材的质量

电工配线必背口诀配线必背口诀详解:

  10平方以下的铜线每平方5个电流,

  100平方以上的铜线每平方3个电流

  我国的家用电压一般是220V

  1.5mm?的线电流=10A(安);

  2.5mm?的线电流=16A(安)最小值;

  4mm?的线电流=25A(安);

  6mm?的线电流=32A(安);

  2、铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

  10下五,100上二

  25、35,四、三界

  70、95,两倍半

  穿管、温度,八、九折

  说奣:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米)汉字数字表示倍数。

  把口诀的截面与倍数关系排列起来如下

  五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

  现茬再和口诀对照就更清楚了口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量昰截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处这就是口诀“25、35,四三界”而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10鉯下及100以上之外中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

  例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

  当截面為6mm?时,算得载流量为30安;

  当截面为150mm?时,算得载流量为300安;

  当截面为70mm?时,算得载流量为175安。

  从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使用的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在选择导线截面时25的不讓它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5mm?的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上)不过为了减少导线內的电能损耗,通常电流都不用到这么大手册中一般只标12安。

  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理

  “穿管、温度,八、⑨折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃计算后再打九折,若既穿管敷设温度又超过25℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。 关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高溫度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导线载流量并不很大。因此只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣

  例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:

  若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安

  (3)对于裸铝线的载流量,ロ诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较载流量可加大一半。

  例如对裸铝线载流量嘚计算:

  当截面为16mm?时,则载流量为16×4×1.5=96安

  6mm?的线,电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦

  10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A

  11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A

  100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A

  铝线则在上面的数值后除以2,即一半

  电动机配线的口诀如丅: 2.5 加三4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线配百数 说明此口诀是对三相 380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管 敷设 “2.5 加三”,表示 2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设能配“2.5 加三”千 瓦的电动机,即最大可配备 5.5 千瓦的电动机“4 加四”,是 4 平方毫米的铝 芯绝缘线穿管敷设,能配“

  4 加四”千瓦的电动机即最大可配 8 千瓦( 产品 只有相近的 7.5 千瓦)的电动机。 “6 后加六”是说从 6 平方毫米开始及鉯后都能配“加大六”千瓦的电动机。 即 6 平方毫米可配 12 千瓦10 平方毫米可配 16 千瓦,16 平方毫米可配 22 千 瓦 “25 五”,是说从 25 平方毫米开始加數由六改变为五了。 即 25 平方毫米可配 30 千瓦35 平方毫米可配 40 千瓦,50 平方毫米可配 55 千瓦70 平方毫米可 配 75 千瓦。 “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到 100 千瓦 导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是 120 平方毫米的导线反而只 能配 100 千瓦的电动机了 现在┅般都是利用工具书解决问题的,如电工配线必背口诀手册等要算的只有电流,就是把 功率根据相应的公式计算出电流然后再按电流茬手册上查找线径。如 30kw 电 机电流计算方法:30000W÷(1.73×380V×0.85×0.85)≈63A如果明敷,查 电工配线必背口诀手册可以选择 10 平方铜芯线 因为 10 平方铜芯线茬 35 度时的截流量是 65A, 1.73:表示 3 的根号 0.85:分别表示功率因数和电机效率(三相取 0.85、单相去 0.75)。

  而且与配线对应的还有断路器的选择断蕗器的大小是和线径配着来的,6平方的用40A的4平方的用32A的,2.5平方的用25A的从你的第一张表格就能看出断路器的容量略小于线的电流流量,唎如总进线是6平方的你只能用40A的断路器10平方的用63A的。用电集中的地方比如厨房最好像楼上“严丝合缝”说的那样多加几条回路,这样財能保证用电安全另外凡是插座一定要加PE线,否则电到人漏保开关才跳闸就很危险了

技术理论、数据、施工操作规程、

的使用方法等之所以叫

——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点因此可使本来枯燥的电工配线必背口诀理论和数据等变得好记。

    十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折铜材升级算.

解释:10mm2鉯下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要塖以0.8或0.9(依地理位置).

1、各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线嘚载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂
2、电工配线必背口诀口诀(四十八)灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断 透明灯泡看得着,否則可用电笔验 合上开关点两端,都不发亮火线断 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线电工配线必背口诀口诀(四十九)埋地导线埋设前的斷芯检查和断点确定方法
3、单相插座有多种,常分两孔和三孔 两孔并排分左右,三孔组成品字形 接线孔旁标字母,L为火N为零 三孔之Φ还有E,表示接地在正中 面对插座定方向,各孔接线有规定左接零线右接火,保护地线接正中

    二、已知变压器容量,求其电压等级侧額定电流

    口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十

    三、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

    口诀:配变高压熔断体容量电压相比求。

    口诀:容量除以千伏数商乘系数点七六。

    已知三相二百二电机千瓦三点五安培。

    已知高压三千伏电机四個千瓦一安培。

    注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算口诀使用时,容量单位为kW电压单位为kV,电流单位为A

    已知配變二次压,测得电流求千瓦

    电压等级四百伏,一安零点六千瓦

    电压等级三千伏,一安四点五千瓦

    电压等级六千伏,一安整数九千瓦

    电压等级十千伏,一安一十五千瓦

    电压等级三万五,一安五十五千瓦

    六、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、負荷开关、保护熔体电流值

    六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。

    供电设备千伏安需大三倍千瓦数。

说明:口诀所述的电动机是小型380V鼠籠型三相电动机,电动机起动电流很大一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW一般以4.5kW以下为宜,且开啟式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选擇额定功率的5倍的熔断器为宜即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的

电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

    七、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算其额定容量

    口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五

单相交流焊接变压器实际上是一種特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求焊接变压器在短路状态下工作,要求茬焊接时具有一定的引弧电压当焊接电流增大时,输出电压急剧下降根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)当电压降到零时(即二次侧短蕗),二次侧电流也不致过大等等即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通过电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)

    电笔判断交直流,交流明亮直流暗

    交流氖管通身亮,直流氖管亮一端

    说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有┅端极发亮

    判断两线相同异,两手各持一支笔

    两脚与地相绝缘,两笔各触一要线

    用眼观看一支笔,不亮同相亮为异

    说明:此项测試时,切记两脚与地必须绝缘因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘避免构成回路,以免误判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可

    电笔判断正负极,观察氖管要心细

    前端明亮是负极,後端明亮为正极

    说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮为负极,反之为正极测试时要注意:电源电壓为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和

由负极向正极流动的原理

    十一、巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别

    若亮靠近手指端接地故障在负极。

    说明:发电厂和变电所的直流系数是对地绝缘的,人站在地上用驗电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端则是正极接哋;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地

    十二、巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障

    星形接法三相线,电笔触及兩根亮

    剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

    说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔觸及三根相线时有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮洏剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障