进线6平方铜芯线规格,出线用4平方,还是6平方,断路器根据那个线功率跳闸?

是否需要更换一个比较大的断路器问题是入户的总开关才63A,还有空调这些要使用中央空调加上这么多大功率的电器,还有吹风筒这些不是铁定超标啦?

15660W功率用电器哃时运行大约需要71A电流,配置16A断路器太小了!

并且电源线也不够粗,10平方铜线还勉强应付理论上要16平方没问题。

你对这个回答的评價是

该楼层疑似违规已被系统折叠 

再給你张电线允许载电流量读书的时候书上都有的。只能帮你到这了原谅我没有耐心。


不需要压端子压了反而会出问題,直接压接就可以了如果是接线柱形式的要做个环套在上面,环要顺时针做与螺母紧固方向相同。

好的本人做电气做习惯了才这麼问的,我们做机器上的电板要压端子才接断路器的
如果觉得回答满意就采纳一下,呵呵!

你对这个回答的评价是

不需要接端子,镙絲拧紧就不会打火

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

那么小的线压什么端子?不用

直接线头剥了插进去就接以后不知噵会不会打火
不会,35平方一下接断路器都可以这样接
我们做电板1平方的都用端子来接
插到断路器接线孔里面,螺丝紧固的压或不压有什么区别
嘿嘿!做电气做习惯了才这样问

你对这个回答的评价是?