恒压供水为什么老换压力表要不三菱变频器压力表接线不工作

康沃变频器通过远传压力表需要设置和怎么设置参数?_百度知道
康沃变频器通过远传压力表需要设置和怎么设置参数?
供水管网的恒压供水首先谢谢热水网友!我用的是康沃G3/也有G5的系列的,之前工程师调好后就离开了。由于时间紧没有长时间试运行,出现ER03过流现象,不止一台变频,因此我判断不是变频器坏而是参数设置问题。打算明白道理后自己能独立的修正,否则遇到变频就头大。对了,之前有这个问题忘了讲,我们用的是双泵通过供水附件控制。变频工作的时候一台水泵是反转,使用一段时间才发现压力上不去,两台泵工频、变频切换频繁,后来换了电源线后压力很快达到设定要求,但变频参数未修改会不会有这个原因?参数反馈是远传压力表。
我有更好的答案
..这个变频器。要达到什么样的控制要求呢。说具体点撒 o 那我给你说几个参数你根据你自己的控制目标改吧b-1
2(如果你远传压力表接的是VI1)
根据实际测量电压和变频实际频率换算取值。 ;H48- (变频带几个水泵就选几个泵的,一个就算普通) H50
H62-H68 根据你现场要求,设定。电机参数输入。包括接线方式,根据你现场的接线来选择。其他默认就OK。 这是G3系列的。 国产变频么,就那么回事。过流,你要先确定你的负载端有没有问题。把你的电机线,用摇表测下绝缘,两相之间和对地都测下,这个应该会的吧。如果线没问题,最好拿钳形电流表测量下电流,如果都正常,说明你变频器本身就存在问题。用国产变频器,不要太相信他的性能,不然头疼的是你。管网恒压供水,如果水泵比较多的话,建议你用恒压供水控制器+变频,PID调节不要让变频来负担了。成本会高一点,但是相对用进口变频还是比较低的。
一般就2台水泵,一台变频运行,压力不够的时候转为工频,另一台变频补充。恒压供水控制器是什么设备?需要和变频器一起使用?我们都是利用变频的PID调节来控制水泵的。
采纳率:43%
延长一下加速时间试试
我怀疑配的变频器功率小了 应该选大点的 装抑制阀了没 如果没装抑制阀 在变频的时候 另外一台会被水压的倒转的
要是这个时候切换的时候 变频器很容易跳啊
装抑制阀如果是“单向止回阀”的话,就安装了的,加速时间是短了点,延长了好些。谢谢你。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
康沃变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。恒压供水为什么老换压力表要不变频器不工作-
恒压供水为什么老换压力表要不变频器不工作
来源:www.zuowenzhai.com &&&作者:编辑&&&日期:
压力表坏就会失去反馈信号,没有信号变频器就会停止工作。
<img alt="长城远传压力表 电接点压力表 恒压供水表远程配变频器电阻" src="http://g-search1.alicdn.com/bao/uploaded/g-search4.alicdn.com/bao/uploaded/i2/TB1klMTKXXXXXasXVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_400x400.jpg" />
<img alt="电阻远传压力表 ytz-150 0-10mpa 远传恒压供水" src="http://img010.hc360.cn/hb/6i4276EDF504D4CEE87001.jpg" />
<img alt="压力表4-20ma电流采样的恒压供水变频器控制系统" src="http://www.aitmy.com/file/upload//14-44-08-11-1.jpg" />
<img alt="楼宇给排水监控系统实训装置,变频恒压供水系统实训装置" src="http://www.aiav.com.cn/uploads/allimg/.jpg" />
恒压供水为什么老换压力表要不变频器不工作:
压力表坏就会失去反馈信号,没有信号变频器就会停止工作。
恒压供水压力表反馈压力不稳定,求经验:
开机15分钟在看埃刚刚开始肯定是有波动的。
求压力表控制变频器恒压供水系统(单泵)的总电路图:
参考参考 变频器恒压供水系统(单泵) http://wenku.baidu.com/view/08c...
变频恒压供水远传压力表的作用是什么?:
一、作用: 1、 压力的显示; 2、将压力变送电流信号或电压信号,给执行机构变频器。 二、压力表的简...
英威腾chf100a变频器恒压供水为啥会在远传压力表前端串了一个电阻 这样输入信号就变成0-5v了:
英威腾chf100a变频器恒压供水在远传压力表前端串了一个电阻 这样输入信号就变成0-5v:是为了降...
变频器恒压供水采用远传压力表和压力变送器有什么不同?如图中为ABB ACS510中如何接远传压力表:
一般情况下是,精度要求高的,用压力传感变送器;精度要求不太高的情况下,用远传压力表就可以了。 变频器...
变频恒压供水系统远传压力表坏了可以换大点的吗?:
不知道你的大一点是指什么,如果是盘面换大一点的当然可以了。但是如果是压力表的量程变大的话,你就要改变...
我要用一个变频器和一个远传压力表控制一个潜水泵,用的是开关量控制,恒压供水怎样连线和设置:
不宜用远传压力表的触点直接控制变频器。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。 应先将远传接...
康沃变频器远传压力表恒压供水如何设参数压力表是0_0.6如何在变频器里设参数:
b-0 运行参数选择 2:高级运行参数 b-3 运行命令通道选择 2:外部端子(键盘STOP有效) ...
我这里有一台紫日变频器做恒压供水的,一台变频器带一台水泵,不用plc,要怎么接线,还有压力表要买什么...:
压力表用远传压力表就可以,根据您的需要选择合适的量程就行,价格在100元左右。 一般是接变频器的公共...
(编辑:qq网友)
压力表坏就会失去反馈信号,没有信号变频器就会停止工作。
有几三种可能性,首先是接线是否OK,远传压力表与变频器之间的接线是否存在断路等情况;其次,就是变频器...
开机15分钟在看埃刚刚开始肯定是有波动的。
把压力表的控制压力范围调大些,这样干线一的压力波动影响小一点,但不要超出压力控制最大最小值。
你好,我是做压力仪表的 你这个可以替换的,压力传感器的精度要比压力表高的。 如果有问题或是需要可以继...
不知道你的大一点是指什么,如果是盘面换大一点的当然可以了。但是如果是压力表的量程变大的话,你就要改变...
肯定需要修改的,因为远传压力表反馈的电压信号,传感器反馈的是电流信号
参考参考 变频器恒压供水系统(单泵) http://wenku.baidu.com/view/08c...
不宜用远传压力表的触点直接控制变频器。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。 应先将远传接...
这么复杂的问题是要收钱的
&|&&|&&|&&|&&|&nbsp&|&无塔供水变频器一直工作,远程压力表超出了设定值一直升压是怎么回事?_百度知道
无塔供水变频器一直工作,远程压力表超出了设定值一直升压是怎么回事?
我有更好的答案
有几三种可能性,首先是接线是否OK,远传压力表与变频器之间的接线是否存在断路等情况;其次,就是变频器的参数设置是否有问题;再次,就是远传压力表自身是否有问题。
采纳率:80%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。艾默生变频恒压供水问题 大家来看看【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:346,212贴子:
艾默生变频恒压供水问题 大家来看看
我这用一套变频恒压供水系统,用在供暖设备,供暖循环泵为星角降压启动,管道补水泵用艾默生ev1000变频器闭环控制,一块电阻型1MPa远传压力表作为变频器的反馈,其工作设计为压力低于0.2MPa变频器启动,补水管道压力越低变频器频率越高,管道补水压力超过0.2MPa变频器停止,现在的问题是远传压力表拿去校验后重新装上就出现了怪问题,变频启动后频率只能达到5HZ,甩掉压力表,也就是取消反馈,频率达到50HZ且压力过高不停机,压力表在同样的供水系统上试过是好的可用,怀疑是变频器闭环控制参数设置有问题,和同样系统的同型号变频器参数对照,参数也一样就是不能自动控制,有没有变频器控制高手来指点一下?
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
唉,自己顶一下
电阻型应该是(加电压)反馈的电流信号? 4-20mA?如果是这样..那实际中量下反馈的电流是多少?
是电位信号吧,和电位器一个原理
看是不是远传压力表问题
压力表供电电源有问题没有,或者线路是不是松了,这个问是只出现一次酒不用了,还是反复出现。反馈信号放大器电源正常部。
远传压力表是又换了一个从正在用的好的补水系统拆过来的,用表量电阻值正确,用手拨动压力表受压簧片压力表阻值变化正常,变频器输出的10伏电压加到此电阻上,反馈的也是10伏内变化的电压值,本来怀疑压力表的问题,互换后故障依然,只能怀疑变频器设置问题,可是和正在使用的其他补水变片器核对了一下参数项,改成一致也还是原来故障,即加上压力表反馈速度只加到5赫兹,不加压力表反馈50赫兹不停机,明天再仔细检查下变频设置吧
不过现在的变频恒压供水真的挺简单,用一台变频器配上压力表就可以实现,多台水泵的加个恒压供水控制器就可以
变频器参数设置问题:首先PID功能开启,其次反馈参数的正作用与反作用换一下或者交换远传电阻压力表的绿黑两线。
今天又检查了一下,对照完好的系统把远传压力表线接正确了,故障依旧,反馈调成正作用,变频器只起到5赫兹,调成反作用,变频器起到50赫兹不停机,现在有个发现,远传压力表量阻值和阻值变化都正确,可是反馈的中心头电压极低,只有0.01伏,而完好系统的反馈电压2公斤时为2伏,等明天再查吧
电工操作证11年老牌培训考核中心,常年开展各类培训考核业务.「盛博培训考核中心」通过率高,证书网上可查询,全国通用.
今天问题解决了,压力表的线调了一下就好了,原因其实很简单
恢复变频的出厂设置,在从新设置一下参数试试!
搞了两天终于查明原因,虽然浪费了好多时间不过对这个变频器算是彻底了解了
你好!能把你这个案例分享下吗?
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴【图片】两台水泵,一台变频器,恒压供水,工频变频切换,两泵轮换工作【plc吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:98,492贴子:
两台水泵,一台变频器,恒压供水,工频变频切换,两泵轮换工作收藏
仍需大量手动上位控制
这搞得用plc干嘛
大概看了下,恒压供水不用压力来调节?频率大于50后切到工频运行,小于10回变频运行?然后两泵轮换工作的程序也没看到,是手动轮换吗?
其实我觉得两个泵做一个互备更好,轮换让人工来或者设时间定期轮换,用压力来做pid调节,如果主泵在频率最大了压力还不够那备用泵工频启动,压力够后停止。当主泵故障或者跳闸后备泵变频启动
好像和我见得一样,也是工频,变频切换,,但是不知道是不是恒压供水,还是控制风机的??
你要是练习plc那就不说了,要是做工程,一个变频器一个远传压力表就可以实现你说的功能。
我这都是三个变频器轮流,自动判断哪个运行时间长,就退出,哪个时间短,就自动投入。
山东章鼓,国内值得信赖的plc控制系统生产厂家,具有四十多年的风机设计,制造技术和经验,
楼主看了你的程序以及回复。有个疑问就是在网络三中Q0.3注释为一号水泵工频运行,但是你在回复llhairrr:时,说网路9中里面二号泵停止工频运行时。这个以什么为准?还有楼主的控制要求是不是这样,按下启动按钮,变频器接通,一号泵变频运行。当频率等于50时二号泵工频运行。随后变频器输出频率越来越低,当输出频率为10时,变频器被停止,一、二号泵停止,随后变频器运行,二号泵变频运行,当频率等于50时,一号泵工频运行。随后变频器输出越来越低,当输出频率为10时,变频器被停止,一、二号泵停止,随后变频器运行,1号泵变频运行。形成循环。不知道对不对?
楼主我引入一个地址来记录,程序如下
回复 光彩民扬 :阁下看下私信。
楼主你好,我看了下你的程序,我对变频器还不是很熟悉,你的程序我理解如下:当按下i0.0启动,一号泵变频运行,某一时刻频率达到50HZ,T37开始计时,5秒后1号泵工频运行.若频率降到50HZ以下,T37断开,网络7里2号泵变频运行,此时若频率再次达到50HZ,t37接通,开始计时5秒后2号泵工频运行,此时若频率低于50HZ通过网络8切换为一号泵变频启动.现有疑问如下:1,网络5里当频率低于10HZ,T38计时5秒后导通,对Q0.0进行复位,当频率低于50HZ泵是变频运行,而你这里用Q0.2,Q0.3显然是不能对其进行复位的,应该用Q0.1,Q0.4?
2,一开始一号泵从变频启动改为工频启动时,网络3中q0.1没有断开是不是应该加个q0.2的常闭连锁?还望楼主不吝赐教
在网络6里面,当变频器输出频率从50HZ变为0HZ时,利用变频器的继电器输出端子的变化,对Q0.0,Q0.1,Q0.2,Q0.3,Q0.4同时复位
按你说的,I1.2应该是随变频器启动而接通,变频器停止也就是Q0.0复位而断开,你的程序是通过网络5对q0.0先复位,然后网络6中通过I1.2的下降沿对Q0.0到Q0.5同时复位保证停机.这是我的理解,或者你能解释下网络5的作用么?应为当Q0.2,Q0.3导通时,意味着工频运行,T38是不工作的。对了希望能加你QQ,向你多多请教,我的
我只做过压力可设定的恒压控制。
你怎么不用水泵之间的变频工频之间自动转换?比如说当先起一号泵的变频运行,当检测压力达不到的时候给plc个信号然后启动一号泵工频二号泵的变频启动,当压力减少时,二号泵自动退出变频一号泵变频运行,480分钟后2台泵切换。联系我qq
能控制电机
不用plc变频器也能设定啊
有4台泵的没有?
今天忽然看到消息提醒,打开一看居然是3年前自己发的贴子!如果现在再让我做这个程序,我可能会考虑变频器和PLC之间用MODBUS通讯,读取变频器的频率和故障报警等寄存器的值,然后再根据相关寄存器值的变化来决定输出点的动作
恒压供水控制器