液位计量程换算问题,如何换算?液位计:有导波雷达液位计,超声波液位计,浮筒液位计等.在其调校记录中有一栏,比附设计测量范围为0~1200mm、测量介质为R22、密度为1350kg/m3;实验介质为水、密度为1000kg/m3.那么用水实验是换算后的测量范围应是多少啊?怎么换算的?有公式吗?
你上面说的液位计,除浮筒液位计外其测量、校验均与介质密度无关.对于浮筒液位计,实际上有两种形式,一种浮筒是真正浮在液位上方的(多见于大型储罐),这种浮筒其测量、校验也与介质密度无关,只要浮子能漂起来就行.另一种浮筒液位计,严格来说应该称为沉筒液位计或沉浸式浮筒液位计,不过名称多半也叫浮筒液位计,它在满量程时,浮筒是浸没在介质中的.这种浮筒量程是按介质密度1000kg/m3(水)标定的,用作不同密度介质测量时,会需要换算标定.
与《液位计量程换算问题,如何换算?》相关的作业问题
液位计量程计算 量程=&h·ρ·g&  式中: h&-&上引压开口高度&-&下引压开口高度(m)&      ρ&&-&液体密度(kg/m³)      g -&重力加速度(g)  计算结果的单位为&
340分钟,实际是:5小时40分没错,如果340÷60 计出的得数是:5.6666667小时 也没错 只是时间的表示方法一般不用小数的 该如何计算时间呢?340分钟 340÷60 计出的得数整数部分5是小时,余数40是分钟 即5小时40分 回到你说的5.6666667小时,其实就是5小时40分 即0.6666667小时
对于任何变送器有:用百分数表示的输入值×K=用百分数表示的输出值其中 K 是运算单元系数,对线性变送器(例如压力变送器)来说 K=1 ,即可以消掉当百分数确定时:输入值=(输入范围上限-输入范围起始值)× 百分数 + 测量范围起始值输出值=(输出范围上限-输出范围起始值)× 百分数 + 输出范围起始值例:-0.1 0.
只要两个法兰的间距不变化,零点量程就不会发生变化.单法兰会发生变化. 再问: 能不能再具体点?单法兰为什么会变化呢? 再答: 因为单法兰位置变化以后当液位不变的情况下,膜盒受到的压力变了,测量值也就会随之变化。 p=ρ介质gh。位置变了h也就变了。明白了吗?再问: 明白了!谢谢 再答: 采纳我的回答吧
差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度.此类差压式仪表包括气动、电动差压变送器及法兰式液位变送器,安装方便,容易实现远传和自动调节,工业上应用较多.在制药、食品、化工行业液位测量控制过程中,盛装液体的容器经常处于有压的情况下工作,此时常规的静压式液位变送器变不能满足测量要求.差压式液位计有气相和
……减法也有人求助了?28.151-25.46=2..689=2.41所以,变为-2.41
这是设置不对,超声波一般有两个设置参数:1是量程2是安装高度,这两者之间是有距离的,量程点位置就是20mA的位置,所以会与安装高度间有差值,当然你可以将两个值改为一样,但有可能永远也显示不到20mA,因为有一段是盲区.给我加分!
1,可选FMU86X+FDU81(或82),就是变送器和传感器分离型的,价格不是特别清楚,个人也不是特别赞成这种方式,除非安装条件要求这样,另外它是4线制;2,另外,FMU42(或43),一体化变送器,安装很方便,4线或2线制.今年有没有调价不知道,以前是8000多到13000多元可以买上(看怎么操作了)
和常规的差压式液位测量同样计算:量程=最大液位高度×重力加速度×介质密度=最大液位高度×介质重度度,通常不需考虑迁移.
关键看你是什么样子的容器 什么样子的液位计所谓测量量程就是个测量范围,如果是超声波液位计,你的量程设置就是 去了上面的盲区 下面的抛弃区 中间的距离.如果是静压式的 就是液位计的安装位置为0点,到上部满容器差一定距离为满度中间的区域.你可以看设计图纸或者容器的尺寸图 一个罐子例如高度5米 但是底部有污泥 那么你的零点可
1.电容式液位计是根据检测电极在不同高度液体中电容值的不同,来达到检测液位的目的.不同量程的液位计对于不同的检测探头,而且探头可插入的长度也不同.因此是不会造成烧毁电极这种情况出现的.2.双法兰差压液位计,正负压测两个法兰都是金属膜片式的,气相和液相介质都可以进行检测.差压检测液位的方式与介质的状态没有关系.
我们的产品在外面也碰到类似的情况,有些是因为水面在循环的时候波动太大,这样导致反射信号很弱造成的. 再问: “有时超声波液位计就显示为满量程了”,出现这种情况时,液体已经不循环了。 再答: 是啊,具体的问题要具体看,我们有碰到类似这种状况。至于怎么解决,要把你的现场工矿描述得清楚一些。再问: 储罐中是硫酸氧钒溶液,用超
重新设置参数,只要不超过量程范围,应该不会有什么影响,建议看一下安布雷拉的案例分析,说的比较到位的.
实际液位超过液位计的量程,当然显示液位计最大量程
测液位,反射面平坦,回波信号强,测固体,辐射面凹凸不平,有斜坡,反射面由固体颗粒组成等,发射信号弱,所以测液体要比测固体时量程高,不过两倍只是大致的经验值,可以作为参考不是绝对的量关系,也有根据不同的固体介质按60%、80%算的
现场具体是什么类型的仪表;无非是现场的仪表量程、零点设置不对或者 数显仪表量程、零点设置不对或者现场仪表和数显仪表的4-20mA代表的数值不对应;你想解决问题要把情况说明白.给你举个例子:现场是超声波液位计,池子水深7米 ,那么液位计设定(各家的不同):量程6.5米,零点0.5米.4mA=0米 20mA=6.5米 ;同
不需要装液位计,而且因为结构关系大部分液位计也不适用.如果一定要测量内部液体量,可以通过压力换算;或者使用重量式液位计(一种通过称量设备重量来测量物料量的仪表).
差压式液位计就是利用液体液位差引起的静压变化来测量液位高度的,例如:在水下1米的地方,其静压为9.8kPa,在2米的的地方,其静压为19.6kPa,但对于密闭的容器,由于其容器本身有压力,假如该压力位500kPa,这时,容器内1米的水下,实际压力位9.8kPa+500kPa,要测出实际水位,必须要将该压力减去,才能得到
LNG罐的液位计是类似于压力表一类的仪表,采用压力进行换算的,因此,指针显示的其实不是精确的液位,而是换算后的,但是基本接近就是了.至于压力变送器,关键是耐温范围的选取,低温的低限要符合要求就行了.