垫层和圈梁下会有垫层吗的中间砌红砖的基础牢固吗

条基施工流程工艺:人工清槽平整基底→地基验槽→浇垫层→定位放线→绑扎基础地梁钢筋→绑扎底板钢筋→水电预埋管件→支模→隐蔽验收→浇筑砼→搭设支模钢管架→柱钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→隐蔽验收→回填土→砌砖→绑扎圈梁钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→回填土。工期一般为1个月左右5.4.47条形基础施工方案1、条形基础施工要点:地基开挖,如有地下水,应用人工降低地下水位至基坑底50cm以下部位,保持在无水的情况下进行土方开挖和基础结构施工。基坑土方开挖应保持基坑土底原状结构,如用机械开挖时,基坑底面以上20cm~40cm厚的土层,应用人工清理,避免超挖或破坏基土。如局部有软弱土层或超挖,应进行换填土,采用与地基土压缩性相近的材料进行分层回填,并夯实。基坑开挖应连续进行,如基坑挖好后不能立即进行下一道工序,应在基底以上留置150~200cm一层不挖,待下一工序施工时,再挖至设计基坑底标高,以免基土被扰动。条形基础施工,可根据结构情况和施工具体条件和要求以下两种方法之一施工:a.先在垫层上绑扎底板梁钢筋和上部柱插筋,先浇筑底板混凝土,待达到25%以上强度后,再在底板上支梁侧模板,浇筑完部分混凝土,:b。采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板用混凝土支墩或钢支脚支承并固定牢固,混凝土一次连续浇筑完成。当条形基础长度很长时,应考虑在中部适当部位留设贯通后浇缝带,以避免出现温度收缩裂缝和便于进行施工分段流水作业;对超厚的条形基础,应考虑采取降低水泥水化热和浇筑入模的温度措施,以避免出现过大温度收缩应力,导致基础底板裂缝。基础浇筑完毕,表面应覆盖和洒水养护,不少于14天,必要时应采取保温养护措施,并防止浸泡地基。在基础底板上埋设好沉降观测点,定期进行观测、分析,作好记录。2、模板基础梁底模使用土模(回填夯实拍平),面浇筑混凝土垫层,侧模使用砖胎模。基础梁穿柱钢筋按柱、梁节点核心区配筋。基础梁混凝土浇筑时,沿着建筑物的纵向进行。3、钢筋连接施工钢筋连接竖向采用电渣压力焊,横向采用对焊。电渣压力焊操作工艺如下:认真学习图纸,熟悉钢筋的品种、数量及焊接的位置,崐做好钢筋的下料工作。在钢筋下料时,应考虑到同一构件内的焊接接头要按规范标准互相错开。钢筋端头的处理:将钢筋有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形,通过切割,矫正等相应措施处理,使之端面垂直于轴线。钢筋端面200mm范围内不应锈蚀、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋应在当天进行,防止处理后再生锈。将夹具的钳口夹牢于下钢筋距上端面70~80mm的部位,将上钢筋扶直并夹牢于上钳口内,调节上钢筋使其下端面距上钳口,约15mm处,并保持上下钢筋同心。安放焊盒,用石棉绳等塞封焊剂盒下口,同时装满焊剂。焊接过程为先将上钢筋与下钢筋接触,接通焊接电源后,立即将上钢筋焊升2~4mm,引燃电弧;然后,继续缓缓上提钢筋5~7mm,使电弧稳定燃烧。之后,随着的熔化而渐渐下送,并转入电渣过程。待钢筋熔化达到一定程度后,在切断电源的同时,迅速进行顶压。特续数秒钟,方可松开操作杆,以免接头偏斜或接合不良。钢筋的上提和上送均应适当,防止断路或短路。4、混凝土施工方案本工程的砼,是本工程施工中重要的关键分项,必须高度重视。施工要点如下:工艺流程:浇水湿润模板→计量器具校核→施工缝处铺筑同配比水泥砂浆→分层浇筑(每层厚500mm左右)砼,分层振捣→框架节点处整体浇捣→找平搓毛→养护。过程控制要点:砼浇捣:采用分层浇灌分层振捣浇筑方法。浇筑前用压力水冲洗施工缝旧砼,先灌注50mm厚与砼内成分相同的水泥砂浆层,随后即浇灌砼,每层控制在500mm厚左右,用插入式振动器分层振捣密实。砼的养护及拆模砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖和浇水养护,养时间当砼中无外加剂掺入时,不得少于7昼夜,当砼中有外加剂掺入时,不得少于14昼夜。砼的拆模:侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除,底模的拆除根据早拆体系中的规定执行。墙下条形基础施工方法如下:1、施工流程基槽开挖→浇垫层→扎条形基础钢筋→立条形基础模板→浇条形基础砼→砌砖基→扎地圈梁钢筋和构造柱插筋→立地圈梁模板→浇地圈梁砼→拆地圈梁模→基础填土→安装预应力空心板。2、基槽挖土及运土(1)基槽挖土采用反铲挖掘机开挖,人工辅助修坡修底,挖土顺序应沿房屋纵向,由一端逐步后退开挖,挖出的土方用汽车立即全部拉出场外。(2)基槽开挖尺寸要考虑两侧比基础宽度各多300mm,作为基础侧面支模的位置,基础挖至设计深度,要跟随检查土质情况,如与设计土质要求不符,应立即采取加深措施,加深段应挖成台阶段,各阶段长与高之比要大于2,对加深部分,采用何种材料回填,应与监理和设计商定处理,基槽开挖完成后,应立即进行地基验槽,并组织浇捣垫层,防止基槽受雨水浸泡。3、垫层施工垫层施工要控制好厚度、宽度和表面平整,先用竹桩在槽底每隔1m钉一个竹桩,控制桩顶为垫层面标高,垫层砼摊平后,应用平板振动器振实,并利用刮尺平整4、条形基底钢筋(1)条形基底钢筋绑扎前,应在基底垫层上用粉笔画好受力钢筋的间距,在转角和T形、十字形交接处,受力钢筋应重叠布设。(2)沿基底宽度的受力筋应放置在底部,沿纵向的分布筋放在上面,受力筋弯钩朝上,绑扎完成后应垫好35mm厚的垫块。(3)钢筋绑扎后,立即请监理共同进行隐蔽验收。5、条基模板安装条基模板采用胶合模板,支撑采用松方木,模板整条安装后,要拉线调直,两侧与基槽土避顶牢。6、浇筑条基砼(1)条基砼采用商品砼,浇捣砼要根据炼化厂的作息时间安排劳力和进度时间,每个基础拟安排两个小组,分别由两端向中间合拢,保证在规定时间浇捣完。(2)在现场设两个装砼铁斗,商品砼进入工地,由搅拌车倒入斗内,斗底设闸门,人力板车运到浇捣地点,这样可加快搅拌车运输次数。(3)砼的振捣:1)混凝土振捣采用插入式振动器垂直振捣,操作要做到快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动进行,在振捣过程中,宜将振棒上下略为抽动以使上下振捣均匀。2)砼分层浇筑时,每层厚度应不超过振动棒长的1.25倍,在振捣上一层时,应插入下层3~5cm,以加强两层砼之间的接触。同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝之前进行。不得形成自然施工缝,应掌握好振捣时间。3)振捣时间,一般每点振捣时间为20?~30s??,使用高频振动器时,最短不应少于10s,以砼表面不显着下沉,不出现气泡,表面泛出灰浆为准,保证砼的密实度。4)振动器插点要均匀排列,可采用并列或交错式的次秩序移动,以免漏振。5)砼在振捣过程中,振动棒不得触动钢筋。7、砌砖基(1)砖头应选用耐腐蚀的青砖,其强度应符合要求。(2)砌筑砂浆应为MU7.5水泥砂浆。(3)采用一顺一丁砌法,灰缝控制10mm左右,要求接槎留在中间,做成台阶接头。(4)砖基在砌到顶上的三皮时,应按间隔1m 留一个120×120mm的洞眼,作为上面基础地圈梁支模用,在地圈梁模板拆除后,及时把洞眼补掉。8、回填土(1)回填土材料土质要符合要求。(2)回填土要分层,每个开间内填土高度一致,杜绝一次倒满,夯实时相邻开间尽量同时进行,避免填土对基础墙产生侧压力。每个2-3米加一道混凝土构造柱、地圈梁(支模板、按图纸要求砌筑(混凝土、浇筑):1、配筋、墙面处理(勾缝、砖的)、压顶抹灰、较长、砖的)6;2、平整场地、砌筑墙体(毛石的;9、如果墙体较高、抹水泥砂浆)、墙体压顶;8;3,效果更好;5、按基础图纸挖基础(放坡=[a+2c+kh] *h*l )
这里a 是基础断面
kh是放坡系数
h是基础埋深
l是长;4、毛石墙下条形基础的施工流程是;7你可以百度文库网下载2.1 工艺流程:
2.2 放线:将工程轴线控制网引测到基础垫层上,并按照设计图纸的尺寸将轴线用墨线弹到找平层上,同时将基底控制标高引测到基础下皮做为上部砌筑的基准标高。
2.3砂浆配制:砂浆的配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精确度为±2%,砂为±5%。
2.1.3 拌制砂浆:宜用机械搅拌,投料顺序为砂→水泥→水,搅拌时间不少于2min 。
2.1.4 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕。当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕,不允许使用过夜砂浆。
2.1.5 基础每一检验批根据砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次,做两组试块(标养一组,同条件养护一组),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作同等数量的试块。
确定组砌方法:
组砌方法应正确,一般采用满丁满条。
里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。
排砖撂底:
基础放大脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层为丁砖。
大放脚的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二砖墙放四块,以此类推。
砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。
砌基础墙应挂线,24墙挂反手线,37以上墙应双面挂线。
基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。
基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致。
暖气沟挑檐砖及上一层压砖,均应用丁砖砌筑,灰缝要严实,挑檐砖标高必须正确。
各种预留洞口、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌筑质量。
2.5.7 变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。
2.5.8 安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
2.6 抹防潮层:将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,随即抹防水砂浆,设计无规定时,一般厚度为15~20mm ,防水粉掺量为水泥重量的3%~5%。钢结构独立基础施工方案
第一章、编制说明
一、编制依据
1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规范
2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202——2002
3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203——2002
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204——2002
5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5
6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303——2002
7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205——2001
8、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T——2001
9、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB
10、南湖大酒店宿舍楼工程建施、结施、水电安装工程设计施工图编制
第二章、工程概况
本工程为南湖大酒店宿舍楼工程,总建筑面积约为3176.08平方米,主体结构为四层钢框架结构,檐口总高度为15.450米。耐火等级为二级,使用年限为50年,抗震烈度为8度。基础为杯形独立(双杯)基础,梁柱均为Q235B H型钢,楼面、屋面均为压型钢板混凝土非组合楼面,维护结构为200mm厚加气混凝土块,内墙为150mm厚ALC加劲混凝土板。
第三章、施工前期准备工作
第一节 、现场准备
1、重点是由业主移交的平面控制点、水准控制点等进行引测、复核及办理相关移交手续。
2、临时设施准备:主要包括办公室、值班室、配电房、水泥库、围墙、道路、工具房、大门、钢筋加工棚、模板加工棚、厕所等。生活区内主要包括办公场所、职工宿舍、食堂、浴室、等。
3、场地准备:设置好场内排水系统,现场所有雨污水的排放均按唐山市相关规定有组织地通过排水管道排入路雨污水管网。
4、施工用水、电准备:建设单位已提供400KVA变压器和DN50的水源,主要工作包括施工区、生活区水电线路的布置及进水、排水管道的铺设。
第二节、技术准备
1、施工前均要将安全文明施工方案、现场总平面图等相关资料及时上报市建管局、安全站以及建设、监理审批,并按照审批意见予以实施。
2、组织各专业工长、班组长、技术员仔细阅读图纸,参加图纸会审、熟悉设计意图及相关细节。开展各类钢筋、模板的放样、计算工作。确定施工测量所需的几何参数。制定试验计划、进行混凝土配合比试配。
3、根据各子分部、分项工程内容、计算工程量,做好工料分析,据此编制施工计划。
第三节、材料准备
1、根据各个时期的进度要求,对材料的需要量进行分析,对材料的名称、规格、使用时间、数量进行统计、汇总编制采购计划,确定堆放、储存场地和组织运输。
2、对所有需要的材料均需提前三天进行上报,以便及时采购。
第四节、人员组织
第四章、施工流程及进度计划
1、施工流程:
机械开挖土方
柱、墙施工
基础梁施工
基础分部验收
基础土方回填
钢结构施工
砌体、隔墙施工
给水、排水施工
装饰装修施工
自验、整改
2、施工安排:
2.1、根据现场初步定位观察,开挖土方时采用1:0.75进行放坡。
2.2、各分项工程工期、进度计划见附图。
第五章、主要分项工程施工方案
第一节、基础施工
一、 建筑轴线定位:
1.1、定位点依据:根据测绘部门提供的01、02、04三个定位点进行施工现场定位。
1.2、测量定位工具:
1.2.1、建筑物各周边轴线定位采用J2经纬仪进行。
1.2.2、标高引测采用N2型水准仪进行。
1.2.3、辅助工具:木桩、钢筋桩、50M钢尺、棉线、铁钉、红漆等。
1.2.4、现场经纬仪架在1点上,经纬仪镜头对上东边2点上进行闭合在旋转900。对上西南边测绘单位提供的4点上,进行闭合均符合要求。再把经纬仪架在4点上,镜头对上1点上再旋转900,对上B轴上用钢卷尺量出61.04M定出11轴交B轴处点上,再把经纬仪架在11轴交B轴点上镜头对上1轴交B 轴点上进行闭合,把镜头旋转900对上2点上再从11轴交B 轴处上用钢卷尺量出13.12米定出由测绘局提供的2点进行闭合均符合施工测量要求。
1.3、根据已知的各轴线点、控制点利用经纬仪及钢尺可以测设出各相关轴线位置进行定位。
二、土方开挖、回填工程
1、地质概况
根据地质勘察报告,本工程基础土质较好,独立基础座落第○3层粘土层上,fak=260kpa以上,从地质勘察报告中可以看出,本工程地下水位较低,地下水较少。且对基础砼无侵蚀性。
2、土方开挖
2.1、本工程施工前应仔细阅读图纸,熟悉现场的实际情况,场地的实际标高与设计标高的差异。了解本工程基础设计深度。土方开挖前,复核设计轴线与实际轴线的差异,当满足设计要求后再进行下道工序的施工。
2.2、开挖基槽时,如发现土层与地质报告不符,或发现坟井、枯井、人防工事软弱土层等异常情况时,应立即通知建设单位、地质勘察部门、设计院等有关部门人员,到现场研究解决。本工程中挖出的土方全部外运出场。
2.3、当采用机械大开挖时,必须分层、分段进行,现场指定专人进行指挥。开挖土方横向从○1轴交C轴处开始,向○2轴处推进。〈由东向西进行开挖〉
2.4、土方开挖期间指定专人进行高程控制,跟踪测量,谨防超挖,坑底上预留的土方厚度控制在100㎜,厚度不一、面积不大时,可不作抓平处理,以防扰动基土。
3、土方开挖降水、排水
3.1、根据地质勘察报告降水措施准备工作。本工程地下水位较低,基础土方开挖时可能不会遇到大量地下水。但考虑到基础施工期间必然遇到雨水天气,土方开挖仍然要做好降水、排水系统,主要采用在基坑周边布置.05M×0.7M的排水沟,在各拐角处设置0.8M×0.8M×1.0M集水坑一个,施工时先挖除此部位土方,将坑壁用砖砌120厚做挡墙,面层抹1:2水泥砂浆坑底做C15砼硬化,坑壁墙要位于外侧,施工底板时此处墙体可兼做底板的外模。
3.2、每个排水坑内设Φ50水泵一台,随时进行排水,现场另配Φ100混水泵四台,以防止突发大雨。排水沟及集水坑均用实心砖砌筑,面抹1:3水泥砂浆,沟、坑边上部各留0.3M坡面。
4、土方回填
4.1、因现场场地太小,无法存土,回填土方也必须外购土至施工现场回填。
4.2、基础回填土前,应在基础完成报请业主、监理、质监部门验收后进行回填。
4.3、回填前,应清除基坑内的各种杂物,对基坑进行降水处理,以防止底板上浮,同时清除浮泥。
4.4、施工时要分层铺土,每层虚铺厚度在200—250㎜之间,采用冲击式柴油打夯机夯实三遍。每遍夯填时应按规定取样测定土壤干容重,取样范围是每500㎡/层,取一次。
4.5、为了能保证土壤的密实度获得最大的干容重,回填前应对回填土进行土壤击实试验,以便测得最佳含水率。回填土应根据测定的最佳含水率拌制。含水率过大时,夯填中会造成弹簧土:含水率过小时,不宜夯实,回填土的压实系数应在0.94以上方能符合要求。回填应注意在建筑物四周均匀回填。
三、基础砼结构
1、本工程基础埋深为-2米不包括砼垫层。
2、基础、柱梁模板均采用七胶板模板,钢管满堂脚手架支撑。
3、模板承载力计算
3.1柱模板支撑计算(以本工程中最大的柱截面计算)
3.1.1、柱模板基本参数
①柱的截面H、B=1900㎜,沿B方向各设Ф12对拉螺栓二道,间距500㎜。
②柱模板的计算高度L=1.9M
③柱箍的间距D=0.2M
④柱模板的竖楞采用截面为50×100㎜木方,间距0.2M。
⑤柱箍采用Ф48×3.5钢管,间距500㎜。
⑥柱箍是柱模板的横向支撑构件,其受力状态为受弯构件,应按受弯杆件进行计算。
3.1.2、柱模板荷载标准值计算
强度验算要考虑新浇砼侧压力和倾倒砼时产生的荷载,扰度验算只考虑新浇砼侧压力。
其中γ=砼的重力密度,取24.00KN/M3
t—新浇砼的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),为5.714h。
T—砼的入模温度,取20℃。
V—砼浇注速度,取2.0M/h。
H—砼侧压力计算位置处至新浇砼顶面总高度,取1.9M。
β1—外加剂影响休整系数,取1.0。
β2—砼坍落度影响修整系数,取1.15。
根据公式计算的新浇砼侧压力标准值F1=50KN/M2
则F=24.00×1.9=45.6KN/M2
砼有效压头高度为:h=
按取小值计算新浇砼的侧压力标准值F1=50KN/M2
倾倒砼时产生的荷载标准值F2=3.0KN/M2
3.1.3、柱模面板的计算
面板直接承受模板传递的荷载,应该按照均布荷载的三跨连续梁计算,计算如下:
板强度计算:
支座最大弯矩计算公式:
M=-0.10qd2
跨中最大弯距计算公式:
M2=0.08qd2
其中q—强度设计荷载(KN/M)
q=(1.2×50.0+1.4×3.00)×0.5=32.1 KN/M
d—竖楞的间距,d=200
当截面尺寸有变化时,柱截面尺寸有变化时,柱钢筋收缩位置,尺寸要符合设计要求。
4、梁钢筋绑扎
4.1、如采用模内绑扎时。首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距主筋穿好箍筋,按已划好的间距逐个分开——固定弯起筋和主筋——穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋——放主梁架立筋、次梁架立筋——隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住——绑架立筋——再绑主筋。主次梁同时配合进行。
4.2、箍筋弯钩的叠合处,在梁中应交错绑扎,有抗震要求的结构,箍筋弯钩为135度。
4.3、弯起筋和负弯矩钢筋位置要准备,梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。
4.4、搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内Ι级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。
4.5、接头位置应相互错开,在受力钢筋直径30倍区段范围内(且不小于500㎜),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。
四、基础混凝土工程
1、本工程采用商品砼。
2、该部分的施工要严格按照混凝土施工技术要求精心施工。做好钢筋、模板的隐检、预检及验收工作。需注意检查固定模板的铅丝和螺栓穿过混凝土墙是否按要求采取了措施。木模板提前浇水湿润,并将落在模内的杂物清净。
3、基础施工期间做好降水排水工作,保证地下水应降至垫层底部500㎜以下,并持续至回填完毕。
4、混凝土的运输:
4.1、为保证混凝土浇灌时不产生离析,混凝土由高处自由倾落,其落距不应超过2M,如高度超过3M,必须要用串筒成溜槽下落,以保证混凝土密实。一般采用插入式、平板式或附着式振捣器。用插入式振捣器,插入要迅速,拔出要缓慢,振动到表面泛浆无气泡为止。混凝土的振捣应快插慢拔插点间距不应大于50㎝,振动棒的移动插点为梅花状,各振捣作用范围要相互搭接,严防漏振。底板的表面要采用平板式振动器震实,振动时避免振动时间过长,造成石子下沉。结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇灌,分层振捣的原则操作。振捣和铺灰应选择对称的位置开始,以防止模板走动。浇灌到面层时,必须将混凝土表面找平,并抹压坚实平整。混凝土振实后以地板厚度的水平控制点为准进行调整,最后用长刮尺刮平,并用木模槎毛。
4.2、泵送混凝土应连续浇注,如混凝土供应不上暂时中断泵送时,应每隔10min反泵一次,使管中混凝土形成前后往复运动,保持良好的可泵性。以免混凝土发生沉淀堵塞管道。
常温混凝土浇灌完后4—6h内必须覆盖浇水养护,3d内每天浇水4—6次,3d后每天浇水2—3次,养护时间不少于14d,墙体浇灌3d后将侧模撬松,宜在侧模与混凝土表面缝隙中浇水,以保持湿润。
五、建筑物轴线、标高控制
1、对基坑内进行的各项工程内容,可将定位控制点引侧至基坑边设置临时轴线控制桩,对垫层底板、墙板的安装位置、轴线进行观测,如有偏差及时校核龙门板上轴线及模板的安装位置。
2、现场的高成点、轴线控制点每日必须有专人进行检查,有无丢失、损坏的必须及时引测重新检点,并重新标志在平面图中。
3、重新放线时,引测必须由专人进行,本工程中的轴线、标高引测、放设由杨负责。
4、在施工完土方开挖、垫层、底板、基础梁浇筑后进行下一道工序前,必须进行轴线、标高复核,并将结果报监理单位审查。
第七章、施工安全保障
第一节、安全方针
施工安全目标为:为认真贯彻市安全文明施工管理方法,做好本拟建工地安全文明工作,加强管理,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,特别制定下列管理目标:
1、工地无重伤以上安全事故和其它安全责任事故。
2、轻伤频率控制在0.24%以上。
3、本工地创安全文明示范工地。
4、全员安全教育面100%,管理人员持证率100%,特殊工种上岗持证率100%。
5、无设备损坏事故,工地设备完好率100%。
6、做好工地治安保卫工作,不发生火灾、盗窃和打架斗殴事故。
7、做好食堂卫生工作,杜绝发生食物中du及其它事故。
8、做好夏季防暑降温,冬季防寒保温工作。
第二节 安全生产管理体系
安全生产管理体系由安全生产管理组织机构、安全生产责任制、安全生产制度及安全生产网络管理组成。
详见《项目安全生产管理体系框架图》
第三节 现场安全生产具体措施
1、开工前对所有作业人员进行组级、项目级和公司级三级教育,考核合格后持证山岗作业,进入施工现场必须正确配带安全帽。
2、现场基坑边必须连续设置1.2M高防护栏,进入基坑内作业人员必须从指定的通道进入现场。
3、 施工预留洞口、施工缝处必须采取围护、掩盖措施,防止跌落。
4、 做好基坑的降排水措施,指定专人每日进行检查基坑壁的支护情况、排水系统及各类防护设施,确保施工安全进行。
5、 现场专业电工必须每日检查现场电路、机械用电情况,用电保护电器必须保持正常运行,做好日常维护工作,避免电气伤亡事故的发生。
6、 本工程夜间施工时,应有足够的照明。在基础结构施工,将布置3盏高能灯进行全面照明。
7、 各工种作业注意事项:
7.1、基坑土方开挖安全措施
采用机械挖方时要自上而下,自西向东逐层进行,开挖时注意土壁变动情况,机械开挖时不准非机械工作人员进入机械回转半径,必须进行机械操作区,则与机上人员取得联系,必要时停机后才能进行,机械运转时,不得进行维修保养,夜间施工时必须有足够照明,机械大开挖后用人工挖槽,为了防止雨水流入坑内,基坑上口筑小护堤,基底东、西分别挖两个集水坑井,并准备好水泵。基础施工时,应检查和经常注意土质变化,有无崩裂现象,浇筑柱时要搭设脚手架,各种机械要放在离坑边1M以上处,以免边坡崩塌。
7.2、 电工操作安全注意事项:
7.2.1、严禁高血压、心脏病、神经病、癫痫病,严重口吃、色盲症从事电工作业。
7.2.2、电工必须有有关部门颁发的电工作业有效合格证书,熟知电气、电工基本知识,现场能够胜任施工电气,持证上岗,无证人员严禁上岗。电工能够及时处理现场电路故障。
7.2.3、电工必须熟练掌握触电紧急救护方法。
7.2.4、严禁带负荷拉合隔离开关及跌开式熔断丝。
7.2.5、施工现场的电气线路必须保持良好的绝缘状况,并有防止人踩、车轧、水泡、土埋及物砸的措施。
7.2.6、对于不在使用的电气设备,应及时拆线、拆设备。
7.2.7、严禁在供电部门电度计量电流互感器二次回路上进行作业。
7.2.8、当发生严重威胁人身及设备安全的紧急情况下,可以越级拉开负荷开关,但在任何情况下,不得带负荷拉开隔离开关。
7.2.9、配电箱及开关箱内的闸漏点保护器必须完好无损,配电盘面上不得出现裸露带电体。
7.3、凝土工程施工安全注意事项:
7.3.1、筑作业时管理人员必须旁站指挥,操作手工明确。
7.3.2、混凝土振捣器使用前必须经过电工检查确认合格后方可使用,开关箱内必须装置漏电保护器,插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电,操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
7.3.3、基坑内作业时,应检查土壁是否开裂、有无翘动现象,确认后方可作业,高处作业时,按高处作业要求做好安全防护。
7.3.4、泵送砼时应设2人牵引软管,泵管支架应合理设置、稳定牢固,随时检查、随时纠正,砼不得成堆堆集,防止模板或支架未稳定发生安全事故。
7.3.5、浇筑砼必须从一端向另一端浇筑,确保堆积厚度不超过150MM。
7.4、 钢筋工施工安全注意事项:
7.4.1、冷拉钢筋作业前,必须检查卷扬机钢丝绳、拉钩、冷拉夹具、电器设备,地锚及防护装置应安全牢靠,确认后方可作业,冷拉时严格控制伸拉率。
7.4.2、操作人员须经过培训、对机械性能、构造、用途均应熟知,掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识,并按照清洁、调整、紧固、防锈滑润的要求维修保养机械。
7.4.3、电动机械运行中停电时,应立即拉闸切电。收工时应按用电规范按顺序停电,电路故障应由专业电工排除。
7.4.4、必须使用经唐山市安监站论证的配电箱,漏电保护装置应灵敏可靠,漏电工作电流不得大于35mA。
第八章、文明施工措施
1、内业要求各资料及台帐(施工方案、安全教育,安全交底,安全检查、电工日巡视记录、班前讲话记录、台帐)等齐全整齐、记录实事求是,特殊作业持证上岗,安全职责分工明确。
2、进入现场戴好安全帽,高空作业系安全带,安全网按规定支护严密,出入口有防护棚,狭小场地有安全通道。
3、电气应设三级控制两级保护(总闸箱、分配箱、开关箱、在分配箱、开关箱配匹配的触电保护器),闸箱标准化,线路规范化,有电工巡视及摇侧记录。
4、本工程设置彩色压延板围墙、高度不低于2m,进行现场文明施工管理。现场设有明显的宣传标语和在危险处挂有符合标准的色标。
5、现场有平坦干净的通道,不堵塞,不积水,施工废水有排水沟合理排放。
6、文明施工不扰民,严格控制施工噪音,晚10点以后停止施工。
7、在现场内外做到不违章占道,不违章搭设、堆物,不造成火灾,交通事故隐患,不违章损坏公共设施,不污染环境,和有关道路部门、卫生监督部门做好配合。
供参考条基施工流程工艺:
人工清槽平整基底→地基验槽→浇垫层→定位放线→绑扎基础地梁钢筋→绑扎底板钢筋→水电预埋管件→支模→隐蔽验收→浇筑砼→搭设支模钢管架→柱钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→隐蔽验收→回填土→砌砖→绑扎圈梁钢筋→钢筋隐蔽验收→浇筑砼→回填土。
工期一般为1个月左右
5.4.47条形基础施工方案
1、条形基础施工要点:
地基开挖,如有地下水,应用人工降低地下水位至基坑底50cm以下部位,保持在无水的情况下进行土方开挖和基础结构施工。
基坑土方开挖应保持基坑土底原状结构,如用机械开挖时,基坑底面以上20cm~40cm厚的土层,应用人工清理,避免超挖或破坏基土。如局部有软弱土层或超挖,应进行换填土,采用与地基土压缩性相近的材料进行分层回填,并夯实。基坑开挖应连续进行,如基坑挖好后不能立即进行下一道工序,应在基底以上留置150~200cm一层不挖,待下一工序施工时,再挖至设计基坑底标高,以免基土被扰动。
条形基础施工,可根据结构情况和施工具体条件和要求以下两种方法之一施工:a.先在垫层上绑扎底板梁钢筋和上部柱插筋,先浇筑底板混凝土,待达到25%以上强度后,再在底板上支梁侧模板,浇筑完部分混凝土,:b。采取底板和梁钢筋、模板一次同时支好,梁侧模板用混凝土支墩或钢支脚支承并固定牢固,混凝土一次连续浇筑完成。
当条形基础长度很长时,应考虑在中部适当部位留设贯通后浇缝带,以避免出现温度收缩裂缝和便于进行施工分段流水作业;对超厚的条形基础,应考虑采取降低水泥水化热和浇筑入模的温度措施,以避免出现过大温度收缩应力,导致基础底板裂缝。
基础浇筑完毕,表面应覆盖和洒水养护,不少于14天,必要时应采取保温养护措施,并防止浸泡地基。
在基础底板上埋设好沉降观测点,定期进行观测、分析,作好记录。
基础梁底模使用土模(回填夯实拍平),面浇筑混凝土垫层,侧模使用砖胎模。基础梁穿柱钢筋按柱、梁节点核心区配筋。基础梁混凝土浇筑时,沿着建筑物的纵向进行。
3、钢筋连接施工
钢筋连接竖向采用电渣压力焊,横向采用对焊。电渣压力焊操作工艺如下:
认真学习图纸,熟悉钢筋的品种、数量及焊接的位置,昆做好钢筋的下料工作。在钢筋下料时, 应考虑到同一构件内的焊接接头要按规范标准互相错开。
钢筋端头的处理:将钢筋有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形,通过切割,矫正等相应措施处理,使之端面垂直于轴线。钢筋端面200mm范围内不应锈蚀、油污、 混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋应在当天进行,防止处理后再生锈。
将夹具的钳口夹牢于下钢筋距上端面70~80mm的部位,将上钢筋扶直并夹牢于上钳口内,调节上钢筋使其下端面距上钳口,约15mm处,并保持上下钢筋同心。
安放焊盒,用石棉绳等塞封焊剂盒下口, 同时装满焊剂。
焊接过程为先将上钢筋与下钢筋接触, 接通焊接电源后,立即将上钢筋焊升2~4mm,引燃电弧;然后, 继续缓缓上提钢筋5~7mm,使电弧稳定燃烧。之后, 随着的熔化而渐渐下送,并转入电渣过程。待钢筋熔化达到一定程度后,在切断电源的同时,迅速进行顶压。特续数秒钟,方可松开操作杆,以免接头偏斜或接合不良。钢筋的上提和上送均应适当,防止断路或短路。
4、混凝土施工方案
本工程的砼,是本工程施工中重要的关键分项,必须高度重视。施工要点如下:
浇水湿润模板→计量器具校核→施工缝处铺筑同配比水泥砂浆→分层浇筑(每层厚500mm左右)砼,分层振捣→框架节点处整体浇捣→找平搓毛→养护。
过程控制要点:
采用分层浇灌分层振捣浇筑方法。浇筑前用压力水冲洗施工缝旧砼,先灌注50mm厚与砼内成分相同的水泥砂浆层,随后即浇灌砼,每层控制在500mm厚左右,用插入式振动器分层振捣密实。
砼的养护及拆模
砼的养护采用人工自然养护法。在砼浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖和浇水养护,养时间当砼中无外加剂掺入时,不得少于7昼夜,当砼中有外加剂掺入时,不得少于14昼夜。
砼的拆模:侧模在砼强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除,底模的拆除根据早拆体系中的规定执行。展开全部下一篇:答:基础施工测量包括开挖深度和垫层标高控制、垫层上基础中线的投测和基础墙标高的控制等内容。砌砖橱柜步骤 砌砖橱柜价格一、砌砖橱柜步骤:1水电定位首先要划分厨房用品的功能区,如灶台区、切菜区、电器区、洗菜盆区,灶台区、切菜区、电器区砌砖隔墙所用的材料主要有黏土砖和砌块两种,因此,砖隔墙也可分为黏土砖隔墙和砌块隔墙两种。 (1)黏土砖隔墙。装修基础施工阶段有哪几个陷阱问题?1、陷阱一:水工和电工是同一个人装修公司自己的水工和电工都是同一个人,而且更有甚者还是瓦工。地面砖铺贴施工有哪些注意事项?亚细亚墙砖4大施工方法详解亚细亚墙砖施工方法:刮涂法:使用金属或非金属刮刀,如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛角刮刀等用手工涂刮,用于涂刮各种厚浆型桩基础施工实际上也叫做桩基工程的施工,它是一个经常被人们使用到的工程术语。(1) 室内 瓷砖 ( 内墙砖 )墙面 装修 施工设计:饰面不平整,缝格不顺直 现象瓷砖墙面粘贴后,墙面凹凸不平,瓷砖板缝世间万物,阴阳转换,日月乾坤,各行其道。墙面贴砖有它的铺贴技巧和规范,在追求视觉美观的同时不能因为忽略施工细节要求而走入误区。答:(1)控制点 1)地木砖的釉面色差及棱边缺损,面砖规格偏差翘曲。 2)地面砖空鼓、断裂。