系统负荷单位调节功率计算单位面积设备功率和照明功率有限值吗

单位面积功率_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
单位面积功率
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
单位面积功率指单位被照面积上灯的安装功率。也叫功率密度。
单位面积功率简述
单位面积功率(power per unit area)
单位被照面积上所安装灯具的功率,单位为w/m2。它是表征能耗的重要指标。
近些年我国先后颁布了普通照明用、普通照明用双端荧光灯、普通照明用单端荧光灯、、的能效标准和管型荧光灯、、金属卤化物灯镇流器能效标准,分别制定了各自能效的限定值及能效等级标准。
已经报审的《城市道路照明设计标准》和正在编制的《城市夜景照明设计标准》都包含了不同照明场所在不同情况下的最大允许照明功率密度值(LPD)。
单位面积功率功率标准
单位面积功率P’e的取值,目前,我国内地民用建筑为10~35W/m2,香港地区为10~60W/m2,内地一些主要旅游饭店或宾馆大约为60~120W/m2,其中有空调的为70~120W/m2,无空调的为30~60W/m2。
一般住宅5.91~10.7VA/m2,中等家庭公寓10.76~16.14VA/m2,高等家庭公寓21.52~26.5VA/m2,豪华家庭公寓43.04~64.5VA/m2。建筑照明功率密度怎么算
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
建筑照明功率密度怎么算
被浏览1661次
我来帮他解答
照明功率密度( LPD )的定义:建筑的房间或场所,单位面积的照明安装功率(含镇流器,变压器的功耗),单位为:瓦/平方米。
功率密度值一般是在照明设计时考虑的一个值。意思即是在达到规定的照度值情况下,每平方米所需要的照明灯的功率。一般计算方法就是整个被照空间的灯具的功率除以被照空间面积,得到照明功率密度值。不过这个值一般都是在照明设计的时候由照明设计软件,比如DALUX自动计算生成的。
根据现在的国标,一般的办公场所的照明密度值上限是: 7-9瓦每平方米
商店是: 9- 16瓦每平方米
医院是: 6瓦每平方米
手术室是:25瓦每平方米
学校教室是:10-15瓦每平方米
工业建筑是:10-18瓦每平方米
道路是: 0.5-1.25瓦每平方米
 建筑的房间或场所,单位面积的照明安装功率(含镇流器,变压器的功耗),单位为:瓦/平方米。
  GB规定了七类建筑108项常用的房间或场所的LPD值,CJJ45-2006也规定了4种城市道路12项LPD值,并作为强制性条文(除居住建筑外)发布,必须严格执行。
  LPD限值是国家依据节能方针从宏观上作出的规定。因此要求照明设计中实际的LPD值应小于或等于标准规定的LPD最大限值。如果相等,说明是“合格”的设计;如超出,则是“不合理”设计。因此要求设计师努力优化方案,力求降低实际LPD值,使之小于,甚至大大小于规定的LPD值,做到“良好”或“优秀”的节能设计。
  有的设计师不进行照度计算,运用标准规定的LPD限值来代替照度计算,确定灯数,是不正确的,违背了节能的原则。
Eav=N×Φ×U×K0/A  
 则,N=Eav×A/(Φ×U×K0)  
 即,LPD=N×Pw/A
式中,Eav— 平均照度(lx);   
N — 灯具数(个);
  Φ — 一个灯具内光源总光通量(lm);
   U — 灯具利用系数;
  K0 — 维护系数;
  A — 房间面积(m2).
LPD,就是建筑照明功率密度的表达式:LPD=ΣΡ/S
用利用系数计算维持平均照度(Eav):Eav=Σφ*U*K/S
一个房间选择的光源(含镇流器)的平均光效表达式: ηs=Σφ/ΣΡ
由上述三个公式得出:LDP=Eav/ηs*U*K。由此可知:LPD和照度值Eav或正比,和及U成反比。要降低实际LPD值,设计中应取合适的照度,应尽量选用光源、镇流器和灯具效率高的产品,并优化设计方案。
建筑照明功率密度就是单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器等),单位为瓦特每平方米(W/m2)。
举个例子,如果算房间的功率密度,就用灯具的功率(灯具和镇流器的功率值和)除以房间的面积,结构就是LPD。算的时候千万别落了镇流器,一个电子镇流器一般按4w算。
建筑照明功率密度,即LPD的定义:建筑的房间或场所,单位面积的照明安装功率(含镇流器,变压器的功耗),单位为:瓦/平方米。
南申度法BEYJ&回答:你好,住宅建筑面积净密度:每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑面积(平方米/HA)。住宅建筑面积净密度实际是是把容积率里的分母扩大到一公顷,分子也同比例扩大,单位是平方米/公顷。
住宅建筑面积毛密度:每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑面积(万m2/hm2)。希望我的回答能够棒的到你。
du&回答:有公式,计算面积内,所有照明设备的总功率/计算面积照明功率密度( LPD )的定义:建筑的房间或场所,单位面积的照明安装功率(含镇流器,变压器的功耗),单位为:瓦/平方米。
**其实我不帅&回答:建筑面积毛密度也称容积率。是以每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积(平方米/公顷)或以总建筑面积(m2)与居住区用地(m2)的比值表示。而建筑密度是指居住区用地内,各类建筑的基底总面积与居住区用地的比率(%)。
哎哟喂哟&回答:1.建筑系数:项目用地范围内各种建、构筑物占地面积总和占总用地面积的比例。 计算公式: 建筑系数=(建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积)÷项目总用地面积×100 房屋建筑系数=房屋建筑面积/房屋使用面积 2.容积率:项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值。 计算公式: 容积率=总建筑面积÷总用地面积
繁华尽落&回答:建筑密度(building density)是指建筑物的覆盖率,具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比(%),它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度 。
建筑密度是反映建筑占用地面积比例的一个概念 建筑密度大,说明用地中房子盖得&满&,反之则说明房子盖得&稀&
建筑密度=建筑首层面积/规划用地面积
比如一块地为10000平方米,其中建筑占地3000平方米,这块用地的建筑密度就是=30%
建筑密度不可能超过100,一般不会超过40-50,因为用地中还需要留出很多面积作为道路\绿化\广场\停车等等。
高层主体建筑密度控制指标:是指不同的规划用地,要求其高层占地控制的范围,即高层占地不得超过这个指标!
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()负荷计算的方法
设备功率的确定_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
负荷计算的方法
设备功率的确定
&&负荷计算的方法
设备功率的确定
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢单位面积安装功率表
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:14
课程时长:6
课程时长:15
课程时长:46
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
单位面积安装功率表相关专题推荐自动阅读模式
正在加载中
提示:将鼠标移到播放器里点击一下,滚动鼠标或按住左键往上拖可逐行阅读。
住宅建筑的电力负荷分析(word文档)_中文版高速下载
发布时间: 22:03:10
文档类型:
住宅建筑的电力负荷分析.doc
全文共17 页
请选择您喜欢的阅读模式
内容简介:
1、负荷分别相加确
6)当采用需要系数计算负荷时,应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划
组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以同时系数。变电所或
配电所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和再乘以同系数求出最大负荷的平均值,在考虑设
备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。
这种方法计算进程稍繁,目前利用系数法的有关资料均为工业方面,故在民
用建筑方面很少。
3)二项式法:计算公式为P30=b*PN+cPx,b,c为二项式系数,PN为用电设备组所
有设备的额定容量之和,Px为x台最大容量的设备总容量。主要用于工业上
用电设备台数较少、各台设备容量相差悬殊时使用。
单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电法等,前两者多用于民用建筑,后
者用于某些企业方面。
目前国内住宅电气负荷计算基本上都采用需要系数法和单位指标法。单位指标法
确定每户住宅用电负荷指标,需要系数法是选取相应的需要系数来计算住宅计算负
荷。国家行业规范《住宅设计规范》第651条与《民用建筑电气设计规范》都有对
住宅负荷用电指标及需要系数的规定,。2、住宅建筑的电力负荷分析(word文档)_中文版高速下载荷取最大负荷的3倍;
2只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取
最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
3既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷
分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
5)对用电设备进行分组计算时,应按下列条件考虑:
1三台及以下,计算负荷等于其设备功率总和;三台以上的,其计
算负荷应通过计算来确定。
2类型相同的用电设备,其总容量可以用算术加法来求得;
3类型不同的用电设备,其总容量应按有功和无功负荷分别相加确
6)当采用需要系数计算负荷时,应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划
组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以同时系数。变电所或
配电所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和再乘以同系数求出最大负荷的平均值,在考虑设
备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。
这种方法计算进程稍繁,目前利用系数法的有关资料均为工业方面,故在民
用建筑方面很少。
3)二项式法:计算公式为P30=b*PN+cPx,b,c为二项式系。3、..1
1.2本文主要工作.........................................................................................................1
2.电力负荷的理论计算基础......................................................................2
2.1建筑电力负荷的分类..............................................................................................2
2.2电力负荷的分级.....................................................................................................2
2.3各级负荷对供电电源的要求......................................................。4、住宅建筑的电力负荷分析.doc
单位产品耗电法是在初步设计阶段对供电方案作比较时,可根据车间的单位产品
耗电额,产品的年耗电量和年工作小时数来估算的一种方法。单位产品耗电法求出的
数值可能与实际中的相差很大,所以缺乏正式的用电设备容量时,还是按需要系数法
重新进行计算,以便尽可能与实际达到一致,作为选择配电设备和导线的依
33国内住宅建筑用电负荷及计算的现状
331住宅建筑的供电方案
住宅建筑内住户的负荷等级按《供配电系统设计规范》(GB50052-95)第201
条一般是属于三级负荷,配电方式是基本上多层住宅采用放射式供电,高层住宅采用
混合式(树干式和放射式)供电。因此其供电方案基本上是按小区变电所10KV一栋
(层)楼电表箱各一户配电箱这种模式设计。小区内单台变压器容量规范一般要求不
大于630KVA,对于建筑面积大、户数较多的住宅要求一般设两台或以上变压器,以
便避免日后检修时造成长时间停电。
国内计算负荷最常用的是需要系数法,其有很大的经验成分,甚至随意性很大。
比如图15列出了某小区两栋户数为36户、用电负荷指标为6KW的负荷情况,因需
要系数的值设的不同,造成了计。5、住宅,建筑,电力,负荷,分析成大型影剧院、大型商场等较多人员集
中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
23各级负荷对供电电源的要求
一级负荷对将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产
品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中
毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为
特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1中断供电将要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中
毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为
特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产
品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用
电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成。6、................................................................7
3.3.1住宅建筑的供电方案....................................................................................7
3.4问题的提出.............................................................................................................8
4.住宅电力负荷需要系数的分析与研究....................................................9
4.1需要系数的分析.....................................................................................................9
4.1.1需要系数的定义.............(全文完)
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4471.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4472.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4473.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4474.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4475.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4476.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4477.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4478.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F4479.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44710.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44711.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44712.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44713.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44714.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44715.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44716.swf
/FileRoot//8f31dc2c-f-97d1-4b791c03f447/8F31DC2C-F-97D1-4B791C03F44717.swf

我要回帖

更多关于 单位面积热负荷 的文章

 

随机推荐