三相电流的不平衡度? 三相电流的不平衡度的计算方法 在三相电机中,知道相电流Ia,Ib,Ic的有效值,如何计算三相电流的不平衡度?
所属版块:
假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。高压侧三角形接线,低压侧星形中性点接地。假设低压侧A相电流为10A,B相电流为8A,C相电流为5A,那么高压侧三相电流为多少呢?
所属版块:
现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。 用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理? 补充1
所属版块:
我公司泵房10KV两路电源进线,A路来自电力局,B路取自地方电力公司,当泵房用A路电力局电源时,三相线电压都在380V,水泵电动机电流稳定在380A,380A,380A。当倒换到电力公司电源时,三相电压分别为360,370,370,电动机工作电流分别为320A,400A,400A,且指针摆动,三相电
所属版块:
电机三相电流不平衡,“先检查是否是因为电源电压不平衡引起的。可改变电动机的相序,如原来是1,2,3,接的,现在改为2,3,1,接,电动机的转向不会变化。如果原来大的电流变小了,说明就是电压问题,电动机是好的。如果原来电流大的那相在换过后还是大,那就对不起了,是你的电动机匝间或对地绝缘出问题了”,请教
所属版块:
如题,会产生什么后果,是否会影响计量准确度
所属版块:
三相电流的不平衡度的计算方法 在三相电机中,知道相电流Ia,Ib,Ic的有效值,如何计算三相电流的不平衡度?
所属版块:
有人说:电压不平衡1%,满载电流就会不平衡7%-10%。 这是为什么呀? 有公式吗?
所属版块:
3 三相负荷不平衡的危害 3.1 对配电变压器的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗: 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看
所属版块:
三相不平衡电流有什么要求?能产生哪些危害?
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5电气工程分区
查看: 3498|回复: 27
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分226帖子
四星助理工程师, 积分 226, 距离下一级还需 24 积分
各位,我现在使用3P的,把A、B、C三相火线接入断路器中,如果此时三相不平衡,那么会产生漏电吗?漏电保护断路器就会动作了吧!?还有就是三相不平衡是不是就是指IA+IB+IC≠0呀?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
不会,由于中线的存在,三相不平衡超过15%时,中线要加大截面积,不过一般三相都是平衡的或者差别不大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1694帖子
五星工程师, 积分 1694, 距离下一级还需 806 积分
1.会产生漏电电流,会动作(你这样用法是错误的,如果负荷有单相的,应该用4P漏电)
2.三相不平衡是指三相电流矢量和不为0,没错.
另外,你所说的是零序电流,跟漏电电流有时候不是一回事的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8746帖子
五星高级工程师, 积分 8746, 距离下一级还需 254 积分
漏电断路器检测元件为零序互感器,就是测量的是零序电流。三P漏电断路器由于没有N导体,如果也不接地,即便三相电流不平衡也根本不会造成漏电断路器动作,因为这时候没有零序电流。
&漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会产生剩余电流;而零序电流只是三相电流之和不为零时产生的。二者不是一回事吧。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1140帖子
五星工程师, 积分 1140, 距离下一级还需 1360 积分
beida_energy 发表于
漏电断路器检测元件为零序互感器,就是测量的是零序电流。三P漏电断路器由于没有N导体,如果也不接地,即便 ...
漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会产生剩余电流;而零序电流只是三相电流之和不为零时产生的。二者不是一回事吧。
&朋友,三极漏电断路器没有N导体的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1140帖子
五星工程师, 积分 1140, 距离下一级还需 1360 积分
楼主确定接法没问题吗,这是在测零序电流吧
&那我想问一下,如果有个3P的漏电断路器(比如施耐德的iC65产品),那么该怎么接线呢?&
听众数收听数自我介绍在通往成功的道路上学习永无止境
在实现价值的过程中吃苦恒是王道最后登录注册时间主题精华0积分2804帖子
一星高级工程师, 积分 2804, 距离下一级还需 196 积分
三相不平衡会存在零序电流,你所说的ABC有N么
Do one thing at a time, and do well
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1397帖子
五星工程师, 积分 1397, 距离下一级还需 1103 积分
你说的是3P是吧,就是这个漏电是没有N线的。那肯定是会动作的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8746帖子
五星高级工程师, 积分 8746, 距离下一级还需 254 积分
xiaofangpian 发表于
漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会 ...
朋友,三极漏电断路器没有N导体的。
&去看看电力系统分析,三相不平衡经过数学分离,可以产生负序电流,没有零序电流的。&
&那三相不平衡不就会导致有零序电流产生吗,为什么漏电保护不动作呢,跟接地的关系是什么呢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1140帖子
五星工程师, 积分 1140, 距离下一级还需 1360 积分
beida_energy 发表于
朋友,三极漏电断路器没有N导体的。
那三相不平衡不就会导致有零序电流产生吗,为什么漏电保护不动作呢,跟接地的关系是什么呢