西门子300如何利用FB41控制比例控制阀水阀

S7-300系列PLC的SFB41应用实例
添加时间:
来源: | 阅读量:2059
SFB41使用的关键是参数的初始值设定,可以方便地在伴随数据块DB41进行初始值的设定,但前提是必须正确地理解各参数的含义。本例中以液位控制系统为例,通过液位变送器测得实际液位值,变送器输出信号经模拟量输入模块SM331送入CPU,通道地址PIW288,经SFB41功能块处理后,经模拟量输出模块SM332输出驱动电动调节阀,控制水
&&& SFB41使用的关键是参数的初始值设定,可以方便地在伴随数据块DB41进行初始值的设定,但前提是必须正确地理解各参数的含义。本例中以液位控制系统为例,通过液位变送器测得实际液位值,变送器输出信号经模拟量输入模块SM331送入CPU,通道地址PIW288,经SFB41功能块处理后,经模拟量输出模块SM332输出驱动电动调节阀,控制水箱进水量,达到调节液位的目的。
&&& 控制系统结构见图8-19,从图中可以看出,不仅液位,任何其他的生产工艺参数如温度、压力、流量等,都可以采用PLC进行控制,只是所采用的传感器或变送器不同,使用的执行机构不同而已,从软件上来说,SFB41参数(见表8-13)的初始值要结合具体生产过程确定。此外,使用S7-300可以构成多种形式的控制系统结构,图中所示只是其中比较简单的一种。
&&& 图8-19&&& 控制系统结构示意图
&&& 实例程序如下所示,本例中通过I0.0可以修改设定值。
&&& 表8-13&&& 实例中SFB41参数设置
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
试绘制如图8-4所示的由直线段...
如图3-3所示,当QS1主开关合...
在建筑施工中,施工用料的垂...
ABS和ESP无需保养。检测、组...
新闻热点排行S7-300 FB41 PID如何设置参数-360文档中心
360文档中心免费免积分下载,各行业
知识、技术、信息等word文档下载网站
S7-300 FB41 PID如何设置参数
S7-300 FB41 PID如何设置参数PID 没有例程和经验值可参考, 每个设备都不同,都需要根据现场的设备去调试。有时同样的两套设备P 、I 、D 参数都会不同。 所以PID 的参数也需要根据实际情况一点点试。
下面的步骤供你参考。
PID 的调用要在OB35中完成.
在ob35里面插入FB41,方框顶上会有红字,输入一个DB 块如“DB20”。系统会问你要不要生成这个DB ,选yes 就可以。
大部分参数不要填,默认就行,下面是常用参数,用变量连接: 本文来自PLC 资料网
1、MAN_ON:用一个bool 量,如m0.0,为true 则手动,为false 则自动;
2、cycle :T#100MS,这个值与ob35默认的100ms 一致;
3、SP_INT:MD2, 是hmi 发下来的设定值,0-100.0的范围,real 型;
4、PV_IN:MD6,实际测量值,比如反馈的氧浓度,要从piw ×××转换为实际的工程量(使用FC105) ;
5、MAN:MD10 (该地址也可以是从上位机设定的地址), 是手动状态下的输入值,real 型。手动设多少输出将为多少。
6、GAIN: MD100(该地址也可以是从上位机设定的地址如DB 块的地址, 这样可以从上位机设P 参数了),默认写1-2吧(系统默认是2),调试的时候再改。
7、TI :MW120, 默认可以写T#30S吧,调试的时候改;
8、DEAD_W:MD122, 死区,就是sp 和pv 的偏差死区,0-100.0的范围,默认0,调试的时候改;
9、LMN:MD126,把MD126再用fc106转换到pqw ××,如果pid 运算结果不再有工艺条件其他限制可以用LMN_PER更简单就不用fc106了。
三、用plcsim 模拟
man_on=true ,看输出是否等于man ;
man_on=false ,调整pv 或者sp ,使得有偏差大于死区,看输出变化,这里的模拟只能说明pid 工作了,不能测试实际调节效果啊。 copyright plc资料网
COM_RST: BOOL: 重新启动PID :当该位TURE 时:PID 执行重启动功能,复位PID 内部参数到默认值;通常可以不用,因为一旦参数设定好不会有大的变动了
免费下载该文档:
S7-300 FB41 PID如何设置参数的相关文档搜索每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
重金求助:S7-300 FB41 PID...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
重金求助:S7-300 FB41 PID如何设置参数 - 已解决问题
我在做水处理项目,用反馈的溶氧浓度(0-10mg/L)来控制风机的频率(0-50HZ),请问我需要设置FB41块的哪些参数?并且所有参数必须传给上位机设置(组态王),如何能发给我程序更好了,谢谢!
问题补充:谢谢你回答得这么详细,你说设定值和死区都整定到0-100.0的范围,那测量值是否也需要整定成0-100.0?我是这样理解的啊.那设定值,死区和测量值是否可以采用实际的工程范围?因为这三个量纲是一样的.&另外,我想在FC中调用PID指令FB41,应该也可以的吧?因为OB35我已经设为1S,用于流量累积.
产品版区:
悬赏分:30 | 解决时间: 18:58:51 | 提问者:& -
问题ID:5698
PID&没有例程和经验值可参考,&每个设备都不同,都需要根据现场的设备去调试。有时同样的两套设备P、I、D参数都会不同。&所以PID&的参数也需要根据实际情况一点点试。&&&下面的步骤供你参考。&&&PID的调用要在OB35中完成.&&&在ob35里面插入FB41,方框顶上会有红字,输入一个DB块如“DB20”。系统会问你要不要生成这个DB,选yes就可以。&&&大部分参数不要填,默认就行,下面是常用参数,用变量连接:&&&1、MAN_ON:用一个bool量,如m0.0,为true则手动,为false则自动;&&&2、cycle:T#100MS,这个值与ob35默认的100ms一致;&&&3、SP_INT:MD2,是hmi发下来的设定值,0-100.0的范围,real型;&&&4、PV_IN:MD6,实际测量值,比如反馈的氧浓度,要从piw×××转换为实际的工程量(使用FC105);&&&5、MAN:MD10&(该地址也可以是从上位机设定的地址),是手动状态下的输入值,real型。手动设多少输出将为多少。&&&6、GAIN:&MD100(该地址也可以是从上位机设定的地址如DB&块的地址,这样可以从上位机设P&参数了),默认写1-2吧(系统默认是2),调试的时候再改。&&&7、TI:MW120,&默认可以写T#30S吧,调试的时候改;&&&8、DEAD_W:MD122,死区,就是sp和pv的偏差死区,0-100.0的范围,默认0,调试的时候改;&&&输出:&&&9、LMN:MD126,把MD126再用fc106转换到pqw××,如果pid运算结果不再有工艺条件其他限制可以用LMN_PER更简单就不用fc106了。&&&三、用plcsim模拟&&&1、手动&&&man_on=true,看输出是否等于man;&&&2、自动&&&man_on=false,调整pv或者sp,使得有偏差大于死区,看输出变化,这里的模拟只能说明pid工作了,不能测试实际调节效果啊。&&COM_RST:&BOOL:&重新启动PID:当该位TURE时:PID执行重启动功能,复位PID内部参数到默认值;通常可以不用,因为一旦参数设定好不会有大的变动了。
初级技术员&nbsp&nbsp第5级&
以下网友赞了您的问题:
caochengxin,alexma1975,苏花语,赖山,千万个为什么,Kapok_ZXM,无知的人啊,zhangxianqi,油瓶倒了,三家巷,DenTA_A,奋斗到100岁,liucs_2009,写给深黑色的丶,linlianghe,MC托腮侠,xf123456,onlyformagnum,yecao2006
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:thanks
蔡海力123:
5/15/:41 PM
10/30/:27 PM飞扬的雨滴:答案通俗易懂,很经典!1/17/:02 PMzsyphoenix:写的很好!学习一下,我也遇到了类似的问题,可以借用一下试试!10/15/:18 PM绾青丝:溶解氧信号滞后性很强,我用PID调节,发现效果不理想,请问您有什么高招没?3/31/:42 AM
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
&下载176文档就知道了.&和组态软件的通讯相对简单,看组态王的相关说明吧.
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 17:01:58
程序还是自己编写好,方法别人可以为你提示.对一个物理量进行PID控制无非就是设定一个目标值,而后对超调量设置一个比例P值把它拉回来,再根据不足设定一个&I&值确定时间长短,如果对快速动态反应要求较高在配一个D值.一般D值很少用得上.
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 22:45:07
你需要设置:&gain:proportional&gain//比例&ti:reset&time//积分时间&td:derivative&time//微分时间&deadb_w:dead&band&width//死区&LMN_HLM:manipulated&value&high&limit//输出高限&LMN_LLM:manipulated&value&high&limit//输出低限&pv_in:测量信号&sp_int:设定值
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 08:57:32
关于&我想在FC中调用PID指令FB41,应该也可以的吧?因为OB35我已经设为1S,用于流量累积.&&&您是必须要在OB35里来调用的。&&因为在PLC的PID运算中,采用的是数字化离散计算。其中涉及到一个采样时间,如果不在OB35里调用,不能保证咱们的采样周期为均匀的,具体的理论应该不用再说了吧!&&至于流量累积是1s,这个问题好解决。比如您的采样时间是100ms,那在OB35里自己编个计数,也就是OB35每执行10次,才进行一次流量累积。&关于量纲的事情,不管是0-100%还是西门子的模拟量值表示,还是对应的工程量,都是同一回事儿。具体用哪个根据您自己习惯并结合FB41接口参数的要求选择。&离散PID控制关键的参数也就是采样时间Cycle,P,Ti,Td。其它的都是辅助参数。比如死区,可以防止PID控制器反应过于灵敏,也就不去理会死区内的变化,用与不用都根据具体来定。后面的规范化什么的都是同理。&关于参数调节,上学的时候老师给的一个口诀就觉得挺好:&参数整定找最佳,从小到大顺序查;&  先是比例后积分,最后再把微分加;&  曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;&  曲线漂浮绕大弯,比例度盘往小扳;&  曲线偏离回复慢,积分时间往下降;&  曲线波动周期长,积分时间再加长;&  曲线振荡频率快,先把微分降下来;&  动差大来波动慢。微分时间应加长;&  理想曲线两个波,前高后低4&比&1&;&  一看二调多分析,调节质量不会低。&&
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 00:30:55
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 比例阀控制电路 的文章

 

随机推荐