消防泵房施工方案六台泵连一起,165管道并一条到水池,末端这个符号是啥意思

术语定义/消防泵
下列术语和定义适用于本标准。消防泵安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。
介绍/消防泵
消防泵是上海克岚泵业有限公司是一家专业以流体设备的研发、生产、销售及服务于一体的综合性企业,坐落在上海青浦腾溪开发区。公司拥有精良的生产设备及检测设备,产品从设计生产、检验,到出厂,全过程严格按照ISO质量管理体系运作。主要生产有各类水泵,成套供水设备及电气控制等20多个系列。广泛适用于石化、冶金、电力、矿山、食品、市政、民用建筑等诸多领域。公司将以市场需求为目标,不断开拓进取。始终坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的企业方针,使产品受到广大用户的信赖和赞誉。并远销到伊朗、俄罗斯、巴基斯坦等国家。在激烈市场竞争中保持着领先的地位。公司拥有完善的售后服务体系,始终遵循“产品以新、质量以优、服务以诚、经营以信”的经营理念,在整个生产经营环节中,以客户满意为宗旨,为客户提供优质服务。质量、信誉是我们永恒的追求。公司一贯坚持以顾客为中心,满足市场不断发展变化的需求,我们愿与您精诚合作,互利双赢,共谋发展。
相关术语/消防泵
1引水时间 time of drawing water自引水装置开始工作至消防泵的出口压力表开始显示压力的时间.2吸深 suction height泵基准面和吸入液面之间的高度差.3 高低压联用工况 high and normal pressure combinable status泵能同时提供高压和低压的工作状况.4 中低压联用工况 middle and normal pressure combinable status泵能同时提供中压和低压的工作状况.5 最大工作压力 maximum working pressure泵在零流量时的出口压力.4系列消防泵 fire pumps series同时具有结构形式相似,零部件材料相同且按相同工艺加工制造以及型号按同一方法编制(包括企业自定义部分)的一组消防泵.
泵分类/消防泵
1按是否有动力源可分a 无动力源消防泵(简称泵);b消防泵组(简称泵组);2无动力消防泵可按以下规则分类1.2.1 按使用场合可分为:a 车用消防泵;b 船用消防泵;c 工程用消防泵;d 其他用消防泵.1.2.2 按出口压力等级可分为:a 低压消防泵b 中压消防泵c 中低压消防泵d 高压消防泵e 高低消防泵1.2.3 按用途可分为:a 供水消防泵b 稳压消防泵c 供泡沫液消防泵1.2.4 按辅助特征可分为:a 普通消防泵b 深井消防泵c 潜水消防泵3消防泵组可按一下规则分类1.3.1 按动力源形式可分为:a柴油机消防泵组b电动机消防泵组c 燃气轮机消防泵组d 汽油机消防泵组1.3.2 按用途可分为a 供水消防泵组b 稳压消防泵组c 手抬机动消防泵组1.3.3 按泵组的辅助特征可分为:a 普通消防泵组b 深井消防泵组c 潜水消防泵组1.4 以上为基本分类,但各类之间可相互结合,如中低压消防泵,高低压车用消防泵,普通消防泵组,电动潜水消防泵组等.泵的型号电动消防泵组无动力消防泵型号由泵特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等5个部分组成。其组成形式如下:定义如下(按顺序):泵特征代号主参数用途特征代号辅助特征代号企业自定义代号例如:消防泵XQB3.3/30-125-160的含义XQB是代表消防稳压给水设备3.3——0.33MPa30——30L/S125——泵进出口直径(mm)160——叶轮名义直径(mm)泵组型号消防泵组型号由泵特征、泵组特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成。其组成形式如下:定义如下(按顺序):泵特征代号泵组特征代号主参数用途特征代号辅助特征代号企业自定义代号2.3 各特征代号的表示法见表1表1特征 代号泵特征车用消防泵 CB船用消防泵 HB手抬机动消防泵组 JB工程用消防泵 XB其他用消防泵 TB泵组特征柴油机 C电动机 D燃气轮机 R汽油机 Q主参数(压力/流量) 10×额定压力/额定流量用途特征稳压 W供水 G供泡沫液 P辅助特征深井泵 J潜水泵 Q普通泵 省略2.4 主参数中额定压力单位为MPa,额定流量单位为L/s2.5 型号编制中,对于多用途的产品,用途特征可不标注2.6 型号示例如下a 工程用消防泵,额定压力为0.78MPa,额定流量为20L/s,其型号为XB7.8/20b 高低压车用消防泵,高压额定压力为4.0MPa,低压额定压力为1.0MPa,高压额定流量为6L/s,低压额定流量为40L/s,其型号为CB40 10/6 40c 供水用途的,由柴油机驱动,额定压力为0.85MPa,额定流量为30L/s的深井消防泵组,其型号为XBC8.5/30GJd 汽油机驱动,额定压力为0.80MPa,额定流量为10L/s的手抬机动消防泵组,其型号为JBQ8.0/10中华人民共和国国家标准GB
消防泵 Fire pumps
故障诊断/消防泵
通常消防泵在检修过程中,消防泵故障的诊断是一个关键的环节, 以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。1、无液体提供,供给液体不足或压力不足1)泵没有注水或没有适当排气消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。2)速度太低消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。3)系统水头太高消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。4)吸程太高消除措施:检查现有的净压头5)叶轮或管线受堵消除措施:检查有无障碍物。6)转动方向不对消除措施:检查转动方向。7)产生空气或入口管线有泄漏消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。8)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。9)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。10)底阀太小消除措施:安装正确尺寸的底阀。11)底阀或入口管浸没深度不够消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。12)叶轮间隙太大消除措施:检查间隙是否正确。13)叶轮损坏消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。14)叶轮直径太小消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。15)压力表位置不正确消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。2、消防泵运行一会儿便停机1)吸程太高消除措施:检查现有的净压头2)叶轮或管线受堵消除措施:检查有无障碍物。3)产生空气或入口管线有泄漏消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。6)底阀或入口管浸没深度不够消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。7)水泵壳密封垫损坏消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。3、消防泵功率消耗太大1)转动方向不对消除措施:检查转动方向。2)叶轮损坏消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。3)转动部件咬死消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。4)轴弯曲消除措施:校直轴或按要求进行更换。5)速度太高消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。6)水头低于额定值。抽送液体太多消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。7)液体重于预计值消除措施:检查比重和粘度。8)填料函没有正确填料消除措施:检查填料,重新装填填料函。9)轴承润滑不正确或轴承磨损消除措施:检查并按要求进行更换 。液体不足消防泵系统1)泵没有注水或没有适当排气消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。2)速度太低消除措施:检查电机的接线是否正确,3)系统水头太高消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。故障分析消防泵1)吸程太高消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。2)叶轮或管线受堵消除措施:检查有无障碍物。功率消耗1)转动方向不对消除措施:检查转动方向。8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)消除措施:检查填料,重新装填填料函。9)轴承润滑不正确或轴承磨损消除措施:检查并按要求进行更换 。10)耐磨环之间的运行间隙不正确消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换水泵壳和/或叶轮的耐磨环。填料函1)轴弯曲消除措施:校直轴或按要求进行更换。2)联轴节或泵和驱动装置不对中消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。3)轴承润滑不正确或轴承磨损消除措施:检查并按要求进行更换。温度太高移动式柴油机消防泵组1)轴弯曲消除措施:校直轴或按要求进行更换。2)联轴节或水泵和驱动装置不对中消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。3)轴承润滑不正确或轴承磨损消除措施:检查并按要求进行更换。4)泵壳上管道的应力太大消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。5)润滑剂太多消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油排放至正确的油位。过热1)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。2)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)消除措施:检查填料,重新装填填料函。3)填料或机械密封有设计问题消除措施:向厂家咨询。4)机械密封损坏消除措施:检查并按要求进行更换。向厂家咨询。5)轴套刮伤消除措施:修复、重新机加工或按要求进行更换。6)填料太紧或机械密封没有正确调节消除措施:检查并调节填料,按要求进行更换。调节机械密封(参考制造商的与水泵一起提供的说明或向厂家咨询)。转动部件1)轴弯曲消除措施:校直轴或按要求进行更换。2)耐磨环之间的运行间隙不正确消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环3)泵壳上管道的应力太大消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。4)轴或叶轮环摆动太大消除措施:检查转动部件和轴承,按要求更换磨损或损坏的部件。5)叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物,泵壳耐磨环中有脏物消除措施:清洁和检查耐磨环,按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。在修理消防泵后组装时容易忽略的一个小问题:涡壳泵中叶轮出口中线即叶轮出口宽的中线应与涡壳进口中线对齐。如果对不齐时,应在叶轮轮彀与轴肩通过加设垫片调整。应将两中线控制在0.5毫米的范围内。对于比转数大的泵稍差些对泵的性能影响不大,对于中低比速的泵由于叶轮出口很窄,例如叶轮出口宽仅10毫米,如果与涡壳中线偏1毫米,对消防泵的性能就有明显的影响。建议调整后可将两中线(叶轮及涡壳)误差控制在叶轮出口宽的5%以内为好。
泵房管理/消防泵
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房,明确职责,制定如下制度:一、泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由设备、消防人员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录。解决不了的问题及时上报整改。二、泵房内机电设备由设备、消防人员负责,其他人员不得不操作,无关人员不得进入泵房。三、泵房内所有设备在正常运转下,开关应设置在自动位置,所有操作标志简单明确。四、消防泵、喷淋泵每天进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。五、泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。六、污水池卫生常清扫,水泵、管道常保养.
启动方式/消防泵
消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。这两种启动方式在实际设计中都可以运用,前一种方式接线省,但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地址编码编程来达到监测大量消火栓的目的。后一种启动方式简单可靠,但还需要把消火栓动作信号返给消防控制室。设计者在具体设计中可根据实际工程规模大小来选用,工程规模大、建筑形式复杂可采用前一种启动方式,规模小可采用后一种启动方式。喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。
参数/消防泵
XBD3.0/5-50(65)
XBD3.2/5-50(65)
XBD3.4/5-50(65)
XBD4.6/5-50(65)
XBD4.8/5-50(65)
XBD5.0/5-50(65)
XBD7.6/5-50(65)
XBD7.8/5-50(65)
XBD8.0/5-50(65)
XBD11/5-50(65)
XBD12/5-50(65)
XBD12.5/5-50(65)
XBD3.0/10-65(80)
XBD3.2/10-65(80)
XBD3.4/10-65(80)
XBD4.6/10-65(80)
XBD4.8/10-65(80)
XBD5.0/10-65(80)
XBD7.6/10-65(80)
XBD7.8/10-65(80)
XBD8.0/10-65(80)
XBD11/10-65(80)
XBD12/10-65(80)
XBD12.5/10-65(80)
XBD3.0/25-80(100)
XBD3.2/25-80(100)
XBD3.4/25-80(100)
XBD4.6/25-80(100)
XBD4.8/25-80(100)
XBD5.0/25-80(100)
XBD7.6/25-80(100)
XBD7.8/25-80(100)
XBD8.0/25-80(100)
XBD11/25-80(100)
XBD12/25-80(100)
XBD12.5/25-80(100)
XBD13/25-80(100)
XBD14/25-80(100)
XBD15/25-80(100)
XBD3.0/45-100(125)
XBD3.2/45-100(125)
XBD3.4/45-100(125)
XBD4.6/45-100(125)
XBD4.8/45-100(125)
XBD5.0/45-100(125)
XBD7.6/45-100(125)
XBD7.8/45-100(125)
XBD8.0/45-100(125)
XBD11/45-100(125)
XBD12/45-100(125)
XBD12.5/45-100(125)
XBD2.8/55-150(200)
XBD3.0/55-150(200)
XBD3.2/55-150(200)
XBD4.6/55-150(200)
XBD4.8/55-150(200)
XBD5.0/55-150(200)
XBD7.6/55-150
XBD7.8/55-150
XBD8.0/55-150
XBD11/55-150
XBD12/55-150
XBD12.5/55-150
XBD13/55-150
XBD14/55-150
XBD15/55-150
维护/消防泵
消防泵启动前的检查1、检查流程阀门开关状况,相应的回流阀门开关状况能否契合请求。(1)在日常试泵时,回流阀门应当全开,阀组阀门处于关闭位置。试用1#泡沫泵、2#泵泡沫出口时需求关闭Vp111、Vp112、、Vp212三个泡沫罐进口阀门,翻开Px021回流阀门才可启泵;试用2#泵水出口、3#、4#消防车消防车消防泵时需翻开Px011回流阀才可启泵。试泵终了后将一切阀门恢复到规则状态。(2)发作紧急状况或消防演习需求出水时,翻开阀组相应需求消防水(泡沫)的位置的阀门,回流阀处于关闭状态。(3)泵进口阀必需有一个常开,出口阀处于关闭位置。2、检查吸真空安装的离合器手柄应在“合”的位置上。3、翻开放气阀,让浮球总成复位后关闭放气阀。消防泵启、停泵操作步骤1、启泵后,检查电机的运转电流及水泵运转能否正常,若有异常应立刻停泵。2、察看水泵出口的压力表,当压力表指针到达额定工作压力并稳定后,逐渐开启出口阀门,尽量使泵在额定状态下工作。3、泵正常上水后,将吸真空安装的离合手柄搬到“分”的位置。4、察看阀组压力,清水阀组压力坚持在0.8Mpa左右,泡沫阀组坚持在1.0Mpa左右。假如压力不能坚持,可恰当调理泵出口及回流阀控制压力。5、应经常检查泵和电机轴承的温度,最高温度不能超越75度,检查电机的工作电流应在正常范围内。6、停泵后,将一切阀门按阀门开、关状态表示图请求,恢复到正常状态。7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置,翻开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。8、假如泵启动后若压力到达0.8Mpa后立刻回到0.4Mpa左右,不可以正常出水,此时要立刻停泵,翻开放气阀让浮球总成复位后,重新启动。9、正常状况下,1#、2#稳压泵保证一台处于工作状态,一台处于备用状态。消防泵维护和保养1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。4、泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。7、定期检查泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。
检查保养/消防泵
A.火灾报警系统的检查保养每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查:a)按自检键,让报警控制器进行自检。b)然后按消声键,消去控制器的声音。B.消火栓泵月检查保养a)完成日检保养全部内容;b)控制器主要工作电压测试;c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好;d)随机抽取不低于5%的烟感器,喷烟后查视报警是否正确;e)手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失;f)任选两个手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常;g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘。线路松动,应进行紧固。对自检、消音、复位功能检查,主电源与备用电源切换、报警检查。C.年检查保养按《消防设备年保养记录表》执行。D.消火栓泵的维护保养泵体:a)检查、补充、替换润滑油,如油质变色,有铁屑应全部替换;b)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;c)转动灵活,无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。d)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。E.阀门、管道及附件:a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密,内外无漏水;b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;c)单向阀动作灵活,无漏水;d)压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头不渗水。F.消火栓泵电机:a)外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固牢靠,联轴器有保护罩;b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象,无裸露部分,接地良好。
机械控制/消防泵
消防泵消防泵的启动通常有以下几种:一是,水泵房消防泵控制柜直接启泵。二是,消防报警主机多线模块启动,报警主机的面板上有一个多线控制盘,上面相应的启停按钮,也就是您说的第一种情况。三是,依靠管网压力的变化来控制启停泵,包括:电接点压力表,压力开关等就是这种情况。这也就是您所说的第三种情况。四是,也就是您疑问最大的第二种情况,消控中心远程启泵按钮启泵。通常做法是:在消控中心单独设一个小型的远程启泵控制箱,它是220V的,不通过消防主机,每台泵对应一个按钮,而不是一个柜对应一个按钮。作用相当于消火栓按钮,这种启动方式是消防验收规范所要求的,当然也就能通过消防验收。
保养维护/消防泵
消防泵消防泵的正确保养,特别是预防性的保养,是最容易、最经济的保养,因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。日常维护可按以下步骤进行检查燃油箱的燃油量——观察燃油箱的存油量,根据需要添足。 检查油底壳中机油平面——观察油面是否达到机油标尺上的刻线标记,不足时应加到规定量,但不能超过标尺刻线的上限。检查卧式消防泵调速器机油平面——如果未达到规定的刻线标记,应添足机油,检查卧式消防泵的注油点内是否有充足润滑油脂——把循环水泵上的注油嘴卸下来,观察里面的润滑油脂是否充足,如不足,应用油枪向里面注入充足润滑油脂。检查水箱中的水是否充足——发现水箱中的水不足应及时补充,加入的水应为清洁的淡水,如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水,容易在水箱内形成水垢,影响冷却效果而造成故障,因此,地下水软化后方可使用。在北方(环境温度低于零度),必须根据当地的最低温度配置适当凝点的防冻液.检查管道消防泵三漏(水、油、气)情况——检查油管、水管接头处的密封面,发现有渗漏,应该立即解决;如果排气管、气缸盖垫片处增压器有松动或漏气现象,也应及时排除。检查蓄电池内酸液的情况——蓄电池内电解液的液面一般应高出极板顶面10~15mm,发现不正常时应加入比重为1.400g/cm3的稀硫酸或蒸馏水进行调整,使其比重达到1.280±0.005(30℃)。切忌加注河水、井水和浓硫酸。检查立式消防泵各附件的安装情况——包括各附件安装的稳固程度,地脚螺钉及与工作机械相联接的牢固性。检查立式多级消防泵传动连接盘——检查连接螺钉是否松动,如果松动,应重新校正喷油提前角,并拧紧连接螺钉。清洁及附属设备外表——用干布或浸柴油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气虑清器等表面上的油渍、水和尘埃;揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面的尘埃。
主要用途/消防泵
消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。上海上石机械生产的消防泵具有结构简单,性能平稳,转速高,体积小,重量轻,效率高,流量大,容易操作和维修等优特点。
型号特点/消防泵
自吸式消防泵
泵机构紧凑,体积小,外形美观,其立式机构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命
XBD30-100-HY
XBD-HW恒压消防泵
根据消防泵自身特点,泵采用卧式,立式结构,泵结构紧凑,美观大方,体积小, 机械密封 可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性
XBD30-60-HY
XBD-HY恒压消防泵
根据消防泵自身特点,泵采用卧式,立式结构,泵结构紧凑,美观大方,体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性
XBD-LG多级, 立式消防泵
泵结构紧凑,体积小,外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上 防护罩 可置于户外使用,叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的 同心度 ,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命
XBD-DL消防泵
XBD系列分为立式单级,立式多级,便拆立式多级和卧式多级,卧式单级等结构形式以满足用户不同的使用需要
XBD-ISG消防泵
泵结构紧凑,体积小,外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命
XBD4,5/30-100W
XBD-ISW, 卧式消防泵
XBD-ISW型消防泵主要用于消防系统管道增压送水及设备配套等场合
XBD-L, 多级消防泵
采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠,噪声低,振动小,采用水力平衡 轴向力 ,减少平衡鼓,可使运行更为平稳,其 轴封 有机械密封和填料密封两种形式,该泵还具有进出口水法兰管线布置,转速高,重量经等特点
消防泵型号意义/消防泵
消防泵型号意义
万方数据期刊论文
万方数据期刊论文
万方数据期刊论文
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:44次
参与编辑人数:25位
最近更新时间: 16:31:43
申请可获得以下专属权利:
贡献光荣榜消防喷淋系统_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
消防喷淋系统
消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
消防喷淋系统分类
消防喷淋系统人工控制系列
人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水,喷淋头在水压作用下开始工作。
消防喷淋系统自动控制系列
自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。
自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。
消防喷淋系统主要设施
人工控制系列
人工控制系列消防喷淋系统组成部件由消防泵+水池+主干管道+喷淋头+末端排水装置组成。
自动控制系列
自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀++分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。
消防喷淋系统工作原理
闭式消防喷淋系统
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
开式消防喷淋系统
1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
2、有是对温度感应开始工作。
消防喷淋系统设计原则
消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。
消防喷淋系统喷淋头数量
一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。
消防喷淋系统种类的选择
根据场所不同可以选择不同的喷淋头:
1. 下垂型喷淋头
下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
2. 直立型喷淋头
适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。
3. 普通型喷淋头
适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。
4. 边墙型喷淋头
适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
消防喷淋系统应用
人工控制系列一般应用在船舶上,结合船舶的消防
系统,在船舶的驾驶室外围和生活区铺设管道安装喷头,一旦船舶本身发生火灾或是为其他失火的船舶灭火时,消防系统工作时喷淋头同时喷淋保护船舶的驾驶室和生活区。
自动控制系列因为具有价格低廉、使用方便、安全可靠等特点,已经广泛应用于民用建筑、公共场所、工厂厂房、库房等场所。

我要回帖

更多关于 消防泵房设计规范 的文章

 

随机推荐