百得210百得燃烧器接线图讲解中空气恒压器是什么?在什么位置?谢谢各位大神

在单位,部门领导要求每周交工作报告,但我不想写,或不愿意认真的去写,每次写也是敷
之前在一线干了将近3年,因个人原因辞职,现在想转销售,南京这边化工贸易公司有许多
查看: 5341|回复: 5
百得燃烧器点不着火!怎么办?
阅读权限40
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信、QQ号一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
前段时间停车了,现在要开车,百得燃烧器远传点火后,程控器不走程序!但中控显示运行,无火焰信号!也不报故障!换了别的炉的程控器,故障也一样!
积分帖子主题
1、有运行的情况要看上位机所取的信号是什么信号,这个情况很可能是只要燃烧器启动就显示运行状态,所以这个情况不影响点火;
2、程序器现在走到那一步了,它不向下走,总共好几步呢:
a:如果是开始启动,就不向下走,那说明不满足启动条件,你可以把程序器的4和12或者4和5之间端子短接;
b:如果是检查的步骤不向下走了,说明主阀或者检查开关有问题,为些地方需要检查;
c:如果无火焰信号或如果是点火不向下走了,检查配风及点火阀还有主阀,试着开关,看运行情况;
d:还有就是其他情况,风压开关检测量不到风压,开机有报警,温度,流量达不到要求等。
就说这些吧,看具体情况而定吧。
阅读权限40
积分帖子主题
本帖最后由 qingfeng8916 于
11:36 编辑
点启动,程控器的点就不亮,一直黑着,就看没点一样。是不是风压开关没闭合?你有百得燃烧器(天燃器型)的详细说明书吗?能给发一个吗?
风压开关在什么位置我短接一下看看。
阅读权限40
积分帖子主题
本帖最后由 qingfeng8916 于
21:08 编辑
程序器的4和12或者4和5之间端子短接,4和12还有4和5分别表示的是什么?程序器是插在板子上的,怎么短接呢?
阅读权限40
积分帖子主题
上面几个能看到的几个接着线的都是什么阀?
(4.44 KB, 下载次数: 77)
21:31 上传
阅读权限20
积分帖子主题
建议直接找百得厂家咨询,头短时间我们的点火器也有问题,厂家直接搞定!
安全漫画( 10.31)
虚与实世界上第一个程序员是女生316L在海水里腐蚀蜂窝穿孔调节阀阀杆磨损原因关于容器划类的问题
请问这种轴封蝶阀,名称是什么类型的蝶阀?谁有这种类型蝶阀的图纸,密封件是O型圈吗?
论坛事务&&
&(信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)
您当前的位置:
> 百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)
百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)
发货地址:江苏无锡
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
/s168-.html
关于百得燃烧器五项注意之燃气机调试与维修的注意事项现实社会中百得燃烧器可谓种类繁多,有燃油燃烧器、燃油燃烧器、燃气燃烧器、燃气燃烧器、油气两用燃烧器、重油燃烧器、重油燃烧器、废油燃烧器、全自动燃烧器。那么这些燃烧器在实用过程中有哪些注意事项呢?一、燃气燃烧机连续发生二次点火程序失败时,百得燃烧器,应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。二、当供气管路已通气,百得燃烧器,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。三、严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。四、在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及bao炸。五、禁止在现场使用无防爆电气电动工具。六、VPS504检漏装置在使用前必须检查阀组蒙头。七、严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。八、在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效。关于百得燃烧器五项注意之燃气燃烧器的调试:一、检查外部的燃气是否到位,百得燃烧器报价,管路是否通畅,外部电源控制到位。二、把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况对伺服马达或者风门百得燃烧器的两段渐进式:与两段火工作模式相同,区别在于两段渐进式大小火切换平滑过渡。百得燃烧器的比例调节:燃烧器的工作模式为在燃烧器工作范围内的任意一点均可停留,燃烧器的出力与系统的供热需求随时平衡。加热对象的温度或压力控制在相对接近并稳定的范围,燃烧器输出功率变化由一个PID电子出力调节仪RWF40控制 在使用百得燃烧器时应该注意哪些事项1. 当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,百得燃烧器供应商,之后才能进行阀组的拆卸与维修。2. 在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效。3. 禁止在现场使用无防爆电气电动工具。4.60万大卡及以上燃烧器建议使用VPS504检漏装置,如用户不配,由此引发事故客户责任自负
百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)由无锡意高机电设备有限公司提供。无锡意高机电设备有限公司()实力雄厚,信誉可靠,在江苏 无锡 的燃气系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领意高机电设备和您携手步入辉煌,共创美好未来!
欢迎来到无锡意高机电设备有限公司网站,我公司位于有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称的无锡市。 具体地址是无锡市滨湖区方庙路37号,联系人是缪经理。
联系电话是3,联系手机是,主要经营工业燃烧器,利雅路燃烧器,百得燃烧器,百得燃烧器。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。
我要给“百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)”留言
“百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)”联系方式
无锡意高机电设备有限公司
地址:无锡市滨湖区方庙路37号
邮编:214000
“百得燃烧器_百得燃烧器_意高机电设备(查看)”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
All Rights Reserved百得燃烧器说明书_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
百得燃烧器说明书
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩35页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 百得燃烧器接线图讲解 的文章

 

随机推荐