室外消火栓给水系统统验收时常见问题有哪些

  1、哪些建筑应设消火栓消防系统问题
  2、各类公寓的定义问题
  3、室内外消防用水量超过25L/s(室内消火栓用水量不大于15L/s)时消防水池的设置问题
  4、多层建筑室内消火栓系统设消防泵的规定问题
  5、多层住宅楼如果底层为单间式车库,消火栓设计问题
  6、&连家店&(一上二或一上三层的小开间连排门面房)消火栓系统问题
  7、不要求设消火栓、但要求设自喷的建筑是否应设消火栓的问题
  8、《高规》第7.6.4条&经常有人停留或可燃物较多&如何界定的问题
  9、不具备设屋顶水箱的建筑,用气压罐代替消防水箱、其调节容积的确定问题
  10、消防电梯前室消火栓能否计入本楼层消火栓数量问题
  11、区域消防(上海规程称总体消防)问题 责任编辑:zyy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。消防工程师
当前位置:>>>>>>>>
消防工程师:《消防给水及消火栓系统技术规范》中验收要求是什么?
在消防灭火设施中最常用也是系统形式最简单的就是消火栓系统。消火栓系统的验收也是最实用的内容,小编对最新《消防给水及消火栓系统技术规范》(G5)中关于消火栓验收方面进行了整理。
 &#.11干式消火栓系统报警阀组的验收应符合下列要求:  ①报警阀组的各组件应符合产品标准要求;  ②打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求;  ③水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB;  ④打开手动试水阀动作应可靠;  ⑤控制阀均应锁定在常开位置;  ⑥与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。  检查数量:全数检查。  检查方法:直观检查。  13.2.12管网验收应符合下列要求:  ①管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求,管道标识应符合设计要求;  ②管网排水坡度及辅助排水设施,应符合设计要求;  ③系统中的试验消火栓、自动排气阀应符合设计要求;  ④管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求;  ⑤干式消火栓系统允许的大充水时间不应大于5min;  ⑥干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门;  ⑦架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架,应符合本规范第12.3.19~12.3.23条的规定;  ⑧室外埋地管道应符合本规范第12.3.17、12.3.22条等的规定。  检查数量:本条第7款抽查20%,且不应少于5处;本条第1款第6款、第8款全数抽查。  检查方法:直观和尺量检查、秒表测量。  13.2.13消火栓验收应符合下列要求:  ①消火栓的设置场所、位置、规格、型号应符合设计要求和本规范第7.2~7.4节的有关规定;  ②室内消火栓的安装高度应符合设计要求;  ③消火栓的设置位置应符合设计要求和本规范第7章的有关规定,并应符合消防救援和火灾扑救工艺的要求;  ④消火栓的减压装置和活动部件应灵活可靠,栓后压力应符合设计要求。  检查数量:抽查消火栓数量10%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%。  检查方法:对照图纸尺量检查。  13.2.14消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水不利点的压力、流量应符合设计要求;当有分区供水时应确定消防车的大供水高度和接力泵的设置位置的合理性。  检查数量:全数检查。  检查方法:使用流量计、压力表和直观检查。  13.2.15消防给水系统流量、压力的验收,应通过系统流量、压力检测装置和末端试水装置进行放水试验,系统流量、压力和消火栓充实水柱等应符合设计要求。  检查数量:全数检查。  检查方法:直观检查。  13.2.16控制柜的验收应符合下列要求:  ①控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求;  ②控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧;  ③控制柜的动作应符合设计要求和本规范第11章的有关规定;  ④控制柜的质量应符合产品标准和本规范第12.2.7条的要求。  ⑤主、备用电源自动切换装置的设置应符合设计要求。  检查数量:全数检查。  检查方法:直观检查。
免责声明:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!本站对如上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺!转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。同时,本站无意侵犯他人权利,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容!邮箱:
相关文章&&&
消防工程师考试指南了解考试考试报名准考证打印准备考试成绩查询证书注册
  一级消防工程师报名条件中消防安全技术工作是指哪些?  答:《注册消防工程师制度暂行规定》第二条规.....  后续学历可以报考注册消防工程师吗?  答:这是可以的,但后续学历每个省份的要求都不一样。  《注.....  一级建造师考注册消防工程师可以免考吗?  答:免试条件。符合一级消防工程师报考条件,并符合以下条.....  一级消防工程师报考有专业限制吗?  答:一级注册消防工程师报考专业并没有限制,报考专业分总共划分.....  消防部队文职人员,可以报考消防工程师吗?  答:任何人可以报考,没有岗位限制。  报考条件及部分.....  哪些岗位可以报考一级消防工程师?  答:只要是与消防技术安全工作相关的岗位都可以。  中国人民共.....  没有单位可以报考一级消防工程师吗?  答:没有单位不能参加消防工程师考试报名,考试报名表上需要企.....  消防工程师报考:哪些属于消防重点单位?  答:中国人民共和国公安部第61号令《机关、团体、企业、事.....消防给水及消火栓系统技术规范有哪些是新规_百度知道
消防给水及消火栓系统技术规范有哪些是新规
我有更好的答案
水力计算、控制与操作、施工.70MPa 时应设置减压装置;13;3《消防给水及消火栓系统技术规范》共有条文 368 条,提出消防水源的水质;增加了消防水鹤的设置规定, 提出了工艺装置和罐区等室外消火栓无法覆盖的区域应设置固定消防炮:1,并根据火灾危险性调整相关数据;补充完善了室外变压器和空压站等工业建筑的室外消火栓设计流量;根据火灾危险性增加了丙类厂房和仓库的室内消火栓设计流量;5、 增加防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间按等效替代的原则确定时间;6、 增加消防水源的相关内容、柴油机泵、轴流深井泵等选择应用和设计等技术要求,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于 100m3 .10MPa、系统调试与验收;s 计,当仅设有消火栓系统时不应小于 50m3 的规定;s、增加了消防给水及消火栓系统的控制和操作的相关内容;17,以及水泵流量和压力检测要求.14MPa, 以及管道的设计内容; 增加了阀门选择原则和设计内容、 管网自动排气阀,消防时压力不应低于 0、 增加了离心消防泵、维护管理等设计.25MPa 和最高压力值不应大于 0.50MPa,但当大于 0、施工和维护管理的要求,在附录给出了施工, 增加了消防给水系统设计压力的确定原则、 提出了干式消火栓系统的充水时间不应大于 5min、 对城市消防给水设计流量进行修正, 按基础流量为 15L/s 进行累加;12、 补充完善了消火栓系统的选择应用原则、 补充完善了消防给水系统管网的相关内容、调试、验收和维护管理的相关内容、增加了消防给水及消火栓系统施工、基本参数、消防水源, 并规定了高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100 的技术要求;提出了露天设置高位消防水箱的安全要求;10、提出了消防水泵房设计和安全要求,以及水泵出水管道水锤计算公式;修正了市政或室外消火栓给水管网的压力要求,平时压力不应低于 0、 补充完善消防给水及消火栓系统的有关术语;2、 仓库和民用建筑按火灾起数根据建筑面积的规模进行调整,规定了干式系统快开阀门的选择和技术参数、 水锤消除器、减压阀等的设置要求,规定了减压型倒流防止器必须设置的清洁且不被水淹没的场所;14、 建筑物室外消火栓设计流量统一按体积规模确定; 建筑物室外消火栓最低设计流量调整为 15L&#47、消防水池、天然水源作为消防水源的技术规定, 增加了当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,当建筑面积等于大于50 万 m2 时按 2 起火灾计算, 但最大值仍然按 100L&#47,补充了市政供水;4、增加了消防给水及消火栓系统水力计算的相关内容;16、供水设施、给水形式。7;9; 规定了消防给水入户引入管设置减压型倒流防止器时, 应在减压型倒流防止器前设置一个室外消火栓; 修订了室内消火栓的设置位置、增加了消防排水的内容,提出了普通场所和有毒有害场所消防排水的技术要求;15、 基于消防给水系统功能要求,提出了消防给水系统稳压泵确定原则和技术参数、消火栓系统, 补充了室内消火栓宜设置在楼梯间和休息平台等要求;修正了室内消火栓的最低压力值不应小于 0;11、 补充完善了消防给水方式和分区供水方式的选择应用原则和技术要求, 并提出了消防给水系统最大工作压力不应大于 2.40MPa 的规定, 统一了自动喷水灭火系统和消火栓系统的分区压力值为工作压力不应大于 1.2MPa、管网、消防排水,水泵小流量过热保护技术措施要求等;8、 调整了高位消防水箱的有效容积和设置高度、验收、维护管理的记录要求。本规范制订工作的主要技术如下,强制性条文 41 条。本规范系统规定了消防给水及消火栓系统的总则、术语
消防专业技术
联动控制的功能等要求外,要求采用变频低速巡检方式实现对消防水泵日常动态自动巡检。注,消控室至现场控制柜每台水泵均须敷设独立的硬拉线而非模块启泵.11消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态(强条);该条款对消防水泵控制柜的日常状态进行了强制性规定.13消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。此条款确保了应急状态下能进行相应的故障处理,可有效解决水泵启动过程中出现的异常情况!11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启动;当功率较大时。此条款对消防水泵自动巡检周期、单泵巡检时间提出了明确的具体要求!该装置还具有超过设定湿度值时自动报警的功能。机械应急启动时:本规范11.0,用兵一时!”11.0.18消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调,宜采用星三角和自耦降压启动。11.0.7 1消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮(强条)。实现此规范条款要求的最佳方式为液位变送器与液位控制器的组合方式;6自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查.0,还明确了关于长期备而不用的消防水泵应具有的自动巡检功能的具体规定,是首部提出消防水泵应具有自动巡检功能的GB50000系列之国家标准。11!3消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位.0,具有无源点报警输出(250V/5A)。设计时高位水箱间与消防控制柜应预留液位传输线管。11,应有声光报警,并应有记录和储存功能.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在消防控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急是启动消防水泵;4当有启泵信号时,应立即退出巡检进入工作状态;5发现故障时,消防水泵控制部分须预留直拉线启泵的节点(每台水泵均应单独设置).10消防水泵控制柜应采取防止水泵被水淹没的措施、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语音,图标应便于识别和操作,在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。11.0.16电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:1巡检周期不宜大于7天,且应能按需要任意设定、高位消防水箱出水管上的流量开关。消防水泵的压力开关宜引入消防水泵控制柜,使设备管理部门对消防水泵控制柜的日常状态有了法律的依据;根据此条款要求。按此要求对消防设备进行动态巡检可确保长期备而不用的消防设备能得到可靠的智能维护.0,不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。条文中的有源器件指的是软启动器和变频调速器,所谓“不宜”亦即尽量不采用软启动器和变频器作为启动方式。准工作状态即是平时没有火情时。11.0.21消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定(强条)。根据此条款要求,有必要增加停泵按钮的保护功能。亦即现场就地控制装置启动消防泵可以很方便完成,如需停泵需增加密码保护功能(建议在水泵控制回路增加与控制设备面板连接的停泵闭锁功能,在水泵控制柜面板的对话界面上输入管理密码方可停止,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作(强条)。见规范条文解释!11.0。设备出现任何异常情况均可自动进行故障诊断、记录并报警,实现了真正意义上的“养兵千日GB《消防给水及消火栓系统技术规范》与2006版有了一个较大的改变,其中第11章控制与操作部分内容变化尤为明显。规范除提出消防水泵控制装置的防护等级.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关。根据本条规定,由北京紫光新锐自控技术有限公司研发的电气盘柜内的专利产品高温高湿自动除湿装置(含湿度变送器)可保证设备内部环境湿度满足设备的基本运行要求;3对消防水泵控制柜一次回路的主要低压器件宜有巡检功能,并检查器件的动作情况,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵,北京紫光新锐自控技术有限公司的第四代数字智能消防巡检设备完全满足此功能要求,同时预留湿度上传接口,可在消控室同步显示柜内环境湿度!11,液位控制器具有多点液位设置功能.18明确要求控制柜应具有中文对话界面。11,要求全面而具体、防潮防水淹,设备调试期间可屏蔽此功能);2以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应小于2min
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。室内消火栓系统的检查方法及常见故障排除
作者:王磊 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
 水是目前国内外普遍采用的最主要的灭火剂,室内消火栓系统控制简单,灭火冷却效果显著,在工程中得到了广泛的应用,该系统造价低、使用方便,普通员工经过简单培训即可操作,但是在工程实际应用中,由于栓体质量或施工水平等原因,验收中常常存在故障。下面,笔者就验收过程中发现的一些常见问题和大家作一些探讨。
  符合《建筑设计防火规范》第8.3.1条规定的建筑均应设置室内消火栓系统。室内消火栓系统按照供水方式分市政管网直接供水和消防水泵供水两种,按照供水压力的不同分高压给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统。通常由管网、增压设施、室内消火栓箱体、室内消火栓箱内配器材及相应的阀门组成。
  一、室内消火栓系统日常检查要求及方法:
  1、室内消火栓系统管网不应有漏水。
  2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。
  3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。
  4、出口处满足压力要求
  我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。一般普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。
  5、消防水泵应能正常启动
  消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报警控制设备的联动控制启动消火栓泵;二是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,按下消火栓箱内的启泵按钮启动消火栓泵。
  6、稳压装置应满足要求
  稳压装置的检查按如下方式进行:一是略微开启气压给水装置与系统连接的检修阀,观察气压给水装置的压力下降缓慢。如下降缓慢,则说明气压罐运行正常;二是使气压给水装置的压力下降至下限,稳压泵应启泵;停止放水,压力应上升,压力达到上限时,稳压泵就停止。如上述动作正确,说明稳压装置能自动启、停。
  二、消火栓系统常见故障及排除
  (一)消防泵出水压力偏低
  1、消防泵启动后,管网压力无明显变化。有两种可能,消防泵运行不正常和管网运行不正常。第一步,检查消防泵运行是否正常:关闭消防泵出水管上的检修阀和泄压阀的检修阀,开启消防泵的试验放水阀,启动消防泵,然后逐步关闭试验放水阀,观察泵的出水管上的压力表数值能否超过泵的铭牌值;如能超过,则说明泵运行正常;如不能超过,则说明泵运行不正常。第二步,检查消防泵是否倒转:消防泵停止后,检查电机转向和泵的铭牌标记方向是否一致,若不一致,则说明是泵的电源相位接反,使消防泵倒转。第三步,检查消防泵是否未排空:开启消防泵的放空阀,利用水的自重排除泵和泵的吸水管中的空气,开启消防泵的试验放水阀,启动消防泵一段时间后,然后逐步关闭试验放水阀,观察泵的出水管上的压力表数值能否超过泵的铭牌值;如能超过,则说明管网中的空气已排尽,泵已运行正常;如仍不能超过,则说明泵的吸水管中存在问题(如堵塞等)或泵的产品质量问题。第四步,查看泄压阀泄压值是否低于泵的铭牌值:关闭泄压阀前的检修阀,启动消防泵,若水压高于铭牌值,则说明泄压阀有问题,重新调试泄压阀。若水泵出水压力仍低于铭牌值,则说明管网尚有其它问题。第五步,查看消防水箱的单向阀是否漏水:启泵后观察消防水箱的水位是否升高,若升高,则说明单向阀有漏水。
Tag:.相关内容
防火防爆热点内容
5471923661215861982017293153231447313937
防火防爆推荐内容
11-2211-2211-2111-1911-1911-1911-1911-19
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京之途科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 
&& 京公网安备您目前所在的位置: &
& 消火栓给水系统验收的重点是什么?
消火栓给水系统验收的重点是什么?,,
悬赏分:2 -
- 阅读次数:
消火栓给水系统验收的重点是什么?
上一个问题:
下一个问题:
、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道打压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求;在气候较冷的地区,验收时一定要注意检查地上消火栓在安装时管线是否在防冻层以下;消火栓周围是否保证有足够的泄水区,以防止系统意外冻坏。、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;系统压力试验和供水试验;对系统最不利点和系统重点保护部位的消火栓使用水带、水枪进行出水试验。