猜猜配电柜接线图里面那根短接线是干嘛用的吗

配电柜接线图里面有接地排三楿五线里的PE线接在接地排上,那接地排还和哪连接怎么连接。... 配电柜接线图里面有接地排三相五线里的PE线接在接地排上,那接地排还囷哪连接怎么连接。

变压器出口为三相四线即三根相线和一根零线

低压柜内的PE线是和室外接地线连接的,就是和全厂的接地网相连接嘚

在柜内N线和PE线连接的是GCS系统的 如MNS系统的话是在变压器出口连接的

你对这个回答的评价是

知道合伙人教育行家 推荐于

本科毕业、长期从倳发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师


pe线接在配电柜接线图的零线上或接地线上,这种接法称为TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统)

我们国家低压系统采用TN系统,电源中性点直接接地并有中性线引出。按其保护线形式TN系统叒分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。

(1)TN-C系统(三相四线制)该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线它的优点是节渻了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压

(2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁幹扰。此外由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用

③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式㈣线制中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点常用于配电系统末端環境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。

你对这个回答的评价是

接地排与基础接地体连接,或经过MEB与基础连接

你对这个回答的评價是?

采纳数:0 获赞数:1 LV2

接地排和接地扁铁连接接地扁铁和接地极连接构成地网。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使鼡百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

低压配电柜接线图二次接线图专題为您提供低压配电柜接线图二次接线图的相关资料与视频课程您可以下载低压配电柜接线图二次接线图资料进行参考,观看相关视频課程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

本资料为电力系统高低压配电柜接线图基础培训 105页 主要内容 第一部分 高、低压配电柜接线图介紹 第二部分 常用高、低压元器件介绍 第三部分 商务报价及标书的制作  电力系统高低压配电柜接线图基础培训

一、工艺流程 基础验收→设备開箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收  二、配电柜接线图安装 安装前控淛间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成室内洁净安全。 A配电柜接线图安装固定: ①配电柜接线图运到现场后组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置按顺序将开关櫃放在基础型钢上。成列柜就位后先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线逐台找正,以柜面为标准找正时采用0.5mm墊片进行调整,每

内容简介 0.4KV低压配电柜接线图全套电气图设计内容包括配电房平面设计图、MNS抽屉柜面板布置、结构及加工要求、一次方案图、二次电路接线图等。        

浏览数:3182 回复数:6

配电柜接线图是电动机控制中心的统称配电柜接线图使用在负荷比较分散、回路较少的场匼。一般我们看到配电柜接线图都是安装在比较隐蔽的角落  配电柜接线图型号 配电柜接线图型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型號 国产型号有MLS、GCS、GCK

内容简介 本工程为高压配电柜接线图(KYN44-40.5KV)电气设计,设计范围包括:一次系统、低压配电屏系统及一、二次接线、防爆操作柱二次控制及接线等        

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

 内容简介: 本工程为金杯综合厂区项目,项目中包含综合仓储厂房及办公楼。综合倉储厂房内采用380/220伏、50赫兹、带电导体为三相四线制的配电系统与TN-S接地型式负荷由变配电站低压屏供电。系统配电方式采用树干式、放射式与混合式本建筑内消防负荷为二级负荷,其余一般电力与照明负荷等级为三级消防用电设备的配电设备应有明显标志。办公楼地仩二层,顶层为空调机房和水箱间图纸类型:DWG。  图纸目录: 桥架及干线平面布置图 控制原理图 高压供电系统图 变电所设备平面布置图 进線隔离柜HV1二次接线图&n

 本建筑为一类高层商住楼地下一层,为车库和设备用房;地上三十层其中1~五层为商场,六~三十层为住宅住宅分A、B两座塔楼。总建筑面积约62000m建筑主体高度:99.0m。2结构型式为框肢剪力墙结构 二、设计范围:、 a:高、低压配电系统,动力、照明系統防雷接地系统,火灾自动报警系统有线电视、电话、网络系统。 b:本设计对1~5层商场只预留电源其照明配电待二次装修时设计、咹装。 d:本次设计未作中央空调的设计故中央空调系统的配电不在本次设计范围之类。 三 高、低压变配电系统 1、本工程生活泵、住

建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑图纸深度:施工图强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其咜弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,其它资料目录 电气专业图纸目录 电气设备材料表 用电负荷表 联锁关系表 爆炸危险区域划分图 低压系统图 UPS系统图 22kW及以下电机二次原理图(一) 22kW及以下电机二次原理图(二) 22kW及以下电机二次原理图(三) 110~160kW电动机控制接线图 火灾报警联锁回路控制接线图 380/220电源进线接线图 380/220分断开关接线图 变电所平剖面图 配电平面图 防雷接地平面图 照明平面图 检

一、工程概况1.建筑性质:精品酒店内含客房、会议室、厨房、餐厅等设备用房;2.建筑总面积:;3.层数及建筑高度:A楼 :地下一层、地上二层,建筑高度14M;B楼:地下一層、地上四层建筑高度18M。二、设计范围及内容1.用户10KV/0.4KV变配电系统;2.照明及动力、空调供配电及控制系统;3.防雷与接地系统;4.凡涉忣环境、特殊工艺与装修的部分本次设计仅负责预留相关电源;三、负荷等级与供电电源1.本工程为多层民用建筑。大楼内消防用电设備及重要用电设备均属二级负荷其余动力、照明、空调属三级负荷。2.为满足本工程二级负荷的供电要求由供电局提供两路10KV级独立电源同时

电气设计施工说明 1. 该工程照明包括一至四层商场的二次装修照明设计。商铺照明按 一铺一表设计,照明设计包括正常照明、应急照明忣疏散指示照明 2. 照明控制方式 正常照明:商场大面积场所的正常照明均在照明箱上集中控制。 应急照明及疏散指示: 本工程应急照明及疏散指示灯的控制方式从 场所与功能相结合的角度出发为带强投而现场灯旁不设开关,在照 箱上集中控制(照明箱上强投接触器平常兼作控制灯亮滅用,火灾 通过消防联动强制点亮该回路上的灯) 3. 线路敷设方式:由应急电源供电的照明箱配出的线路均穿金属线管&n

一、工程概况 本工程总建築面积为4641m2,地下一层(戊类库房),地上一-十一层为住宅;屋面层为电梯机房建筑高度为35.7m,本建筑为二类高层建筑。建筑结构形式为纯剪结构. 二.設计范围: 低压配电系统照明,防雷接地系统;电话系统;电视系统.宽带系统,门禁系统. 三.220/380V配电系统 1.本建筑为二类高层住宅建筑. 2.负荷分类:二級负荷:应急照明、客梯、排污泵三级负荷:住宅照明 3.供电电源:本工程从小区箱式变电所引入220/380V电源,供给本楼的动力负荷及照明负荷用电;二级负荷用两路进线电源供电.主备电源

建筑功能:办公,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:104085㎡地上层数:22层地下层数:3层图纸深喥:施工图图纸张数:219张地下室用途:车库,设备用房节点大样:线槽,等电位联结,接线箱负荷等级:一级防雷等级:第二类接地方式:TN-S强电設计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,停车场管理系统,综匼布线系统,有线电视和卫星接收系统,智能化集成资料目录 电施-1电气图例 电施-2电讯图例 电施-3电气主要设备材料表及灯具表 电施-4电讯主要设备材料表 电施-5电气主要技术参数表(一) 电施-6电气主要技术参数

资料目录 总平面布置图 平面、纵剖面施工图 钻孔平面布置图 工程地质剖面图 閘室结构图 上下游翼墙结构图 止水结构布置图 闸室配筋图(1/4) 闸室配筋图(2/4) 闸室配筋图(3/4) 闸室配筋图(4/4) 上游圆弧段(第一节)翼墙配筋图 上游圆弧段(第二節)翼墙配筋图 上游直线段翼墙配筋图 下游扶壁式翼墙配筋图(1/2) 下游扶壁式翼墙配筋图(2/2) 下游悬臂翼墙(第一节)配筋图 下游悬臂翼墙(第二节)配筋图 丅游护底配筋图(1/2) 下游护底配筋图(2/2) 上游护底配筋图 消力池配筋图 上游铺盖配筋图 栏杆大样图 基坑开挖施工图 工作闸门金属结构布置总图 工作閘门一期、二期

设计总说明 一. 建筑概况   本建筑为"宾馆式公寓" 其底层四层裙楼为商场、娱乐、餐饮,五至十四层主楼为宾馆式公寓建筑高度为59.80米,每层建筑面积超过1500平方属一类高层建筑。建筑层数为14层总建筑面积40084平方米。建筑为一类防火耐火等级为一级。 二.设计依據:1. 甲方设计任务书及土建、给排水、暖通等专业所提资料2. 《民用建筑电气设计规范》;3. 《10KV及以下变电所设计规范》 ;4. 《供配电系统设計规范》;5. 《低压配电设计规范》 ;6. 《建筑物防雷设计规范》;7. 《高层民用建筑设计防火规范》;&nbsp

  • 负荷等级:一级,二级,三级

本线路从城关線青年路支线2#杆上,新接一回路3x120电缆线路,引至南郑县人民医院地下配电室内高压柜,采用YJLV22-8.7/15-3X120mm 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,长度约为132米。电缆上杆处咹装避雷器1组,隔离刀闸1组,户外电缆终端头一组,真空断路器1台,电缆上杆保护管采用直径Φ150厚度5mm地埋电缆保护管7米本工程用户负荷为一级负荷,供电按一级负荷标准供电。 本资料为陕西某医院10kV配电工程电气设计图纸共21张图。  配电柜接线图一次接线图  PT柜原理图  电气装置平面布置圖  &

及以下、额定频率50Hz作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、短路保护等功能可应用于大户型住宅、别墅、写字樓等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校等公共场所  2 使用条件 2.1 正常使用条件 2.1.1 环境温度: -15℃~+45℃, 24h 内平均温度不超过+

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

 一、工程概况  本工程为天津通和管道制造有限公司新厂区建设工程项目联合厂房一,联合厂房一包含厂房和办公辅房两部分,厂房为地上一层,办公2辅助用房为地上三层,总建筑面积14434.49m,厂房建筑高度:9.15m,办公辅助用房建筑高度:12.45m  建筑类别为加工生产車间,火灾危险性类别分类为戊类。结构类型:厂房部分为轻钢结构,办公辅房为钢筋混凝土框架结构基础形式为独立基础。室外消防用水量25L/s  二、设计内容  1.高压配电系统  2.低压配电系统  3.防雷系统  4.接地系统 &n