消防泵房管道系统设计有什么要求
我有更好的答案
(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 5)规定、闸阀或自锁式蝶阀以及检查用压力表和65mm的放水阀门。当存在超压可能时。
2)消防水泵泵组应设不少于两条出水管与消防环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应用水量。
6)水泵吸水管的流速可采用1~1.2m/s(DN&lt:
1)消防水泵泵组的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,仍能自灌式吸水,水泵出水管的流速可采用1.5~2.0m/s,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。几种消防水泵吸水管的布置如图2—13所示,出水管上应设置防超压设施。
5)当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算。
3)消防水泵应采用自灌式吸水,且当消防水池水位为设计水位的30%时;250mm)或1.2~1.6m/s(DN≥250mm)消防泵房管道系统设计要求如下,并以市政给水管网的最高水压校核,吸水管上应装设闸阀或带自锁装置的蝶阀。
4)消防水泵的出水管上应设止回阀
采纳率:52%
为您推荐:
其他类似问题
消防泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包消防泵房安装问题及使用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防泵房安装问题及使用
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防泵房设计要求
产品简介:
房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门
高规:独立设置的,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。&建规:独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7 条的规定与其它部位隔开。消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。&
最新产品资讯
水泵精品导航
& | && | && | && |
&& | && | && | && | &消防水泵流量计设计中没有施工单位没做有责任吗_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
消防水泵流量计设计中没有施工单位没做有责任吗
我有更好的答案
并以市政给水管网的最高水压校核;250mm)或1.2~1.6m/s(DN≥250mm)。2)消防水泵泵组应设不少于两条出水管与消防环状管连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应用水量:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 5)规定消防泵房管道系统设计要求如下、闸阀或自锁式蝶阀以及检查用压力表和65mm的放水阀门。当存在超压可能时,水泵出水管的流速可采用1.5~2.0m/s:1)消防水泵泵组的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏时,吸水管上应装设闸阀或带自锁装置的蝶阀。4)消防水泵的出水管上应设止回阀。3)消防水泵应采用自灌式吸水,且当消防水池水位为设计水位的30%时,仍能自灌式吸水,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。几种消防水泵吸水管的布置如图2—13所示,出水管上应设置防超压设施。5)当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算。6)水泵吸水管的流速可采用1~1.2m/s(DN&lt
采纳率:95%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包产业论坛2015年第16期?423?消防泵房安装;任明辉;(南京欧时力科技发展有限公司江苏南京);【摘要】根据工程施工安装经验,介绍消防泵房内设备;作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):;任明辉;南京欧时力科技发展有限公司江苏南京房地产导刊;RealEstateBiweekly2015(1;参考文献(4条);1.公安部消防局建筑消防施工工程技术2.立
产业论坛2015年第16期
?423?消防泵房安装问题及使用任明辉(南京欧时力科技发展有限公司
江苏南京)【摘要】根据工程施工安装经验,介绍消防泵房内设备及管道安装存在的常见问题及处理办法,包括水泵基础安装,进出水管道安装,管道设备安装,电气管道,性,如果达不到止回水的作用,当水泵开启水压达到要求时,停泵后,水就会通过止回阀回流至消防水池内,也就达不到管道内水的保压作用,造成水泵频繁启动,作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最配电柜安装,排水设施常见问题,以及使用问题【关键词】消防水泵房;管道安装;压力试验;管理制度当今社会发展迅速,城市化进程加快,各种建筑设施如雨后春笋般出现,为了保护人的生命财产的安全,对消防的要求越来越高,其中水灭系统是主要安全设施,而消防泵房便是该系统的“心脏”,为其提供源源不断的供水。一、安装问题安装时要严格按照设计图纸进行施工,但图纸不是很细,这就要求施工人员根据施工经验及相关规范进行施工,这里只介绍容易出现的问题。1.配合土建预埋问题由于消防泵房采用钢筋混凝土浇筑,泵房内管道较多,为不影响后期消防施工,应做好预埋。(1)消防泵房一般设置在地下,管道的进出孔全部采用防水套管预埋,有些施工单位为省事,采用普通套管,这都是不合格的,特别是消防泵的进水管套管要采用优质防水套管。根据施工经验,如果做的不好,投入使用后,在套管出经常会渗水。(2)套管埋设位置根据图纸要提前计算好,不能完全相信图纸,要综合考虑,避免后期安装产生问题不好解决,特别是一些小的工程,图纸设计的不是很准确,不是很符合现场的实际状况。2.消防泵安装隔振及管道支托架问题消防泵在启动及其运转过程中,消防泵本身振动较大,在刚停止的瞬间由于水压影响,止回阀瞬间关闭,均会对泵体及管道产生较大振动,因此合理隔振及采用合理的支托架施工对保护非常重要。(1)图纸要求安装隔振装置必须按要求安装,不应再在底座与基础间加装垫片,有的施工人员为了稳固泵体,增加垫片,就起不到隔振的作用了。(2)进水管道未加装支架,出水管道安装普通吊架进水管道上不加装支架,整个管道、阀门、过滤器等部件通过可挠性管全压在泵体上,且对可挠性管长期压力影响其特性,因此应在阀门管道处严格按要求设置支架。泵体出水管道上应采用弹性吊架,不能采用一般吊架,由于泵的运行及停止对管道冲击较大,管道、阀门等部件的重量加上冲击力全集中在泵体及吊架上,对泵体等伤害较大,选用弹性吊架对该力较好的缓冲,另一方面对管道上的仪器仪表(如压力表、水流剂量计等)也起到很好的保护作用。3.水泵出水管止回阀选用质量缺陷及阀门等安装前未检验(1)有些施工单位为节约成本选用的止回阀质量较差,或安装前未检查其密封对泵本体及管道及其附件均有损害,以及造成资源的浪费。(2)阀门等安装未检验,试运行时出现问题会造成拆卸麻烦,造成成本浪费。以及对后期运行也会存在质量隐患。4.不重视电气接地多数承接消防工程的施工单位,电气技术人员较少,对电气施工的重视度不够,在保证正常的工作接地基础上,工作接地、防雷接地要可靠,形成环网,对水泵本体、水泵基础、消防柜、消防柜基础、各种控制箱、电气管道、桥架等都应有可靠的接地。泵房相对独立,接地是保证人员、设备安全的重要保证。5.管道布局不合理泵房内给水管道较多,包括室内消火栓管道、自动喷淋管道、室外消火栓管道、回水管道、保压管道、报警阀组管道等,有的系统有好几期,管道可能还不较多,如果不重视安装前的布局,可能造成安装后不美观,比较错乱,影响观感,这些一般在施工图中都不会具体给出的,就要求施工人员前期的准备。6.报警阀组安装问题(1):安装报警阀组需要施工人员组装,应根据其特性严格按照说明书的要求组装并安装规范安装,比如省略过滤器,在检测时有可能不影响使用,但是一旦有异物进入堵塞小孔,将不能起到气动泵的功能,会造成很严重的后果;排水小铜孔方向倒,将不能起到报警的作用,后果同样很严重。(2)个别信号报警管路过长水力警铃安装在信号管路末端,火灾通过信号水流推动铃锤敲击铃面,使其发出响声。对于大的系统,报警阀有好几组,警铃又设置在泵房出口较远处,最远端报警阀与最远端警铃设置距离过长。管路过长,将导致信号水流水压偏低,不足以推动水力警铃响。7.穿墙防水套管采用普通水泥一次性封堵泵房内应保持干燥,如果穿墙防水套管封堵不好,外面的水将会通过封堵处渗到泵房内,造成空气潮湿,对设备将造成损害。特别是水泵进水管的穿墙防水套管封堵尤其重要,旁边就是消防水池,如果处理不好,将会产生很大的安全隐患。有些施工人员之间直接用普通水泥混凝土进行一次性填充是不对的。8.消防管道直接从消防柜上面通过为了消防配电柜的运行安全,严禁配电设施上方通过水管道的,应尽量避免上方有管道,一般情况下,由于泵房内空间较小,管道较多,在实在避免不了的情况下,柜体上方要设置防护措施。9.管道压力试验、水泵单体调试合二为一合理正确的做法是(如喷淋管道压力试验),当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、消防泵房的使用消防泵房在验收交接交给业主后,除了施工单位在规定的维保外,后期的运行管理就落在了业主身上,好的管理制度是保证泵房的正常运行,才能保证整个消防系统的安全。正常情况下,在没有火灾的情况下,不怎么启动运行,当然人们也不希望发生活在。根据长期的施工维保经验,在业主刚接手手,还是比较重视的,但随着时间的流逝,人们对它也就没有那么重视了,长期的不重视,就可能存在较大的安全隐患,一旦发生火灾,如果系统内出现故障将会造成无法弥补的损失。所以消防泵房的管理非常重要。1.消防泵房的管理(1)消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;(2)严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行;(3)保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态;(4)禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门;(5)设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。2.建议目前智能化发展迅速,好多建筑内监控系统使用较普遍,为方便人员对泵房的巡查及运行安全,减少劳动力,可以在泵房内加设监控摄像头,在以往的施工 ,一般都建议建设单位增加摄像头(建筑内有监控系统的)。还有一个好处是,由于消防水池的浮球阀出现故障,并且泵房内的排污泵出现问题,造成水通过溢流管流到泵房内越积越多,有可能把泵房设备淹坏也是有可能的;特别是一些不是很符合规范的泵房,在雨季雨水倒灌淹没设备在维保期都是有遇到的。安装摄像头后,在监控室内可以很直观的显示在监控人员的面前,出现问题,可以第一时间排查,防止损失。参考文献[1]建筑消防施工工程技术 公安部消防局编[2]95SS103立式水泵隔振及其安装[3]GB火灾自动报警系统施工及验收规范[4]GB自动喷水灭火系统施工及验收规范消防泵房安装问题及使用作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):任明辉南京欧时力科技发展有限公司 江苏南京房地产导刊Real Estate Biweekly2015(16) 参考文献(4条) 1.公安部消防局 建筑消防施工工程技术2.立式水泵隔振及其安装3.火灾自动报警系统施工及验收规范4.自动喷水灭火系统施工及验收规范
引用本文格式:任明辉 消防泵房安装问题及使用[期刊论文]-房地产导刊 2015(16)三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、应用写作文书、外语学习资料、专业论文、幼儿教育、小学教育、消防泵房安装问题及使用50等内容。 
 消防泵的安装要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防泵的安装要求 1.安装前检查水泵的完好情况。 2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。 3.泵与底座安装有两种方式...  水泵房内图纸深化,消防水泵安装、消防管道及管道阀门,水泵控制 柜安装,电缆桥架...电线路的管理和维护要由专业电工进行,专业电工要 经常进行上岗巡查,发现问题及时...  消防泵房水泵安装_建筑/土木_工程科技_专业资料。水泵安装一、对基础的要求 泵...4、管路安装好后,最好用高压水通入作泄漏检查试验,要求不 漏水。 泵的运转...  消防泵房设备安装及水电工程_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一章 工程概况 l...(4)制定各种技术保障措施, 对可能出现的问题要有足够的思想和组 织准备,明确...  浅谈民用建筑泵房消防泵设计与安装必须关注的几个问题 摘要:消防泵是消防给水系统中的心脏,担负消防管网的供水任务,为消防 栓和喷淋头提供足够压力的水源。文中,...  鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿日用消防泵房设备安装工程 施工组织设计(...如没有问题, 将根据图纸进行测量放线,并做好标记,为下一步安装做好准备。 2...  5、**工程消防泵房与三组团科技馆共用一个消防泵房...阀门在安装时需要注意,阀门选 用连接方式符合设计...2、 工地上讲究文明, 有问题时及时上报项目部协调...  消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何 一点运行所需功率的要求; (3) 当采用电动机驱动的消防水泵时, 应选择电动机干式安装的消防水泵;...

我要回帖

更多关于 消防泵房管道安装 的文章

 

随机推荐