来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2017-12-29 05:25
标签:
低压配电柜技术协议
您所在位置: &
 &  & 
2300mw机组建设工程电袋式除尘器技术协议书 工程资料.doc 62页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
2300mw机组建设工程电袋式除尘器技术协议书 工程资料
你可能关注的文档:
··········
··········
电袋式除尘器技术协议书
PAGE
PAGE 62
山西XX热电一期
2×300MW机组建设工程
电袋式除尘器技术协议书
业主方:山西XX热电有限责任公司
总包方:XX电气集团股份有限公司
设计方:北京国电XX电力工程有限公司
供
方:福建XX环保股份有限公司
目录
TOC \o &1-1& \h \z HYPERLINK \l &_Toc& 附件一
技术协议书 PAGEREF _Toc \h 3
HYPERLINK \l &_Toc& 附件二、供货范围 PAGEREF _Toc \h 43
HYPERLINK \l &_Toc& 附件三、技术资料及交付进度 PAGEREF _Toc \h 46
HYPERLINK \l &_Toc& 附件四、交货进度 PAGEREF _Toc \h 50
HYPERLINK \l &_Toc& 附件五、监造(检验)和性能验收试验 PAGEREF _Toc \h 51
HYPERLINK \l &_Toc& 附件六、技术服务和设计联络 PAGEREF _Toc \h 55
HYPERLINK \l &_Toc& 附件七、分包与外购 PAGEREF _Toc \h 58
HYPERLINK \l &_Toc& 附件八、大件部件情况 PAGEREF _Toc \h 59
技术协议书
1.
本规范书适用于山西XX热电有限责任公司一期工程2×300MW国产燃煤机组配套电袋复合式除尘器,它提出了电袋除尘器的本体及其驱动装置、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术协议。
1.2
在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足相应要求。
1.3
供方须执行本规范书所列标准。有不一致时,应按较高标准执行。
1.4
合同签订后3个月,按本规范4.6要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给业主方、总包方,并经总包方确认。
1.5
设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中,供方保证总包方不承担有关设备专利的一切责任。
1.6
供方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。
1.7
签订合同之后,业主方、总包方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。
1.8供方应保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。
1.9若本技术协议各附件前后有不一致的地方,应以有利于设备安全运行、工程质量为原则,由业主方、总包方确认。
1.10 本工程采用KKS标识系统。供方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备的标识必须有KKS编码。系统的编制原则由设计方提出,具体标识由供方编制提出,在设计联络会上讨论确定。
1.11 删除。
1.12
本协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
1.13
本协议未尽事宜,由各方协商解决。
2.
工程概况
本工程新建2×300MW亚临界、一次再热、双缸双排汽、直接空冷、抽汽凝汽式汽轮发电机组,配2×1065t/h国产亚临界,四角切圆燃烧,一次中间再热,固态排渣炉,并预留扩建的可能性。
2.1自然条件
山西XX热电有限责任公司位于山西省晋中市榆次区境内,乌金山镇北部约1.8km。厂区西侧为农田和南北走向的既有公路,北侧为东西走向的既有公路和东沙沟村,厂区东侧和南侧为农田,东南侧为一东北~西南走向的冲沟。
厂址西距太原武宿机场约7.2km,西南距晋中市第一污水净化厂直线距离约8.0km,西距南同蒲铁路北营站直线距离约8.3km,北距黄土坡东沟灰场直线距离约1.8km。厂
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
 &  & 
某纸业高压柜技术协议终.doc 14页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
某纸业高压柜技术协议终
你可能关注的文档:
··········
··········
XX纸业有限公司高压柜技术协议
纸业集团生产部
PAGE
XX纸业有限公司9.5万吨蔗渣浆厂建设项目
高压开关柜技术协议
?
甲方:XXXX纸业有限公司
乙方:正泰电气股份有限公司
20XX年X月 X
XXXX纸业有限公司9.5万吨XX浆厂建设项目
高压开关柜技术协议
录
TOC \o &1-1& \h \z HYPERLINK \l &_Toc& 一、技 术 规 范 3
HYPERLINK \l &_Toc& 二、供 货 范 围 13
HYPERLINK \l &_Toc& 三、检查与检验 16
HYPERLINK \l &_Toc& 四、设计联络及资料交付 16
HYPERLINK \l &_Toc& 五、技术及售后服务 16
HYPERLINK \l &_Toc& 六、其它事顶 17
一:技术规范
1、总则
1.1
本技术协议文件适用于龙州南华纸业有限公司9.5万吨蔗渣浆厂建设项目10KV、35KV开关柜设计、制造、检查和试验的最基本要求。
本技术协议文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。
1.3
如果乙方没有对本招标文件的条文提出差异,那么甲方可以认为乙方提出的产品完全符合本招标文件的要求。
1.4
在合同签订生效之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由甲方、乙方双方共同商定。
1.5
本规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时,以较高标准执行。
1.6
所有图纸、文件、操作手册、铭牌均采用中文。计量单位采用国际单位
本招标文件为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
2、 概述
?1)、该项目主要是采用各糖厂的废物甘蔗渣为原料,采用蔗渣湿法散堆,烧碱法横管连续蒸煮DO-EP-D1三段ECF无元素氯漂白生产工艺制浆,漂后浆经压滤成30%干度后汽车外运(外卖),制浆黑液采用先进成熟的碱回收技术处理,主要内容为:制浆车间,碱回收车间,蔗渣,堆场,综合仓库,五金及备品料库??机修车间,热电站,给水净化站,循环水站,污水处理站,办公楼,食堂,倒班宿舍等建筑工程及相关配套用电设备。项目生产规模为9.8万吨/年漂白蔗渣浆年综合利用糖厂废物甘蔗渣38万吨,可替代木材40万立方,节约林木砍伐10万亩。项目总体进度目标是日全线调试、投料试车。
2)、环境条件:XX县属南亚热带季风气候,热量丰富、雨量充沛、日照充足。
主导风向:东风,夏季盛行西南风。
平均气温: 27.5℃
极端最高气温: 40.5℃
极端最低气温: -3℃
年平均降雨量: 1344毫米
最大降雨量: 1879.3毫米
最小降雨量: 950.4毫米
年平均蒸发量: 1347.2毫米
最大蒸发量: 1525.9毫米
最小蒸发量: 1137.7毫米
年总积温 7186.4℃-8071.7℃
全年无霜期 350天
平均相对湿度: 81%
年平均风速: 0.8米/秒
最大风速: 29.4米/秒
年日照时数 1679.9小时
最高洪水位: 125.89米
3)地质条件
地震裂度:抗震设防烈度为6度
按Ⅱ类场地进行设计
海拔高度:90~200m
4)、电网情况
本项目建35/10.5KV总降压站一座,内设一台12500KVA主变。外电35kV电源拟由35kV变电站引来。10kV高压配电系统采用单母线分段接线方式,负责全厂的各车间的高压配电。在自备热电站一台汽轮发电机组正常情况下,由自发电向全厂生产提供电源,当自备热电站汽轮发电机组检修时由外电供电、系统配置详见一次系统图。
供电电源:
高压: AC10KV±10%
低压: AC380V±10%
照明: AC220V±10%
频率: 50Hz±2%
3、 技术要求
执行的主要技术标准、规范文件
(仅为采用的主要标准,并非全部,以下标准若有不同之处,以标准要求较高的为准)
GB156-1993
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
 &  & 
110k和尚山智能化改造工程一次设备在线监测系统技术协议.doc 22页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
110k和尚山智能化改造工程一次设备在线监测系统技术协议
你可能关注的文档:
··········
··········
重 庆 市 电 力 公 司
110kv和尚山智能化改造工程
一次设备在线监测系统
技术协议书
录
TOC \o &1-3& \h \z \u HYPERLINK \l &_Toc& 1
总则 PAGEREF _Toc \h 1
HYPERLINK \l &_Toc& 1.1
一般原则 PAGEREF _Toc \h 1
HYPERLINK \l &_Toc& 1.2
对设计图纸、说明书和试验报告的要求 PAGEREF _Toc \h 1
HYPERLINK \l &_Toc& 1.3
标准和规范 PAGEREF _Toc \h 2
HYPERLINK \l &_Toc& 1.4
备品备件 PAGEREF _Toc \h 4
HYPERLINK \l &_Toc& 1.5
专用工具与仪器仪表 PAGEREF _Toc \h 4
HYPERLINK \l &_Toc& 1.6
安装、调试、性能试验、试运行和验收 PAGEREF _Toc \h 4
HYPERLINK \l &_Toc& 2
使用条件 PAGEREF _Toc \h 4
HYPERLINK \l &_Toc& 2.1环境条件 PAGEREF _Toc \h 4
HYPERLINK \l &_Toc& 2.2电磁环境性能 PAGEREF _Toc \h 4
HYPERLINK \l &_Toc& 3
技术性能 PAGEREF _Toc \h 5
HYPERLINK \l &_Toc& 3.1技术原则 PAGEREF _Toc \h 5
HYPERLINK \l &_Toc& 3.2监测范围及功能 PAGEREF _Toc \h 5
HYPERLINK \l &_Toc& 3.3系统配置及实现方案 PAGEREF _Toc \h 6
HYPERLINK \l &_Toc& 3.3.1 MDS4000智能变电站在线监测系统的实现方案 PAGEREF _Toc \h 6
HYPERLINK \l &_Toc& 3.3.2和尚山110kv主变监测MDD3000T智能汇控柜组成方案 PAGEREF _Toc \h 6
HYPERLINK \l &_Toc& 3.3.3 和尚山断路器监测MDD3000G智能汇控柜组成方案 PAGEREF _Toc \h 9
HYPERLINK \l &_Toc& 3.3.4 和尚山变避雷器监测MDD3000N智能汇控柜组成方案 PAGEREF _Toc \h 10
HYPERLINK \l &_Toc& 3.3.5 和尚山变站控层综合分析软件 PAGEREF _Toc \h 11
HYPERLINK \l &_Toc& 3.3.6 数据上传方式 PAGEREF _Toc \h 11
HYPERLINK \l &_Toc& 3.4监测单元技术指标 PAGEREF _Toc \h 12
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
 &  & 
广西电厂350MW超临界磨煤机技术协议绪论.doc 57页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
广西信发铝电有限公司电厂二期
1×350MW工程
双进双出钢球磨煤机
技术协议
方:广西信发铝电有限公司
设计方:山东电力工程咨询院有限公司
供
方:北方重工集团有限公司
2012年11月
TOC \o &1-1& \h \z \u HYPERLINK \l &_Toc& 第一章 技术规范 PAGEREF _Toc \h 2
HYPERLINK \l &_Toc& 第二章
供货范围 PAGEREF _Toc \h 31
HYPERLINK \l &_Toc& 第三章
技术资料和交付进度 PAGEREF _Toc \h 39
HYPERLINK \l &_Toc& 第四章
交货进度 PAGEREF _Toc \h 43
HYPERLINK \l &_Toc& 第五章 设备监造(检验)和性能验收试验 PAGEREF _Toc \h 44
HYPERLINK \l &_Toc& 第六章
技术服务和设计联络 PAGEREF _Toc \h 49
HYPERLINK \l &_Toc& 第七章
分包商情况 PAGEREF _Toc \h 53
HYPERLINK \l &_Toc& 第八章
大(部)件情况 PAGEREF _Toc \h 54
第一章 技术规范
1
总则
本技术协议书适用于广西信发铝电有限公司二期1×350MW工程超临界锅炉所配的双进双出钢球磨煤机本体及辅助设备的设计标准、制造、检验、试验、包装、运输、供货范围、交货进度、安装指导和技术服务等方面的技术要求。
本技术协议提出需方的最低限度的技术要求(简称技术门槛值),并未规定所有的技术要求和适用的标准。供方须实质性地响应本技术协议的技术规定和要求,提供符合本协议书所列标准的高质量、最新工业标准的产品,以及相应的技术服务。同时必须满足国家关于产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准的要求本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,以较高标准执行。
若供方提出的技术标准与本协议书所列标准不一致时,执行较高标准。
在签订合同之后,需方保留对本技术规范提出修正和标准发生变化而提出一些补充要求,在设备投料生产之前,供方须在设计上予以修改,但价格不作调整 。
供方对磨煤机的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应事先征得需方的确认。对于供方配套的控制装置、仪表设备,最终选型由需方确认。
本工程采用KKS标识系统。供方在签订技术协议后提供的技术资料(包括图纸、PID图)和设备标识必须有KKS 3级编码。标识原则、方法和内容在第一次设计联络会上讨论确定.
本技术协议中涉及有关商务方面的内容与商务部分有矛盾时,以商务部分为准。
合同签订后3个月,按本技术协议要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验/工厂试验、装配、安装、调试、试运、验收、性能试验、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。
投标文件经技术澄清后,承诺内容和技术协议具有同等约束力,与订货合同正文具有同等效力。
供方要严格按照本技术协议的表格填写技术数据,不得随意更改次序,表格中的项目不得删除,若供方的设备没有表格所列项目,则注明,增加的项目,也应注明。
供方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。
本工程主要原始资料(气象特征与环境条件、地质、水源等)若因重大变化影响到磨煤机的技术规范及供货范围,双方进一步协商并签订补充技术协议。
2
工程概况
2.1 工程规模
本工程建设1台350MW超临界燃煤供热机组。
2.2 环境厂址条件
靖西县地处祖国西南边陲、云贵高原南缘。东与南宁地区的天等、大新县交界,西靠那坡县、云南富宁县,北接德保县,南与越南茶岭、重庆、河广三县接壤。县城东距南宁市256 km,北距百色市81 km,南距我国广西龙邦口岸37 km、越南高平80 km及河内362 km。全县边境线长152.5 km,有龙邦、岳圩两个国家二类陆路口岸。
靖西县境
正在加载中,请稍后...国投哈密发电有限公司一期(2×660MW)工程
锅炉补给水技术协议
安装的细节。 2) 电动机的设计应便于通过电动机底座或安装法兰钻孔(最好是垂直钻孔),以便电动机与被驱动设备安装好后装入定位销钉。 3) 当因电动机结构的限制而使垂直销钉无法安装时,电动机底座与轴垂直方向应加工或每台电动机应设有一个排水浇注为一个按销钉允许最小的角度,并提供一个导向角。 孔,以防内部水的积聚。 4.9.1.10电机附件 1) 加热器 a 卖方应对大于45KW的电机设计并提供电动机内部加热器,以防止电动机停运时电动机内部潮湿和凝露。加热器应安装在电动机内部可检查的部位。 b加热器的电源应为交流单相、220V。 4.9.1.11 接线盒和接线板 1)安装在电动机机座上的单独的可检查的接线盒应备有下列四种引线:
a电动机的主引线;
b电动机内部加热器的引线;
c电阻式温度检测器RTD和(或)热电偶的引线; 电动机的端子盒宜采用三侧能拆卸的开口盒盖。 2) 由轴伸端向电动机看,主出线盒位于电动机右侧,加热器及其他端子盒位于电动机左侧。(设联会最终确定) 3) 电动机电源回路主引线的接线盒应采用斜开口型(从上面或下面均可接线)。当这种结构不可行时,主引线的接线盒应采用下述结构:该接线盒至少由三块侧板组成,通过拆下一个盖板使接线盒敞开,其余侧板之一连接到导线管,另一块连接到电动机。 4) 当电动机每相需要两根电缆时,其主引线接线盒的宽度最小应增大到740mm,端子排的排列应为每组的三相端子从左向右排一行,依次为T1、T2、T3、T3A、T2A和T1A。 4.9.1.12
起吊装置 每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。 4.9.2就地配电(控制)箱、设备本体附带控制箱要求 4.9.2.1箱门设计为内铰链。箱门应带锁,锁具采用通用钥匙。在箱内或箱柜门内粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次接线图。箱体名称标牌和KKS编码标牌采用不锈钢标牌, -
- 29 国投哈密发电有限公司一期(2×660MW)工程
锅炉补给水技术协议
标牌不得采用粘接方式,防护等级IP56,不锈钢材质。 4.9.2.2 带变频器的配电箱(控制柜)须设通风设施。 4.9.2.3箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。接地汇流排和接线端子置于箱体底部,过门接地线应满足经常开关门的要求采用软线。 4.9.3 电气元器件 4.9.3.1 主要电气元器件 箱内电器元件均选用具有3C认证的产品,以合资名牌为主。 其中塑壳断路器、微型断路器、漏电保护器、接触器、热继电器等必须选用(Schneider、ABB、SIEMENS)的产品。 4.9.3.2 低压变频器
卖方配置的变频器,成套变频器选用ABB/施耐德/西门子品牌之一,最终由买方确认。 4.9.3 .3电气设计接口
由于本工程采用五水合一集中布置方式,为方便日后电厂工作人员统一管理,各种水处理系统内的用电负荷的供电由买方统一考虑,买方的电气PC及MCC柜集中布置在电气配电间内,距离部分水处理车间较远,为方便电厂运行人员日后运行维护方便,卖方须根据其工艺系统实际情况配置就地控制箱的设备及装置,并分别提供用于远方就地转换和就地启停的就地控制箱。各个设备的就地控制柜布置在其相关设备附近;卖方成套就地操作箱至其设备之间的电缆由卖方成套供货,并负责电缆敷设设计。就地控制柜采用防水、防尘的双层结构,防护等级不低于IP65,钢板厚度不小于2.5mm。 5
包装、运输和储存要求 5.1
包装 5.1.1 卖方应替设备选用一种高质量的涂层,从而为运输、贮存和运行提供一种防腐保护。 5.1.2
设备在包装前应清除一切内部杂物,包括所有内部和外部的磨料垢、铁锈、油脂、粉笔、蜡笔、油漆记号及其它有害的物质。 5.1.3
全部低合金钢、碳钢和铸铁之外表面应按照有关钢结构、油漆和涂料制造商推荐的所用法规在涂底漆之前,作喷砂处理。且底漆应在喷砂清洁后8小时内和出现铁锈前进行。 5.1.4
全部低合金钢、碳钢和铸铁之外表面,作为最低要求应施以底漆和面漆作为保护膜,所有设备刷3层底漆和2层面漆,油漆应由同一制造厂生产,最后颜色由买方双方确认。不锈钢、电镀件青铜和其它非铁(有色的)表面不要求涂层。
- 30 国投哈密发电有限公司一期(2×660MW)工程
锅炉补给水技术协议
5.1.5 每个设备箱至少应包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明书和产品合格证。设备的外包装上应清楚的标明、出厂编号、总共箱数及箱号、发货站、到货站、发货单位、收货单位、出厂和装箱日期以及设备运输保管要求等。 5.1.6
该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装,卖方应采取隔振、防尘措施,以确保合同设备安全、无损地运抵现场。 5.1.7
卖方应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损,并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏,卖方要在设备的设计结构上予以解决。 5.1.8
卖方提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护,包括在合理时间内有有效的防潮、抗氧化的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备,应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。 5.1.9
在设备的明显部位,应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌,金属铭牌至少应包括下列内容:设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、容器类别、设计压力、设计温度、额定出力、最高工作压力、设备净重。设备的金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则,应符合JBB-82《产品标牌》的规定。 5.2 运输和储存 5.2.1
运输前应排除设备内所有的水分并彻底地干燥。当排水需要解除塞子、排水阀时,承包商应确保运输前将这些部件重塞进去或重安装上去。在低于+5℃温度下运输时,要采取必要措施,以防胶板产生裂纹。 5.2.2
所有开口部分和加工表面应提供防护,以防止运输和储存期间的损坏、腐蚀和进入不相干的物质。 5.2.3
法兰接口应由12.5mm或更厚的木盘或合适的替代物来保护,并用螺栓连接到法兰上。 5.2.4
螺纹或插入的焊接口应以塑性保护器用旋入或插入形式来固定。 5.2.5
对接焊接接口应由盖住整个端口的大木盘来保护,并用金属带或钩扣扣紧。盖子、带子和钩扣不应焊接到设备上。 5.2.6
为了使设备在运输中牢固地被支撑,所有松动的部件应用柳条包装起来或装箱以方便运输,有内部支撑的地方,应明显地标注“试验和运行前除去内部支撑”。 5.2.7
贮存场地的环境条件应和安装地点类似,即室内设备应贮放室内,室外设备可在室 -
- 31 国投哈密发电有限公司一期(2×660MW)工程
锅炉补给水技术协议
外贮放。在要求预防凝结和潮湿的地方,应提供干燥剂,此干燥剂必须定期更换或烘干,并应予以注明。对某些特殊物品,卖方应提供贮存说明,并推荐长期贮存办法。 5.2.8
关于运输限度,长、宽、高及重量等应符合铁路或公路超限运输货物运输规则的规定。当卖方设备的运输尺寸超过铁路或公路运输界限规定时,卖方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。 5.2.9
衬胶制品应在5℃-30℃室内放置,以防冻裂,储存时应避免阳光直射,并应距发热源1m以外,以免加速橡胶老化。 5.3
除上述有关包装、运输、贮存要求外,还应遵守国内或制造商的相关标准要求,卖方有责任提供给买方这些标准要求。 6
技术数据表
性能参数汇总表(不限于下表) 6.1.1
超滤系统出水 SDI≤ COD脱除率≤ 浊度≤ 三年后产水量(20 ℃)≥ 水回收率≥ 过滤周期≥ 反洗总历时≤ 化学清洗周期≥ 2.5 30 % 0.2NTU 160m3/h(套) 90% 30分钟 2分钟 30天 98% 5μs/cm 95% 10μs/cm 131m3/h 111m3/h 75% 85% 0 6.1 8.1 0 30d 6.1.2
反渗透系统 第一年一级RO脱盐率≥ 第一年二级RO产水电导率≤ 三年后一级RO脱盐率≥ 三年后二级RO产水电导率≤ 一级RO产水量(20 ℃)≥ 二级RO产水量(20 ℃)≥ 一级RO水回收率≥ 二级RO水回收率≥ 第二级RO出水总硬度≤ 第一级RO出水PH 第二级RO出水PH TOC≤ 化学清洗周期≥ 6.1.3
电去离子系统 (五年内)产水量(20 ℃)≥ (五年内)系统产水电阻率(25 ℃) ≥ (五年内) 系统产水二氧化硅≤
- 32 100 m3/h 10MΩCM 10μg/L 国投哈密发电有限公司一期(2×660MW)工程
锅炉补给水技术协议 (五年内) 系统水回收率≥ 6.2
设备的主要技术数据 6.2.1 PCF过滤器
a) 基本参数
b) 设备流量
1) 正常流量
2) 最大流量
c) 运行流速 1) 正常流速
2) 最大流速
d) 筒体厚度/封头厚度
1) 直边高度
f) 设计压力
水压试验压力
g) 设计温度
h) 纤维材质及产地
i) 滤芯材质
j) 运行压差 1) 正常流量压差
2) 最大流量压差
k) 设备荷重 1) 净重
2) 充水荷重
3) 运行荷重