380伏的电怎么和220V的三回路电阻测试仪做配电箱

配电箱内380v电压分成若干220V电流怎么计算
配电箱内380v电压分成若干220V电流怎么计算在二楼有配电箱一个,主电源是从一楼开关柜引上来的,二楼配电箱内空开是这样的,总空开上是ABC三相电,N和PE直接压线排上,配电箱内有5个1P空开是照明用电,功率是这样的第一个空开是3500W.第二个是5000W.第三个是2500W.第四个1000W.第五个2000W.配电箱内还有四个带漏保的两P空开是插座用的,功率是这样的,第一个是2000W.第二个是1500,第三个是2600.第四个是2400W.配电箱内还有六个380V三P空开2个是空调用的,两个都是七千瓦,请问1.这个配电箱的电流是多少,(请告诉我计算方法)我该选多粗的电缆2.二楼的配电箱的总空开我应该选3P空开,还是用塑壳断路器3.从二楼引向一楼开关柜内的电缆在开关柜内是直接压在铜排上还是从铜排上引三根线经过塑壳断路器再把电缆压在塑壳断路器上,如果经过塑壳断路器我断路器选多大的4.二楼配电箱内的总空开我应该选多大的,是选和额定电流一样还是额定电流的两倍
1) 总功率:P=3.5+5+2.5+1+2+2+1.5+2.6+2.4+7+7=36.5KW. 将这些功率尽量均匀分配在三相. 总电流:I1=P/(√3X380X0.85X0.9)=72.5A 其中:0.85---系统功率因数 0.9---系统效率 这些负荷不可能同时一起工作,也不一定同时达到最大功率,所以实际电流是: I=I1X0.7=50.75A----进线的每相总电流 进线电缆选用:YJV 4X16+1X10的电缆2)总开关 选用 INT-63/3P 隔离开关 就可以了.
(塑壳断路器就是空开,这里不用空开,只用隔离开关就可以了,下面分开关用空开.)3) 从一楼来的电缆直接接在隔离开关的上端就可以了,出线可以接到铜排上,然后再分接到到各个分开关.4)二楼总开关选用 INT-63/3P 隔离开关 就可以了.一般选额定电流的1.2倍. 它的保护有上级开关负责. 再问: 隔离开关没有漏电保护的功能啊怎么办啊 再答: 下面需要漏电保护的地方选用漏电保护开关,不需在总开关地方用漏电保护开关。
与《配电箱内380v电压分成若干220V电流怎么计算》相关的作业问题
举例说明:15KW电动机380V及220V时的电流分别为多少.当用电电压为380V时:P=UICOSφ/1.72,此时电流为:I=15KW/380V/0.83(COSφ,功率因数/1.72xA.(线电流).
电工口决:220伏单相1KW 4.5A 380伏1KW 2A
这要看你负载性质P功率(单位W)、I电流(单位A)、U电压(单位V)电阻性负载如电热、白炽灯、卤钨灯I=P÷U功率因数小于1的照明设备:单相220V I=P÷(U×功率因数)三相四线380V I=P÷(1.73×380×功率因数)电动机电流计算方式:单相 I=P÷(220×功率因数×效率)三相 I=P÷(1.73×38
并联电容前:有功功率 P1 = U*I* cosφ = 220*30*0.5 = 3300 W = 3.3 KW 无功功率 Q1 = U*I* sinφ = 220*30*(1-0.5^2)^0.5 = 5.72 Kvar并联电容后:cosφ = 0.9 φ = 25.84 tanφ = 0.484 Q2 = tanφ
在电机的首端接入电容即可
把三个一摸一样的接触器接成星型,然后接入三相380V就可以了,但是要保证三个接触器同时得电,否则无用.
找个380/220的控制变压器 功率在300VA的就够用了 或者用双硅做个简易调光器
380V三相异步道电动机的功力计算公式:P=√&3UIcosф P是功率,根号3是系数,U是线电压380v,I是线电流,cosф是功率因数一般取(0.8-0.9)对于Y系列电动机而言功率越大的电动机功率因数也就越高.
用线路板上的 体积就不能大 欧姆龙LY2的就可以
这个就是一个功率的计算问题 有公式 P=UI其中U是电压I是电流所以你的那个问题就是380×0.5=190W了
1) 我们首先知道当S1 S2闭合时 R2被短路 电流从S1过 由欧姆定律知 I=U/R 注意此时工作的只有只有R1 R2处会有微弱电流流经 题中应是忽略不计 这个电路可看成是串联电路 I = 220V/55欧 =4A 2)因为R2短路 可看成R1接在电源两级 所以R1电压是220V R2 因被短路 故R2电压是0V
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻:R=U/I=10/800=0.0125(Ω)铝芯电缆截面(铝电线的电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0..(m㎡)宜应用2根240m㎡铝电线并联输送.
当然能啊电阻=电压/电流你还有什么疑问 再问: 用伏安法如何测量小灯泡的电阻? 测量小灯泡的电阻时,既然不取平均值,那为什么还要多次测量‘? 用伏安法测出的小灯泡的电阻值有什么规律?为什么会有这样的结果呢? 谢谢啦 再答: 因为测量总是有误差的,所以多次测量取平均值能减少误差
4000除以42错了你找我!
相电压=线电压/根号3
线圈电压是220V接触器接在380v电压上因线圈电流大会把线圈烧了.电压是380v的接触器接在220V电压因线圈电流小,会造成接触器吸力减少,有时会吸不动,就是吸动了触点接触也不好.
380V电压,1KW是多少电流?220V电压,1KW是多少电流?另外如何根据电流选择电线的粗细?这要看你负载性质 P功率(单位W)、I电流(单位A)、U电压(
水泵有用功率P0=QHg=18*12*10=KW假设电动机与水泵的综合机电效率为80%.电动机带两座水泵需输入功率P=2*2.16*0.80=5.4KW1.用220V单相电源供电时,线路电流I=P/U=.5A配线线径:铜线,24.5/3=8.2,留点裕量用10mm^2.铝线,2
零线有电流,氖管不一定发光,有电流和有电压没有必然联系;零线断路,电路无法返回,此时电路是断开的,此时零线与用电器连接的部分与火线的电压都是220V,电流通过人体,与地面构成回路,氖管才能发光;家庭电路,火线→用电器→零线,即为一个回路;只要电路运行,也就是用电器正常工作,零线都会有电流,而只要用电器正常工作,测电笔都我要做一个380V6回路二级配电箱和一个220V5回路二级配电箱需要些什么元件?_百度知道
我要做一个380V6回路二级配电箱和一个220V5回路二级配电箱需要些什么元件?
我有更好的答案
配电箱里至少需要空气开关、熔断器、漏电保护器等等元件。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
配电箱内380v电压分成若干220V电流怎么计算在二楼有配电箱一个,主电源是从一楼开关柜引上来的,二楼配电箱内空开是这样的,总空开上是ABC三相电,N和PE直接压线排上,配电箱内有5个1P空开是照明用电,功率是这样的第一个空开是3500W.第二个是5000W.第三个是2500W.第四个1000W.第五个2000W.配电箱内还有四个带漏保的两P空开是插座用的,功率是这样的,第一个是2000W.第二个是1500,第三个是2600.第四个是2400W.配电箱内还有六个380V三P空开2个是空调用的,两个都是七千瓦,请问1.这个配电箱的电流是多少,(请告诉我计算方法)我该选多粗的电缆2.二楼的配电箱的总空开我应该选3P空开,还是用塑壳断路器3.从二楼引向一楼开关柜内的电缆在开关柜内是直接压在铜排上还是从铜排上引三根线经过塑壳断路器再把电缆压在塑壳断路器上,如果经过塑壳断路器我断路器选多大的4.二楼配电箱内的总空开我应该选多大的,是选和额定电流一样还是额定电流的两倍
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
1) 总功率:P=3.5+5+2.5+1+2+2+1.5+2.6+2.4+7+7=36.5KW.
将这些功率尽量均匀分配在三相.
总电流:I1=P/(√3X380X0.85X0.9)=72.5A
其中:0.85---系统功率因数
0.9---系统效率
这些负荷不可能同时一起工作,也不一定同时达到最大功率,所以实际电流是:
I=I1X0.7=50.75A----进线的每相总电流
进线电缆选用:YJV 4X16+1X10的电缆2)总开关 选用 INT-63/3P 隔离开关 就可以了.
(塑壳断路器就是空开,这里不用空开,只用隔离开关就可以了,下面分开关用空开.)3)
从一楼来的电缆直接接在隔离开关的上端就可以了,出线可以接到铜排上,然后再分接到到各个分开关.4)二楼总开关选用 INT-63/3P 隔离开关 就可以了.一般选额定电流的1.2倍.
它的保护有上级开关负责.
隔离开关没有漏电保护的功能啊怎么办啊
下面需要漏电保护的地方选用漏电保护开关,不需在总开关地方用漏电保护开关。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电压值/380v
220是中国居民最常用的标准电压的有效值(常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。中国频率为50Hz,有效值220V;欧美国家为60Hz,有效值,110V/220V;国家40Hz。
基本性质/380v
380v1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,的每一相(如图一中x,y,z)与其中性点(如O0都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫相线(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根相线和一根中性线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从相线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经中性线,相线和中性线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流值达到额定动作值并在相应动作时间内立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个动作值选择在30毫安以下,动作时间0.2S以下)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
这个“单相三线”是相线L,中性线N和接地线PE。L和N之间电压为220V交流电。也就是单相交流电。民用电源都是采用单相交流220V电压供电。
3,“双相三线”是指两根相线L1和L2加一根中性线N。L1和L2之间电压为380V交流电。
4,“三相电”的的概念是&:我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
任两相之间的电压都是380V,任一相对地电压都是220V。分为A相,B相,C相。线路上用L1,L2,L3来表示。(三相交流电因用途不同还有660V和6000V供电等)。
线路接法/380v
380v示意图分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条相线、一条中性线和一条地线,三条相线之间的电压为380V,任一相线对中性线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以根号3,即总功率=电流×电压(220V)×根号3(W=U×I×根号3)
三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:&1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、&30(100)&(电压3×380/220V~)。
注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
转换关系/380v
380v电压、电流都是矢量,既有大小、又有相位。
而电压严格的定义是称为电势差的。
三相电是电压幅值相同,但是相位相差120度的。
那么两相火线之间的电压即电势差(注意不应该是电势和的),就应该
U(矢量)=U1(矢量)-U2(矢量)
由矢量差可以画一个120度的等腰三角形,两个矢量差的幅值就应该是第三边的长度。
这样就得到U=根号3×U1=根号3×U2=根号3×220=380
注意事项/380v
380v1:以图中线,开关电流大小,请实地自己用电量来决定购买多少平方的线,多少A开关。
2:一般在配电箱里都有个螺丝接口用来接地线,而配电箱一般安装在墙壁上,墙壁连大地,行成了通路,正好解释为接地。地线一般用1.5或2.5线就可以了,标准消防合格的建筑里的墙壁配电箱地线都是接除大地的。
3:电笔不能乱用,为什么说电笔不能乱用,因为普通,比如几元一只的那种带感应数字提示电压的,一般额定电压为250V,所以不能乱用,记住一点别以为电笔都可以拿来去测试,明明额定是250V你怎么能拿来测试380V呢?这样是很危险的,小心一接触,瞬间把电笔给你熔化成水,造成触电身亡,当然测试220V的民用电是没问题的。
4:在带电接任何开关,设备时候一定要注意看下你所接的线在该场所开关控制下是否有用电器在使用,否则如果同组电有用电设备在使用电,那么火线与火线带电对接就回带火的。打火的范围大小一般是看电压和接触面以及用电量使用的影响,打出的火很危险的,火花如果长了连接在人身上,人踩大地就造成触电。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:6次
参与编辑人数:1位
最近更新时间: 23:42:06
贡献光荣榜
扫码下载APP列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
XM型低压照明箱XM型低压照明箱广泛用于发电厂、变电站、厂矿企业、宾馆、公寓、高层建筑、港口、车站、机场、仓库和医院等单位的建筑
微信扫一扫快速获取电话
配置清单: 工厂/产品展示:
微信扫一扫快速获取电话
产品参数:控制方式:变频控制主泵功率:1.1kw主泵数量:2台稳压泵功率:0.75kw稳压泵数量:1变频器品牌:ABB低配电器
微信扫一扫快速获取电话
主营业务:
我们是专业做Brother兄弟数控机床维修、维护、保养;专注(Brother)兄弟机床内所有配件维修和提供的一条
微信扫一扫快速获取电话
产品参数:控制方式:变频控制主泵功率:3kw主泵数量:3台稳压泵功率:无稳压泵数量:无变频器品牌:ABB低配电器品牌:上海人民
微信扫一扫快速获取电话
产品参数:控制方式:变频控制主泵功率:4kw主泵数量:3台稳压泵功率:无稳压泵数量:无变频器品牌:ABB低配电器品牌:上海人民
微信扫一扫快速获取电话
配置清单: 工厂/产品展示:
微信扫一扫快速获取电话
厂专业生产支持加工定制各种规格材质的桥架镀锌线槽及线管,低压成套配电箱配电柜。主要优势:一流品质,专业技术,低价格、超质量、服务
微信扫一扫快速获取电话
配置清单: 工厂/产品展示:
微信扫一扫快速获取电话
产品参数:控制方式:变频控制主泵功率:4kw主泵数量:1台稳压泵功率:无稳压泵数量:无变频器品牌:ABB低配电器品牌:上海人民
微信扫一扫快速获取电话
型号:EM-001AK 自动重合闸光伏保护器 综合用地保护器 智能配电箱 小型配电箱 用电监视器作用:监视电压、漏电、电流适用于
微信扫一扫快速获取电话
变频变压电源简介:◇变频变压电源 (AC POWER SOURCE) 是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密
微信扫一扫快速获取电话
风机控制箱主要是用于控制风机的启动和停止,还能和防火阀等消防联动。有单电源和双电源,分直接启动和星三角启动模式。适用于三相额定电
微信扫一扫快速获取电话
风机控制柜是根据风机和电机的工作特性设计生产,减少风机在起动时惯性对叶轮的冲击和电机起动时过大的电流对电线路的影响,并对风机和电
微信扫一扫快速获取电话
温州富森电气有限公司主要生产配电箱开关控制设备、其他输配电及控制设备制造、加工、销售,主要销售:组合插座配电箱,配电箱监视窗口,
微信扫一扫快速获取电话
产品简介:铝合金材质防爆配电箱,拼凑型防爆配电箱用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中,用于控制三相异步电动机的起动
微信扫一扫快速获取电话
AE控制箱系列● 产品编号:AE;● 材质:优质冷轧钢板,安装板为镀锌;
门板2.0mm,箱
微信扫一扫快速获取电话
AE控制箱系列● 产品编号:AE;● 材质:优质冷轧钢板,安装板为镀锌;
门板2.0mm,箱
微信扫一扫快速获取电话
防爆配电箱,钢板防爆配电箱B□X□-□C系列防爆照明(动力)配电箱(检修电源插座箱)(ⅡB、ⅡC) 适用范围:-1区、2区危险场
微信扫一扫快速获取电话
供应伊藤YT20RGF发电机380v 燃气发电机 汽油发电机
汽油发电机因其体积小,重量轻、操作简单、移动方便等特点,广泛应用
微信扫一扫快速获取电话
温州国控电气有限公司是国内电器行业中科研改先驱企业之一, 公司地处风景秀丽的雁荡山南麓,紧靠104国道,距温州机场和火车站 各2
微信扫一扫快速获取电话
●全电压输入●小型化●保护功能 短路/过载/过压●100%满载老化测试输入电压&频率范围----------85~264VAC/
微信扫一扫快速获取电话
【价格,图片,产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】 一、
微信扫一扫快速获取电话
价格说明:1.由于不同的客户对产品的规格,质量及包装方式等等都有不同的要求,所以,我们无法给出一个统一的价格. 所以页面上的价格
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
产品概述:XDZM系列配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱,由于箱体的尺寸大小可任意选择,使结构紧
微信扫一扫快速获取电话
产品概述:JXF系列配电箱产品采用电解冷轧板折弯焊接而成,表面经酸洗、磷化、静电喷涂、烘烤而成,箱体美观耐用。箱体设有防水槽,防
微信扫一扫快速获取电话
主要技术参数(DBW.SBW单、三相全自动补偿式电力稳压器)中国爱克赛电气输入电压三相四线电压304V-456V(&plusmn
微信扫一扫快速获取电话
400V转380V产品特点:.节能低噪:采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声,以及采用耐高
微信扫一扫快速获取电话
SMC系列复合材料电器配电箱包括电缆分线箱,端子箱,计量箱,电容补偿箱,综合配电箱,路灯箱以及箱式变电站等等。是我公司结合我国国
微信扫一扫快速获取电话
微信扫一扫快速获取电话
本公司可定制各类箱柜
微信扫一扫快速获取电话
【今日团购】劲爆低价!团购紫东牌 304材质 0.55kw 小型液体搅拌机 品质保证700.00原价折扣节省¥800.008.7
微信扫一扫快速获取电话
浙江辉策防爆电器有限公司
微信扫一扫快速获取电话
P-1型金相试样抛光机产品简介:P-1型金相试样抛光机适用于对磨光后的金属材料进行抛光,可获得光亮如镜的金属表面,供在显微镜下观
微信扫一扫快速获取电话
EI型变压器(又名电源变压器、低频变压器)此变压器产品铁芯采用低功耗的优质高硅取向硅钢带卷绕成形,有以下特点:1,空载损耗小、
微信扫一扫快速获取电话
1.适用于1区、2区危险气体场所; 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境;3.适用于户内、户外(I
微信扫一扫快速获取电话
KL接线盒系列●产品编号:KL;●材质:优质冷轧钢板,安装板为镀锌; 门板2.0mm,箱体1.5mm,安装板
微信扫一扫快速获取电话
山西锦峰成套设备有限公司是一个经营电气自动化设备,仪器仪表,普通矿山机械设备及配件、高低压配电柜,电线电缆,电缆桥架生产装配和销
微信扫一扫快速获取电话
配电箱适用于交流频率50HZ~60HZ,额定工作电压500V及以下,额定电流至100A的单相二线,三相三线,三相四线的动力,照明
微信扫一扫快速获取电话
380v配电箱相关厂家:
380v配电箱周边分类:
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&