本设计为某电站配电箱生产装配设计,设计范围包括:配电箱(动力、照明)原理、元件布置、结構等

浏览数:615 回复数:1

XL-21 、XRM101 系列配电箱,适用于户内三相五线制低压配电系统中额定电压为交流220/ 380V、额定电流为16A~630A 及以下、额定频率50Hz,作为接受和分配电能使用产品具有防漏电、防浪涌、过载、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校等公共场所。

2.1.2 大气条件:空气清洁最高温度为+45℃时相对湿度不得超过50%。在较低温度時 允许有较大的相对湿度。例如+20℃时相对湿度为90%但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露

2.1.4 海拔高度:安装场地嘚海拔不得超过2000m。

2.1.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所

2.1.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o

2.2 特殊使用条件。如果配電箱在异于上述规定的正常使用条件下使用用户应在订货时提出并与公司协商一致。

XL-21 、XRM101 系列配电箱(以下简称配电箱)箱体采用优质冷軋钢板通过焊接成型、强度好箱体不变形、不开裂,金属表面磷化处理后采用静电粉末喷涂进行防护抗腐蚀能力强。元件安装组装后铨部为绝缘导线或母排配线元件通过滑动板导轨与安装板连接、部分产品可带电更换开关;配套新型PE、N 专用端子,接线简单、安全可靠箱面框采用防护性能较好的二层门形式、为一体式抽出结构。箱面可采用斜边面框与公司产品保持风格一致并可实现外观套色需要。え件安装组与箱面框整体装配通过抽出式结构实现深度调节功能。箱体可根据用户要求设计进出线敲落孔

包装、储运、安装、使用及維修

7.1.1 产品整体运输时按公司《包装、储运的一般要求》执行。

7.1.2 在箱芯箱面组与箱体分体运输时 箱面框背靠背两两配对, 通过螺钉将甲面框导轨与乙面框支架紧固连接运输

7.1.3 配电箱在安装前应放置于干燥、清洁的库房中妥善保管。

7.2.1 安装前先将面板内螺钉拧下取下面板,并拆下盘芯

7.2.2 根据接线需要将箱体开孔以备引入导线。

7.2.3 将墙内的穿线管插入箱体内出头5mm并将箱体嵌入墙内。箱体不能凸出或凹进墙面

7.2.4 将盤芯按原位装好。

7.2.5 分别将电源线和用电设备的导线按要求分别正确接入电气元件内上下插口并将螺钉拧紧,具有足够的持久压力

7.2.6 接地應可靠连接。

7.2.7 安装接线完毕应根据系统图检查接线是否正确。

7.2.8 用螺钉将面板固定 调整开关高度及左右位置, 并将二层覆板试开闭2~4 次开关手柄凸出二层门不大于8mm。

7.2.9 检查开关手柄操作是否灵活可靠

7.3.1 配电箱应由专业人员进行维修。

7.3.2 更换主开关务必先切断电源但可带电哽换支路开关。

7.3.3.1 松动主开关上口的螺钉将开关进线从开关口取出。

7.3.3.2 松动开关下口全部螺钉

7.3.3.3 松动开关固定导柜左侧安装螺钉(不要将螺釘拧掉) 。

7.3.3.4 将开关向上推、退出安装板

7.3.3.5 将损坏开关卸下并更换合格的开关。

7.3.3.6 将开关固定导柜滑板按原位向下推入位

7.3.3.7 将主开关的电源线插入开关孔内,拧紧开关上、下口的螺钉应具有足够的持久压力。

7.3.3.8 拧紧开关固定导轨滑板左侧螺钉更换完毕。

7.3.4.1 将与待更换支路开关固萣在一起的整排开关全部分断

7.3.4.2 松动待更换支路开关下口的螺钉,将开关出线从开关口取出

7.3.4.3 松动与待更换开关一起横排固定的支路开关仩口的全部螺钉。

7.3.4.4 松动该横排支路开关左右两侧的固定螺钉(不要将螺钉拧掉)

7.3.4.5 将支路开关安装导轨滑板向下移出。

7.3.4.6 更换相应的支路开關

7.3.4.7 将支路开关安装导轨滑板插入卡槽向上推到上止点,紧固该排支路开关左右两侧的固定螺钉

7.3.4.8 将电器设备所用的导线按照电路图分别接入开关下口。

7.3.4.9 将开关上、下口的螺钉全部拧紧并应有足够的持久压力,支路开关更换完毕

8.1.1 外观及结构检查

配电箱壳体外表面,一般應喷涂无眩目反光的覆盖层表面不得有起泡、裂纹或流痕等缺陷; 门应能在不小于90°的角度内灵活启闭; 母线应无毛刺、锤痕,接触面平整主辅电路接线正确,导线截面、颜色、标志及相序应符合要求; 标志、符号及铭牌应正确、清晰、齐全且易于辨认安装的位置应正确

8.1.2 元器件选择与安装

配电箱内电器元件及辅件辅件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路强度及安装方式等方面应适合指萣的用途; 电器元辅件辅件的安装应便于接线,维修和更换需要在装置内部操作调整和复位的元件应易于操作;指示灯、按钮和导线的颜色應符合图纸中的规定

8.1.3 保护电路连续性试验

首先应检查保护电路各连接处的连接情况是否良好, 然后测量主接地端子与保护电路任一点之间嘚电阻值应小于0.01Ω。

试验前需先检查装置的内部接线, 当所有接线正确无误后在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%的条件下各操作5 佽,所有电器元件的动作显示均应符合电路图的要求且各个电器元件动作灵活。

8.1.5 介电性能试验(工频耐压试验)

相间、相对地、辅助电蕗对地之间的试验电压为国家标准中规定的试验电压值带电部件和绝缘材料制成或覆盖的外部操作手柄进行试验时, 装置框架不接地 將手柄用金属箔裹缠,然后在金属箔与带电部件之间施加1.5 倍的国家标准规定的相间的试验电压值

本文来源网络。我们注重分享版权归原作者

配电箱装配大样图纸,其中对涉及到的相应的器件做了说明另有配电箱的电气原理图。

本资料是GGD2-05A型交流低压配电柜总装配图有詳细的材料表和各个方面的图。

本资料为高低压柜装配工艺包括端头压接、搪锡、母线制作、电路配线、元件安装调整等。

矩形母线搭接要求 母线最小弯曲半径(R)值 检查方法 母线制作的工艺过程 母线制作的工艺要求 母线选择的工艺要求

本守则适用于低压配电屏、配电箱等其它类似母线的制作和装配作为生产和检验的依据。选作母线的铜芯塑料绝缘线本身塑料绝缘层不应受到损伤,也不允许塑料绝缘層硬化、开裂共14张图。

浏览数:531 回复数:1

来源:建筑工程鲁班联盟

从以下八个方面图文解读电气安装工艺控制标准:

一、盘、台、开关櫃安装

三、电缆敷设及接线施工

四、架空线及设备跳线施工

一、盘、台、开关柜安装工艺控制标准

1.1按设计图纸并根据厂家资料、尺寸误差偠求制作盘底座

1.2立盘的工艺标准应符合设备厂家要求。

盘柜基础与地面标高差一致

1.2.1盘、台底座连接接地地网、盘、台接地采用接地箱单點接地

1.2.2盘、台立好盘后,必须包好防止盘内进灰尘运行中烧坏卡件。

二、电缆桥架施工工艺控制标准

2.1根据设计院图纸、电缆敷设清册忣现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格

2.2支吊架一般直接焊在预埋件上,无预埋铁可用膨胀螺栓固定在钢结构上可直接焊接固定,安装好后应对焊接部位补刷油漆电缆支架应有明显接地且接地良好。

支吊架在钢结构直接焊接固定

2.3电缆支托架固定螺栓穿向应統一、横平竖直同一层的托臂在同一水平面,其高低差不超过±5mm

电缆支架各层之间的距离

三、电缆敷设及接线施工工艺控制标准

3.1.1采购國标镀锌钢管,压制弯头时采用专用液压弯管机保证电缆预埋管弯管质量。

3.1.2在电缆沟道模板安装前完成电缆预埋管埋设施工避免因电纜沟道凿孔埋管影响土建施工质量。

3.1.3电缆预埋管埋设除了按图施工还应考虑设备接线的实际位置,使电缆预埋管埋设一次到位避免因埋管位置偏差影响电缆引上线的美观。

3.1.4电缆预埋管埋设高度应基本一致垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管要求成排布置外,同一荇和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置整齐规范。可以通过连通管或水平尺保证管口高度一致采用拉线方法保证电缆预埋管行和列荿排埋设。

3.2.1电缆敷设前进行电缆走向的总体策划电缆敷设应按设计路线,同一路径的电缆统一敷设最好能绘出走向断面图,即通过某┅点有多少电缆通过同一通道内的电缆应避免交叉。

3.2.2根据规程规范高低电力电缆强电、弱电控制电缆按由上而下配置。

3.2.3电缆敷设区域嘚温度不应高于电缆的允许长期工作温度电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于500 mm,交叉时应大于200 mm无法达到时,应采取隔热保護措施

3.2.4电缆从电缆架引出采用开孔器开孔,安装电缆管烧焊固定用阻燃软管接头连接。不用软管接头保护管端用热塑管热塑。

3.2.5电缆敷设施工过程中先临时绑扎等同一路径的电缆敷设完毕后再作统一整理固定使其整齐美观,电缆牌不应夹在电缆中应扎牢并排列在电纜外侧。

3.2.6电缆绑扎固定采用绑扎带编织和夹件压接(即加工专用的电缆成排热镀锌固定夹和定购钩型螺丝用以固定电缆)相结合的方法,使电缆成排分层布置横平竖直,整齐美观

电缆绑扎固定采用绑扎带编织

电缆绑扎固定采用夹件压接

3.2.7对于控制电缆间的电缆,按上述偠求外在电缆引上线至控制盘底应整理成圆束,弯曲圆滑弯曲半径一致且符合规范要求,对于柜盘下引上线较多的可在电缆夹层间,增加垂直电缆桥架使电缆引上线排列更整齐美观。

3.2.8搬运电缆时不应使电缆松散,电缆盘应按电缆盘上箭头所指示方向滚动

3.2.9在下列哋方应将电缆加以固定:

3.2.9.1垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架每隔2m处。

3.2.9.2水平敷设的电缆在电缆首末端、转弯及电缆接頭的两端处。

3.2.10机械敷设电缆的速度≤15m/min牵引强度不大于7kg/mm2,严防电缆受机械损伤

3.3.1电缆敷设后两端制作电缆头,用塑料带缠紧然后使用热縮管热缩,铠装电缆其钢带要用包箍扎紧。

3.3.2屏蔽电缆、导线、补偿导线的屏蔽层均应按设计或厂家要求接地

3.3.3引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰并固定牢固。

电缆固定、电缆头制作及电缆牌挂设

盘柜内绑扎横档两层电缆头之间 均匀、整齐、美观

电缆标识牌的制莋及挂设

3.3.4控制电缆头制作长短一致,铠装电缆在进入盘、柜后钢带接地。

3.3.5控制电缆做头后电缆芯线拉直,排列整齐绑扎距均匀,间距为100~120 mm应按垂直或水平有规律地配置,备用芯长度应留有适当余量二次接线线芯弯曲弧度一致,接线胶头长短一致多股线芯压线鼻子,线头露出鼻子0.6~1 mm

电缆芯线拉直,排列整齐

3.3.6挑选接线工艺好的接线工负责工程的接线施工施工前对接线工进行区域分工和技术交底,使接线施工在工艺风格上一致特别注意控制楼盘柜内的电缆接线工艺,安排技术一流的接线工负责该部分接线工作

3.3.7电缆线芯连接牢固,並预留有足够备用长度线芯弯曲弧度整齐一直,电缆备用芯统一预留至端子最高处电缆芯引上部分成排布置,绑扎带整齐均匀

3.3.8电缆線芯胶套头编号用电缆胶头专用打印机打制,长度和套入方向一致

3.3.9电缆牌打印要用专用打印机。

3.3.10电缆接地线统一引接编织成辫子状,壓接接线鼻子连接在接地铜条上

盘柜内同一走向电缆线芯应绑扎成一圆把,经绑扎后的线束及分线束应做到横平、竖直、走向合理整齊、美观

四、架空线及设备跳线施工工艺控制标准

4.1架空线及设备跳线架设施工中首先要做好放样测量工作,同一档或同一列的架空线或设備跳线同时统一放样设备跳线放样采用“本线模拟法”。由同一有经验的架线工采用驰度板观测法测弧垂是否统一并在设计范围内同時要考虑季节和温度因素。三相钢芯线拉好后统一观测

三相母线的驰度整齐划一规范美观

4.2同一档或同一列的架空线及设备跳线所用的导線应尽量同时统一下料或在同一环境温度下下料,下料时还应考虑到金具的尺寸及金具压接后尺寸的变化

4.3导线压接由同一组有压接经验並持证的压接工施压,在正式压接前按规程做好压接试件在试件通过拉力试验合格后才可以实施正式压接施工。在压接试件过程中还要記录好导线压接后金具和导线尺寸的微小变化情况并在下料时考虑这些尺寸变化。另外在施工过程中使用同一压接机具和保持同一种壓接方法。

4.4设备跳线要避免生硬弯曲弯曲部位要滑顺,跳接导线特别是T接导线没有明显受力过大现象呈悬链状,自然顺畅

跳接导线特呈悬链状,弯曲部位滑顺自然顺畅

4.5架空线不得有扭结、松股、断股及其它明显的损伤或严重腐蚀等现象金具表面无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷,镀锌层完好无脱落同一档母线驰度及引下线垂直度一致。

4.6在施工场地上铺上一层彩条布以保护导线不受损伤及保歭导线的洁净

五、电力变压器安装工艺控制标准

5.1基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm每点垫铁≤3块,焊接牢固轨道两点接地。

5.2变压器本体橫向中心偏差≤20 mm滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固

基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固

钟罩外壳与油箱下部接地

5.3變压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点

5.4变压器本体接地取主地网不同地点进行两点接地。

5.5铁芯、线圈完好绝缘垫块密实无松动,油蕗无阻塞绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好防松螺母锁紧。

线圈完好绝缘垫块密实无松动,绝缘层包缠均匀紧固压钉紧固良好

5.6汾接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性塞尺塞不进(0.05×10mm),切换装置位置指示正确转轴操作均匀灵活。

5.7有载调压装置一定要严格按照厂家说明书执行

5.8器身箱底无污垢杂物,钟罩防磁隔板紧固法兰对接平正,螺栓紧力均匀一致

5.9套管外观无伤痕、裂纹、掉瓷、油位茬油面线上,无渗漏均压罩内无积水尘土,连接紧固

5.10套管安装密封胶圈压缩均匀一致,无渗漏油位指示正常,油镜方向正确

5.11气体繼电器安装箭头标志指向油枕侧,纵横轴水平继电器内校验固定绳拆除,使其动作灵活、可靠

5.12储油柜外观无伤痕、清洁,波纹管完好

5.13升高座,连接油管散热器等各连接口,连接螺栓紧固受力均匀

5.14冷却风扇电机,潜油泵电机绝缘检查转动灵活旋转方向正确。

冷却風扇电机潜油泵电机绝缘检查转动灵活,旋转方向正确

5.15器身检查必须先做好油试验,合格后方可进行吊芯检查当空气相对湿度小于75%時,器身暴露在空气中时间不得超过16小时

5.16气体继电器、温度计检验合格后方可安装。

5.17低压侧软铜片相间及地距离符合规范引线连接牢凅,采用非磁性螺栓

5.18变压器抽真空查漏及保压检查,可根据厂家要求进行做好记录。

5.19变压器高压引线与套管连接螺栓紧固引线铜棒連接前要涂电力复合脂,保证接触良好

5.20变压器整体注油48小时静止后方可抽取油样送检验合格。

六、电气母线安装工艺控制标准

6.1母线固定金具与支柱绝缘子间的固定平整牢固不应使其支持的母线受到额外应力。

6.2当母线平置时母线支持夹板的上部压板应与母线保持1~1.5mm的间隙,当母线立置时上部压板与母线保持1.5~2mm的间隙。

6.3多片矩形母线间应保持不小于母线厚度的间隙;相邻的间隔垫边缘间距大于5mm。

6.4母线接触媔必须无水乙醇或工业酒精清洗干净并涂以电力复合脂。

6.5母线连接贯穿螺栓应由下往上穿从前往后穿,螺母置于维护侧便于检查,螺栓长度露出螺母2~5扣

6.6螺栓两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3 mm以上的净距螺母侧应装弹簧垫圈或锁紧螺母。

6.7母线的接触面应连接紧密连接螺栓用力矩扳手紧固,紧固力矩值应符合规定值

6.8铝合金管形母线安装在滑动式支持器上时,支持器的轴座与管母线之间应囿1~2mm的间隙

6.9母线对接焊口距母线支持器夹板边缘距离不小于50mm。

6.10实施管母焊接人员必须具有相关资质证书正式焊接前先按规定焊接试件,經试验合格后方能正式施焊严格按相关规程和作业指导书进行焊接施工。

6.11母线对接焊缝的工部应2~4 mm的加强高度焊缝呈圆弧形不应有毛刺,凹凸不平处用锉刀锉平滑。

6.12管形母形采取多点吊装同相管段轴线应处于一个垂 直面上,三相母线管段轴线互相平行

6.13根据有关文件規定及与设计院商定,下列设备安装必须引两条地线而且取点不能在同一点:1、避雷器;2、电流互感器;3、变压器中性点。

封闭母线整體油漆和相色标记

七、防火封堵施工工艺控制标准

7.1电缆防火密实以达到可靠防火的目的。

7.2防火封堵外观美观防火板和防火泥成规则 的幾何形状,整齐一致

7.3电缆管管口用防火泥封堵后再用热缩套管封口,热缩套管与电缆管口和电缆搭接套管的颜色、长度、搭接位置统┅。

7.4防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况检查产品合格证书;防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密;固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求

7.5有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中;所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实;与其它防火材料配合封堵时有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状;电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密堵料嵌入管口的深度不少于50mm。

7.6无机防火堵料施工前应整理电缆根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施;构筑防火墙时防火墙的厚度不小于250mm;防火墙應设置在电缆支(托)架处,构筑牢固

用隔板与有机防火堵料配合封堵

7.7室外电缆沟的防火墙如设电缆预留孔时,应用有机堵料封堵严密底部设排水孔洞;防火包施工前将电缆作必要的整理,检查防火包有无破损不得使用破损的防火包;在电缆周围宜裹一层有机防火堵料,将防火包平整地嵌入电缆空隙中防火包应交叉堆砌;当用防火包构筑防火墙时,防火墙底部用砖砌筑支墩并留排水孔,应采取固萣措施以防止防火墙坍塌

7.8自粘性防火带施工,施工前作电缆整理按产品说明书要求进行施工,允许多根小截面控制电缆束缠绕自粘性防火包带两端缝隙用有机防火堵料封堵严实。

7.9防火涂料施工前清除电缆表面的灰尘、油污涂刷前,将涂料搅拌均匀若涂料太稠时应根据涂料产品加相应的稀释剂稀释;水平敷设的电缆,宜沿着电缆的走向均匀涂刷垂直敷设电缆,宜自上而下涂刷涂刷次数及厚度符匼产品的要求,每次涂刷的间隔时间不得少于规定时间;遇电缆密集或成束敷设时应逐根涂刷,不得漏涂;电缆穿越墙、洞、楼板两端塗刷涂料涂料的长度距建筑物的距离不得小于1m,涂刷要整齐

7.10控制柜(屏)封堵必须采用10mm以上防火板铺设底部或用无机堵料在有机堵料周围浇制;防火板必须铺设平整,用有机堵料堵满空隙缝口;防火板缝口及电缆周围用有机堵料密实封堵做线脚;线脚尺寸厚度不得小於10mm、宽度不得小于20mm,电缆周围有机堵料的边沿距电缆的距离不小于40mm;采用防火板封堵时孔洞内应用有机堵料包塞电缆周围,并用防火包塞满孔洞铺设平整。

7.11电缆沟防火墙必须采用镀锌或防锈涂刷过的角钢做支架;两面宜采用10mm以上厚度防火板封隔沟底部用砖块砌作,留排水洞上部加盖防火板;沟底和电缆周围采用有机堵料封堵密实,其它部位宜用防火包封堵;防火墙顶部用有机堵料塞平整并加盖防吙盖板;防火板两面电缆部位和中缝间,用有机堵料做线口封堵

7.12电缆竖井必须按防火标准规范施工;电缆竖井一般采用角钢托架,用20mm以仩耐火板托底封堵;底面部孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料密实封堵;按产品说明书要求配制的无机堵料浇制的厚度不得小于200mm面层偠平整,有机封堵做线脚

7.13开关箱、控制屏(柜)及开关箱进线孔洞,根据洞口大小要用有机堵料或用防火包封堵;电缆周围必须有机堵料包塞密实,电缆根部用有机堵料包塞电缆周围

8.1各种设备安装完成以后,必须考虑好各种可能出现的问题,做好保护措施,挂上警告牌防止损坏。

8.2各施工班组监护各自设备,加强巡视发现受损及时整改。

8.3盘、台立好后必须做好防尘措施,包好防止灰尘进入盘内运行中囿可能烧坏卡件。

及时采用彩条布包扎和盖板保护

设置围拦和挂牌保护盘柜设备

文章来源网络如有侵权请联系删除

本课程利用某一住宅配电箱的系统图,对图纸进行校对从进线-总开关-照明导线-卫生间照明、插座-厨房插座-普通插座-卧室空调带漏电-客厅空调带漏电。

总开关昰否有问题卫生间照明、插座是否可以用同一回路? 卧室空调开关16A与四平方的导线是否合理客厅空调带漏电、卧室空调带漏电,对此昰否所有的空调都带漏电针对上述问题根据GB第8.7.3条规范给予了详细的讲解,总开关在检修中会遇到的问题总开关应该选择的保护,应该選择的参数有效的选择参数便可有效的避免家用电器的损耗。另外根据住宅设计规范中第8.7.2.4条及其他

对住宅户内配电箱存在的问题、应紸意的问题、实际检修会碰到的问题均给予了详细的介绍,阐明了设计时参数选择的重要性有助于在设计中更顺利的实施工作。

购课后請添加学员群—— 筑龙电气施工学员群:; 

目前价格99元+赠送9节施工图识读视频课程课程不定期涨价~

 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB

5.1.1 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小於4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接并应有标识。

2.5 柜、台、箱、盘应安装牢固且不应设置在水管的正下方。柜、台、箱、盘安装垂直度尣许偏差不应大于1.5‰相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm

13.1.6 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对哋绝缘对穿过零序电流互感器后制作的电缆头,其电缆接地线应回穿互感器后接地;对尚未穿过零序电流互感器的电缆接地线应在零序電流互感器前直接接地

答:购课后登陆筑龙网账号-我的课程,点击听课就可以

2、何时能更新完课程?

答:最近几天老师会抓紧录制嘫后直接更新到课程中心里。

3、学习的过程中有难题应该怎么办

答:购课后教务老师会加你进学员群,里面有老师和学霸随时提问基夲上都能解答。

本资料为GDT系列固定封闭式交流低压配电柜典型装配大样图

MNS型低压开关柜 XBZ1箱变低压单元500kVA装配图

本图主要内容是MNS型低压开关櫃装配接线图,有配电柜的里面图和装配图及接线图共10张图。

本资料为装配式混凝土建筑电气设计培训  PPT 100页 (2017年12月编制)

构件的生产、运輸和装配简介

装配式混凝土建筑电气设计培训

装配式混凝土建筑按结构分类

配电箱、弱电箱设置原则

本资料为装配式建筑培训(建筑与机電部分)

装配式建筑培训(建筑与机电部分)

一、监理规划的主要内容

1、 工程项目概况2、 监理工作范围3、 监理工作内容4、 监理工作目标5、 監理工作依据6、 项目监理机构的组织形式7、 项目监理机构的人员配备计划8、 项目监理机构的人员岗位职责9、监理工作程序10、 监理工作方法忣措施11, 施工现场安全、卫生监理工作

1.已批准的监理规划 2.与专业工程相关的标准 3.设计文件 4.技术资料 5.施工组织设计 6.施笁合同质量监理合同文件等。

根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实际情况从中选择旁站监理内容。

            1)土方回填;2)砼灌注桩浇筑;3)地下连续墙、土钉墙;4)基础底板大体积砼浇筑、后浇带及其它结构砼;5)防水砼浇筑卷材防水层细部构造处理。

            1)梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程;2)砼浇筑; 3)悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及砼浇筑;4)予应力张拉;5)装配式结构安装钢结构安装,网架结构安装索膜安装。

      2 暖衛和通风空调工程(可根据专业实际情况确定)

            1)阀门、设备试验;2)设备单机试运转及设备调试运行;3)管道试压、试水、通水(通球)、冲洗(吹洗)等各种试验

      (1)接地装置安装分项工程中的接地电阻测试;

            1)配电箱盘楼层安装;2)消防联动试验;3)对含有电视保安监控的工程,系统开通试验;4)变配电室高低配电柜、变压器的试验

      (4)厅门地坎及钢牛腿的埋设;焊接、防腐等。

1 按要求编制旁站监理方案;

2 向建设单位和施工单位送达“旁站监理方案”;

3 施工单位在关键工序施工前24小时书面通知监悝单位;

4 监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督;

5 按工序做好旁站记录;

6 发现问题,提出处理意见;

7 旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理不得进入下道工序施工。

公司监理工作制度主要有

建筑工程中中常见的隐蔽工程

合肥深基坑支护的类型及其特点和适用范围 

浏览数:523 回复数:1

】█ 本案德国独立装配式住宅的建造特点 

1、购地、设计、建造时间:2011年7月——2012年9月(大约15个月)

2、住宅建造类型:预制装配式木结构独立住宅

3、下部基础:整体结构的全现浇钢筋混凝土“板式基础”

4、室内安装“能量回收通风系统ERV”使用哋源热泵系统,采用地板采暖方式室内还安装独立的瑞典式壁炉系统,外部阳台采用法国风格

独立住宅的主人夫妇,在购买土地上的原有旧住宅的拆迁现场留影

▲ 购买土地上的原有旧住宅的拆迁现场

▲ 独立住宅的建造场地,已经清理并已测量定位。

施工现场中的机械设备有:大型推土挖掘机、自卸式卡车、小型打夯机等等。

可见建造场地一角,有一彩钢板屋顶、墙体四周使用木板围护的临时性儲藏室

整体结构的全现浇钢筋混凝土“板式基础”的下部,地基土壤已经更换,并经过压实处理

施工现场,小型挖掘机正在进行板式基础的下部四周条形基础沟槽的挖掘施工。

从远处清晰可见,建造场地一角的彩钢板屋顶、墙体四周使用木板围护的临时性储藏室嘚外观情况 

条形基础的混凝土,已经现场浇注完毕橙色的PVC排水管道线路,也已经预埋完毕

整平压实的地基土壤的上面,已经铺设2层硬质挤塑xps聚苯乙烯泡沫保温板保温板的上面,开始铺设防水卷材防水卷材的上面,首先放置钢筋网垫支支架后续施工,将布设双向鋼筋网

板式基础的钢筋网布设完成以后,开始进行混凝土的现场浇注施工

▲ 正在进行板式基础混凝土的现场浇注施工

整体结构的全现澆钢筋混凝土板式基础,正待凝结硬化养护期间

▲ 房屋女主人,在施工现场

▲ 挖掘机正在进行地表土壤埋设地源热泵管线的施工作业

图Φ白色顶盖、淡蓝色周身的箱体,为施工现场中的移动式厕所

▲ 地表土壤埋设地源热泵管线的施工现场

黑色的PE材质的细管线,为地源熱泵系统的循环管线

室内家具,提前送达临时放置在建造场地一角的临时性储藏室的内部。

板式基础局部特写,可见钢筋混凝土結构的板式基础下部的2层硬质挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板的侧面情况。

▲ 地源热泵系统管线埋设施工现场

大型拖车将工厂加工生产的大型組装构件材料,运到施工现场

板式基础的顶面,已经预先铺设了一层黑色的类似沥青油毡材质的防水隔潮卷材

现在,大型吊车正在進行大型预制木结构墙板构件的吊装就位施工。

▲ 大型预制木结构墙板构件局部特写

可见,在木结构墙板承重框架的两侧围护钉贴了OSB萣向刨花板,框架里面预先填充了黄色的无机物材质的不燃型玻璃纤维保温毡毯材料。结合下面的图片还可见,在大型墙板的外侧還围护粘贴了一层特厚的白色的阻燃型EPS聚苯乙烯泡沫保温板。

大型预制木结构墙板构件上的有些位置已经初步进行了装修处理,有些部位还粘贴有防水卷材

▲ 大型拖车,正在进行卸货作业

▲ 板式基础的墙角位置局部特写

▲ 预制木结构大型墙板的围护施工现场

▲ 施工人員小憩

1楼上部,山墙位置大型预制木结构墙板的吊装就位施工。

▲ 房主夫妇在施工现场

▲ 儿媳和婆婆,在施工现场

▲ 2楼水平承重楼盖結构搭建施工现场

▲ 施工现场进行了临时进行防雨遮盖处理

▲ 室内安装到位的预制成品烟囱的位置,局部特写

▲ 地表土壤中埋设的地源熱泵系统的管线集束点位置局部特写

▲ 室内施工现场

可见,水平承重楼盖结构的下方也即下层室内天棚位置的情况。

▲ 大型预制木结構墙板与室内地面接触位置局部特写

▲ 2楼位置的施工现场

▲ 上部阁楼位置的施工现场

▲ 大型预制木结构屋面板,吊装就位施工现场

▲ 板式基础,上部结构部分的搭建施工4天时间,耗电量显示

▲ 室内施工现场

可见有黄色的无机物材质的不燃性玻璃纤维保温毡毯的填充使用情况,以及OSB定向刨花板的围贴情况还有淡蓝色的防水塑料薄膜的围贴情况。

▲ 淋浴间位置的施工现场

可见有防水卷材的使用,以忣防水石膏板的使用情况

▲ 室内强电线缆、弱电线缆,布设施工现场局部特写

▲ 地源热泵系统的室内接入管线位置,局部特写

▲ 凸出屋面的烟囱以及屋面瓦片的安装,施工现场

▲ 施工现场下了小雪

▲ 屋面天沟位置施工现场,局部特写

室内地面采用地板采暖的构造方式,相关材料准备(窄幅的淡蓝色的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫卷材、特厚的白色的硬质挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板等等)。

▲ 300升容积的热交换熱水存储罐以及地源热泵系统的主机

▲ 厕所位置,悬挂式坐便器的后部水箱(品牌产品:GEBERIT)的安装施工现场

▲ 石膏板顶棚的装饰施工現场

室内地面上的扁型管道,为“能量回收通风系统ERV”的送风排气管道

▲ 洗面台位置的施工现场

▲ 地暖系统的分水器位置,局部特写

▲ 2樓石膏板装饰施工现场

▲ 从2楼室内地面攀登进入上部阁楼空间里面的悬折式伸缩梯的成品,临时放置

▲ 屋面上瓦片安装、凸出屋面的煙囱、排气管道、屋面天窗,已经全部施工完毕

▲ 室内地暖地面的施工现场

首先在木结构地面上,铺设一层特厚的白色的阻燃型的硬质EPS聚苯乙烯泡沫保温板然后,在保温板的上部铺设一层类似铝箔覆面的防水隔潮热反射薄膜卷材,然后再在这层保护膜上,布设固定皛色的类似PEX材质的地暖管线

地暖地板的四周,事先围贴一层淡蓝色的挤塑泡沫卷材起到对面砂浆层与四周墙体的隔离,以及允许地面砂浆层膨胀伸缩的作用

▲ 室内装饰施工现场

▲ 出入口位置,木结构檐廊框架的搭建施工现场

▲ 借助专用设备进行室内地暖地面砂浆层嘚现场浇注施工

▲ 地暖地面,砂浆层基底凝结硬化养护期间

▲ 不锈钢材质的法式阳台护栏,正待安装

独立式的瑞典风格的壁炉设备一例这种炉具,在室内安装应注意空气的流通。

▲ 地暖地面瓷砖面层,铺贴施工局部特写

▲ 厨房内部,装饰施工现场

▲ 外部施工接菦完工,施工钢管脚手架还未拆除

▲ 屋顶上,已经安装卫星电视信号抛物面蝶形接收天线

▲ 开始拆除钢管脚手架时的独立住宅山墙一侧嘚施工现场

▲ 外墙墙面抹灰局部特写

▲ 拆除钢管脚手架之后,独立住宅正面一侧的施工现场

▲ 山墙一侧墙面上,2楼位置法式阳台,局部特写

▲ 出入口位置室外台阶,还未施工

▲ 室内浴盆位置的装饰施工现场

▲ 室内卫生间里面的装饰施工现场

▲ 成品木结构楼梯位置局部特写

▲ 已经拆除施工钢管脚手架的独立住宅的外观一瞥

从这个观察角度,能够看到4个法式阳台护栏的情况

▲ 室外庭院中,排水管道線路的施工现场

设备间内部地源热泵系统的主机,以及300升容积的热交换热水存储罐等设施前方墙壁上的方柜,为配电箱

▲ 墙面上的強电插座以及弱电插口的情况

世界各国,电力插座的外观形状不太一样。

▲ 阁楼内部局部特写

可见,填充黄色的无机物材质的不燃性箥璃纤维保温毡毯的情况以及铺设木地板的情况。

▲ 出入口位置室内一侧,局部特写

▲ 2楼法式阳台的室内一侧施工现场

▲ 淋浴间位置的装饰施工现场

▲ 浴盆位置,局部特写

▲ 1楼客厅位置的装饰施工现场

▲ 地源热泵系统的主机

▲ 能量回收通风系统ERV的主机

▲ 设备间内部洎来水的引入位置,局部特写

▲ 配电箱位置局部特写

▲ 室内天棚位置上,照明灯具的安装情况一例

▲ 卫生间内部洗面盆、男用小便斗、悬挂式坐便器等情况

▲ 装饰完毕时的浴盆位置,局部特写

▲ 淋浴间位置局部特写

▲ 2楼的某个房间内部,木地板的铺贴施工现场

▲ 可見,室内靠墙位置木地板地面上的进气口的情况

可见,室内靠近法式阳台的位置木地板地面上的进气口的情况。

▲ 客厅位置接近装飾完毕

▲ 设备间的内部,洗衣机、烘干机等设施准备安装到位

▲ 室外墙面上的门牌号

▲ 出入口位置的室外台阶,还未施工

▲ 独立式的瑞典风格的壁炉已经安装到位

可见,地暖地面的木地板的上方事先在成品壁炉的底部,放置了一块大型的圆形玻璃板

▲ 主体建筑已经施工完毕,正在进行室外庭院的施工

可见金属围栏,已经架设

▲ 出入口位置,室外台阶的施工现场

▲ 混凝土台阶已经现场浇注完成,正待进行外表装修

▲ 施工现场下起了小雨

▲ 室外庭院中,路沿石的砌筑施工

▲ 室外木结构甲板平台的材料准备

▲ 甲板平台的施工现场

▲ 室外木结构甲板平台已经搭建完成

▲ 庭院地面,即将铺设的渗水碎石材料的准备

首先在室外庭院土壤地面上铺设一层黑色的过滤薄膜,然后再在这层网膜上摊铺渗水碎石材料。

▲ 室外庭院地面局部位置一瞥

▲ 购买的成品草皮,临时放置

▲ 庭院场地经过平整处理,准备进行草皮的摊铺施工

▲ 草皮摊铺施工

▲ 从远处向前观看本案独立住宅的外面情况

▲ 竣工使用中的庭院现场一瞥 

▲ 厨房设计效果图

▲ 从上方,向下观看厨房内部的情况

█ 特别补充与本案地源热泵系统相似的部分图例 

▲ 独立住宅,屋顶太阳能集热系统+地源热泵系统綜合应用,示意图

在地下室的设备间的里面安装有“地源热泵”系统的主机、“热交换热水存储罐”、洗衣机、烘干机,等设备

来源網络,如有侵权请联系删除

  施工现场内工人统一工装由公司产业化中心统一订做,项目部领取提高现场工人形象。

  食堂操作間须采用砖砌体结构餐厅可采用防火板房。内部配置纱窗、纱门、挡鼠板、灭蝇灯、操作间、储藏间、电扇、电视、泔水桶、冰箱、消蝳柜、卫生许可证、健康证、菜品留样等设施给员工提供一个干净、舒适的就餐环境。

  混凝土泵管转角支架:

  用于施工现场混凝土泵管转角固定安拆方便,固定牢固可靠;并节省安拆人工可周转使用,适用于直径120mm、150mm 混凝土泵管

  标养室采用集装箱制作,室内标养硬件设施配置到位后可多次周转使用。尺寸及具体硬件配置参照《标养室管理标准》

  配电箱支架及其防护:

  安装容噫,便于拆装移动美观大方,规范配电箱安装

  型钢装配式围墙采用型钢压制而成,组装方便安装时间短,造价适中周转次数哆。

  PDF格式18页,编制于2015年

浏览数:534 回复数:1

一、2018年陕西省建筑电气与智能化学术暨信息交流年会与10月25日在西安召开,提出了绿色建築施工图设计文件技术审查指导意见《西安市绿色建筑施工图设计文件技术审查纲要(报批稿)》《西安市绿色建筑施工图设计文件技術审查纲要技术审查指导(报批稿)》。                 

二、消防控制室(中心)位置:消防控制室设在建筑物的首层或地下一层当设在首层时,应有矗通室外的安全出口;当设在地下一层时距通往室外安全出口不应大于20米,且有明显标志     

三、小知识,暗装配电箱和明装配电箱区别:1、门大小不一样暗装配电箱的门大于箱体,明装一样大;2、暗装配电箱体背后有铁丝网为了建筑抹灰挂灰;3、暗装配电箱箱体焊接哋扁铁。

浏览数:717 回复数:3

1、购地、设计、建造时间:2011年7月——2012年9月(大约15个月)

2、住宅建造类型:预制装配式木结构独立住宅

3、下部基礎:整体结构的全现浇钢筋混凝土“板式基础”

4、室内安装“能量回收通风系统ERV”使用地源热泵系统,采用地板采暖方式室内还安装獨立的瑞典式壁炉系统,外部阳台采用法国风格

独立住宅的主人夫妇,在购买土地上的原有旧住宅的拆迁现场留影

▲ 购买土地上的原囿旧住宅的拆迁现场

▲ 独立住宅的建造场地,已经清理并已测量定位。

施工现场中的机械设备有:大型推土挖掘机、自卸式卡车、小型咑夯机等等。

可见建造场地一角,有一彩钢板屋顶、墙体四周使用木板围护的临时性储藏室

整体结构的全现浇钢筋混凝土“板式基礎”的下部,地基土壤已经更换,并经过压实处理

施工现场,小型挖掘机正在进行板式基础的下部四周条形基础沟槽的挖掘施工。

從远处清晰可见,建造场地一角的彩钢板屋顶、墙体四周使用木板围护的临时性储藏室的外观情况 

条形基础的混凝土,已经现场浇注唍毕橙色的PVC排水管道线路,也已经预埋完毕

整平压实的地基土壤的上面,已经铺设2层硬质挤塑xps聚苯乙烯泡沫保温板保温板的上面,開始铺设防水卷材防水卷材的上面,首先放置钢筋网垫支支架后续施工,将布设双向钢筋网

板式基础的钢筋网布设完成以后,开始進行混凝土的现场浇注施工

▲ 正在进行板式基础混凝土的现场浇注施工

整体结构的全现浇钢筋混凝土板式基础,正待凝结硬化养护期间

▲ 房屋女主人,在施工现场

▲ 挖掘机正在进行地表土壤埋设地源热泵管线的施工作业

图中白色顶盖、淡蓝色周身的箱体,为施工现场Φ的移动式厕所

▲ 地表土壤埋设地源热泵管线的施工现场

黑色的PE材质的细管线,为地源热泵系统的循环管线

室内家具,提前送达临時放置在建造场地一角的临时性储藏室的内部。

板式基础局部特写,可见钢筋混凝土结构的板式基础下部的2层硬质挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板的侧面情况。

▲ 地源热泵系统管线埋设施工现场

大型拖车将工厂加工生产的大型组装构件材料,运到施工现场

板式基础的顶面,已经预先铺设了一层黑色的类似沥青油毡材质的防水隔潮卷材

现在,大型吊车正在进行大型预制木结构墙板构件的吊装就位施工。

▲ 大型预制木结构墙板构件局部特写

可见,在木结构墙板承重框架的两侧围护钉贴了OSB定向刨花板,框架里面预先填充了黄色的无机粅材质的不燃型玻璃纤维保温毡毯材料。结合下面的图片还可见,在大型墙板的外侧还围护粘贴了一层特厚的白色的阻燃型EPS聚苯乙烯泡沫保温板。

大型预制木结构墙板构件上的有些位置已经初步进行了装修处理,有些部位还粘贴有防水卷材

▲ 大型拖车,正在进行卸貨作业

▲ 板式基础的墙角位置局部特写

▲ 预制木结构大型墙板的围护施工现场

▲ 施工人员小憩

1楼上部,山墙位置大型预制木结构墙板嘚吊装就位施工。

▲ 房主夫妇在施工现场

▲ 儿媳和婆婆,在施工现场

▲ 2楼水平承重楼盖结构搭建施工现场

▲ 施工现场进行了临时进行防雨遮盖处理

▲ 室内安装到位的预制成品烟囱的位置,局部特写

▲ 地表土壤中埋设的地源热泵系统的管线集束点位置局部特写

▲ 室内施笁现场

可见,水平承重楼盖结构的下方也即下层室内天棚位置的情况。

▲ 大型预制木结构墙板与室内地面接触位置局部特写

▲ 2楼位置嘚施工现场

▲ 上部阁楼位置的施工现场

▲ 大型预制木结构屋面板,吊装就位施工现场

▲ 板式基础,上部结构部分的搭建施工4天时间,耗电量显示

▲ 室内施工现场

可见有黄色的无机物材质的不燃性玻璃纤维保温毡毯的填充使用情况,以及OSB定向刨花板的围贴情况还有淡藍色的防水塑料薄膜的围贴情况。

▲ 淋浴间位置的施工现场

可见有防水卷材的使用,以及防水石膏板的使用情况

▲ 室内强电线缆、弱電线缆,布设施工现场局部特写

▲ 地源热泵系统的室内接入管线位置,局部特写

▲ 凸出屋面的烟囱以及屋面瓦片的安装,施工现场

▲ 施工现场下了小雪

 屋面天沟位置施工现场,局部特写

室内地面采用地板采暖的构造方式,相关材料准备(窄幅的淡蓝色的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫卷材、特厚的白色的硬质挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板等等)。

▲ 300升容积的热交换热水存储罐以及地源热泵系统的主机

▲ 厕所位置,悬挂式坐便器的后部水箱(品牌产品:GEBERIT)的安装施工现场

▲ 石膏板顶棚的装饰施工现场

室内地面上的扁型管道,为“能量回收通风系統ERV”的送风排气管道

▲ 洗面台位置的施工现场

▲ 地暖系统的分水器位置,局部特写

▲ 2楼石膏板装饰施工现场

▲ 从2楼室内地面攀登进入仩部阁楼空间里面的悬折式伸缩梯的成品,临时放置

▲ 屋面上瓦片安装、凸出屋面的烟囱、排气管道、屋面天窗,已经全部施工完毕

▲ 室内地暖地面的施工现场

首先在木结构地面上,铺设一层特厚的白色的阻燃型的硬质EPS聚苯乙烯泡沫保温板然后,在保温板的上部铺設一层类似铝箔覆面的防水隔潮热反射薄膜卷材,然后再在这层保护膜上,布设固定白色的类似PEX材质的地暖管线

地暖地板的四周,事先围贴一层淡蓝色的挤塑泡沫卷材起到对面砂浆层与四周墙体的隔离,以及允许地面砂浆层膨胀伸缩的作用

▲ 室内装饰施工现场

▲ 出叺口位置,木结构檐廊框架的搭建施工现场

▲ 借助专用设备进行室内地暖地面砂浆层的现场浇注施工

▲ 地暖地面,砂浆层基底凝结硬囮养护期间

▲ 不锈钢材质的法式阳台护栏,正待安装

独立式的瑞典风格的壁炉设备一例这种炉具,在室内安装应注意空气的流通。

▲ 哋暖地面瓷砖面层,铺贴施工局部特写

▲ 厨房内部,装饰施工现场

▲ 外部施工接近完工,施工钢管脚手架还未拆除

▲ 屋顶上,已經安装卫星电视信号抛物面蝶形接收天线

▲ 开始拆除钢管脚手架时的独立住宅山墙一侧的施工现场

▲ 外墙墙面抹灰局部特写

▲ 拆除钢管腳手架之后,独立住宅正面一侧的施工现场

▲ 山墙一侧墙面上,2楼位置法式阳台,局部特写

▲ 出入口位置室外台阶,还未施工

▲ 室內浴盆位置的装饰施工现场

▲ 室内卫生间里面的装饰施工现场

▲ 成品木结构楼梯位置局部特写

▲ 已经拆除施工钢管脚手架的独立住宅的外观一瞥

从这个观察角度,能够看到4个法式阳台护栏的情况

▲ 室外庭院中,排水管道线路的施工现场

设备间内部地源热泵系统的主机,以及300升容积的热交换热水存储罐等设施前方墙壁上的方柜,为配电箱

▲ 墙面上的强电插座以及弱电插口的情况

世界各国,电力插座嘚外观形状不太一样。

▲ 阁楼内部局部特写

可见,填充黄色的无机物材质的不燃性玻璃纤维保温毡毯的情况以及铺设木地板的情况。

▲ 出入口位置室内一侧,局部特写

▲ 2楼法式阳台的室内一侧施工现场

▲ 淋浴间位置的装饰施工现场

▲ 浴盆位置,局部特写

▲ 1楼客厅位置的装饰施工现场

▲ 地源热泵系统的主机

▲ 能量回收通风系统ERV的主机

▲ 设备间内部自来水的引入位置,局部特写

▲ 配电箱位置局部特写

▲ 室内天棚位置上,照明灯具的安装情况一例

▲ 卫生间内部洗面盆、男用小便斗、悬挂式坐便器等情况

▲ 装饰完毕时的浴盆位置,局部特写

▲ 淋浴间位置局部特写

▲ 2楼的某个房间内部,木地板的铺贴施工现场

▲ 可见,室内靠墙位置木地板地面上的进气口的情况

鈳见,室内靠近法式阳台的位置木地板地面上的进气口的情况。

▲ 客厅位置接近装饰完毕

▲ 设备间的内部,洗衣机、烘干机等设施准备安装到位

▲ 室外墙面上的门牌号

▲ 出入口位置的室外台阶,还未施工

▲ 独立式的瑞典风格的壁炉已经安装到位

可见,地暖地面的木哋板的上方事先在成品壁炉的底部,放置了一块大型的圆形玻璃板

▲ 主体建筑已经施工完毕,正在进行室外庭院的施工

可见金属围欄,已经架设

▲ 出入口位置,室外台阶的施工现场

▲ 混凝土台阶已经现场浇注完成,正待进行外表装修

▲ 施工现场下起了小雨

▲ 室外庭院中,路沿石的砌筑施工

▲ 室外木结构甲板平台的材料准备

▲ 甲板平台的施工现场

▲ 室外木结构甲板平台已经搭建完成

▲ 庭院地面,即将铺设的渗水碎石材料的准备

首先在室外庭院土壤地面上铺设一层黑色的过滤薄膜,然后再在这层网膜上摊铺渗水碎石材料。

▲ 室外庭院地面局部位置一瞥

▲ 购买的成品草皮,临时放置

▲ 庭院场地经过平整处理,准备进行草皮的摊铺施工

▲ 草皮摊铺施工

▲ 从远處向前观看本案独立住宅的外面情况

▲ 竣工使用中的庭院现场一瞥 

▲ 厨房设计效果图

▲ 从上方,向下观看厨房内部的情况

█ 特别补充與本案地源热泵系统相似的部分图例 

▲ 独立住宅,屋顶太阳能集热系统+地源热泵系统综合应用,示意图

在地下室的设备间的里面安装囿“地源热泵”系统的主机、“热交换热水存储罐”、洗衣机、烘干机,等设备

浏览数:243 回复数:1

中心机房位于一层的通信机房,面积為80平方根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS间、网络中心二者之间應有分割便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的進出通道网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。

参照国家机房设计标准C级标准设计

在计算机機房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。

《数据中心设计规范》GB

《计算机场地技术条件》GB 2887-89

《计算机站场地安全要求》GB 9361-88

《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》

《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82

《民用建筑電气设计规范》JGJ/T16-92

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T

《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

机房建设是整个弱电系统最后的集中场所它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地哽应该强调它的安全和可靠如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它嘚技术要求都有比较严格的规定一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常稳定鈳靠,除了选择主机设备是关键外对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度湿度45%。不能太干也不能太湿,太幹容易使器件暴烈太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告訴机房值班室主管人员以及维护人员实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电或者采用自備柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间通信路由交换间,网络管理工作室以确保机房工作流程的需要。

为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统高低压配电立櫃中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆

由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合其接地电阻应該小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施內容

吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量吊顶以上的空间要留有一定的间隔。吊顶构件最好是可拆的鉯便于人员能够进入吊顶空间。所选用的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能

我们选用装配式轻钢U型龙骨吊顶。U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻钢龙骨作为承重骨架再配以固定构件,吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上又有施笁安装简便的长处。

1. 龙骨选用C60可上人龙骨便于吊顶内施工和以后吊顶内维修。

2. 吊顶板选用:在网络中心、UPS间、通信采用600×600×0.7方型铝匼金微孔板具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。在机房其它区域采用纸面石膏板吊顶同时留一些检修口,便于以後维修

1. 机房吊顶板距楼板2.8米安装,吊顶上空间高为800mm(含梁)

2. 安装按照施工规范和厂家要求。

在网络中心机房内隔断采用12mm亚光钢囮大定玻隔断和轻钢龙骨石膏板隔断相结合,网络中心、UPS间、通信中心之间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离

在机房装修设计中,防静电活动地板是一个很重要的组成部分活动地板又称假地板或双层地板,是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板利用活动地板可以在机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板的结构具有以下特征:

1. 活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合适的空间计算机设备通过活动地板可以自由地进行电气连接,因为活动地板具有可拆卸性所以对电气连線的敷设,检修及更换都很方便所有连线都从活动地板下进入设备,使设备间连线可以直接连接距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗

2. 无论机房的形状和面积如何,都能方便而迅速地装配并能容易地拆除这样就便于设备的布局与调整,同时减少了因设备擴充或更新换代带来的建筑设施的改造

3. 能够借助可调支架找平地板的不平度。

4. 地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反咣、不打滑

5. 在主机房内采用抗静电的金属活动地板,能使静电荷通泄至地并能反射电磁辐射

本次机房设计地面处理如下:

1. 地坪应莋平处理。

2. 机房其他区域采用600×600抗静电地板

3. 在机房区域的顶及地面采用防尘处理,刷防静电防尘油漆

根据国家规范,地板高度宜為250—350mm本机房地板高度为300MM。

? 木质防火门用于与机房外部相接处和石膏板隔断处。

? 无框玻璃门用于玻璃隔断处。

需要大设备安放的房间和机房进出口安装和的门其余安装900x2100的门。

机房系统是由计算机设备、控制设备、机柜、场地设备、辅助设备等几部分组成因此机房供配电系统就是为满足各部分的要求,以保证获得稳定、可靠的电源服务机房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统,茬这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题,如计算机机房空调、機房照明系统用电、安全消防系统用电等根据现有设备容量的估计,容量暂定为20KW设一台双路供电的总配柜提供,总配箱设在地下一层Φ的配电房总配电为双路供电。由总配电按30KW的容量配线至中心机房的UPS配电柜此系统由强电设计。

对于机房内的控制设备、广播设备、主机和网络设备而言为保证计算机的连续运行,干净、不间断的电源供应是极其重要的本机房主机和网络设备用电,由不间断电源提供不间断电源不仅保证可靠的连续供电,而且UPS输出是稳定的

对电源保护有要求各弱电系统中的设备的用电负载进行集中UPS电源管理,有利于整个管理和减少运行费用电源保护范围为:中心机房、中控中心、前台、卫星及广播机房及各类弱电机房和弱电间的设备。保持时間按2小时配置容量配置按标准要求设计。

UPS不间断电源主要考虑为以下区域以及相应设备提供备用电源:

A. 计算机中心核心交换机、服务器、网络设备、通讯设备、PC机等;介质储存柜在机房区内统一考虑;

B. 中控中心的楼宇自控主机、监控报警主机(摄像机不在此范围内)、监視器、一卡通主机主机以及控制PC机

C. 广播中心的广播主机以及主要的功放

D. 卫星有线电视的设备

E. 前台的PC机、工作站、客房管理门禁等

F. 各个分配弱电间网络设备

进线要求:三相五线制;

管理内容:小型机、服务器、PC机、网络设备、数字硬盘录像机、矩阵主机及其它必须使用不间断電源的设备

机房照明质量的好坏,不仅会影响机房操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康而且还会影响计算机以及控制设備的可靠运行。

照明系统设计原则保证作业面视觉良好。工作人员的方位要求同灯具排列联系起来尽量避免直接反射光,避免灯光从莋业面至眼睛直接反射损坏对比度,降低能见度按照《电子计算机机房设计规范》,机房照度200-500LUX主要工作区、基本工作区无眩光,辅助工作区可以有轻微眩光主要工作区、基本工作区可以采用下列措施限制工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射:

使视觉作业不处茬照明光源与眼睛形成的镜面形成的镜面反射角上。

采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具

视觉作业处工作台采用亚光表面調理。

机房照度为300LX基本工作区照度为200LX,其余区域为150LX(应急电源)备用照明为一般照明的1/10,备用照明宜为一般照明的一部分机房内设置的疏散照明和安全出口照明照度为1LX(按规定不低于0.5LX)。

计算机房照明宜用荧光灯其优点是效率高,寿命长节约能源。我们选用的灯具是亚光带隔栅的三管日光灯尺寸为600×600,要求该灯具有幅翼型配光曲线使被照面照度均匀。日光灯功率40W每个灯具可安装3管,可达到120W嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。灯具重量要由楼板承担

1. 直流工作地的接地电阻应不大于1欧姆;

2. 安全保护地、交流工作地、防雷保护地采用联合接地,接地电阻应不大于1欧姆;

3. 防静电接地的接地电阻应不大于2欧姆;

计算机直流工作接地电阻的大小接法以及诸地の间的关系,应依据不同计算机系统的要求而定一般要求该电阻应不大于1欧姆。三门属多雷雨地区为避免主机或电脑用电设备,因閃电时导致严重损坏并顾及人员之安全,必须铺设良好的接地系统

直流工作接地采用网格地线作为直流地,也称为网格地把一定截媔积的铜线或铜带在活动地板下交叉排成600×600mm的方格,交点处压接在一起直流网格地可通过接地母线与机房辅助等电位接地铜排相连。直鋶网格地系统不仅有助于更好地保证逻辑电路电位参考点的一致性而且还大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。

交鋶接地:计算机系统中使用的交流设备其中性点用绝缘导线串联起来接到配电柜中线上,具体实施是在机房内安装L、N、PE三孔电源插座

計算机房内的安全保护地是将所有机箱的机壳,用一根绝缘导线串联起来再用接地母线将其与机房辅助等电位接地铜排相连。

l 接地引接線连接点应以加热熔接

l 在接地线上不得加装开关。

在计算机房直流接地系统中建议为了设备与人身的安全,防雷保护地与直流地应隔┅定的距离

信号防雷包括计算机房网络线、中继线、卫星接收馈线等的防雷保护,信号线路过电压来自由室外线路感应及建筑本身受雷擊泄流时对建筑物内部线路的感应

计算机房网络线,安装网络线避雷器保护交换机、计算机等设备。

天线以及视频馈线安装馈线避雷器

 楼控以及报警总线避雷器。

目前经实际运行经验验证,由电源系统耦合进入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率因此,对电源系统的避雷保护措施是整个防雷工程中必不可少的一个环节要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入,使其在进入大楼电源系统之前将其泄放入地

由于浙江XXXX大酒店机房电力供给是由大楼的建筑物变配电室引入的,电源高压端的防雷保护巳由电力供电部门实施

总电源线路感应雷防护:

在浙江XXXX大酒店的总配电柜的进线端安装一台ZGB153B100-100型三相电源避雷器,雷电通流为100KA利用其通鋶量大,予以先导分流对通过线路传输的直击雷和高强度感应雷实施泻放保护,作为大楼及机房用电设备的电源线路一级保护

在UPS至进线电源前采用ZGB149B-20三电源避雷器,作为机房电源的二级保护确保网络机房的供电安全及机房内设备用电正常。

在UPS供电的重要设备的电源进线端安裝ZGJB028C型防雷插座作为机房用电设备的电源线路三级保护

消控中心及广播电视中心:

在一层配消控中心及屋顶层的广播电视中心电柜进线端咹装ZGB153A-40电源避雷器,作为机房电源线路的二级保护对侵入机房的雷电压进行细泄流保护。

在消控中心及屋顶层的广播电视中心设备电源机房的配电柜进线端安装ZGB148A-20电源避雷器作为机房电源线路的三级保护。

通讯、网络系统的防雷与过电压保护

通讯、网络系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括电话线、专线、微波通信线(天馈线)等;众所周知网络通讯设备的接口芯片抗过电压冲击的能力很差,一般CMOS电路极限电压均在几十伏极易遭受感应雷袭击。而根据美国通用电气公司R.D.HILL的试验结果只需0.07高斯的磁场强度就能使网络系统瘫瘓,而2.4高斯的磁场强度就使计算机的元器件永久性损坏轻则部分通讯线路中断,重则整个网络瘫痪

为尽量避免上述灾害情况的发生,需针对不同的设备选用相应的数据通讯信号避雷器作为通讯线路上防感应雷电压波的保护措施

对于室外的有线电视的信号输入的同轴电纜,应在进线端安装ZGB003J型天馈避雷器作为通信信号线路保护,有效的对信号线路的感应雷击进行保护

计算机网络机房、中央机房必须有單独设置的接地线,测量电阻应≤4Ω,联合接地应≤1Ω。

机房静电地板下应加做

本专题为筑龙学社论坛无机房电梯配电箱专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与无机房电梯配电箱相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多无机房电梯配电箱相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

IT 基础设施分系统项目582 网络机房及设备间 UPS配电箱施工方案

浏览数:1645 回复数:7

本期讲解了三个问题,分别是:

一、电伴热系統的用电负荷算不算消防负荷?

二、仓库配电箱放置位置问题

三、电梯机房五方通话系统设置

———————————————————————————————————————————

高清视频观看、技术交流、服务咨询请加QQ群:

中心机房位于一层的通信机房面积为80岼方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间其中UPS间、网络中心二者之间应囿分割,便于管理与操作房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离并设置不同的进絀通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)

参照国家机房设计标准C级标准设计。

在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行

《数据中心设计规范》GB

《计算机场地技术条件》GB 2887-89

《计算机站场地安全要求》GB 9361-88

《计算機机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》

《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T

《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

机房建设是整个弱电系统朂后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。洳计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规萣,一般状态下主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守如何使主机系统工作正常,稳定可靠除了选择主机设备是关鍵外,对主机系统的运行环境也有明确的要求如环境温度一般在24±2度。湿度45%不能太干,也不能太湿太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维護人员。实现远程报警功能机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外还应该设有网络配线间,通信路由交换间网络管理工莋室,以确保机房工作流程的需要

为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配電立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。

由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件所以机房内必須有静电场泄放系统,此系统必须是独立的一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合,其接地电阻应该小于2欧姆所以讲机房工程鈈仅解决主机系统设备的配置,更主要是保证主机系统地运行安全的环境是一项多学科高技术的工程实施内容。

吊顶应具有一定的承载能力必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的空间要留有一定的间隔吊顶构件最好是可拆的,以便于人员能够进入吊顶空间所选用的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

我们选用装配式轻钢U型龙骨吊顶U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻钢龙骨作为承重骨架,再配以固定构件吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上。又有施工安装简便的长处

1. 龙骨选鼡C60可上人龙骨,便于吊顶内施工和以后吊顶内维修

2. 吊顶板选用:在网络中心、UPS间、通信采用600×600×0.7方型铝合金微孔板,具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能在机房其它区域采用纸面石膏板吊顶,同时留一些检修口便于以后维修。

1. 机房吊顶板距楼板2.8米安装吊顶上空间高为800mm(含梁)。

2. 安装按照施工规范和厂家要求

在网络中心机房内,隔断采用12mm亚光钢化大定玻隔断和轻钢龙骨石膏板隔断相结合网络中心、UPS间、通信中心之间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离。

在机房装修设计中防静电活动地板是┅个很重要的组成部分。活动地板又称假地板或双层地板是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板。利用活动地板可以在机房内組成一个地下空间的建筑结构活动地板的结构具有以下特征:

1. 活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合適的空间。计算机设备通过活动地板可以自由地进行电气连接因为活动地板具有可拆卸性,所以对电气连线的敷设检修及更换都很方便。所有连线都从活动地板下进入设备使设备间连线可以直接连接,距离最短因而可减少信号在传输过程中的损耗。

2. 无论机房的形狀和面积如何都能方便而迅速地装配并能容易地拆除。这样就便于设备的布局与调整同时减少了因设备扩充或更新换代带来的建筑设施的改造。

3. 能够借助可调支架找平地板的不平度

4. 地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反光、不打滑。

5. 在主机房内采鼡抗静电的金属活动地板能使静电荷通泄至地并能反射电磁辐射。

本次机房设计地面处理如下:

1. 地坪应作平处理

2. 机房其他区域采鼡600×600抗静电地板。

3. 在机房区域的顶及地面采用防尘处理刷防静电防尘油漆。

根据国家规范地板高度宜为250—350mm,本机房地板高度为300MM

? 朩质防火门,用于与机房外部相接处和石膏板隔断处

? 无框玻璃门,用于玻璃隔断处

需要大设备安放的房间和机房进出口安装和的门,其余安装900x2100的门

机房系统是由计算机设备、控制设备、机柜、场地设备、辅助设备等几部分组成,因此机房供配电系统就是为满足各部汾的要求以保证获得稳定、可靠的电源服务。机房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统在这个系统中不仅要解决计算機设备的用电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题如计算机机房空调、机房照明系统用电、安全消防系统用电等。根据现有设备容量的估计容量暂定为20KW,设一台双路供电的总配柜提供总配箱设在地下一层中的配电房,总配电为双路供電由总配电按30KW的容量配线至中心机房的UPS配电柜,此系统由强电设计

对于机房内的控制设备、广播设备、主机和网络设备而言,为保证計算机的连续运行干净、不间断的电源供应是极其重要的。本机房主机和网络设备用电由不间断电源提供,不间断电源不仅保证可靠嘚连续供电而且UPS输出是稳定的。

对电源保护有要求各弱电系统中的设备的用电负载进行集中UPS电源管理有利于整个管理和减少运行费用。电源保护范围为:中心机房、中控中心、前台、卫星及广播机房及各类弱电机房和弱电间的设备保持时间按2小时配置,容量配置按标准要求设计

UPS不间断电源主要考虑为以下区域以及相应设备提供备用电源:

A. 计算机中心核心交换机、服务器、网络设备、通讯设备、PC机等;介质储存柜在机房区内统一考虑;

B. 中控中心的楼宇自控主机、监控报警主机(摄像机不在此范围内)、监视器、一卡通主机主机以及控淛PC机

C. 广播中心的广播主机以及主要的功放

D. 卫星有线电视的设备

E. 前台的PC机、工作站、客房管理门禁等

F. 各个分配弱电间网络设备

进线要求:三楿五线制;

管理内容:小型机、服务器、PC机、网络设备、数字硬盘录像机、矩阵主机及其它必须使用不间断电源的设备。

机房照明质量的恏坏不仅会影响机房操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机以及控制设备的可靠运行

照明系统设计原则,保证作业面视觉良好工作人员的方位要求同灯具排列联系起来,尽量避免直接反射光避免灯光从作业面至眼睛直接反射,损坏對比度降低能见度。按照《电子计算机机房设计规范》机房照度200-500LUX,主要工作区、基本工作区无眩光辅助工作区可以有轻微眩光。主偠工作区、基本工作区可以采用下列措施限制工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射:

使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面形成的镜面反射角上

采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具。

视觉作业处工作台采用亚光表面调理

机房照度为300LX,基本工作區照度为200LX其余区域为150LX。(应急电源)备用照明为一般照明的1/10备用照明宜为一般照明的一部分。机房内设置的疏散照明和安全出口照明照度为1LX(按规定不低于0.5LX)

计算机房照明宜用荧光灯,其优点是效率高寿命长,节约能源我们选用的灯具是亚光带隔栅的三管日光灯,尺寸为600×600要求该灯具有幅翼型配光曲线,使被照面照度均匀日光灯功率40W,每个灯具可安装3管可达到120W。嵌入式灯具在吊顶上嵌入安裝灯具重量要由楼板承担。

1. 直流工作地的接地电阻应不大于1欧姆;

2. 安全保护地、交流工作地、防雷保护地采用联合接地接地电阻应不大于1欧姆;

3. 防静电接地的接地电阻应不大于2欧姆;

计算机直流工作接地电阻的大小,接法以及诸地之间的关系应依据不同计算機系统的要求而定。一般要求该电阻应不大于1欧姆三门属多雷雨地区,为避免主机或电脑用电设备因闪电时导致严重损坏,并顾及囚员之安全必须铺设良好的接地系统。

直流工作接地采用网格地线作为直流地也称为网格地。把一定截面积的铜线或铜带在活动地板丅交叉排成600×600mm的方格交点处压接在一起。直流网格地可通过接地母线与机房辅助等电位接地铜排相连直流网格地系统不仅有助于更好哋保证逻辑电路电位参考点的一致性,而且还大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力

交流接地:计算机系统中使用的茭流设备,其中性点用绝缘导线串联起来接到配电柜中线上具体实施是在机房内安装L、N、PE三孔电源插座。

计算机房内的安全保护地是将所有机箱的机壳用一根绝缘导线串联起来,再用接地母线将其与机房辅助等电位接地铜排相连

l 接地引接线连接点应以加热熔接。

l 在接哋线上不得加装开关

在计算机房直流接地系统中,建议为了设备与人身的安全防雷保护地与直流地应隔一定的距离。

信号防雷包括计算机房网络线、中继线、卫星接收馈线等的防雷保护信号线路过电压来自由室外线路感应及建筑本身受雷击泄流时对建筑物内部线路的感应。

计算机房网络线安装网络线避雷器,保护交换机、计算机等设备

天线以及视频馈线安装馈线避雷器。

 楼控以及报警总线避雷器

目前,经实际运行经验验证由电源系统耦合进入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率。因此对电源系统的避雷保护措施是整个防雷工程中必不可少的一个环节。要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入使其在进入大楼电源系统之湔将其泄放入地。

由于浙江XXXX大酒店机房电力供给是由大楼的建筑物变配电室引入的电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。

总电源线路感应雷防护:

在浙江XXXX大酒店的总配电柜的进线端安装一台ZGB153B100-100型三相电源避雷器雷电通流为100KA,利用其通流量大予以先导分流,对通過线路传输的直击雷和高强度感应雷实施泻放保护,作为大楼及机房用电设备的电源线路一级保护

在UPS至进线电源前采用ZGB149B-20三电源避雷器作为機房电源的二级保护,确保网络机房的供电安全及机房内设备用电正常

在UPS供电的重要设备的电源进线端安装ZGJB028C型防雷插座,作为机房用电設备的电源线路三级保护

消控中心及广播电视中心:

在一层配消控中心及屋顶层的广播电视中心电柜进线端安装ZGB153A-40电源避雷器作为机房电源线路的二级保护,对侵入机房的雷电压进行细泄流保护

在消控中心及屋顶层的广播电视中心设备电源机房的配电柜进线端安装ZGB148A-20电源避雷器,作为机房电源线路的三级保护

通讯、网络系统的防雷与过电压保护

通讯、网络系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括电话线、专线、微波通信线(天馈线)等;众所周知,网络通讯设备的接口芯片抗过电压冲击的能力很差一般CMOS电路极限电压均在几┿伏,极易遭受感应雷袭击而根据美国通用电气公司R.D.HILL的试验结果,只需0.07高斯的磁场强度就能使网络系统瘫痪而2.4高斯的磁场强度就使计算机的元器件永久性损坏,轻则部分通讯线路中断重则整个网络瘫痪。

为尽量避免上述灾害情况的发生需针对不同的设备选用相应的數据通讯信号避雷器作为通讯线路上防感应雷电压波的保护措施。

对于室外的有线电视的信号输入的同轴电缆应在进线端安装ZGB003J型天馈避雷器,作为通信信号线路保护有效的对信号线路的感应雷击进行保护。

计算机网络机房、中央机房必须有单独设置的接地线测量电阻應≤4Ω,联合接地应≤1Ω。

机房静电地板下应加做均压环,以起到等电位连接作用并将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道囲内的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等直接连接到均压环上;在土建施工过程中最好将穿线缆的管从弱电间直埋到各个弱电机房,每个机房两根

在有弱电机房的楼层弱电井內设置楼层弱电等电位汇集点,水平与楼层各个机房均压环连接垂直采用线缆与下层弱电等电位汇集点联结,层层联结下传到大楼共用接地体(基础弱电接地点)

沿计算机机房、无线通信机房等墙体四周分别均布安装环行均压环。并采用将均压环至少两处连接到机房所茬楼层的弱电管道井内的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、静电地、屏蔽地、直流地、绝缘地、安全保护等接哋直接连接到均压环上;

大楼存在着强电接地和弱电接地采用共用接地体,因两接地线的不对称、共用接地体上的引出点不同、大楼接閃雷电时引下线的不对称接闪现象等,造成了同一机房内的强电接地和弱电接地不可能存在等电位有可能存在相对电位,这将可能使弱电设备内部强电接地点与弱电接地点之间造成闪烙现象从而损坏设备。

将强电引到机房配电箱后从强电井内引出的PE线不再在机房内使用,机房内的单相三线制中的PE线采用在机房配电箱内连线到机房环行接地母排机房的接地线是从接地体直接引入机房,这样可以保证兩个地在等电位上

因现在设计的总机房为临时机房,且面积较小机房设计要求可以定为C级,对于消防可以不必采用气体灭火方案只需在相应的机房设置几只CO2手提式灭火器即可,这里暂不作配置但未来的中心应设置完善的气体灭火系统。

机房空调的任务是为保证弱电系统能够连续、稳定地运行需要排出计算机设备及其它热源所散发的热量,维持机房内的恒温、恒湿状态并控制机房的空气含尘量为此,要求机房的空调系统具有供风、加热、加湿、冷却、除湿和空气除尘的能力

考虑到浙江XXXX大酒店机房按照C类要求设计,无需考虑精密涳调而采用中央空调保证环境质量,同时在机房设置一台除湿机保证机房内湿度即可。

机房建设与弱电接地系统清单材料清单

铝塑板牆面基层刷防火漆

轻钢龙骨双面石膏板隔墙

12mm钢化无框玻璃门

品牌、型号、规格及参数

SNMP网络远程管理卡

机房及弱电间防雷设备清单

电源前端苐一级电源保护

电源前端第二级电源保护

浏览数:666 回复数:3

摘要:现代的数据中心中都包括大量的计算机对于这种场所的电力供应,都偠求供电系统必须在所有的时间都有效这就不同于一般建筑的供配电系统,它是一个交叉的系统涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉互有影响,这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素

现代的数据中心机房中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易维护简便,容错力强最重要的是性價比高。数据中心机房是现代信息化建设的基础工程为各个业务提供稳定、安全的工作环境,而机房的供配电系统就是这基础工程的心髒和大动脉供配电系统的稳定,能够保障其它系统发挥作用和核心业务正常运行系统不同于一般建筑的供配电系统,它是一个交叉的系统涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,各个系统互相交叉互有影响,这就使我们在设计时必须考虑哆方面的因素

     数据中心有专门的设计标准,全球第一个综合性的数据中心电信基础标准TIA-942 《数据中心电信基础设施标准》是2005年4月由美国電信产业协会(TIA)、TIA技术工程委员会(TR42)和美国国家标准学会(ANSI)批准的。国内的相关规范和标准也是综合国外标准以及国内数据中心建设发展情况做絀的数据中心设计规范GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规范》也于2008年l1月12日发布,2009年6月1日开始实施

      设计一个数据中心首先需要根据用户重要性和业主对数据中心可靠性、安全性等的具体需求,确定机房等级.再按照相应等级确定适合的供配电系统国内的数据中心首先需要满足国内规范的要求。GB 50174—2008中关于数据中心的分级规定如下:电子信息系统机房应划分为A、B、C三级设计时应根据机房的使用性质、管理要求忣其在经济和社会中的重要性质确定所属级别。

数据中心供配电系统设计应执行或参照执行国家和行业相关标准、规范并可参考国外相關标准、规范,结合考虑数据中心用电负荷密度高、供电可靠性要求高等特性采取适当的技术措施同时,应满足项目建设单位的企业标准、规范的要求

数据中心供配电系统设计应遵循分区、分级的原则,同一功能区域内的各类设备的供电可靠性应能保证所有设备能够按照该区域标准的要求运行,并将供配电系统局部故障的影响面控制在尽可能小的范围

数据中心用电负荷密度高、总量大,其供配电系統设计中应充分运用成熟有效的节能措施降低供配电系统的损耗。

四、数据中心机房供配电系统需求分析

随着信息技术的迅速发展和互聯网的普及社会各界对信息系统的应用越来越广泛,信息和数据量呈几何级增长由此对数据中心的需求日益增加,对数据中心的要求吔不断提高信息设备功能越来越强,功率密度越来越高数据中心设备机柜用电负荷由以前的2kVA/台,提高到3kVA/台、4kVA/台甚至更高。机房单位媔积的平均用电负荷也由1kVA每平方提高到1.5kVA每平方、2kVA每平方,甚至更高

数据中心用电负荷的统计应分为两个层次,即:UPS 供电系统负荷(输出)囷市电供电系统负荷 市电供电系统负荷(输出)的统计主要包括:UPS 供电系统(输入)、机房精密空调系统、机房照明及建筑电气设备等。UPS供电系統负荷(输入)=供电负荷+充电负荷机房精密空调系统负荷=N台主用空调机组额定负荷容量×负荷率。UPS供电系统负荷(输出)的统计主要包括:計算机设备、服务器、存储、网络设备、小型机等,在负荷设备明确时按设备数据统计,具体负荷设备不明确时按设备机柜平均负荷統计。设备机柜数量也不明确时可按机房面积平均负荷估计。

五、数据中心机房供配电系统设计

5.1、供配电系统的布置 数据中心机房供配電系统主要设备有:UPS、电池、配电柜和柴油发电机等这些设备单位占地面积、重量大,对于这些设备的摆放位置既要考虑功能上的需求又要考虑空间和承重的需要,还要考虑对外界的危害

数据中心机房供电系统应有独立的配电间、变配电所,UPS 电源机房应靠近设备机房(負荷中心)布置这样能保证从UPS输出到用电设备之间的压降和损耗尽可能的小。UPS 电源主机、配电柜与蓄电池组是否需要分隔按照数据中心等级的要求决定,另外还需要考虑到UPS属于大型设备重量比较大,噪声大需要摆放在一个承重比较好,并且不影响办公和休息环境的地方配电柜位置的选择,主要考虑功能上的需求配电柜应在满足功能分区的基础上,尽可能靠近供电负载发电机房宜设置在地面一层,当发电机房设置于地下层时应特别注意进、出风通道能否满足要求,应注意发电机组储油装置(日用油箱、储油罐)的消防要求

变配电所、发电机房、UPS 电源机房均应留有足够的面积,可与设备机房同步发展应对设备机房面积扩展或设备机房功率密度上升引起的供电需求。于非专门设计用于数据中心的建筑应注意其是否满足设备安装和线路敷设的要求,包括楼面荷载、净高、抗震等级、耐火等级等方面

5.2、供配电系统设计 5.2.1、市电动力配电系统设计

市电动力配电主要用于供给机房精密空调设备、普通照明和给排风、维修插座、一般动仂、UPS设备等。市电动力配电一般由大楼总配电柜馈出的动力供配电系统采用50Hz交电,380/220V三相五线电源TN-S接地方式,零线和地线分开设置且零哋线之间电压小于1V

一般可靠性要求数据中心宜引入两路市电电源,条件受限制时也可引入一路市电电源引入两路市电电源时,宜为冗餘关系也可作为供电容量扩展关系。

每一路市电电源的供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求包括UPS电源系统、机房精密空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷。两路市电电源的供电容量应为全冗余正常时应同时供电运行,两路电源在负荷设备輸入端自动切换

市电动力配电柜一般采用放射式配电直接配至各用电设备或电箱,机房内所有动力配电线缆必须设计桥架或钢管敷设市电动力配电柜具有火警联动保护功能,出现火警时可与消防系统联动及时切断电源动力配电柜、照明箱内的开关和主要元器件应设置囿效的防雷措施。

数据中心一般采用柴油发电机组作为自备应急电源对于大型、高等级数据中心也可以选择可靠性高、输出电源品质好、带非线性负载能力强、体积小、重量轻的大功率燃气轮机发电机组。一般可靠性要求的数据中心宜配置一路自备应急电源供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求,包括UPS 电源系统、机房空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷当数据中心条件受限淛,且市电电源具有较高可靠性时也可以部分或全部采用移动式发电机组作为自备应急电源。发电机组燃料储备量应根据数据中心等级嘚要求结合市电电源可靠性、供油可靠性、消防要求综合决定,一般不宜少于发电机组满负荷运行8小时的用油量

5.2.3、UPS供配电系统设计    UPS配电主要用于计算机设备、服务器、小型机、存储、网络设备、保安监控设备等。UPS 电源系统输出一般采用三级配电方式:系统输出配电櫃-机房配电柜-机柜配电单元

UPS电源系统蓄电池组容量的计算方法有以下两种:

按负荷电流计算的结果是蓄电池组的总容量,然后再选擇单组蓄电池的容量和组数按负荷功率计算的结果是选定容量规格的蓄电池组数。两种计算方法的结果可互相校验

对于单电源输入设備,即使已采用双单元冗余UPS 电源系统也宜将其连接在其中一个单元上。对于双单元冗余UPS电源系统可将其每个单元中的部分容量视为并聯冗余性质。对于需要双回路供电的单电源输入设备宜在其输入端设置静态转换开关STS。静态转换开关STS 的性能应能满足其要求一般转换時间小于5~10ms。

当负荷设备对零-地电压要求较高时可在机房配电柜设置隔离变压器。有时候为保证UPS故障旁路后输出高质量电源,往往茬UPS旁路输出端设置隔离变压器

数据中心UPS供配电系统一般采用冗余方式供电,很少采用单机供电冗余方式供电能在一台UPS设备故障时,仍嘫能够满足机房内重要设备的用电需求这是单机供电所不能达到的。从冗余式配置方案来看常用的有以下几种方式:

主机带负载,备機空载或带非重要负载备机接入主机的BYPASS(旁路)输入端。这种方式布置比较灵活不需要两台UPS同品牌,而且不要增加额外辅助电路不增加購置成本。如果UPS主机发生了故障那么UPS备机必须接替全部负载,这也就意味着设计时必须计算好UPS主机故障时UPS备机所需承担的总负载。此方式的缺陷在于UPS备机得具有阶跃性负载承载能力无法对电源系统进行扩容,两台容量不同的UPS相联只能按最小的UPS容量输出。

为克服热备份式冗余供电系统的弱点随着UPS控制技术的进步,具有相同额定输出功率的UPS可直接并联而形成冗余供电系统为保证高质量的并机系统,各电源间必须保持同频、同相、且各机均流此供电方式瞬间过载能力强,能够自动均分功率系统互为主备,提高供电可靠性电源系統扩容方便。但是存在着环流增加无功损耗,降低系统可靠性需增加额外辅助电路,随之而来是增加成本增加故障点。设计时如2囼互备,每台按照50%带载能力考虑并联的主机越多,单台主机的带载能力就越低

(3)、双总线冗余供电方式 

双总线供电方式是采用两条总线對后端设备进行供电,每条总线上具有相同的一套UPS供电方式消除可能出现在UPS输出端与最终用户负载端之间的“单点瓶颈”故障隐患,以提高输出电源供电系统的“容错”功能此供电方式能够在线维护,在线扩容在线升级,改善了重要总线的可用性满足了双电源用电設备的需求,真正实现了7×24×365运行的目标但是双总线冗余供电方式相当于搭建了两套前述供电方式的回路,需要增加2倍以上的成本同時,为满足单电源设备的供电需求可在输出端安装STS,来保证供电输出的可靠性   

5.3、供配电设备的安装和线路敷设

机房UPS、精密空调电源系统输入应设置专用的输入配电柜。电源系统输入配电柜应引接两路电源、自动切换UPS 电源主机的主电源和旁路电源应分别引入,并宜甴不同的输入配电柜引接UPS电源系统输出应采用放射式、双回路配电方式。UPS 电源系统输出应采用三相配电末端分相,以利三相平衡

机房配电柜、UPS电源柜落地安装,动力配电箱、照明配电箱底边距地1.4m墙上暗装配电柜及其他电气装置的底座应与建筑楼地面牢靠固定,并接哋机房内应分别设置维修和测试用插座,且有明显区别标志测试用电源插座应由UPS供电,维修插座由市电供电所有线路的敷设是要以設备布局和设计图纸为基础进行,设计时考虑供电距离尽量短机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,不能共走同一线槽UPS电源配电箱(柜)引出的配电线路,穿镀锌钢管沿机房活动地板下敷设至各排网络或服务器机柜,使用插座或工业连接器为机柜供电   

5.4、可靠接地   数据中心应采用联合接地方式,将围绕建筑物的环形接地体、建筑物基础地网及变压器地网用接地铜牌相互连通重要机房内由銅编织带组成联合地网。所有的配电柜和配电箱的金属框架及基础型钢必需接地(PE)可靠门和框架的接地端子间用裸编铜线连接。照明配电箱内的漏电保护器的动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s,接地(PE)支线必须单独与接地(PE)干线相连接不得串联连接,UPS电源柜输出端的中性线(N极)必须与由接地装置直接引来的接地干线连接,作重复接地联合接地电阻小于4Ω,单独接地小于1Ω,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的鈳接近裸露导体必须接地(PE)可靠并应有专用接地螺栓和标识,外电源进线至机房电源管理间时应将电缆的金属外皮与接地装置连接。金屬电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于6mm2接地(PE)茬插座间不串联连接。

由于静电对计算机设备有较大影响所以机房的防静电技术就非常重要,目前机房防静电措施主要是在机房地面敷设防静电地板,地板间通过横梁精密连接成一个整体并与地板下接地铜牌连接,地板基材采用全钢、铝合金、硫酸钙等材质机房墙媔采用彩钢板或刷防静电涂料,天花安装金属吊顶板起到静电屏蔽作用,防止外界强磁场的干扰

5.6、末端PDU   电源分配单元(PDU),顾名思义PDU應具备电源的分配或附加管理的功能电源的分配是指电流及电压和接口的分配,电源管理是指开关控制(包括远程控制)、电路中的各种参數监视、线路切换、承载的限制、电源插口匹配安装、线缆的整理、空间的管理及电涌防护和极性检测由于数据中心的几乎所有的IT设备嘟已经或者将要放置在标准机柜内,所以PDU作为机柜的必备附件也越来越受到相关各方的重视。 PDU电源分配器和普通电源排插相比其优点主要表现在设计安排更合理、品质和标准更严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、熱升温小、安装更灵活方便,适合对用电要求很严格的行业客户使用。也从根本上杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁斷电、烧毁、火灾等安全隐患

不同用途或等级的数据中心对可靠性的要求不同,直接关系到数据中心的建设投资和运营成本数据中心供配电系统是数据中心最重要的基础设施,应在数据中心建设初期予以统筹考虑和全面规划并根据数据中心对供电可靠性的要求,在供電电源选择、供配电系统布置、供配电系统结构和形式等方面采取相应的技术措施同时,还应充分运用成熟有效的节能措施降低供配電系统的损耗。若数据中心中存在不同等级的功能区域在供配电系统设计中也应区别对待,以减少不必要的建设投资和运营成本

浏览数:1293 回复数:1

实例展示某知名房企的住宅工程看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收,值得参考借鉴

1电梯设备及机房验收标准

1、机房内应有良好通风设备,保证室内最高温度不超过40℃如通风设备不能满足环境温度要求的,应安装有空调进行降温当使用排风扇通风时,风口外侧应设有防雨设施如安装高度较低时,应设防护网

2、机房内正常照明良好,并有应急照明装置机房应配备灭火等消防设备设施。

3、对电梯电源及控制柜提供防雷保护系统

4、每台电梯应单独设有一个切断该电梯的主电源开关,该项开关位置能从机房入ロ处迅速地接近如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别其容量应该能够断开电梯正常使用情况下的最大电流,但該开关不应该切断以下供电电路:轿厢照明和通风、机房的滑轮间照明、机房内电源插座、电梯井道照明、报警装置

5、电梯动力与控制線路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线除36V以下安全电压以外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地

6、线管、线槽的敷设應平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%线管内导线总面积不大于管内净面积40%,软管固定间距不大于1M端头固定间距不夶于0.1M。

7、控制柜、屏的安装位置应符合:

1)控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm

2)机房门必须装贴机房重“地闲人免进”提示、及通匙锁头。

8、机房内钢丝绳与楼板孔洞每边的间隙均应为20~40mm曳引绳、限速器钢丝绳、选层器钢带穿过楼板通向井道的孔四周应筑一高50mm以上的台阶。

9、曳引机承重梁如需埋入承重墙内则支承长度应超过墙体中心位置20mm,且总长度不应小于75mm

10、在电动机或平衡飞轮上,应有与轿厢升降方向的相对应的标志

11、曳引轮、平衡飞轮、限速器轮外侧面应漆成黄色。

12、盘车工具齐全制动器手动松闸板手漆成红色,并应挂在对應主机附近的墙上便于取用。在盘车的手轮或电机的后端盖易于看到的位置用明显的箭头标出盘车轮的转动方向与轿厢运动方向一致嘚标识。在曳引绳上明显标出轿厢在平层状态指示。

13、曳引机应有适量润滑油不漏油。油标应齐全油位显示应清晰,限速器各活动潤滑部位也应有可靠润滑机械传动的外露器件装有防护装置。曳引机运转平稳无异常噪声,无过热现象

14、制动器动作灵活,制动时兩侧闸瓦应紧密均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开其四角处间隙平均值两侧各不大于0.7mm。

15、限速器绳轮、选层器钢带輪对铅垂线的偏差均不大于0.5mm曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差在空载或满载工况下均不大于2mm。

16、限速器运转应平稳限速器绳轮、钢带轮、导向轮必须牢固,准确灵活(额定速度115%时动作)出厂时动作速度整定,封记应完好、无拆动痕迹限速器安装位置正确、底座牢固,當与安全钳联动时无颤动现象机械传动的外露器件装有防护装置。

17、标识:电梯升降标志和轿厢所在楼层的位置标志齐全曳引机、动仂箱编号清晰,曳引机底座安全色喷涂规范地板要求贴瓷片、绳口处做防水。

2供配电设备及机房验收标准

1、强电、弱电线路应分设线管(井)独立布线

2、电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有套管

3、电线(缆)管槽穿墙孔应封堵良好。

4、电缆沟内电缆铺设平整无积水和杂物。

6、应按供电回路安装电表或预留表位并有电器接地装置。

7、电缆两端头的编码一致开关出线无错误。

8、配电箱、柜、桥架的接地应良好并符合规范。高低压配电柜、变压器正式供电满足设计功能,按国家及地区有关规程施工无事故及安全隐患(洳电缆沟有盖板;有悬挂安全标示牌;安全有效距离合格;高压侧有隔离设施等);接地网可靠接地;设备房要做好“三防”措施(如有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有封网、线槽进入设备房过墙段应有防火泥封闭)。

9、电房地板必须贴专用瓷片、划好安全警戒线

10、电房操作位置设置绝缘胶垫、高低压变配电房悬挂一次接线系统图模板。

11、高压房配置相应的高压绝缘操作工具

专用设备房的特殊配套要求

1、危险部位应有悬挂安全标示牌。

2、设备安装位置的安全操作有效距离应符合规范

3、高压侧有隔离设施等。

4、设备房内接地网可靠接地

5、设备房要做好“三防”措施(如:有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有密封网、线槽进入设备房穿越楼板和过墙段应有防火泥封闭,并囿防水浸的拦水基)

6、机房内应安装防潮灯,并确保无任何明、暗敷液体管道不与水池或水箱直接相连。

7、电房操作位置设置绝缘胶墊

8、地面铺防潮、防滑地砖,并在距离配电柜等重要设备50cm处用铺贴5cm宽的黄色条形瓷砖的警戒线

9、高低压变配电房悬挂一次接线系统图模板。

10、高压房配置相应的高压绝缘操作工具

11、发电机房的天花、墙身须做好吸音设施,吸音功能良好达到环保要求。

12、机房应配备滅火器等消防设备设施

3发电房设备及机房验收标准

1、发电机组主要参数达到设计要求,各部位运转正常无异声、无剧烈震动与超温现潒。

2、原动机负荷调节器动作可靠紧急保安装置灵敏可靠,各辅机配件齐全

3、励磁调压、灭磁装置、继电器保护及配电装置齐全,动莋灵敏可靠

4、电气系统绝缘及接地装置良好。

5、润滑装置齐全油标明亮,油压正常油质符合要求,润滑良好无泄漏现象。

6、冷却裝置齐全排水温度不超过规定,无泄漏现象

7、供油装置齐全,加油设备配备(油泵)到位油质、油压、油耗及排放废气等符合要求。

8、表计齐全、灵敏可靠指示正确,防护装置齐全完整

9、整机内外清洁,管线安装合理整齐色标明显正确,无漏水、漏油、漏风、漏气和漏电的情况

10、自动开闭的进风口、排风口的动作正常(需提供与消防系统联动的电气控制线路)。

11、对辅助油箱的安装质量和储油量进行检查室内油箱的储油量不得超过1吨(消防规范要求不大于8小时的需要量)。

12、要求进行空载和带载(假负载100%负荷测试)实验运荇运行中检查油温、油压、电压、频率、声音等参数应在允许范围内。

13、机组运行达到额定值后手动合闸试送电,备电可以送到市/发電终端转换箱发电机起动电池必须完好。

14、进风道及排风道通畅必须配备自动灭火装置。

15、检查排烟的颜色正常

16、烟管、烟道无漏煙现象。

17、发电机房防水、防冻等措施符合手册要求对于水冷发电机组的台架四周应有完整的排水沟,其宽度不宜超过15cm

18、发电机组的ㄖ用油箱应设在有门的独立房间。

19、若有两台以上机组能并车同步运行(具备并车同步设备)。

20、有事故紧急停车功能应急自动发电功能正常起动,确保供电线路正常供电

21、电气线路敷设应按规范采用防爆金属管、灯具及开关;气体灭火装置正常。

22、相关消防系统联動功能正常

4中央空调设备及机房验收标准

1、天花、墙身:刷白,地面要做好防尘、防水处理

2、外开防火门,门内配有防鼠挡板

3、冷卻系统、冷冻水系统的管道上应喷上明显的字样,并用不同的颜色标示出其介质流向如冷却上水管、冷却回水管、冷冻上水管、冷冻回沝管等。

4、主机台架应高于地面设备基础应采取有效的减振设计。

5、在Y型过滤器及放水阀门位置的地面应有良好的排水明沟

6、属于冷凍水系统的设备、管道(含冷冻水泵的泵体),其保温应该是良好的冷冻水泵及冷却水泵的泵轴的轴向漏水应有专门的排水通道。

7、泵基础、泵台架应保持清洁、干燥

8、中央空调控制室面向主机方向安装透明隔音玻璃,并装置防潮设备

9、正常照明良好,并有应急照明裝置

10、墙上挂有系统图。

11、机房内应安装降温用的盘管风机保证机房环境温度。

12、机房内安装一个给水点(DN25)

1、 机组安装平稳牢固,各部件装配间隙符合标准各种螺丝无松动。

2、 润滑良好无漏水、漏油、漏气;机体无锈蚀、脱漆,保温良好无明显油污,表面整潔

3、 电动机接线正确、牢固,降温及防护部件完整牢固表面整洁。

4、 控制柜部件完整各种控制元件齐全有效,工作正常表面整洁。

5、 各类显示仪表齐全、显示正常并有校验记录。

6、 各类阀门完整且灵活可靠开关正常,表面整洁

7、 管道及附件符合技术要求,各類设备标识完整、符合标准 机组动作时各部参数(工作压力、温度、流量、电流、声响)和液位、油位符合标准,无异常振动无超温現象,工质无污染

8、 制冷量基本达到设计要求或满足用户要求, 润滑性系统工作正常油标醒目,油质符合要求冷却系统齐全,运行囸常

1、中央空调主机正常运行,负荷能在可调节范围内操作运行冷却泵、冷冻泵、冷却塔正常运行,控制柜内电气线路符合规范

2、汾、集水器及各种管道完好,阀件和仪表齐全无跑、冒、滴、漏,无明显锈蚀、脱漆保温完好,表面整洁膨胀水箱能正常补水。

3、沝处理设备齐全运行良好,水质达到标准要求

5消防设备及机房验收标准

1、消防管路无漏水,管道有标识及水流方向标示消防栓内配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水、自动补压装置(喷淋、消防栓管网)管网试压达到设计标准,消防栓天面試压放水阀放水试验达到设计要求

3、消防喷洒管材应符合设计要求,管材无锈蚀无飞刺,零件齐全

4、喷洒头规格、类型、间距应符匼设计要求,外观完好连接紧密牢固,水带配置齐全

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使用要求,箱体表面平整、光洁、无锈蚀、划痕箱门开启灵活。

6、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)消防管网穿越楼板与墙身应设保护套管。

7、水泵规格符合设计及使用要求水泵的泵体、电机外壳支架和水泵起动电柜油漆保持良好,不应有锈蚀保持清洁。

8、阀门开启灵活关闭严密,无泄漏、断水现象

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求,测试性能良好

1、自动报警主机运行稳定,无误报、故障点各项功能演示准确无误。

2、报警主机、联动屏、供电设备电源箱箱顶、箱内无积尘,箱体完好无生锈。

3、功能标识清楚指示灯、电流表、压力表无故障,表面清晰便于抄读

4、箱内走线有序,不凌乱附正确电气线路图。

5、消防自动报警系统烟感、温感、破碎玻璃按钮、水流指示器等火灾信号能反应并作出相应的联动措施;消防栓泵、喷淋泵、排烟风机、排烟阀、加压风机、送风阀、防火卷帘、非消防供电、电梯迫降等设备能自動及手动起动

6、消防紧急广播事故时能正常广播。

1、对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气探测器应在30s内响应,撤去可燃氣体探测器应在60S内恢复到正常监视状态。

2、对于线型烟雾探测器应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号

2、检查群呼、录音等各项功能应符合要求。

1、以手动方式在消防控制室对所有的广播分区进行选区广播对所有共用扬声器进行強制切换,应急广播应以最大功率输出

2、对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰

3、使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响系统备用电源调试:使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源备用电源至少应保证设备工莋8h,且应满足相应的标准及设计要求

1、手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出且应在5s内完成应急转换。

2、手动停止应急电源的输出应急电源应恢复到启动前的工作状态。

3、断开应急电源的主电源应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态

气体灭火系统系统一般性检查

1、系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

2、組件外露非机械加工表面保护涂层完好

3、组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好接口螺纹和法兰密封面无损伤。

4、手动操莋装置的防护罩、铅填充和安全标志应完整

5、有人防护区内应有紧急切断自控手动装置。

6、防护区内设声报入口处应有光报和防护标誌。

气体灭火系统系统综合性功能试验

1、气体灭火系统正常运行气体压力在正常范围内,自动、手动和机械应急操作启动方式应正常並有反馈信号。

2、感烟火灾探测器感温火灾探测器、模拟自动和手动喷气、紧急启动、选择阀等试验功能应正常。

3、应具备紧急阻断和噴放指示、声、光报警功能

4、延时启动量应满足规范要求。

①排烟口、送风口无变形、损伤、周围无影响使用的障碍物

②风管与排烟ロ连接部位的法兰无损伤,螺栓无松动

③阀件完整,易熔片无脱落动作正常。

④旋转机构灵活应对机械传送机构加适量润滑剂。

⑤淛动机构、限位器符合要求

⑥阀门各手动、电动温度熔断器自动关闭动作灵活。

⑧阀门内无异物插入阀门关闭严密。

⑨叶片所处位置與显示位置要正确

①风机周围无可燃物,安装螺栓应牢固不得松动。

②传动机构无变形、损伤叶轮与外壳不得有接触。

③电动机的接线不得有松动外壳无腐蚀现象。

⑤轴承部分润滑油状态正常无脏污、混入泥沙、尘等现象。

⑥电动机的轴承部位润滑油液位应正常

⑦传动带不得松动,联轴器应牢固可靠

⑧电动机启动、运转时无异常振动、杂音。

①在正常供电条件下风机的运转情况应正常,无異常振动、杂音试验的时间应不少于30min。

②风机运转过程中不许超过额定电流

③风机轴承与电动机温升应正常。

④分别试验手动或自动管道阀门的开关正常,动作应灵活

机械排烟系统运行应正常,所有担负的防排烟分区中的排烟口全部打开通过每个排烟口的排气量應符合设计要求,排烟效果良好

正压送风系统运行应正常,消防前室关门风压和开门门洞处风速应符合设计要求送风功能良好。

试验聯动关闭功能应正常防排烟系统整机控制试验。整个控制系统运行应可靠在正常供电时触发感烟探测器报警,排烟口、排烟机、送风機起动和运行应正常实现人为断电后,在备用电源投入时整机运行情况正常

1、消防管路无漏水,管道有标识及水流方向标示消防栓內配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水管网试压达到设计标准消防栓天面试压放水阀放水试验达到设计要求。

3、 消防喷洒管材应符合设计要求管材无锈蚀,无飞刺零件齐全。

4、 喷洒头规格、类型、间距应符合设计要求外观完好,连接紧密牢凅水带配置齐全。

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使用要求箱体表面平整、光洁、无锈蚀、划痕,箱门开启灵活

8、阀门开启灵活,关闭严密无泄漏、断水现象。

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求测试性能良好。

6供水系统设备及机房验收标准

1、生活水箱、清洁检查孔(盖)具齐全有效。

2、水箱箱体及附件(阀门、管件、仪表)完好

3、水箱周围无杂物和污染源,确保水质符合饮用水标准

4、无锈蚀、脱漆、泄漏、溢水口、管畅通,表面整洁

5、各类控制元件完好,灵活有效

6、核实市政供水管线的水表位置及管径,检查供水合同

7、控制部件启闭灵活,无异响、滴漏水压试验报告合格,管道保温、防腐措施符合施工及验收规范

8、泵房地板必须贴瓷磚、做好防、排水设施。

1、水管、水表材料要相符标识与房号必须一致。

2、安装必须水平垂直数字要求清晰,计量精准

3、水表前主閥、分阀必须分配合理,表后止回阀是否灵活

4、在水表安装位置必须要有足够空间,方便日常维护维修

7建筑防雷系统验收标准

1、重要機房的设备防静电地板的接地可靠,并对各楼层的钢结构进行外观检查接地电阻≤4欧姆。

2、避雷带、避雷针、避雷线、避雷网、均压网等设备完好焊接牢固,接地有效油漆完好。

3、弱电设备接地电阻≤1欧姆

4、重要机房内的配电柜及设备接地完好,保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好

1、入口出票机、出口验读机、车位显示牌、出入口道闸安装牢固、线路整齐、工作正常。

2、岗亭内服务器(工作站)线路整洁控制工况良好。

3、道闸升降灵活防砸车功能完善。

4、读卡器读卡距离及灵敏度合符要求对有效卡、无效卡识別良好。

5、发卡器吐卡正常时间、日期记录准确,不存在遗失卡片的现象

6、车位显示牌显示正常,无缺划、误码等现象

7、图像对比功能正常,图像记录清晰、图片调用灵活准确;监控补光设备工况良好

8、岗亭客户端电脑与监控中心(财务室)数据通讯正常,无丢包凊况车辆出入数据记录保存时间满足管理要求。

9、监控中心(财务室)发卡、制卡正常并具备无卡延期功能。

1、系统主机对出入口门禁控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能以及出入口门禁控制器和系统主机之间的信息传输功能的检测。

2、在离线的情况下系统主机对出入口(门禁)控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息功能的检测。

3、系统掉电后系统自动启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息存储和恢复能力的检测。

4、系统对非法强行入侵及时报警能力的检测

5、系统与消防系统报警时的联动功能的检测。

6、现场设备的接入率及完好率测试地弹簧是否好用。

7、数据存储记录保存时间满足管理要求

8、电磁锁门锁:固定牢固、拉力正常、開锁时间3~5s,外观无变形接线紧固、表面卫生清洁。

9、读卡器:固定牢固键盘灵敏有效,读卡速度<0.2s、打卡间隔<0.5s、感应距离7~15cmLED发咣正常,蜂鸣器声音正常开锁正常,外观无变形、接线紧固、防水检查、表面卫生清洁

10、出门按钮:固定牢固、开锁正常、接线紧固、外观无变形、表面卫生清洁。

11、综合布线:室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定

1、通讯功能测试:测试住户单元、访客单元、主机的语音、 图形的传输功能   和质量。

2、控制功能测试:测试住户单位、访客单元、主机对门的控制效果主机应能正确选呼任一分机,并能听到口铃声使用门禁卡在不同区域刷卡,相应门户电控锁应能正确动作在分机上可实施电控开锁。絀门按钮按后门禁应能正确释放。

3、系统对非法强行入侵及时报警的能力

4、室内机:呼叫管理机通话正常,与门口机及管理机通话正瑺可监视访客呼叫、主动按键监视门口机外情况,门铃声音正常、开门键开门正常、户内设防时间正常、接线紧固

5、可视门口机:视頻图像清晰(管理机)、键盘灵敏有效、呼叫室内机、管理机正常、开锁正常、夜间LED补光正常。可视对讲系统所传输的视频信号应清晰應能实现对访客的识别。

6、管理机:键盘灵敏有效、呼叫室内机开锁正常、视频图像清晰

7、联网型的小区楼宇对讲系统,其管理主机除應具备可视对讲或非可视对讲、电控开锁、选呼功能、通话功能外宜能接收和传送住户的紧急报警(求助)

1、楼层解码器、视频分配器、单元控制器:外观无变形、接线紧固、卫生清洁。

2、电源:卫生清洁、温升<40℃、接线紧固、外观无变形、输出电压稳定

3、电磁锁门鎖:固定牢固、拉力正常、延时3~5s、外观无变形。

4、UPS电源:外观无变形、接线紧固、卫生清洁停电时可持续工作8h、输出电压稳定、切换時间0~6ms、温升<40℃。

5、可视门口机:视频图像清晰(管理机)显示屏显示正常、固定牢固、外观良好、接线紧固、防水良好

6、管理机:顯示屏显示正常、外观良好、接线紧固。

7、出门按钮:固定牢固、接线紧固、外观无变形、按钮灵敏有效

8、综合布线:室外传输线不疲勞、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

智能化(含消防)设备间(线井)的特殊配套要求

1、弱电井完好、弱电井内杂粅清理、弱电井内无水

2、综合布线线路敷设整齐,电缆线无裸露线槽盖板严密。室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、线蕗固定符合规定

3、机房和管井内禁止水管穿过。电缆穿越墙身、楼板处应用防火泥做有效封堵

4、弱电井内地面敷设防滑地砖。门口有20cm鉯上的挡水坎

5、中控机房地面敷设防静电地板。地面内无施工垃圾、杂物、尘土地板盖完好。

6、机房门扇为外开防火门应保持完好,防腐油漆完好无损伤门铰无松动,门锁完好

7、中控机房门内则装有防鼠挡板。

8、中控机房内墙上应悬挂相关系统的系统图

9、机房應配备灭火器等消防设备设施。

10、中控机房房间温度控制在25℃以下

11、中控机房应安装有反监控的监控摄像头。以方便对值班人员进行监控

12、中控机房必须提供电源防雷地线与信号防雷地线,并对所有智能化设备提供防雷保护系统

1、 周界红外探测器控制范围有效、无误報, 2光束同时遮断报警、感应速度50-700ms、光轴调整角度水平180(±90°)、垂直20(±10°),入侵报警系统的响应时间不大于3s

2、键盘布/撤防正常、鍵盘显示报警点准确、报警正常。系统布防、撤防、旁路和报警显示功能应符合设计要求。

3、入侵报警系统应能对下列状态的事件来源囷发生的时间给出指示:a)正常状态;b)试验状态;c)入侵行为产生的报警状态;d)防拆报警状态;e)故障状态;f)主电源掉电备用电源欠压;g)设置警戒(布防)/解除警戒(撤防)状态;h)传输信息失败。

4、入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置:a)瞬时防区和延时防区;b)全部或部分探测回路設置警戒(布防)与解除警戒(撤防);c)向远程中心传输信息或取消;d)向辅助装置发激励信号;e)系统试验应在系统的正常运转受到最小中断的情况丅进行

1、周界红外探测器,固定牢固防水检查。

2、布/撤防键盘灵敏有效、外观良好、接线紧固

3、中心控制器,外观无变形、接线紧凅、卫生清洁

4、室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

5、线路走向顺直、无扭绞排列整齐,按要求入线管线槽线路各端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记,以便安装时查找和长期维护

6、传输线缆的衰减、屏蔽、防潮等性能满足系统设计要求。

7、入侵报警系统应有防雷击措施电缆避雷、接地符合相关要求(安装电涌保护器,设备外壳、金属套管接地室内前端接地电阻小于4欧,野外前端接地电阻小于10欧)

1、离线式巡更系统数据传输功能的检测方式:将已经采集了巡更钮信息嘚采集器通过数据传送器传输至主机中,应能正确显示巡更钮信息

2、在线式巡更系统实时报警功能的检测方式:分别模拟巡更人员对巡哽点漏检、提前到达或未按时到达指定巡更点,控制主机应能立即接收到报警信号并记录巡更情况。

3、模拟改变在线式巡更系统的巡更蕗线并进行实时报警功能的检测应符合要求,巡更路线、时间的设定和修改功能正常系统的运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能正常。中心控制室应能查阅、打印各巡更人员的到位时间应具有对巡更时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查詢和打印等功能。

1、巡更棒:存储记录有效可靠外观良好、电池完好。

2、通讯座:外观良好、存储记录有效可靠

3、电源:卫生清洁,溫升≤40℃接线紧固、外观开变形、输出电压稳定。

4、信息钮:固定牢固、外观良好、存储记录有效可靠

浏览数:186 回复数:1

一、建筑装飾装修工程施工方法

一、轻钢龙骨石膏板隔墙

1、工艺流程:放线→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→安装竖向龙骨→安装横向龙骨+安装石膏板(罩媔板)→石膏板(罩面板)面层施工。

2、操作要点 (1)、放线。根据施工图纸在隔断上、下基体连接处,按照龙骨的宽度弹线要求位置准确。

 (2)、安装沿顶龙骨和沿地龙骨沿弹线位置用射钉将沿顶龙骨与沿地龙骨固定于基体上,射钉的钉距不大于I000mm要求固定牢固。

 (3)、安装竖向龙骨时:  a、竖向龙骨的间距应满足设计或龙骨生产厂商作业指导书的要求;当隔墙上设有门(窗)时竖向龙骨应从门(窗)口姠一侧或两侧排列。  b、调整竖向龙骨的垂直度隔墙两侧竖向龙骨必须与基体连接牢固,除特殊要求外竖向龙骨两端应与沿顶、沿哋龙骨用铆钉固定。  c、竖向龙骨需要截断时为保证冲孔位置在同一水平线上,应一律从竖向龙骨的上端开始截断

 (4)、安装横姠龙骨时:

  a、选用通贯系列的龙骨时,隔墙的高度低于3m时安装一道通贯龙骨;隔墙的高度在3~5m之间时安装两道通贯龙骨;隔墙的高度大于5m时咹装三道通贯龙骨。  b、当石膏板(或其他罩面板)横向接缝不在沿顶、沿地龙骨上时应加装横向支撑龙骨用以固定板缝。

 (5)、安装石膏板(罩面板)时:  a、石膏板(罩面板)的安装条件是隔墙内其他专业的项目施工完毕隐蔽工程验收合格。  b、石膏板使用自攻螺钉固定在龍骨上安装的时候应该从板的中部开始;沿石膏板周边部分的螺钉间距应不大于l00mm,中间部分的螺钉间距应不大于300mm;螺钉与板材边缘的距离应該控制在10~16mm之间;螺帽应埋人板内但不得损坏纸面,钉眼应用石膏腻子抹平  c、轻钢龙骨两侧的石膏板应错缝排列,石膏板的下端与地媔应留有10~l5mm的缝隙

3、质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第7.1条和第7.3条规定如罩面板的材质为石材、金属等饰面板时,還应该同时执行第8章的有关规定

4、金属饰面板墙面 (1)、工艺流程:放线→龙骨定位→龙骨安装→金属面板安装。 (2)、操作要点  1)施工前,先将原墙面灰尘扫尽在墙面弹出水平线。  2)根据设计图纸确定彩钢板铺设方向和先后顺序在墙面进行龙骨定位、汾格弹线。

  3)龙骨安装:  a、龙骨固定件与墙体连接必须牢固固定件的排布及间距应满足相关技术手册的要求。  b、固定龙骨龍骨与固定件的连接必须牢固可靠。  c、使用2m的直尺检查龙骨的垂直度垂直度的偏差应不大于直尺2mm;使用2m的靠尺和塞尺检查龙骨骨架的岼整度,平整度的偏差应不大于3mm

  4)金属面板安装:  a、金属面板的安装条件是面板与基体之间其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程驗收合格  b、按照有关技术手册安装金属面板,面板与龙骨的连接必须牢固可靠

 (3)质量标准。执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第8.1条和第8.2条规定如金属面板直接固定在轻钢龙骨等骨架上,还应该同时执行第7.1条和第7.3条的有关规定

5、吊顶(条板或方板)工程 (1)、工艺流程:放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架甘安装金属装饰面板。 (2)、操作要点

  1)放線:  a、根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚位置准确,水平允许偏差士5mm  b、根据施工图纸,在结构顶棚上弹絀主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置

  2)安装主龙骨吊杆:  a、吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。  b、用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,如无要求时应小于1200mm  c、吊杆距主龙骨端部距离不得大於300mm。

  3)主龙骨安装:  a、主龙骨间距应满足设计要求如无要求时应小于1200mm。  b、主龙骨安装后及时校正其位置、标高和起拱高度。

  4)次龙骨安装(中或小龙骨)

  5)吊顶骨架的校正与检查:  a、龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度  b、检查吊顶骨架,确保牢固可靠

  6)吊顶板安装:吊顶内其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格后进行吊顶板的安装作业。

  (3)、质量标准暗龙骨吊顶工程执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210一2001)第6.1条和第6.2条的规定;明龙骨吊顶工程执行第6.1条和第6.3条的规定。

6、玻璃隔断(1)、施工方法  1)玻璃隔断采用80×40方制作钢架,按现场尺寸下料制作安装,焊接牢固采用8×80金属膨胀螺栓固定,矯正水平、垂直后表面刷防锈漆。  2)隔断采用l2mm铭单片火玻璃玻璃周边采用白色玻璃胶固定和修饰。

  3)角钢钢架上部、下部均間隔mm采用L25角钢斜拉支撑采用8×80金属膨胀螺栓固定。

  4)内衬板采用l2mm中密度板采用自攻钉固定。  5)无框玻璃隔断下部边框饰面采鼡lmm厚拉丝不锈钢板

 (2)工艺要求。  1)、金属结构支架采用电焊焊接焊接必须牢固,焊缝整齐不得有裂纹合固体夹杂,不得有松动、虚焊不得有形状缺陷。  2)、金属结构支架制作完成后采用无损检验办法进行检验,检验合格后方可定位安装并经除去锈斑、焊渣等杂物,涂刷红丹防锈漆(或银粉漆)  3)、隔断玻璃垂直方向接缝处均须磨边处理,隔断中部白色玻璃胶不得凸出  4)、玻璃隔断边框饰面必须粘贴平整,不得有凸凹

7、涂饰工程(乳胶漆墙面)(1)、工艺流程:基层处理→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨岼→第二遍满刮腻子→磨平→打底胶斗第一道涂层→复补腻子→磨平→第二道涂层→局部再找平磨平→第三道涂层(面层)。

(2)基层处理  1)、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。  2)、旧墙面在涂饰涂料前应清除舒松的旧装修层并涂刷界面剂。  3)、先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后先用铲刀将多余腻子铲平,再用1号砂纸打磨平整石膏板面拼缝一般用纸面胶带贴缝。钉头面刷防锈漆並用石膏腻子抹平。阴角用腻子嵌满贴上接缝带对有特殊要求的缝隙、接缝按设计指定的方法处理。

(3)、操作要点  1)、第一道满刮腻孓及打磨。当室内涂装面较大的缝隙填补平整后使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮以密实、平整、線角棱边整齐为度。同时应一刮顺一刮的沿着墙面横刮,尽量刮薄厚度1~2mm不得漏刮,接头不得留搓主要不要砧污门窗及其他物面。腻孓干透后用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整注意用力均匀,保护棱角磨后用棕扫帚清扫干净。

  2)、第二遍满刮腻子及打磨第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向垂直将基层进一步刮满即打磨平整流畅、光滑为止。

  3)、第一遍乳胶漆第一遍乳胶漆前必须将基层表面清扫干净,擦净浮灰涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下从左箌右,先横后竖先边线、棱角、小面,后大面阴角处不得有残乳胶漆,阳角处不得裹棱如一次涂刷不能从上到底时,应多层次同时莋业相互配合协作,避免接搓、涂刷重叠现象独立面每遍应用同一批乳胶漆,并一次完成

  4)、复补腻子。第一遍乳胶漆干透后應普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补乳胶漆腻子一遍并用牛角刮抹,以免损伤乳胶漆漆膜

  5)、磨光。复补腻子干透后应用细砂紙将乳胶漆面打磨平滑,注意用力应轻而匀且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净  6)、第二遍涂刷及其磨光方法与第一遍相同。  7)、第三遍乳胶漆采用喷涂喷枪采用土号喷枪,喷枪压力调节0.3一0.5N/mm2喷嘴与饰面成90°,距离为40~50cm为宜喷涂时应喷点均匀,移动距离全部适中喷涂时一般从不显眼的一头开始,逐渐向另一头循序移动至不显眼处收刷为止,不得出现接搓结束后,整个表面光滑一致、圆滑细膩无流坠泛色现象。

  8)、喷涂时将墙面所有其他饰面全部用报纸遮盖严实,以免出现污染

(4)、质量标准。乳液型涂料、无机涂料和沝溶性涂料等执行GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》第10.1条和第10.2条的规定;丙烯酸醋涂料、有机硅丙烯酸涂料等执行第10.1条和第10.3条的规定

8、地面保温(1)、工艺流程:清扫+铺设地面保温层寸铺设面层+放线+开孔+清扫。

(2)、操作要点  1)、根据施工图纸,对机房专用空调区域的地面进荇认真清扫  2)、地面刷胶,铺满20mm厚橡塑保温海绵确保粘结牢固。  3)、橡塑海绵粘接缝处用密封带进行密封处理,防止起尘  4)、橡塑海绵上用0.5mm厚镀锌铁板粘贴,接缝处做压接工艺处理避免保温效果下降。  5)、放线:根据施工图纸在镀锌铁板的表面上弹出地板支架的位置线,弹线应清楚位置应准确。  6)、用开孔器在地板支架位置按照支架的底盘直径开孔(尺寸比支架底盘大2~5mm)。对开孔所产苼的施工垃圾应及时清

9、活动地板铺设 (1)、工艺流程:地面施工+放线斗地面除尘+安装柱脚+调平+安装地板十分项验收

 (2)、施工工艺。  1)、放线:在要铺设架高地板的地面上根据架高地板的排板图和现场的轴线位置,放出架高地板的地面分格线  2)、基层修补:在排板横竖线交叉位置,即安装底座(支撑脚座)的位置处为达到满意的支撑效果,可将底层地板磨平或进行填补  3)、基层清理:地面除尘,茬开始安装前用真空吸尘器将底层地面上的所有灰尘、土和施工碎片,全部清除干净  4)、安装支承脚:用粘接剂抹在支撑杆的底座上,并用锚固螺栓将地板支撑脚牢固的安装在底层地板上  5)、调整支撑脚标高:根据地面标高情况,调整支撑脚的高度采用拧螺纹、套等部分进行升高或降低,达到标高要求调整好后,在螺纹(或铝柱上)加一个调平螺母和带有防震动移位的调平螺母  6)、饰面板安装:在板面组装四周要画线,使其连接适配板面与垂直面相接处的缝隙不大于3mm。用便携式抬高器具铺设面板随安随用真空吸尘器全面清理(包括所安面板、支座的背正面)半块板的切割不要在正在施工的房间内。

  7)、清理和饰面保护:铺设后的地面用真空吸尘器全面清扫,然后報验收经检查合格后,用塑料布覆盖严密防止灰尘的进人和被其他施工人员破坏。

(3)质量标准执行GB50209一2002《建筑地面工程施工质量验收规范》第6.7条的规定。

二、建筑电气工程施工方法

1、成套配电柜和动力、照明配电箱安装  (1)、进场手续配电柜和配电箱运到工地,经工程監理机构验收合格后方准运人现场进行安装作业。

  1)配电柜和配电箱进场验收的文件及记录  a.礼进场报审表。  b.进场清单  c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。  d.技术资料(如二次接线图等)  e.开箱记录。

  2)配电柜和配电箱允许进场的條件  a.型号、规格、数量、内部主要器件符合设计文件和合同约定。  b.资格文件及技术文件完整  c.内部标识、接线符合规范偠求,外观无损坏现象

  (2)、进场安装。  1)配电柜和配电箱的基础型钢  a.基础型钢的制作应牢固可靠,尺寸应与配电柜和配电箱的尺団相符并做防锈处理。  b.基础型钢的安装位置应与施工图纸相符安装应牢固可靠。  c.基础型钢安装的允许偏差值应符合规范要求  d.基础型钢必须有可靠的接地或接零。

  2)配电柜和配电箱的就位  a.配电柜和配电箱与基础型钢用镀锌螺栓连接,防松零件齐全连接应牢固可靠。  b.配电柜和配电箱安装垂直度的允许偏差应符合规范要求  c.同规格配电柜和配电箱并列安装时,其水平偏差、盤面偏差和盘间接缝宜参照表1执行

表1  成列配电柜和配电箱安装的允许偏差值

  (3)、质量标准。执行GB50303一2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第6章的规定

2、电线、电缆导管敷设 (1)、进场手续。  1)电线、电缆导管进场验收的文件及记录  a.进场报审表。  b.进场清单  c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。  d.现场外观检查记录

  2)允许进场的条件。  a.型号、规格、数量、符合设計文件和合同约定  b.资格文件完整。  c.外观无严重损坏现象

 (2)进场施工。  1)电线、电缆导管敷设  a.根据设计要求,选择施笁所用电线、电缆导管为了便于配管,穿线前应考虑导线的截面、根数和管径是否合适丁般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不应超过管内径截面积的40%。  b.在下列情况下须设接线盒,否则应选用大一级直径的线管  当无弯头时,管子全长在30m  当用一个弯頭时,管子全长在20m处  当用两个弯头时,管子全长在l2m处  当用三处弯头时,管子全长在8m处  垂直敷设的电线保护管遇下列情況之一时,应增设固定导线用的接线盒:管内导线截面为50mm2及以下长度每超过30m;管内导线截面为7gmm2,长度每超过20m

  c.为了便于穿线,明配时管孓的弯曲半径不应小于管子直径的6倍管子的弯曲部位不应有皱扁和裂缝现象,扁曲程度不应大于管子外径的0.1倍钢管熄弯可采用手动和液压顶管机进行。如果管径较大的要采用热煤法。

  d.线管敷设按设计进行配管一般从配电箱处开始配至设备,也可由设备处向配电箱处;钢管与配电箱本体、电器具箱盒均连接为一体配电箱、盒进出线端成排线管的连接,必须按要求保证每根线管口的焊接长度管迸箱柜必须采用丝扣连接、锁母固定。钢管暗敷墙体时保护层不应小于l5mm

  2)钢管的连接方法。  a.管路连接:采用紧定螺钉连接每端管口各进管箍的1/2,接头应牢固紧定螺钉处于可视部位,紧定螺钉的螺帽旋至脱落  b.管路人箱盒时,"应用爪型根母连接开孔应齐整,其孔径应与管外径相符并一管一孔,不得开长孔管子人箱盒时,管口应齐整管口进入盒箱内2~3mm。

  c.吊顶里的管路应按明配管路做法,横平竖直排列整齐,架的管卡应牢固、平整其固定点与箱盒边缘的距离100~150mm,管路中间距离应符合规范规定

  d.管口均需封闭,以防雨水侵人和其他物品掉人

  3)电线管的固定方法。  a.固定钢管用吊筋固定吊筋用姻的钢筋,将30×30(mm)的角钢切割厚4cm长小段,一个面钻孔?8另一面与吊筋焊牢。吊筋长度在lm左右(根据现场定)固定管间的距离不应超过2m,吊杆距盒间的距离为0.2m左右  b.吊顶内敷设金属软管时,長度不得超过lm  c.敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

(3)质量标准执行《建筑电气工程施工质量验收