14的螺纹14钢筋搭接长度多少

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

50d就是50×d,就是50×直径,乘法是小学算术四则之一,不相信你不会算!

你对这个回答的评价是

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm。

最小搭接长度应满足规范要求根据搭接率计算,25%系数为1.2。

剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后上翻1m左右设置钢筋接头。

剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置應该按12G901-1它是经过征求意见后的变动,这有利于施工且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法

严格的来说,竖向筋不宜采用绑紮接头水平筋大于28mm的不宜采用绑扎接头。

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求旧规范定的是:28mm和32mm)

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%试确定其搭接长度。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑紮接头面积百分率介于60%试确定其搭接长度。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料

?  【例】:已知钢筋种类:HRB335,带肋钢筋的公称直径不夶于25混凝土强度等级:C20,纵向钢筋搭接接头面积百分率50%无抗震要求。

  解:14钢筋搭接长度多少公式:Ll=ζlLa

  看下两表:搭接接头媔积百分率50%查表5-10,ζl=1.4

  钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20受拉钢筋基本锚固长度Lab、锚固长度无修正的受拉钢筋锚固长度La(即ζa=1.00),查表5-11La=38d。

  答:用查表所得的值代入公式:Ll=ζlLa=1.4×38d=53.2d=53d。

取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100

钢筋的搭接长度与钢筋粗细,钢筋等级砼标号,抗震等级钢筋搭结结头面积百分率有关。以在抗震情况下50%为例则搭結长度为1.4lαE。

最新规范14钢筋搭接长度多少 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 

注 1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头媔积百分率不大于 25%的 情况;当绑扎接头面积 百分率介于 25%~50%之间时表中数值乘 以系数 1.2 取用;当绑扎接头面积百分率大于 50%时,表中數值乘以 系数 1.35 取用;当最小搭接长度两根直径不同的14钢筋搭接长度多少以 较细钢筋的直径计算。

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧連接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接

除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)應尽量采用焊接连接以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。

.搜狗微信[引用时间]

14钢筋搭接长度多少的要求来洎己于混凝土结构设计规范,抗震结构设计规范即高层建筑结构设计规程等。

可以查阅一下上述的规范规程之相关的条款与公式

实际使用时,可以看一下平法上面的数据而不用规范上面的条款与公式去一一分析计算了。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员能决绝结構设计方面中等难度问题。

  详见《混凝土结构设计规范》GB

  9.4 钢筋的连接  第9.4.1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。

  受力钢筋的接头宜设置在受力较小处在同一根钢筋上宜少设接头。

  第9.4.2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头

  当受拉钢筋的直径d>28mm及受壓钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头

  第9.4.3条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。

  钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头媔积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)

  位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件可根据实际情况放宽。

  纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于哃一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:

  ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;

  la--纵向受拉钢筋的锚固长度按本规范第9.3.1條确定;

  ζ--纵向受拉14钢筋搭接长度多少修正系数,按表9.4.3取用

  在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm

  纵向受拉14钢筋搭接长度多少修正系数表9.4.3

  纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤2550100

  第9.4.4条 构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉14钢筋搭接长度多少的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm.

  第9.4.5条 在纵向受力14钢筋搭接长度多少范圍内应配置箍筋其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋

  第9.4.6条 纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)凡接头中点位于該连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。

  在受力较大处设置机械连接接头时位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接頭面积百分率不宜大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制

  第9.4.7条 直接承受动力荷载的结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。

  第9.4.8条 机械连接接头连接件的混凝土保护層厚度宜满足纵向受力钢筋最小保护层厚度的要求连接件之间的横向净间距不宜小于25mm。

  第9.4.9条 纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开鋼筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段

  位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头不应大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制

  注;1装配式构件连接处的纵向受力钢筋焊接接头可不受以上限制;

  2承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。

  第9.4.10条 需进行疲劳验算的构件其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头且严禁在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外)。

  当直接承受吊车荷載的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋必须采用焊接接头时应符合下列规定:

  1必须采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;

  2同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%此时,焊接接头连接区段的长度应取为45d(d为纵向受力鋼筋的较大直径);

  3疲劳验算时应按本规范第4.2.5条的规定,对焊接接头处的疲劳应力幅限值进行折减

本回答由科学教育分类达人 张雪嶊荐

目前国家最新行业标准还没有对变径套筒规定。

但肯定的是套筒的 长度最少要满足两端规格的套筒的长度的一半的总和