请大神支招37kw四级37kw电机重量星_三角启动怎么接?或者是如图有两根进线怎么接启动开关?

37KW电机星三角启动,100A漏电开关为什么会跳闸_百度知道
37KW电机星三角启动,100A漏电开关为什么会跳闸
星型启动的时候开关不会跳~三角运行的时候开关跳闸《时间继电器设定为10~20ms》
我有更好的答案
不会是漏电跳闸,而是过流跳闸,主要是启动时间太短,10-20ms电机根本还没有动就转三角了,等于直接启动,5~8倍的启动电流100A的空气开关一定会跳闸。星星启动,三角运行接线的时候要注意相序,三个绕组六个接线点,在切换成角接的时候要保证每个绕组两端加两相电压。有时候不注意就会出现两个绕组两端是两相电,一个绕组两端是同一相电的情况。这样就相当于电机缺相工作,就会因为电流过大而跳闸。
采纳率:62%
主要是100A的漏电开关的 过流系数小,我也遇到过 这种现象,换成100A的空气开关,或者换个大点的 漏电开关就 好了
本回答被提问者采纳
5~8倍的启动电流100A的空气开关一定会跳闸。37kW的电机100A的开关偏小了点,应该改长启动延时,主要是启动时间太短不会是漏电跳闸,而是过流跳闸,10-20ms电机根本还没有动就转三角了,等于直接启动,至少要达到50%转速以上才能切换到三角
同意第二位老兄的,电机启动时间短,启动电流回升过快,过流跳闸。
时间继电器设定为5s
同意一楼说法,调在5秒。一般转速达到额定转速50%~75%再换三角接法为佳。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角启动的电机能带负荷启动吗_百度知道
星三角启动的电机能带负荷启动吗
我有更好的答案
启动困难才采取以上措施星三角启动的电机不能带负荷启动。 因功率很大的三相异步电机的起动扭力很大,例星三角启动、降压启动、目前先进的变频启动等,因电机功率大,所以启动电流很大,所以大功率电机拖动采取了很多措施
采纳率:42%
启动时用星接法.完全可以带负荷启动,待电机转速提高到一定值时再换成三角接法星三角的接法用于大功率电机.本来就是为了减小启动电流而设置的
星三角启动也中降压启动。主要因为星形启动时电压低(220V),对设备不会造成很大的冲击损伤,也是由于电压低所以不能带很大的负载启动。当转换成三角形时电压为(380V),也就是马达正常运转时的压降,这个时候可以带上马达所允许的负载。
星三角只可以带动从动设备空转,不能带太多 的
星形启动时,启动转矩是三角时的三分之一,所以只适合空载或者轻载启动
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。18.5千瓦两级电机星三角启动,空载时可不可以直接三角运转?_百度知道
18.5千瓦两级电机星三角启动,空载时可不可以直接三角运转?
我有更好的答案
ol>可以,我们所做的软启动、自耦降压启动的目的确保电网的安全性、星三角启动、稳定性
采纳率:64%
为您推荐:
其他类似问题
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。37kw星三角启动出线多大_百度知道
37kw星三角启动出线多大
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 37kw电机用多大电缆 的文章

 

随机推荐