应急照明控制方式装应急控制箱它有L和L1必须是一个回路吗管子里穿了四根线

消防里,应急照明强启,接触器的控制推荐回答:你只需要装个24V继电器就完了,输入输出模块火警时输出持续24V,复位时24V撤销,KM主触点应接在C65N处,KM接一相电,前面写的1P,,,,,回答完问题这么长时间也不采纳也不给分,你是看不懂还是根本狗屁不是在照明电路中,应急照明灯具应该怎么接?推荐回答:而是应急电源(比如消防楼梯的应急照明)的示意图、安全出口灯!就是在火灾时应急电源(不是你指的应急灯,安全出口标志灯,那种应急回路是要4根线的,有一根火线(你所说的断路器后的)是为了保证火灾的同时保证所有的应急照明灯常开的,你指设计图上 有一个应急照明接线示意图不是这个应急灯的示意图,安全疏散指示灯一般是不要开关控制的,应急照明双眼灯集中控制应急灯,就是不同灯具但是电源回路采用应急回路)的灯具不经过开关控制全部常开这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?推荐回答:不采用带电池的消防应急灯://www,除此之外别无他法,而现在的应急照明强制点亮方式是采用一根强制点亮线的方式去强制点亮.szqdt你说的问题,是一个存在已久的一个问题,和现有的带电池的消防应急灯无法匹配,采用双电源+应急照明配电箱+普通灯具(不带电池)+带强制点亮功能的QLS智能照明开关或单联双控开关来实现,现在的带电池的消防应急灯,这是违反规范绝不允许的.szqdt,解决的唯一方法是,实际上是停电应急灯,这是消防部门制定标准时的一个失误,只能采用切断电源后让电池放电的方法强制点亮。对于带电池的消防应急灯:www,只有在停电时才会自己亮起来。更多情况访问关于应急照明的控制原理推荐回答:你好,看了楼上的评论,给你介绍下,楼上的图看错了,这个是一个比较简单的自带蓄电池的应急照明强制启动系统图,而且此系统图肯定是应急灯和疏散指示及安全出口指示接在同一回路的,4芯线为L(相)L(充)N PE 2个图都对 只不过L2那条回路猛然间看是错的,其实只要他的开关为1P 和后面的图是一样的 他只是控制L(相),下面熔断器是保护充电线的蓄电池,后面的“CJX2-18”开关作为消防强启的点(消防联动信号使开关闭合实现强制启动)。多看看原理图就懂了。应急照明和疏散指示可以同一回路吗?推荐回答:备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电。即不能公用同一个回路。一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。如何在消防应急灯的四线制中加强启线推荐回答:共4根线:一根直接接火线(消防状态及日常充电线),一根通过开关接开关线(正常照明),一根接零,一根接地。从安全上考虑,接线时按照规范要求必须有接地线(接消防应急日光灯外壳)。一般情况,应急电源两根白线接节能灯,红线接长明线,黑线接开关火线,蓝线接零线。(也有些产品电线用色不一样,具体还是要看应急电源上的接线标识)。安装和普通筒灯一样,只是多加了个应急电源放在天花板上面。应急照明灯,和普通吸顶灯安装方式一样。接线:开关线接灯头,长明线接应急电源线。零线共用。消防应急灯带开关的接线图推荐回答:应急灯4线制L1.L1.N.PE线咋穿展开全部下一篇:应急灯是现代生活中常见的一种灯具,它是在发生紧急状况下供应急照明使用的灯具,必要的时候它还是我们的救命灯,为我们指示正确安全的道路。应急灯随处可见,能在事故发生时,帮助我们最快地找到逃生线路。那您知道应急灯原理是什么吗?单相变频器属于变频器产品旗下的一个分类,和其他的部件相对比而言比较明显的区别是在于工作原理方面的不同,并且关于后期的使用操作体验也差异较大。虽然电风扇产品外观看上去十分简单,并且就其功能设计以及体积参数方面入手分析看来也不难可以得知电风扇的原理。变频器的原理:变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。熄火电磁阀是很多大型器械的重要组成部件之一,而且也是不少工具产品中不可或缺的一个部分,如果没有它,我们也可能无法收获到令人满意的实际使用效果anly时间继电器有很多的型号和种类,有电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式四种时间继电器。日光灯是我们在生活中经常用到的冷光光源,由于这种日光灯的启动需要启辉器,在运行的时候也需要镇流器,所以镇流器在照明设备中起着非常大的作用,而步进电机是什么?它是一种开环控制电机,能够将电脉冲信号转变为角位移或线位移。作为一个现代程序控制系统中执行重要元件,它的应用十分广泛。变频器工是可以进行过流、过压、过载等保护的一种设备,在我们的日常生活中用的比较广泛,那变频器工作原理、变频器接线图你都了解吗,不清楚的跟着小拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3b6eaa0-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器藤本植物导航
&>&&>&&>&正文
应急照明火线和充电线在配电箱里接哪里应急照明电源在配电箱中应该设置独立回路,用小型断路器作为控制安装,平时除非维修不可分断断路器。若是照明和应急并用时照明控制要经过开关,充电线在开关的前段引出,充电线有电时,照明正常开关控制,充电线断电应急照明启动~
应急照明火线和充电线在配电箱里接哪里
平时除非维修不可分断断路器,充电线有电时,照明正常开关控制应急照明电源在配电箱中应该设置独立回路,用小型断路器作为控制安装,充电线在开关的前段引出。若是照明和应急并用时照明控制要经过开关应急照明火线和充电线在配电箱里接哪里应急照明电源在配电箱中应该设置独立回路,用小型断路器作为控制安装,平时除非维修不可分断断路器。若是照明和应急并用时照明控制要经过开关,充电线在开关的前段引出,充电线
应急照明火线和充电线在配电箱里接哪里
应急照明火线和充电线在配电箱里接哪里应急照明电源在配电箱中应该设置独立回路,用小型断路器作为控制安装,平时除非维修不可分断断路器。若是照明和应急并用时照明控制要经过开关,充电线在开关的前段引出,充电线有电时,照明正常开关控制,充电线断电应急照明启动~两个配电箱,一个是正常照明箱,一个是应急照明箱,分别接出一根火线,...常规的两线制,直接插插座上的那种,接分路开关上就可以了应及照明和强起配电箱接法强起接到哪配电箱里,零线和地线用一根,所以应急照明都是两根线,一根火线一根地线。用2P的MCB。请问各位师傅看这份图纸怎么接这个配电箱,尽量说的具体点,那个应急照...你总配电箱内的漏电保护器应该是三相四线制的吧第四相是为了配220V的电用的那一相是不能直接接地的如果直接接地的话流回保护器的电流和流出的电流就不相等了不跳才怪呢我猜测从你总配电箱里的漏电保护器的出线侧你可能配了220V的电了。现在的走...当然会亮! 不管是那个箱子,所有线路应该都是并联电路,因此对任何一根线路都不会造成影响!在一般场所,应急照明可以和普通照明接到同一个配电箱的,因为它们都是市电供电的。这里应急照明采用的就是“应急照明灯”。 以下对“应急照明灯”原理做个简单说明: 应急照明灯具由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组...4根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线加一根2.5平方的阻燃铜芯聚氯乙烯软绝缘导线。 具体的接法一般是:1根火线,1根零线,1根接地线,1根强启线,1根充电线。 具体接法,你需要提供应急照明配电箱的图纸以及应急照明系统图、应急灯具的接线图。一根消防强制亮灯火线,一根平时开关火线,一根零线。 消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。它平时利用外接电源供电,在断电时自动切换到电池供电状态。一般高层建筑/商场/娱乐场所等人员密集的地方都会有配置应急灯。带蓄电池?还是做的强启?,去灯的充电线平时必须有电,直接通过照明盘里的熔断器进灯。应急灯的电源火线要通过熔断器
种植经验最新
种植经验推荐
& 6种植网 版权所有
渝ICP备号-23消防应急照明和疏散指示系统 - 产品系列 - 江苏安科瑞电器制造有限公司 生产基地
在 线 咨 询
&&消防应急照明和疏散指示系统1. 概述1.1&消防应急照明和疏散指示系统设置必要性& 随着经济、科技的迅猛发展,人们开始追求建筑设施的人性化、舒适化,大量高层特大型建筑,及地下建筑的涌现导致了建筑物的通道更长、更复杂。本着以人为本,生命安全为重,对于人员密集、疏散距离长、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑,通常采用的疏散指示方式不是很合理,不仅费用高,而且检查维护很不方便,不能集中管理。故而实施迅速有效地安全疏散系统,是避免造成群死群伤的重要措施,这样智能疏散系统应运而生。& 在智能建筑和数字社区的规划和设计中要求确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通,对语音、数据、图像和多媒体等各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等进行综合处理的多种类信息设备加以组合,实现建筑物业务及管理等应用功能综合管理,而原有的应急照明和疏散指示系统已无法实现对各应急灯点的实时控制。应急状态下的指示灯存在滞后、断电等现象,且固定方向式指示灯和安全出口标志,在发生火灾时仍然将人员引向危险区域的方向误导隐患,都给人群的有效疏散带来了困难。因此而产生的不必要的人员伤亡,令每个知情人扼腕痛惜!& 消防应急照明和疏散指示系统是消防安全领域的新型产品,通过对应急指示灯安全性能全方位的实时监测和自动维护,在火灾发生时能够有效的指导人群进行及时疏散撤离,为生命撑起一片&保护伞&。 1.2 消防应急照明和疏散指示系统的设计依据GB &&&&《建筑设计防火规范》GB &&&&《火灾自动报警系统设计规范》GB &&&&《消防应急照明和疏散指示系统》1.3&消防应急照明和疏散指示系统简介& 消防应急照明和疏散指示系统配合火灾报警控制器的使用,在危急时刻,能够快速针对风向、就近出口、火灾的走势、人群密度做出分析,给出最安全的疏散路径指示,智能打开消防应急标志灯的指示方向以及应急照明灯,帮助建筑内的人群实时地选择最佳逃生路线,指引安全逃生方向,最大限度的保障群众的人身安全,为各商家担心的安全问题解决了后顾之忧。该系统主要应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。消防应急照明和疏散指示系统由控制器(主机)、集中电源(供电),分配电装置(分机)和灯具(疏散指示灯、应急照明灯)等几部分组成。2. 应急照明控制器2.1 产品概述& 控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与F1S(火灾自动报警系统)主机联动,在火灾发生时,根据F1S探头探测的火源发生点及烟雾蔓延方向,智能地控制指示灯的开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示最佳、最安全的疏散路线。2.2&主要功能说明2.2.1系统监控功能& 监控所有终端设备包括:应急电源、分配电装置、灯具。& 控制器可以监控所有系统内部组件的工作状态,应急启动。2.2.2&应急逃生功能& 根据所处的环境状态,例如空气密度、人员密集度分析结果,导入平面地图、 疏散设备信息和火灾报警点信息,动态绘制逃生路线,自动开启一条最有利的逃生通道,帮助建筑内的人群迅速撤离现场。2.2.3&系统显示功能& 能实时显示主/备电源的工作状态、充电状态、故障状态以及输出电压、输出电流,还能显示各分配电装置的状态。2.2.4&系统消防联动功能& 消防应急照明和疏散指示系统与火灾自动报警系统产品无缝对接,当发生火灾时,消防联动系统发出指令,第一时间得到火灾信息,系统自动计算逃生路线。同时也可以通过自动和手动两种方式进入应急状态。2.2.5&导光流功能& 顺序闪亮频率2~32Hz可设。2.2.6 自检功能:& 自检功能分为常规自检、月检和年检,定期检查电路故障,消除安全隐患。其中常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电24H后,每隔30&2天应急工作30~180秒;年检方式为每年应急工作30min。2.2.7 超长供电& 实现主/备电源的自动转换,备电可工作不少于3小时。2.2.8 故障处理:& 当电路中发生欠压、短路、断路等情况时,控制器会发出故障声、光信号,并在显示屏上指示出发生故障的路段和故障类型。2.2.9&易维护操作& 嵌入式开发的人机交互的图形操作界面,界面清晰美观,实时图标形式形象的显示每个区域的终端设备的工作状态和疏散方向;具有历史信息一键查询等功能。2.2.10&权限设置& 控制器设置权限密码,非专业人员不能操作。 &&&&&2.3&主要组成部件及技术参数&&应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作。类别描述输入电源AC220V/50Hz,备用电源阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节应急时间应急时间;切换时间配置工业PC板,2G内存,32G固态硬盘存储显示操作17寸液晶显示器,LED指示灯;&人机接口为鼠标键盘,按键;打印机热敏打印机下行总线4个CAN总线:连接分配电装置与集中电源上行总线1个CAN:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途;1个RS485:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途;1个RS232:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途;1个以太网口:预留,可用于连接火灾报警控制器或其他用途。外壳材质金属防护等级IP30运行温度0℃-45℃3.1 产品概述3. 应急照明集中电源3.2&主要功能说明& 监控功能:紧急接收应急照明控制器命令,并上传状态信息至控制器。& 声光报警显示功能:检测与电池连接线开路故障、应急输出回路输出开路故障、应急状态下电池电压低于保护阈值故障,发出故障声、光信号,并显示故障类型。& 应急功能:具有手动、自动两种方式进入应急状态,并设有具备特殊权限人员操作的强制应急按钮。& 巡检功能:具有电池巡检功能,实时监测备用电池的状态;并通过液晶显示主电电压、备电电压、输出电压、输出电流。& 月检、年检功能:具有月检、年检功能,可定时对应急电源自身应急进行测试,防止应急时出现故障。& 测试功能:通过测试按钮可直接模拟主电故障。& 超载运行:能够在空载、满载10%和超载20%条件下运行。3.3&主要技术参数类别描述输入电源AC220V/50Hz,输出电源DC36V,0.5kW备用电源阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/38Ah,4节本机功耗10W应急时间应急时间;切换时间显示点阵液晶显示,LED指示灯操作方式按键,开关操作通讯总线上行CAN外壳材质金属防护等级IP30运行温度-10℃-45℃安装方式壁挂3.4 外形及安装尺寸4. 应急照明分配电装置4.1&产品概述& 分配电装置将应急电源箱的电分配给灯具,并提供灯具与控制器之间通讯的桥梁作用。4.2&主要功能说明& 传达命令:实时接收应急照明控制器命令,并将命令下传至灯具;& 监控功能:将电量分配至现场灯具;并向应急照明控制器上传应急照明分配电装置和各灯具的状态信息;& 应急功能:应急状态或发生故障时,应急指示灯将点亮。& 支路故障报警功能:支路灯具故障时,故障指示灯将点亮4.3&主要组成部件及技术参数类别描述输入电源DC36V,0.5kW输出电源回路输出电压DC36V,电流&2A通讯回路5回路本机功耗10W应急时间应急时间;切换时间显示LED指示(主电、应急、故障)通讯总线上行CAN/下行ABUS外壳材质金属防护等级IP30运行温度-10℃-45℃安装方式壁挂4.4 外形及安装尺寸&&5. 消防应急照明灯具和标志灯具5.1 产品概述& 消防应急照明灯具为人员疏散逃生提供照明。其安装方式有壁挂式、吸顶式、嵌顶式三种。& 消防应急标志灯具为人员疏散逃生指引方向。其安装方式有壁挂式、吊挂式、嵌墙式、地埋式四种。5.2&消防应急照明灯具和标志灯具选型一览表 &名称型号内容安装方式显示集中电源集中控制型消防应急标志灯具A-BLJC-2OEⅡ1W-A420安全出口吊挂双面A-BLJC-2LEⅡ1W-A420L左向指示A-BLJC-2LREⅡ1W-A420LR双向指示A-BLJC-1OEⅡ0.5W-A400安全出口单面A-BLJC-1LEⅡ0.5W-A400L左向指示A-BLJC-1REⅡ0.5W-A400R右向指示A-BLJC-1LREⅡ0.5W-A400LR双向指示A-BLJC-1OEⅡ0.7W-A400F楼层指示A-BLJC-1OEⅡ0.5W-A401安全出口壁装A-BLJC-1LEⅡ0.5W-A401L左向指示A-BLJC-1REⅡ0.5W-A401R右向指示A-BLJC-1LREⅡ0.5W-A401LR双向指示A-BLJC-1OEⅡ0.7W-A401F楼层指示A-BLJC-LEⅠ0.5W-A500L单向指示地埋A-BLJC-LREⅠ0.5W-A500LR双向指示集中电源集中控制型消防应急照明灯具A-ZLJC-E3W-A600照明壁装/A-ZLJC-E3W-A601嵌顶/A-ZLJC-E6W-A602/&&5.3集中电源集中控制型疏散指示灯(双面吊装)&产品型号:A420系列安装方式:吊挂输入电源:DC36V应急时间:大于90分钟防护等级:IP30工作环境:-10℃~45℃双面单向指示疏散标志灯A-BLJC-2LEⅡ1W-A420L& &双面双向指示疏散标志灯A-BLJC-2LREⅡ1W-A420LR双面安全出口指示标志灯A-BLJC-2OEⅡ1W-A420&详细说明平面设置图透视图l&方向可调和单向指示疏散标志灯l&安装于通道内l&实时主报工作状态l&远程控制频闪、方向调整功能l&安全电压DC36V工作电压& & &集中电源集中控制型疏散指示灯(单面吊装)产品型号:A400系列安装方式:吊挂输入电源:DC36V应急时间:大于90分钟防护等级:IP30工作环境:-10℃~45℃单面单向指示标志灯A-BLJC-1LEⅡ0.5W-A400LA-BLJC-1REⅡ0.5W-A400R单面双向指示疏散标志灯A-BLJC-1LREⅡ0.5W-A400LR单面安全出口指示标志灯A-BLJC-1OEⅡ0.5W-A400单面楼层指示标志灯A-BLJC-1OEⅡ0.7W-A400F详细说明平面设置图透视图l&方向可调和单向指示疏散标志灯l&安装于通道内l&实时主报工作状态l&远程控制频闪、方向调整功能l&安全电压DC36V工作电压集中电源集中控制型疏散指示灯(壁装)产品型号:A401系列安装方式:壁挂输入电源:DC36V应急时间:大于90分钟防护等级:IP30工作环境:-10℃~45℃单面单向指示标志灯A-BLJC-1LEⅡ0.5W-A401LA-BLJC-1REⅡ0.5W-A401R单面双向指示疏散标志灯A-BLJC-1LREⅡ0.5W-A401LR单面安全出口指示标志灯A-BLJC-1OEⅡ0.5W-A401单面楼层指示标志灯A-BLJC-1OEⅡ0.7W-A401F详细说明平面设置图透视图l&方向可调和单向指示疏散标志灯l&安装于通道内l&实时主报工作状态l&远程控制频闪、方向调整功能l&安装电压DC36V工作电压&集中电源集中控制型疏散指示灯(地埋)&产品型号:A500系列安装方式:地埋输入电源:DC36V应急时间:大于90分钟防护等级:IP65工作环境:-10℃~45℃单向指示标志灯A-BLJC-LEⅠ0.5W-A500L双向指示标志灯A-BLJC-LREⅠ0.5W-A500LR详细说明平面设置图透视图l&地面疏散标志灯l&安装于通道内地面上l&实时主报工作状态l&远程控制频闪、方向调整功能l&安全电压DC36V工作电压&集中电源集中控制型应急照明灯&产品型号:A-BLJC-2OEⅡ3W-A600安装方式:壁挂输入电源:DC36V应急时间:大于90分钟防护等级:IP30工作环境:-10℃~45℃双头壁挂式应急照明灯A-BLJC-2OEⅡ3W-A600详细说明平面设置图透视图l&LED应急照明灯l&l&l&定时开启、关闭功能l&DC36V&集中电源集中控制型疏散指示灯(嵌顶)&产品型号:A-BLJC-LEⅠ3W-A601A-BLJC-LEⅠ6W-A602安装方式:嵌顶输入电源:DC36V应急时间:大于90分钟防护等级:IP30工作环境:-10℃~45℃3寸嵌顶式应急照明灯A-BLJC-LEⅠ3W-A6014寸嵌顶式应急照明灯A-BLJC-LEⅠ6W-A602详细说明平面设置图透视图l&LED应急照明灯l&l&l&定时开启、关闭功能l&DC36V&6. 系统组网方案&7. 系统的设计与应用7.1 系统设计目标& & & & A100消防应急照明和疏散指示系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电器股份有限公司研发的系统。该系统配合火灾报警控制器的使用,在危急时刻,能够快速针对风向、就近出口、火灾的走势、人群密度做出分析,给出最安全的疏散路径指示,智能打开消防应急标志灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群实时地选择最佳逃生路线,指引安全逃生方向,最大限度的保障群众的人身安全,为各商家担心的安全问题解决了后顾之忧。7.2 系统设计规程7.2.1 一般要求& & & 消防应急照明和疏散指示系统设计时应为符合国家标准和有关准入制度的产品。& & & 应根据建筑物的用途、建筑规模、使用人员特点等因素选择和设置消防应急照明和疏散指示系统。& & & 设置消防安全疏散指示时,应采用消防应急标志灯或消防应急照明标志灯;非灯具类疏散指示标志可作为辅助指示标志。& & & 消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。& & & 给消防应急灯具供电的回路(包括集中电源型消防应急照明系统的应急供电回路)中严禁设置可关断灯具充电及关断灯具应急状态的灯开关装置、插座及其它负载。& & & 消防联动控制器或火灾报警控制器应能控制系统由正常供电状态转入应急工作状态、由应急工作状态转入正常工作状态。& & & 应急照明控制器应设置在消防控制室内,并能接收火灾自动报警系统的转入应急工作状态的联动控制信号,控制相关消防应急灯具转入应急工作状态。7.2.2 设置场所& & & 在设有消防控制室的场所,应设置消防应急照明和疏散指示系统控制装置或具有相应功能的组合设备。7.2.3 设置部位& 应急照明控制器的设置& & & a. 应急照明控制器应设置于消防控制室内,没有消防控制室时,应设置在有人值班的场所。& & & b. 应急照明控制器在消防控制室落地安装时应符合GB50116中消防控制室内布置的相关要求。&应急照明集中电源的设置& & & a 应急照明集中电源的设置应符合下列要求:不宜置于火灾爆炸危险环境的场所;使用酸性电池时,不应设置于带有碱性物质场所;使用碱性电池时,不应设置于带酸性的场所;应距暖气等热源1m以上。& & & b 应急照明集中电源柜(箱)落地安装时宜高出地面150mm以上,屏前和屏后的通道最小宽度应符合GB50054中的规定。&&应急照明配电箱和分配电箱的设置& & & a 配电箱和分配电箱宜设置于值班室、设备机房、电气管道井或配电间等房间内。 & & & b 配电箱和分配电箱落地安装时宜高出地面50mm以上,屏前和屏后的通道最小宽度应符合GB50054中的规定。& & & c 配电箱和分配电箱安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3 m~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.0m。&&消防应急标志灯的设置& & & a下列部位或场所应设置指示出口的消防应急标志灯:& & & & & & 建筑物内的安全出口;& & & & & &多层、高层建筑中各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口;& & & & & &公共建筑室内最远点至房间疏散门距离超过15m的房间出口;& & & & & &在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。& & & &b指示出口的消防应急标志灯的设置应符合下述要求:& & & & & &应设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道;& & & & & &应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。& & & &c下列部位或场所应设置指示疏散方向的消防应急标志灯:& & & & & &疏散走道拐弯处;& & & & & &地下室疏散楼梯间。& & & & & &超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道;& & & & & &人防工程;& & & & & &避难间、避难层及其他安全场所。& & & &d楼梯间应设置指示楼层的消防应急标志灯,地面层应同时设置指示地面层和指示安全出口方向的消防应急标志灯。& & & &e指示疏散方向的消防应急标志灯的设置应符合下列要求:& & & & & &设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为2.2m~2.5m。& & & & & &设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,标志灯设置间距不应大于10m,灯具突出墙面部分的尺寸不宜超过20mm,且表面平滑。& & & & & &指示疏散方向的消防应急标志灯在地面设置时,灯具最高点与地面垂直距离高度不应大于3mm,灯具边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm,标志灯设置间距不应大于3m。& & & & & &导向光流型消防应急标志灯的指示方向应与疏散方向相同,标志灯设置间距不应大于1.5m,在地面设置时应符合本条第2款要求。& & & & & &地面设置的消防应急标志灯防护等级应符合IP65要求。& 消防应急照明灯的设置& & & & a下列部位或场所应设置消防应急照明灯:& & & & & & & 建筑物内的疏散走道、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间),应优先设置在走道交叉处及拐弯处、自动扶梯上方或侧上方附近;& & & & & & & 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间;& & & & & & & 无自然采光或夜间使用的公共场所及公共场所内流动人员数不少于5人的房间;& & & & & & & 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓的房间、医院的病房和监护室等需要救援人员协助疏散的场所。& & & & &b&四星级及以上的宾馆,宜在客房内设置消防应急照明灯。8. 典型设计方案8.1 灯具层设计& & & & &a、参考平面图选定好主疏散口及疏散通道,根据消防疏散指示系统设计规范以及各地设计标准,设计应急标志灯具;& & & & &b、根据项目应急照明照度要求设计应急照明灯具密度及位置分布;& & & & &c、按平面防火分区进行回路划分,不可多个防火分区共用一个回路。每个垂直疏散通道及其扩展区可按一个独立的防火分区考虑,并应采用垂直配灯方式;& & & & &d、单回路应急灯具不宜大于32个。&8.2 系统拓扑图& & & A100消防应急照明和疏散指示系统拓扑图用于体现整个项目的系统结构,从中可以读取系统中所有A100系统各层之间的连接关系以及应急照明控制器到消防应急灯具专用应急电源的走线,可以清晰表示应急照明分配电装置的分布位置以及各类应急灯具的数量。&9. 系统施工、安装与调试9.1 系统施工注意事项9.1.1 消防应急照明和疏散指示系统应按设计图纸施工。9.1.2系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。9.1.3 消防应急标志灯、消防应急照明灯的安装应符合设计图纸要求。9.1.4集中电源型消防应急照明和疏散指示系统中应急照明集中电源的安装应符合下列规定:&&a) 应急照明集中电源的安装场所应无腐蚀性气体、蒸汽、易燃物及尘土;电池应安装于通风良好的场所,严禁安放在有碱性物质、密封环境、有可燃气管道、仓库等场所,室内长期温度不宜超过35℃。&&b) 应急照明集中电源的输出支路严禁连接除消防应急照明和疏散指示系统以外的其他负载。&&c)应急照明集中电源的同一配电回路不宜同时给两个及两个以上的防火分区的消防应急灯具供电。9.1.5 应急照明控制器的控制线路应单独穿管。引入应急照明控制器的电缆或导线,配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致。9.2 安装调试9.2.1 消防应急照明和疏散指示系统的调试,应在系统施工结束后进行。9.2.2 调试必须由专业技术人员担当。9.2.3 消防应急标志灯和消防应急照明灯的调试a)检查消防应急标志灯安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与疏散预案方向相符。b)逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电箱,该配电箱或分配电箱供电的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。c)对于设计有联动控制功能的消防应急照明和疏散指示系统,输入联动控制信号,系统内的消防应急灯具应在5s内转入与联动控制信号相对应的工作状态,并应发出联动反馈信号。9.2.4 应急照明集中控制器的调试a)操作控制功能,应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态,并应有相应的状态指示和消防应急灯具转入应急状态的时间。b)断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响。c)关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能按设计的联动逻辑转入应急工作状态。9.2.5 系统功能调试a)模拟消防联动控制信号,相关消防应急灯具应转入应急工作状态。b)手动控制消防应急照明分配电箱,相关消防应急灯具应转入应急工作状态。c)对具有选择疏散路线的系统,模拟各种场景的火灾报警信号,系统应按照预定的疏散预案控制相应的消防应急灯具,选择的疏散路线应符合设计要求。&
公司地址:江苏江阴南闸东盟工业园东盟路5号 &&& 邮编:214405
传真:5 &&&咨询电话:6&&&联系人:顾静楠
&&&邮箱:&&&
版权所有:江苏安科瑞电器制造有限公司