我的彩虹电热毯开关灯亮,可是不热,测量电压开关后面的线一根220V,一根无电压这是啥原因

220v电源指示灯虚亮原因和解决方法
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:20:10 楼主
&&&&我们的设备控制柜在给另一个设备的控制柜提供电源,电压是220v市电(一火一零不过变压器的),在我们的面版上有一个给他们供电的电源指示灯220v,当我们的主隔离开关断电时这个指示灯虚亮,(主开关断的是380v的三相电,零线、地线不断的)1、初步判断是N带有微量电流,在柜内形成回路亮的。2、查找回路电量吸收点,发现是与变频器形成回路,我们把变频器的线去掉就没事了。3、求助是不是220v的电源指示灯在有微量电流时会虚亮。4、而且他们设备控制柜的220v指示灯也是有虚亮的情况。5、这种虚亮是不是正常现象,对设备有什么影响吗?6、当我们把火线拆掉留下零线时,拿一根长一点的导线一段连在指示灯上,另一端什么都不连,结果指示灯还是虚亮。客户拿着这个问题非要处理没法来求助希望大家帮忙分析分析,&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:35:47 1楼
你这个指示灯是什么牌子的,你可以换点好的。好品牌的就应该没事了。你的指示灯是LED的吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:45:15 2楼
建议用电阻+灯泡的那种。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:54:36 3楼
常用的指示灯只需要很小的电流就亮,以施耐德的?22mm的为例,220V的功耗才4.5W,也就20mA左右,所以现场有感应电流时就很容易会半亮
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:32 4楼
在灯头的两个接线柱之间并联1个几十K的电阻即可解决虚亮问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:47:08 5楼
你把变频器的地线和这个柜子的地线分开,应该就可以解决了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:08:02 6楼
引用&研讨会宣传员_3259&的回复内容:&建议用电阻+灯泡的那种。&&现在的指示灯基本上都是LED的,优点是省电,如果客户非要解决这个问题,可以用以上这个办法解决,或者在灯两端并接一支33K1W的电阻试试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:10:10 7楼
其实并不是漏电,而是感应电,加强绝缘是没有效果的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:18:37 8楼
我觉的n线的问题,你看下,灯的n和其他n通不通。或者就是灯的问题了。遇到过这种情况,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:25:37 9楼
对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导线线间电容,就可以使信号灯点亮(微亮)。&解决此类问题的途径:1.要根据原理图,安装图综合治理。2.在负载端加电容,或分流电阻。3.必要时,改为直流控制系统。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:30 10楼
 是不是 LED 的灯呀,有感应电呀 ! 
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:05 11楼
引用&流云轩主&的回复内容:&其实并不是漏电,而是感应电,加强绝缘是没有效果的。&&对,关键是疏导;解决方法:1是屏蔽2是疏导,那个简单用哪个了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:03:17 12楼
如果是LE指示灯的话,那就有可能真是感应电流的问题了。可以这么认为,所有的电气元器件在电路中,无论通断,因为自身导纳的关系,其实都有微弱的电流通过的。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:57:29 13楼
楼主说主隔离开关断开了,指示灯虚亮。线路中有变频器。解释:变频器的输入端有电容,主隔离开关断开后,变频器电容相当于一个电池在为指示灯所在的那一相火线供电。零线本来就连着,所以形成了回路,产生了电流,于是灯泡亮了。要解决的话,可以考虑在变频器上端加接触器,或者不愿意加接触器的话,把变频器从主控电路中拿开,另起炉灶接一路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:03:05 14楼
引用&江湖走走--原创军团&的回复内容:&你把变频器的地线和这个柜子的地线分开,应该就可以解决了。&&觉得这个办法可以一试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:56:56 15楼
严重怀疑是感应电,。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:47:56 16楼
并接一个稍大的阻性负载,例如33K,10W电阻
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:28:44 17楼
很是感谢各位朋友帮忙分析和提供解决方案,谢谢大家。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:26:26 18楼
变频器产生的干扰,以前也碰到过你这种情况。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:47:04 19楼
变频器为了防止受潮,都会设置有0.5A电流通过,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:20:54 20楼
先用电阻+灯泡的指示灯试试看,不行的话配一个小容量的隔离变压器,专给指示灯供电,看它还亮不亮&隔离变压器一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用,&利用其铁芯的高频损耗大的特点,&从而抑制高频杂波传入控制回路。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电压。隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:13:02 21楼
线路长产生的感应电,我单位也是这样。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:24:24 22楼
电阻+灯泡,很简单的就解决啦!!哈哈
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:11:34 23楼
20楼小哥哥讲滴好鸟~~~~~~~~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:25:02 24楼
我们最后采用变压器隔离了&柜内有变压器&&方便改线&还解决了&问题&&&谢谢各位的帮助与支持
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:30:41 25楼
哈,能帮上忙最好了,还是业主的电源质量问题引起的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:10:19 26楼
我昨天刚解决了同样的一个问题&&并一个大点的电阻就可以了&&简单方便&&客户也看不出来&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:09:09 27楼
&求解答,HR和HR1灯亮的时候,HG和HG1虚亮这种情况怎么解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:41:41 28楼
对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:16:15 29楼
我们单位也有这种情况,原来是这样啊,明白了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:16:41 30楼
我们单位也有这种情况,原来是这样啊,明白。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:36:07 31楼
我的解决方案:220V回路使用380V额定的灯,380V回路,使用440V额定的灯,不更改原电路,完美解决。
周点击排行周回复排行
[92] [74] [51] [48] [40] [39] [37] [37] [36] [36]
[8] [7] [5] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3]最新求助
[0] [2] [7] [1] [8] [1] [8] [11] [1] [9]如图是电热毯示意图,虚线表示毯内电热丝,它的某处已断开,但外表又无法看出.某同学做了如下检测:
Ⅰ、将5枚大头针分别插在图中a、b、c、d处,使之与电热丝接触;
Ⅱ、将插头与3V电源相联,用电压表分别测得Uab=3V,Uac=3V,Uad=3V,Uae=0V,Ued=3V,由此便确定了断点区域;用以上相同的方法逐渐缩小断点范围,找出断点位置。请回答:
组卷网基于海量中小学试题库建立的在线组卷系统
组卷网简介
组卷网()是一个依托百万量级的创建的在线组卷系统,试卷涵盖全国各地中小学学科教材版本,试题质量高、更新快,是深受广大中小学教师喜爱的学科组卷平台,旗下有:数学组卷网、语文组卷网、英语组卷网、物理组卷网、历史组卷网。
微信公众号
在线QQ客服
周一至周六 8:30-21:00
其它登录方式:220V电压怎么用测电笔量都亮,说明都是火线.但是所有电器灯具都用正常?为什么会出现这样情况呢?
220V电压怎么用测电笔量都亮,说明都是火线.但是所有电器灯具都用正常?为什么会出现这样情况呢?我是一个电工遇到以上的烦恼希望有这方面知识的帮我解释一下
零线接地不良可以用万用表测 对接地线为0的是零线为220的是火线
与《220V电压怎么用测电笔量都亮,说明都是火线.但是所有电器灯具都用正常?为什么会出现这样情况呢?》相关的作业问题
0线断了而且在户外,自已处理不了的找电工.
一个LED正常工作电压大约在3V左右(直流),20个LED串联大约是60V左右,如果是220V直流电直接驱动,具体串多大电阻还要看LED的额定工作电流有多大,比如LED的额定工作电流是10mA,那么就需要串(220V-60V)/10mA=16kΩ.如果是220V交流市电整流滤波使用,那么要按照正弦波交流电的峰值计算,乘
你仔细检查一下.肯定是够成回路灯才会亮.百分之九十是你的那一百米线览某个地方和大地相接了.
线路绝缘不好,有漏电现象! 再问: 能说详细点吗 再答: 因为您说的是火线有停电后测试12v,开关零线都断开了,没有完整的回路,端电压为0才正常,但火线还存在12V电压,最大的可能是与其平行敷设的电线绝缘不好漏电导致。再问: 我开始也认为是掉了颗火线当找到问题的时候,是掉的零线,接上就行了 我不明白火线和零线是不连在一
2.5平方的线安全电流:明敷为33A,暗敷为23A.3000W的暖霸为13.5A×2个=27A.建议你单独敷设放线,从电表处敷设到暖霸处,就可以了.
这是灯光分段控制器坏了,换一个就行了.
25W的灯泡电阻大,所以在两个灯泡串联的时候,他们的电流是一样的.这样肯定是25W的灯泡亮,但是它的电压会变高,会大大超过110V,这样灯泡就烧掉了.所以瞬间内25W灯泡会亮一些,然后两个就都不亮了,因为灯泡灯丝已经烧断了.
用电笔测一下你的灯口处看是否有电,若有电,说明电灯有问题,若没电,说明开关接触不良.把开关直接短路试试,若亮了,则需更换开关或维修.若不亮说明你的灯口处和零线连接有点问题.用测电笔测《火线和零线》都亮 咱回事说明你的用电器轻微对地漏电或零火线间轻微短路造成的.
答:本人认为,有两种可能性.家庭电路中有小功率电器(电阻大)没有断开.使插座中的零线通过小功率电器与火线相连,故会出现使测电发光的现象;家庭电路中火线和零间有轻微的漏电现象.同上道理,也会使测试笔测零线有发光现象.对于以上现象,不会危害到用电器,会使电能缓慢走动一点,即电能量有所增加.但很微小的电能损耗.一般不会增加多
世界各国电压概况 出国旅游时,您一定带有很多您心爱的电器产品如剃须刀、MP3、笔记本电脑、充电器、数码相机等,如果要使用携带的电器,常常需要「变压器」与「转换插座」这些东西,而在国外选购电器时,更需要注意电压是否与国内相符,因为国内家庭使用的220V电压 ,与世界上部份国家使用的110V有所不同.如日本,美国,加拿大等
1,台灯串联在了卧室灯的火线或零线上,并且在接线时,绕开了台灯开关2,台灯串联在了卧室灯的火线或零线上
零线断了.应该是房东家零线接头处与房东家零线之间,与你的线没关系.记得给最佳答案. 再问: 问题是 不知道那根线坏了 因为2根线互换不接电器 无论那根线当火线用电笔检测 电笔的灯都亮。。 无论那根线当做零线用电笔检测 电笔的灯都不亮 再答: 不是你这两根线坏了,是你的零线看似接上了房东家的零线排,实际上房东家的零线排是
电器的耗电量按输入参数计算,220V电压下,输入0.15A,1小时耗电量为220 x 0.15 x 1 = 33(wh),即0.033度电.这里0.15A应该是实际输入电流,不是指标称的额定参数.
L1肯定断路但你的题目也有问题,拿导线并联在灯泡L2上,无论线路怎么接,L2肯定是不会亮的啦
总的来说家用的都是220V的.一般家的空调最大的可以到3匹.使用空调的大家需要注意的是制热的时候比制冷的时候要耗能的多.拿3匹的说,制热的时候就能达到W.所以家里空调比较多的朋友,在制热的时候要考虑家里的电线是否能承受住.
用万用表量量电压
你单位使用的是零线不接地系统.这样的系统,当只有一相(火线)接地时并不影响线路的使用,但这一相的对地电压值为零.这时你用试电笔测量不出它有电,反而测得出零线有电{因为此时零线电压已经升至220v,各相对地电压分别为0v(接地的那一相)、380v、380v}.但是用试电笔测量时,会出现插座两孔试电笔都亮的现象.处理方法:
能!先用通常的方法分别测量三根火线,此时测电笔均亮,得三根是火线.再改变测量方法,用测电笔的一端测任意一根火线,把平时手握的一端改用接触另一根火线,如果是同一相,则它们相位、电压都相同,此时测电笔两端电压为零伏,电笔不亮,用同样方法再测量余下两火线,三次测量结果相同,证明它们不是三相电压.( 如果是异相,测电笔两端是3
那要看电路结构了.如果是双极性电源,就是±都是110V ,如果是单极性的那就是220V. 再问: 我是在电厂上班的,这个问题很纠结,220V 直流电机,±极都是110进去~ 怎么能让220V 电机正常工作呢? 再答: 如果是电机,看电线进电机时是3根线还是两根线。如果是3根线,那是电机在绕制时设定的。如果进入两根线(+