室内消火栓和消防软管卷盘设计的区别

给排水工程分区
查看: 15886|回复: 25
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分207帖子
四星助理工程师, 积分 207, 距离下一级还需 43 积分
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
8.2.2& &8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。
所以讨论讨论这两个设施:
GB《消防软管卷盘》
图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。
GA 180—1998《轻便消防水龙》
所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:
1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外接消防系统。
2、无消防系统,直接接室外市政管网的,应设置消防轻便水龙。
(196.92 KB, 下载次数: 67)
10:52 上传
点击文件名下载附件
(265.47 KB, 下载次数: 30)
10:45 上传
点击文件名下载附件
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
打赏:10土木币0工程点
狂拽炫酷吊炸天
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2557帖子
一星高级工程师, 积分 2557, 距离下一级还需 443 积分
消火栓出口压力都没这么大,可能吗
&额定工作压力指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。
如上图卷盘。表1.非消防车用水软管卷盘,喷射性能试验时,软管卷盘进口压力0.4MPa,这个压力也不是一般市政能达到的。
回头再看《消归》7.4.14&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分838帖子
三星工程师, 积分 838, 距离下一级还需 112 积分
那不是出口压力,那是最大工作压力
&额定工作压力指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。
如上图卷盘。表1.非消防车用水软管卷盘,喷射性能试验时,软管卷盘进口压力0.4MPa,这个压力也不是一般市政能达到的。
回头再看《消归》7.4.14&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4318帖子
楼主搞清楚这个额定工作压力是什么
额定工作压力指锅炉及压力容器出厂时所标定的最高允许工作压力。
如上图卷盘。表1.非消防车用水软管卷盘,喷射性能试验时,软管卷盘进口压力0.4MPa,这个压力也不是一般市政能达到的。
回头再看《消归》7.4.14,住宅户内宜在生活给水官道上预留一个接DN15的“消防软管”或轻便水龙的接口。
规范这里已经不是软管卷盘而是软管,这应该是严谨的说法。
而《建水归》3.2.5C只是说接出管道时应设置真空破坏器,而没有谈及压力。而住宅内生活用水压力是可以达到卷盘要求的0.4MPa试验压力。
综述,个人感觉消防软管卷盘还是应该接在消防管网上(压力满足要求),若接在生活管网上,也应该保证压力要求(用水量可以不计)。
个人观点,欢迎讨论。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分207帖子
四星助理工程师, 积分 207, 距离下一级还需 43 积分
lock0570 发表于
&我觉得消防软管卷盘在没有室内消火栓系统的情况下可以接入生活给水管网,理由如下:
1.GB.4条文说明对轻便消防水龙做了定义:轻便消防水龙为在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水枪组成的一种&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分119帖子
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
好贴很不错,接生活采用消防软管,接消防是消防软管卷盘
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分295帖子
五星助理工程师, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
好贴很不错,接生活采用消防软管,接消防是消防软管卷盘
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分262帖子
五星助理工程师, 积分 262, 距离下一级还需 238 积分
学习了 谢谢
10周年站庆
11周年站庆
新人进步奖
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)分享给朋友:注册消防工程师-室内消火栓系统之轻便消防水龙和消防软管卷盘主要应用下载至电脑扫码用手机看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效注册消防工程师-室内消火栓系统之轻便消防水龙和消防软管卷盘主要应用扫码用手机继续看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效,扫码后可分享给好友没有优酷APP?立即下载请根据您的设备选择下载版本
药品服务许可证(京)-经营- 请使用者仔细阅读优酷、、、Copyright(C)2017 优酷
版权所有不良信息举报电话:用于室内消防栓软管卷盘的作用是什么????
那个是消防自救卷盘,相当于小型消火栓,在火灾发生时起到灭火自救的作用。
其他答案(共1个回答)
先把水带拉直,然后对折,两个金属套管折在一头,然后S型挂在消防栓箱里面的铁棍上,做到消防不杂乱,能够拉出就可以了
消防栓,一种固定消防工具。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮...
九牧、科勒、TOTO、摩恩的比较好
1、防止在进入危险场所时,掉落杂物的撞击;
2、防止射水灭火时,水流引起的物体飞溅,伤到面部;
3、消防头盔上有个强光防爆头灯,能够在黑暗的地方看清周围形势;
答: 用花露水蚊子就不咬吗,孕期能用这样的方法驱蚊吗,还有哪些好的办法啊?
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415消防卷盘和消火栓有什么不一样?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
消防卷盘和消火栓有什么不一样?
提问者:田绍元|
浏览次数:271|
时间: 15:08:07
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:121446
被采纳数:216
你好!很高兴为你解答,消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。
消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
“消火栓”是指与供水管网连接,由阀门、出水口和壳体等组成的消防供水的装置,是扑救的防止火灾蔓延扩大的重要供水装置。
消防软管卷盘是由阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等部件组成,以水作灭火剂,能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。一般安装在室内消火栓箱内,是新型的室内固定消防装置。
回答数:17634
被采纳数:2
其实就是小管网的消火栓,在火灾初期,打开消火栓箱,再打开消防卷盘的阀门,然后拖着卷盘奔向着火位置,打开卷盘的出水阀,就可以起到灭火作用了!!一般长度是20m。
回答数:6973
被采纳数:0
消防卷盘全称“消防软管卷盘”,是由阀门、输入管路、软管、喷枪等组成的,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
消火栓、水带、接口。水枪都要有型式认可证书也就是CCCF
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
希望可以帮助到您!消防工程师
当前位置:>>>>>>
消防工程师:消火栓与卷盘和水龙有什么不同?
消防工程师:消火栓与卷盘和水龙有什么不同?室内消火栓设置有哪些要求?以下是ppkao考试资料网小编为广大考生精心整理的有关消火栓与卷盘和水龙区别的相关信息。
  消防工程师:消火栓与卷盘和水龙有什么不同?  答:大家平时都见过室内消火栓,但是说起来消防软管卷盘和轻便水龙就都陌生了,先来看一下“真相”。  一、设置要求不同  下面来看一下他们的特色:  首先,室内消火栓应采用DN65栓口,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪。  其次,消防软管卷盘由小口径消火栓、输水缠绕软管、小口径水枪等组成。与室内消火栓相比,消防软管卷盘具有操作简便、机动灵活等优点。  (1)消防软管卷盘应配置内径不小于Ф19的消防软管,其长度宜为30m,轻便水龙应配置公称直径Ф25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30m。消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为6mm的消防水枪。  (2)消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。  (3)剧院、会堂闷顶内的消防软管卷盘应设在马道入口处,以方便工作人员使用。  二、设置场所不同  不同的场所我们会见到不同的“东东”,例如:  1、应设室内消火栓系统的建筑如下:  ①建筑占地面积大于300m2;的厂房(仓库)。  ②体积大于5000m3;的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。  ③特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。  ④建筑高度大于15m或体积大于10000m3;的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。  ⑤高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。  ⑥对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。  ⑦国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。  2、下列建筑可不设室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:  ①存有与水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3;的其他建筑。  ②耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于3000m3;的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m3;的戊类厂房(仓库)。  ③粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑。  ④人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2;的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。    &&&小小编推荐&&&          历年考试真实试卷真实检测海量考试试卷及答案分数评估按章节做题系统练习不遗漏坚持每日练习提高分数
免责声明:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!本站对如上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺!转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。同时,本站无意侵犯他人权利,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容!邮箱:
相关文章&&&
消防工程师考试指南了解考试考试报名准考证打印准备考试成绩查询证书注册
  2018年消防工程师考试难度会增加的吗?会不会限制专业?  答:2018年开始一级消防工程师报考将严格限.....  什么样的单位可以开具消防工程师考试工作证明?  答:年限够开个工作证明是完全没问题的,大家关心的.....  2017年消防工程师报考:工作年限证明去哪些单位盖章?  答:通常注册类报考的工作年限,指的是从事本.....  2017年消防工程师考试报名的工作年限证明需要哪些单位盖章?  答:消防技术服务机构、消防重点单位、.....  消防工程师考试报名:工作年限证明如何填写?  答:点击查看:2017年一级消防工程师考试报名条件工作.....  哪些公司或事业单位可以证明消防工程师的工作年限吗?  答:小饭馆不可以,但大型酒店可以。  小商.....  哪些专业可以报考2017年一级消防工程师吗?  答:考虑到消防工程专业及相关专业与消防工作的紧密联系.....  可以报考2017年一级消防工程师的专业有哪些?  答:《注册消防工程师制度暂行规定》第二条规定:本规.....