带漏电保护的空开总是跳闸,摘了漏电保护就好了,什么原因?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
最近空开总是跳闸,接了六路电,同时打开六路电就会跳闸,但是分次打开六路就不会跳闸。把空开上的漏电保护摘了后六路同时打开也不会跳闸了。这是什么问题呢?是漏电了么?如果是漏电了为什么分次打卡六路就不会跳闸呢?本人小白,求解
赞助商链接
可能某个空开快不行了,一起合闸电流比较大容易跳闸。我也碰到过。
赞助商链接
jj53530:可能某个空开快不行了,一起合闸电流比较大容易跳闸。我也碰到过。 ( 03:25) 是不是可以排除是漏电引起的呢?
是 每路都有一些小漏电&&6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了&& 你换个动作电流大点的漏电 保护器&&或者每路支路分别加漏保就是了&& 不加不行 真漏电了 要人命
33cloud:是不是可以排除是漏电引起的呢? ( 03:49) 用摇表摇就知道了
bestbuyroc:是 每路都有一些小漏电  6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了   你换个动作电流大点的漏电 保护器  或者每路支路分别加漏保就是了   不加不行 真漏电了 要人命 ( 03:53) 那为什么6路同时开就会跳,分别开(不是开一个,而是6个按顺序开)就不会跳呢,如果6路总漏电达到动作电流,那么我分别开也应该跳的吧?
漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电
线路上是不是有很多开关电源或者类似的负载,开关电源X,Y电容和初级滤波电容都会产生影响
有一个空气开关有问题,这个要检查一下
排除是漏电引起的呢?
线路漏电,重新布线解决。我遇到过
上图上图,1P还是2P的空开?如果接线没问题,很有可能存在漏电,还有其他支路开关零线火线接反也会出现跳闸现象。总之漏电开关保护关键在于,检测电路检测火线出去多少电流,零线就要返回多少。你那一起合闸跳,应该用的是2P的开关吧?排除漏电的话,极有可能合闸过程,一个或多个开关火线零线触头不同时闭合。
lyx999:漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电 ( 04:35) 我这里的线也是埋在地下了,是不是只能重新放线了?
蕴殇:线路上是不是有很多开关电源或者类似的负载,开关电源X,Y电容和初级滤波电容都会产生影响 ( 05:33) 恩恩,没错啊!有开关电源的,是因为开关电源一起打开导致瞬间电流太大所以跳闸吗?&&那为什么以前用的时候没问题,最近才总是跳闸呢?
如排除漏电可能,看下空开是多大的,箅下六路线所有功耗电流,一起用电过载电流也会跳闸,空开不可去掉有安全隐患
33cloud:那为什么6路同时开就会跳,分别开(不是开一个,而是6个按顺序开)就不会跳呢,如果6路总漏电达到动作电流,那么我分别开也应该跳的吧? ( 04:20) 我理解错了 理解成都开就跳&&不都开就不跳&&~~&&你这样 换个漏保看看 我估计还是处于临界漏电状态&&&&还一个是不是 你那个漏保原来抗干扰能力差啊~~~
bestbuyroc:我理解错了 理解成都开就跳  不都开就不跳  ~~  你这样 换个漏保看看 我估计还是处于临界漏电状态    还一个是不是 你那个漏保原来抗干扰能力差啊~~~ ( 12:45) 已经换了一个了,还是一样的结果。&& 会不会像楼上兄弟说的那样,是因为线路上接的几个开关电源导致瞬间电流过大而跳闸的呢?
就是漏电了.一下全开的话就会有大的波动.漏电超过就会跳.一些带防雷功能的插座也会引起跳闸.原因慢慢找
要么空开不合格,要么真漏电。发现问题,解决问题。先换个空开试试就行了。
33cloud:已经换了一个了,还是一样的结果。   会不会像楼上兄弟说的那样,是因为线路上接的几个开关电源导致瞬间电流过大而跳闸的呢? ( 13:00) 倒是&&通电瞬间&&X&&Y 电容会引起的&&但是 你可以这样 买个带延时的漏保 延迟调大点就行了&&
可能是你接的很多开关电源设备。这些设备里有电容连接火线和地线,降低干扰用的。这些电容会形成“脉冲漏电”。这种漏电是因为电容那一瞬间充电造成的。如果开关全合上,一瞬间这个电容充电造成的漏电会让你那个跳。如果分开合,每个电容初期充电电流小,不会造成跳。就像有些接大电容的设备,设备开着时候,合空气开关的时候会跳,但是把设备每个都关了,合上空气开关再依次打开,空气开关不会跳一个道理。你这个比较麻烦,因为漏电保护开关的电流和延时都是有标准的,不能乱调。我建议你有空余地方就再加一组空气开关和漏电保护器,让每个空气开关和漏电保护各负责原来一般的设备。
heyanghan:要么空开不合格,要么真漏电。发现问题,解决问题。先换个空开试试就行了。 ( 15:40) 明显是设备多,开关电源那个接火线和零线的电容瞬间充电造成的漏电。和空气开关没关系。
也可能是漏保自己有问题,建议上施耐德
我单位一栋楼的空开也遇到经常跳闸,都是暗线也不好检查,一着急换了个不带漏保的
这样说吧,供电局装个漏电开关,那么线路上用户都不用装漏电开关了,多节约啊?最讨厌总开关上装个漏电的
总开关换成普通的,分开关换成带漏保的
33cloud:恩恩,没错啊!有开关电源的,是因为开关电源一起打开导致瞬间电流太大所以跳闸吗?  那为什么以前用的时候没问题,最近才总是跳闸呢? ( 11:04) 只能说,天气热了,漏电保护器元件参数变化,还有一个是线路绝缘电阻变小(温度高绝缘电阻就小)导致漏电流超过一定值了.你可以断开各支路的地线,分别测量和主回路地线之间的交流电流.另外还要注意部分支路有没有把零地接一起的
我遇到过电表箱那里接线柱松动导致后端漏宝总闸不定期跳闸。
lyx999:漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电 ( 04:35) 本来就是漏宝太敏感了,是你家用电功率太大,导致漏宝发烧严重,里面的定片弯曲,一有大电流就跳,换一个就没事了。
一户漏电就全村人跳闸?不行的
家里遇到同样的问题。
斯达康:这样说吧,供电局装个漏电开关,那么线路上用户都不用装漏电开关了,多节约啊?最讨厌总开关上装个漏电的 ( 23:17) 那漏电电流设置多少?
身几问:本来就是漏宝太敏感了,是你家用电功率太大,导致漏宝发烧严重,里面的定片弯曲,一有大电流就跳,换一个就没事了。 ( 22:42) 你忽略了依次合上不跳,一起合上跳这个问题吧。依次合上和一起合上总电流一样吧。楼主都说了,换了一个还一样的问题。因为是开关电源设备太多,地线和火线之间的Y电容充电导致的瞬间漏电造成的。
蕴殇:只能说,天气热了,漏电保护器元件参数变化,还有一个是线路绝缘电阻变小(温度高绝缘电阻就小)导致漏电流超过一定值了.你可以断开各支路的地线,分别测量和主回路地线之间的交流电流.另外还要注意部分支路有没有把零地接一起的 ( 18:59) 听起来挺有道理,但是无法解释依次合不跳,一起合跳的现象。
zokor:也可能是漏保自己有问题,建议上施耐德 ( 19:14) 没见楼主说换了一个仍然如此么。
bestbuyroc:是 每路都有一些小漏电  6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了   你换个动作电流大点的漏电 保护器  或者每路支路分别加漏保就是了   不加不行 真漏电了 要人命 ( 03:53) 你这解释不了为什么依次合不跳,一起合跳。依次合,到最后和一起合漏电应该是一样的。
w27:线路漏电,重新布线解决。我遇到过 ( 06:59) 你忽略了依次合上不跳,一起合上跳这个问题吧。依次合上和一起合上总电流一样吧。
防痴呆:如排除漏电可能,看下空开是多大的,箅下六路线所有功耗电流,一起用电过载电流也会跳闸,空开不可去掉有安全隐患 ( 11:07) 看不到楼主说去掉漏电保护开关也会跳么。
wave:你这解释不了为什么依次合不跳,一起合跳。依次合,到最后和一起合漏电应该是一样的。 ( 15:36) 电容充电 开关电源 大功率的&&L N对 GND有跨接电容&&那个瞬间充电引起的吧
是你们家线路问题,把线路反过来接近不会跳了。
bestbuyroc:电容充电 开关电源 大功率的  L N对 GND有跨接电容  那个瞬间充电引起的吧 ( 16:14) 我觉得应该就是这个原因,就像我们这边一堆UPS,你要是停电了,不把这个关几台,来电后会跳空气开关,如果你直接去合开关,空气开关怎么都合不上。非要关几台,然后才能合上开关,再把关了的这几台打开才行。我觉得楼主这个情况和这个类似,就是跨接在火线和地线之间的电容充放电造成的。
1.用电负荷大。2.有可能漏电开关小,夏季开空调了。3.一块开启动电流大。4.你换一个比现在大的漏电开关。5.再买一个一样的漏电开关分流,一个上三路。注意安全!!!!!
wave:那漏电电流设置多少? ( 15:30) 没看见最后一句吗?每台空调都有漏电电流,但在允许范围,累加不跳闸?
你这东西很好解释,线路和设备本身都有一个正常的、很小的漏电电流。用电设备和线路过多,各种设备和线路的正常漏电电流+一起就超过了漏电保护开关的动作电流,结果就是跳闸。给你一个例子:以一个60台电脑的网吧为例,估算正常泄漏电流,选择漏电保护开关。 导线按照2.5mm2聚氯乙稀铜导线,总长度约为2000m,分回路约70m计算,聚氯乙稀铜导线每1000m泄漏电流按46mA计算,则线路泄漏电流为I=46×2=92mA;电脑泄漏电流为I2=3.5×60=210mA, 单相泄漏电流为I3=(92+210)/3=10漏电保护动作值Iz≥253=101×2=202mA,所以进线总开关漏电保护动作电流选300mA即可满足要求。同理,每分路漏电保护开关选择30mA后, 每回路带4台计算机为宜。以上聚氯乙稀铜导线及电脑的泄漏电流取值为《工业与民用配电设计手册》所给的参考值。楼主用的漏电开关很可能是30mA的那种,你可以看一下动作电流是多大的,一般用的是DZ47LE的,那种开关上是漏电电流到0.03A(30mA)就动,你要算一下你总的漏电电流,总开关就要换成相应动作电流的(当然还要考虑主回路的大小是多少A)。其实最简单的做法是前几级都不用带漏电保护的开关,最后一级用漏电保护,那么就不会出现用电设备过多造成的漏电电流大于30mA而跳闸的情况了。
还有,6回一起合闸才跳是因为合闸瞬间的电流会是正常工作电流的2倍以上,所以会跳。而一路一路的合闸,总漏电电流就不超过动作电流,所以不跳。
斯达康:没看见最后一句吗?每台空调都有漏电电流,但在允许范围,累加不跳闸? ( 21:49) 抱歉啊,在你这个帖子的回复里,我还真没找到你这句话在哪,你帮我找下吧。[attachment=8252613]另外还是没正面回答我的问题,供电局要是设置漏电开关,漏电电流设置多大? 按照正常标准30mA,那不用想了,供电局出去的火线和地线之间通过电容耦合的漏电电流都不止30mA。城市电网中火线和地线之间的电容容量能有33uF不?远超这个容量吧,33uF就能达到3A的漏电电流。 如果设置的电流供电局不跳了,那人触电估计都烧成碳了,供电局的还没跳。 中国很多专家是吃饱混日子骗经费的,但是国家标准的制定不是随便来的。国内国外都不在供电局装漏电开关是有原因的。我们能想到的事情,人家专业玩这个的不会想不到。
我的原则是动力电不能用漏电保护,突然停机对设备有损坏,作业电必须用漏保。
wave:听起来挺有道理,但是无法解释依次合不跳,一起合跳的现象。 ( 15:34) 漏电保护功能一般检测的瞬时值,特别是一些智能控制的,会自动忽略小的累加值,你一个个加电,每一个都达不到保护值,就跟限电器差不多.还有你开空开是不是先合支路然后再合漏电保护器空开的.如果是可以考虑大电流内部打火干扰漏电保护器电路
wave:抱歉啊,在你这个帖子的回复里,我还真没找到你这句话在哪,你帮我找下吧。[图片]....... ( 11:03) 最讨厌总开关上装漏电的,最讨厌总开关上装漏电的,最讨厌总开关上装漏电的。43楼意思跟我差不多的,你可以看下,
蕴殇:漏电保护功能一般检测的瞬时值,特别是一些智能控制的,会自动忽略小的累加值,你一个个加电,每一个都达不到保护值,就跟限电器差不多.还有你开空开是不是先合支路然后再合漏电保护器空开的.如果是可以考虑大电流内部打火干扰漏电保护器电路 ( 19:30) 这些检测的过程你只能问楼主,和我没关系,不是我遇到这个问题发的这个帖子,谢谢。另外现在的漏电保护很简单,就是几个分立元件检测,远远没达到智能的地步,自己看其他坛友拆开的漏电开关就知道了,不会区分是分步到30还是一下到30的。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.117038 second(s),query:5 Gzip enabled帐号:密码:下次自动登录{url:/nForum/slist.json?uid=guest&root=list-section}{url:/nForum/nlist.json?uid=guest&root=list-section}
贴数:8&分页:cj发信人: chunjun (cj), 信区: Occupier
标&&题: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Wed Oct 22 21:23:12 2014), 站内 && 求教:
电箱一共8路,4个16A,4个20A
如果20A的断路器都带漏电保护,那总开关还是否有必要上漏电保护?
如果在16A的分支上触电了怎么办?
以前的理解只觉得都是220v的电压,没留意过电流方面的影响。
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 218.11.178.*]
智能白家军发信人: dikang (智能白家军), 信区: Occupier
标&&题: Re: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Wed Oct 22 21:24:28 2014), 站内 &&&&一般厨卫等潮湿的分路带漏保,灯啥的不带
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 124.202.190.*]
发信人: houshaofan (), 信区: Occupier
标&&题: Re: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Wed Oct 22 21:30:01 2014), 站内 && 总开不需要漏保,如果担心触电就都加上漏保,一般照明空调没必要
【 在 chunjun 的大作中提到: 】
: 电箱一共8路,4个16A,4个20A
: 如果20A的断路器都带漏电保护,那总开关还是否有必要上漏电保护?
: ....................
-- && ※ 来源:·水木社区官方应用·[FROM: 111.204.252.*]
cj发信人: chunjun (cj), 信区: Occupier
标&&题: Re: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Wed Oct 22 21:47:07 2014), 站内 && 如果价格差不多的话:
a) 总开不带漏保,4路20A的分支带漏保、4路10A的分支不带漏保
b) 总开带漏保,3路20A的分支带漏保,一路20A的分支和4路10A的分支不带漏保,
哪个更优? && 【 在 houshaofan () 的大作中提到: 】
: 总开不需要漏保,如果担心触电就都加上漏保,一般照明空调没必要
&& -- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 218.11.178.*]
古蒂发信人: JMGutiH (古蒂), 信区: Occupier
标&&题: Re: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Wed Oct 22 21:50:34 2014), 站内 && 不需要
【 在 chunjun (cj) 的大作中提到: 】
: 电箱一共8路,4个16A,4个20A
: 如果20A的断路器都带漏电保护,那总开关还是否有必要上漏电保护?
: ...................
&& -- && ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 1.202.250.*]
发信人: houshaofan (), 信区: Occupier
标&&题: Re: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Wed Oct 22 23:03:53 2014), 站内 && 总开带漏保,任何一路有问题都可能跳闸,全屋就没电了,还得挨个排查,很不方便。只把有可能漏电的几路加漏保足够了。
【 在 chunjun 的大作中提到: 】
: 如果价格差不多的话:
: a) 总开不带漏保,4路20A的分支带漏保、4路10A的分支不带漏保
: b) 总开带漏保,3路20A的分支带漏保,一路20A的分支和4路10A的分支不带漏保,
: ...................
&& -- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 111.204.252.*]
大灰秃菟发信人: catkill (大灰秃菟), 信区: Occupier
标&&题: Re: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Thu Oct 23 09:15:38 2014), 站内 && 你的空开配的怎么都那么小?以后实际使用会经常跳闸,电线是保护了,但电器经常意外断电会减寿的。 && 其实2.5平的配20A,4平的配25A比较合适。真短路,电流远不止几十A,啥空开都会跳
特别是部分电器的开机瞬时电流比较大,如果此时同一路有大功率电器工作,就容易跳闸。
“并不太习惯看官样文章,甚至从根本上不喜欢,因为那种类似八股的套路,总是整出些“不要…不要…要…要…大力…大力…深入…深入…推进…加快…坚持…掀起高潮”的句式,让人禁不住浮想起其他的暧昧事情来。” && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 211.103.234.*]
vito发信人: streuner (vito), 信区: Occupier
标&&题: Re: 电箱分路带漏保,总开关还需要漏保么
发信站: 水木社区 (Thu Oct 23 10:22:21 2014), 站内 && 灯和壁挂式空调都在高处,很少会碰到。真要维修的时候也会关掉支路开关,所以触电可
能性低,不需要配漏电保护。不过柜式空调是要配漏电保护的,安装时一般也会附赠一
个。如果担心的话,就每路都带漏电保护吧,也就多个一两百块钱。
【 在 chunjun (cj) 的大作中提到: 】
: 电箱一共8路,4个16A,4个20A
: 如果20A的断路器都带漏电保护,那总开关还是否有必要上漏电保护?
: ...................
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 112.123.136.*]
文章数:8&分页:一种说总空开配置漏单保护器,其他空开不配。一种说是总开不配,其他分支空开配漏保的,哪个正确?_百度知道
一种说总空开配置漏单保护器,其他空开不配。一种说是总开不配,其他分支空开配漏保的,哪个正确?
我有更好的答案
只会动作单的开关,不影响整个电路,而且跳掉后,可以直接看出是那一路有问题,而且可以根据分开关所带的负载来选择漏电开关的动作电流二种配法都有的,不能说那个正确,而是要根据什么场所来选择那一种。 总空开配漏电,分空不配,是不会动作的。分支配漏电开关:各分支有漏电的话,漏电电流选择会比较大一点,漏一点点小电,这样的话有漏电后,总开根据漏电电流的大少,会动作,这样就会把整个电路的电都切掉了,在你恢复送电前,你还要花上一堆时间去找出漏电处,而且总空关配漏电开关
采纳率:69%
要看你进户线,是380V进户,还是220V 进户。如果进户是380V三相电的话,需要多个。如果进户是220V单相电的话,总开一般不配漏电,分支配漏电保护器,总开就应该配,漏电保护器。漏电保护器配一个即可
来自:求助得到的回答
分路配,理由是故障查找方便,故障线路不影响其它分支工作,且检修时不会造成其它分支人员的误伤。。。。。。。。总之好处多多,就是费用相对较高,这也是现在设计的通用配置。
来自:求助得到的回答