扫描下载二维码放上祝东1252线闸刀电动机电源熔丝37RD、3;检查祝东1252线正(副)母闸刀确在合上位置拉开;检查祝东1252线副(正)母闸刀确在断开位置取下;取下祝东1252线闸刀电动机电源熔丝37RD、3;检查110kV母差祝东1252线母差电流切换正常;1、我所35kV系统哪些线路重合闸停用?全电缆线;当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕;a)1#主
放上祝东1252线闸刀电动机电源熔丝 37RD、38RD、39RD
放上祝东1252线闸刀电动机控制熔丝 40RD
合上祝东1252线正(副)母闸刀
检查祝东1252线正(副)母闸刀确在合上位置
拉开祝东1252线副(正)母闸刀
检查祝东1252线副(正)母闸刀确在断开位置
取下祝东1252线闸刀电动机控制熔丝 40RD
取下祝东1252线闸刀电动机电源熔丝 37RD、38RD、39RD
按下110kV母差保护复归按钮RT
检查110kV母差祝东1252线母差电流切换正常
切断110kV正、副母压变二次并列小开关BK4
接通110kV母联开关控制电源小开关4K
取下110kV母差母线互联压板LP76
三、问答题:(35分)
1、我所35kV系统哪些线路重合闸停用? 全电缆线路停用重合闸
2、变压器油枕起到什么作用?
当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
3、35kV备用电源动作条件?
a)1#主变35kV开关跳开,进线无流,经延时,再确认1#主变35kV开关跳开后,合 35kV母分开关。
b)2#主变35kV开关跳开,进线无流,经延时,再确认2#主变35kV开关跳开后,合35kV母分开关。
4、开关的巡视项目
开关的日常巡视项目:1)瓷瓶 套管 无裂纹 无放电痕迹 2)导线 及导线连接处无发热迹象
3)开关的分合闸指示与开关的实际位置一致4)端子箱
操作箱 门应关严
无进水 受潮 无异常气味 5)SF6压力正常
液压正常 四、事故预想:(15分)
正常运行方式时,110kV母联开关与流变之间发生相间短路故障。
电气知识问答
1、试述新变压器或大修后的变压器,为什么正式投运前要做冲击试验?一般冲击几次?
答:新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下:
(1)检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。
当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生的操作过电压,其值除与开关的性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。 (2)带电投入空载变压器时,会产生历磁涌流,其值可达6至8倍额定电流。历磁涌流衰减较快,一般经0.5―1秒后及减到0.25―0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于历磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核历磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,须作冲击试验。
(3)冲击试验次数:新产品投入,5次:大修后投入,3次。每次冲击试验后,要检查变压器油无异音异状。 2、变压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 3、高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
4、电流互感器有什么作用?
答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
5、中央信号装置有什么作用?
答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。
6、何谓保护接零?有什么优点?
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。 7、变压器的铁芯为什么要接地?
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。 8、单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
9、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?
答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:
(1)安全生产责任制度。 (2)生产值班制度。 (3)操作票制度。 (4)工作许可制度。
(5)操作监护制度。 (6)工作间断、转移、终结制度。 (7)安全生产教育制度。
(8)电力设施定期检修和维护制度。 1.3AP1F1型开关为何种操作机构?答: 弹簧操作机构. 2. 3AP1F1型开关合闸弹簧如何储能?答:合闸弹簧由储能电机储能 3. 3AP1F1型开关分闸弹簧如何储能?答:分闸弹簧在开关合闸的同时由机械联动储能. 4. 3AP1F1型开关合闸弹簧储能时间是多少?答: 储能时间不超过15秒 5. 3AP1F1型开关对分、合闸密封性有何要求? 答:在缓冲器上及密封圈处不应有任何泄露油迹。. 6.SF6气体的压力为0、3MPa其介质强度与什么相当? 答:SF6气体的压力为0、3MPa其介质强度与绝缘油相当. 7.LW15-220型开关SF6气体的压力降到多少MPa报警?多少MPa闭锁开关? 答:SF6气体的压力降到0、55MPa报警,0、5MPa闭锁开关.
8.SF6开关内吸附剂作用是什么?答:吸收SF6开关内微量水分和低态氟化物. 9.LW15-220型开关空气压力为多少MPa空压机启动?多少MPa停止? 答:空气压力为1、45MPa空压机启动,1、55MPa停止. 10. LW15-220型开关空气压力为多少MPa闭锁重合闸?多少MPa解除? 答:空气压力为1、43MPa闭锁重合闸,1、46MPa解除. 11. LW15-220型开关空气压力为多少MPa闭锁开关操作?多少MPa解除? 答:空气压力为1、2MPa闭锁开关操作,1、3MPa解除. 12. LW15-220型开关空气压力为多少MPa安全阀动作?多少MPa复位? 答:空气压力为1、8MPa安全阀动作,1、45-1、55MPa复位. 13..110KV开关SF6气体的压力降到多少MPa报警?多少MPa闭锁开关? 答:110KV开关SF6气体的压力降到0、45MPa报警?0、4MPa闭锁开关. 14.真空开关灭弧室主要由哪些元件组成?答:外壳,波纹管,动静触头和屏蔽罩等元件组成. 15.巡视如何判别真空开关灭弧室漏气? 答:屏蔽罩位灰白色或暗红色,变黑变暗且有放电声即灭弧室漏气. 16.旁路刀闸的操作电源受什么电源控制? 答:.旁路刀闸的操作电源受旁路开关刀闸操作电源控制. 17. LW15-220型开关靠什么能量分,合闸? 答:分闸靠压缩空气释放能量,合闸靠压缩弹簧释放能量. 18. 3AP1F1型开关机构内K75L是什么元件?答: K75L为防跳继电器. 19.高压开关加装缓冲器的目的? 答:防止开关在跳合闸时产生的惯性冲击力,破坏开关的机械强度. 20.Y8故障录波器可记录哪些电气量? 答:电流,电压,零序,负序,高频,开关变位等. 21.开关自由脱扣作用是什么? 答:当开关合于故障线路时,能够迅速跳开,防止事故范围扩大. 22. 3AP1F1型开关机构内K9L是什么元件?答. K9L为储能继电器。 23. 3AP1F1型开关机构内K10是什么元件?答: K10为闭锁合闸及第一分闸回路。 24. 3AP1F1型开关机构内K55是什么元件?答: K55为闭锁第二分闸回路。 25. 3AP1F1型开关机构内K55是什么元件?答: K55为分闸同步继电器 26.ZN28-10开关动,静触头开距是多少?答:开关动,静触头开距是11+1MM 27.开关操作机构的作用是什么?答:使开关进行分合闸,并保持合闸状态。 28.LW15-220开关中63AC是何开关?答:低空气压力闭锁和报警开关. 29.LW15-220开关中63GA是何开关?答:低SF6气体压力保警开关. 31.LW15-220开关中63GL是何开关?答:低SF6气体压力闭锁开关. 32.LW14-110开关中MK是何开关?答:低SF6气体压力闭锁开关. 33.LW14-110开关中GYK是何开关?答:启动空气压缩机开关并接通电机运转光字灯. 34.LW14-110开关中DYK是何开关?答:低空气压力闭锁和报警开关 35.3AP1F1型开关机构内K77是什么元件?答:就地分闸继电器。 36、3AP1F1型开关机构内K61是什么元件? 答:三相不一致强迫接通第一分闸回路并闭锁合闸回路 37、3AP1F1型开关机构内K63是什么元件? 答:三相不一致强迫接通第二分闸回路并闭锁合闸回路 1、3AP1F1型开关机构内K16是什么元件?答:三相不一致启动继电器 2、3AP1F1型开关机构内K76是什么元件?答:就地合闸继电器
3、3AP1F1型开关机构内K67是什么元件?答:储能电机运行时间控制继电器 4、3AP1F1型开关机构内K38是什么元件?答:加热器温度控制继电器 38. 变压器的空载损耗包括哪两种损耗?答: 磁滞.涡流损耗. 39. 拉开空载变压器会产生什么?答: 操作过电压 40. 投入空载变压器会产生什么?答: 励磁涌流 41. 变压器在进行滤油和放油工作时应将什么保护退出运行? 答: 应将变压器重瓦斯保护退出运行 42. 变压器零序过流保护一般接于何处?答: 变压器中性点的电流互感器. 43. 变压器零序过流保护一般分为哪二种?答:. 带方向的和不带方向的二种. 45.强油循环风冷变压器的上层油温不宜超过多少度?答:75度. 46.变压器的变比代表什么意思?答:变压器各侧之间的额定电压比. 47.本站变压器高,中压侧运行投几组冷却器?答:应投三组冷却器. 48.本站变压器高,低压侧运行投几组冷却器?答::应投二组冷却器. 49.变压器并列运行的条件?答:电压相等,百分阻抗相同,接线组别相等. 50.本站变压器中,低压侧运行投几组冷却器?答:应投一组冷却器. 51.什么叫变压器的额定电流?答:指变压器在额定电压下,允许长期通过的电流. 52.变压器最高运行温度受什么限制?答:受绝缘材料耐热能力的限制. 53.变压器呼吸器中的硅胶受潮后变为何色?答:粉红色或无色. 54.变压器油起什么作用?答:绝缘.散热. 55.电能的质量指标是什么?答:电压,频率,波形的变化不的超过规定范围. 56.用手触摸变压器外壳时有麻电感,可能是变压器什么原因造成的?答:外壳接地不良. 57.变压器有载调压分接开关由哪几部分组成? 答:切换开关,选择开关,限位开关,操作机构,快速机构. 58.什么叫全绝缘变压器?答:中性点绝缘水平与首端绝缘水平相同的变压器. 59.变压器的差动保护是按什么原理设计的?答:按循环电流原理设计的. 60.变压器差动CT应装在何处?答:装在开关的变压器侧 61.变压器的冷却方式有几种?答:自然冷却,风吹冷却,强迫油循环水冷,强迫油循环风冷. 62.调整变压器地中压侧分接开关可以调整哪一侧地电压?答:中压侧电压. 63.什么叫变压器的额定容量?答:在额定电压.电流连续运行时所输送的容量 64.降压变压器的线圈由里到外的排列顺序是?答:低压,中压,高压. 65.主变压器沿瓦斯继电器方向变压器大盖标准坡度是多少?答:标准坡度是1%-1、5%
66.主变压器油箱到油枕连接管的标准坡度是多少?答:标准坡度是2%-4%
67.新主变压器投运前冲击试验几次,每次冲击试验后要检查什么? 答:冲击试验五次,每次冲击试验后要检查变压器有无异音异状。 68.主变压器大修后投运前冲击试验几次,每次冲击试验后要检查什么? 答:冲击试验三次,每次冲击试验后要检查变压器有无异音异状。 69.新或大修后主变压器投运前冲击试验目的是什么? 答:检验变压器的机械强度,绝缘强度,保护是否误动。 70.主变压器瓦斯继电器气体无色无味是何故障?答:主变压器内部进入空气 71. 主变压器瓦斯继电器气体黄色不易燃是何故障?答:主变压器内部木质故障 72. 主变压器瓦斯继电器气体白色和灰色,易燃是何故障? 答:主变压器内部纸及纸板等绝缘材料故障 73. 主变压器瓦斯继电器气体黑色和灰黑色,易燃是何故障?答:主变压器油质故障 74.新或大修后主变投运后继保人员差动保护进行什么测量?
答:带负荷后不平衡电流及六交相量图 75.主变压器辅助冷却器绕组温度达多少时启动?答: 绕组温度达70度时启动 76.主变压器辅助冷却器上层油温达多少度时启动?答: 上层油温达55度时启动 77.主变压器辅助冷却器带多少负荷时启动?答: 带额定负荷75%时启动 78.本站主变压器测温开关打至I组指示什么温度?答: 指示主变压器上层油温温度 79.本站主变压器测温开关打至II组指示什么温度?答: 指示主变压器绕组温度 80.本站均衡充电有哪两个过程?答:先衡流充电,然后自动转为衡压两个过程.. 81.变电站中常用的直流电源有哪些?答:蓄电池组.整流型储能电容器组.复式整流. 82.蓄电池的优点?答:1.具有独立性,比较可靠. 2.电压稳定,质量好.
83.我国变压器的温升标准是什么?答:以环境温度40`为准. 84.直流绝缘监察装置的作用?答:监视直流系统的对地绝缘,一旦绝缘击穿,发出预告信号. 85.变电站内需用直流电源的回路有哪些? 答:重合闸回路,控制保护回路,信号回路,事故照明回路. 86.直流母线的电压过低有何危害?答:可能造成开关保护的动作不可靠 87.直流母线电压过高有何危害?答:使长期带电的继电器线圈及指示灯过热烧坏. 88.蓄电池串联使用时,总容量和总电压是多少? 答:总容量等于单个电池的容量,总电压等于单个电池电压相加. 89.铅酸电池过充电与欠充电对电池有何影响? 答:过充电会造成正极板提前损坏,欠充电使负极板硫化,容量降低. 89.6GM-100型单只蓄电池电压应保持多少伏?答: 应保持13.38-13.8伏 90.6GM-100型单只蓄电池最佳运行电压是多少伏?答: 最佳运行电压13.5伏 第四部分: PT. CT.部分
91.PT一次侧中性点接地属什么接地?答:工作接地. 92.PT二次属何接地?答:保护接地. 93.PT在正常工作情况下接近于什么状态?答: 接近于开路状态. 94.PT一次保险的保护范围?答:PT内部故障,或PT与电网连接线上的短路故障. 95.PT二次保险的保护范围?答:PT二次保险以下回路的短路所引起的持续短路故障. 96.CT过负荷有何影响?答:CT误差增大,表计指示不准确,线圈过热,绝缘老化. 97.CT正常工作时接近什么状态?答:接近于短路状态 98.PT的误差是指什么?答:变比误差和角误差. 99.何谓CT的10%误差曲线?答:当变比误差在10%时,一次电流倍率与二次负载的关系曲线. 100.CT二次接线有哪几种接线? 答:有两相V形,三相三角,三相星形,三相零形,两相差形五种 101.电度表倍率怎样计算?答: 倍率等于电流比乘电压比 102.电容式压变(CVT)主要有哪几部分组成? 答: 主要有电容分压器(CVD),中压变压器(IVD)两部分组成 103. 电容式压变(CVT)电容分压器(CVD) 主要有哪几部分组成? 答: 主要有瓷套及内部若干串联电容器组成 104. 电容式压变(CVT)中压变压器(IVD) 主要有哪几部分组成? 答: 主要有油箱及内部变压器补偿电抗器阻尼装置组成 105. 电容式PT(CVT) 阻尼装置的作用是什么? 答:抑制因其非线性阻抗和固有的电容引起内部铁磁谐振 106. 电容式PT(CVT) 阻尼装置有哪几部分组成? 答: 主要有电阻和饱和电抗器串联组成,跨接在二次绕组上
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、外语学习资料、应用写作文书、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、高等教育、专业论文、变电站考试试题25等内容。 
 变电站值长考试试题 有答案变电站值长考试试题 有答案隐藏&& 巨石集团有限公司 110kV 变电站变电运行技术考试试卷车间部门 岗位 试题 得分 一,填空题 (20 分,...  变电站标准化考核标准 7页 免费变​电​所​上​岗​考​试​试​题 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档变电所上岗考试试题 1、电力系统的过电...  2013 年变电员工转正考试试卷一、判断题 (每题 1 分 总分 20 分) 1.整流...变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“止步,高压危险”标示( 7. 值班...  变电站员工培训试题及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。变电站员工培训试题班组: 姓名:得分:一、单选题 (每题 2 分,共 20 分) 1、使用...  变电站考试试题(学习)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。变电所考试题之二 1、继电保护装置必须满足 选择性 、 快速性 、 灵敏性 、 可靠性 四个基本...  变电所专业试题简答题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1.何谓低压配电...370.施工队伍借用变电站高压室的钥匙, 《变电安规》是如何规定的? 答案: (1...  变电站入场安全考试题_电力/水利_工程科技_专业资料。入场安全考试试题单位/队别一、 选择题 (共 25 题,每题 2 分) ) 姓名 得分 1. 起重机的臂架、吊具、...  陕西省安康供电分公司培训考试试题 2015 年变电岗位技能考试试卷题号 一二三四...5、在一个连续运行统计期内,变电站功率因数应不低于 0.85。 评卷人 得分 ...