&b>水地暖末端系统与空气源热泵组合系统的舒适性有多高?在设计整个采暖系统时,首先要确保系统在不同室温和不同供暖负荷下,能使室内空气由下向上形成对流,以供给房间足够的散热量,保持室内舒适。计算水地暖末端系统与空气源热泵组合系统的舒适性,首先需要测量地板上表面温度和非加热表面的平均温度,以便计算地板表面向上的对流量和辐射散热量。以1996年建设部颁布的《民用建筑节能设计标准》中给出的民用多层住宅中地暖系统的运行参数为参照标准,针对以空气源热泵为热源设备、具有不同地板结构的水地暖系统,变频空气源热泵,我们进行过详细的有关人体舒适度的计算。
通过计算可知,当室内空气温度为18℃时,人体热舒适度等效温度为17.76℃;当外温为-9℃时,室内人体热舒适度等效温度为17.47℃,皆满足舒适性要求。地板表面的平均温度高为25.22℃,符合有关标准中地表温度小于26℃~28℃的要求。总体来说,采用水地暖系统采暖期间,地板表面所需达到的温度都不高。需要说明的是,由于房屋的热惰性及地板的蓄热性比较大,以某阶段平均室外温度为准来讨论热泵的运行工况也具有参考价值。
&b>空气源热泵负荷与容量的确定空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。
在空调系统设计过程中,空调负荷计算是一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面积灰、换热器表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组尚应考虑安全系数。
由公式来表示:、Q=β1?β2?QD.
式中,Q――热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量KW、QD――设计计算负荷,KW、β1――同时使用系数,变频热泵,由具体工程定,一般为0.75~1.0、β2――安全系数,一般取1.05~1.10.
另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,热泵,又要满足系统冬季的空调供暖要求。各不同供应商的热泵机组的额定制冷量,额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷媒水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热热泵的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%.在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。唯金智能环境生产的变频空气源热泵机组可以在零下25度的严寒地区可以正常的运行采暖。广东唯金智能环境科技有限公司成立于于2007年,以“唯诚.是金”为核心价值通过品牌战略促进公司产品与服务在市场上的占有率,热泵机组,在品牌和品质上引领直流变频低温制热行业发展为使命,通过直流变频技术创新和优质的产品以及专业的服务为基础,满足客户及公司的需求。向商用、民用住宅空间提供地板采暖、中央空调、洗浴热水、新风换热等智能环境控制解决方案。
热泵_唯金智能环境_变频空气源热泵由广东唯金智能环境科技有限公司提供。广东唯金智能环境科技有限公司(.cn)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支专业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。唯金智能环境――您可信赖的朋友,公司地址:广州市南沙区榄核镇平稳广珠路三巷7号北100米,联系人:郑小姐。
广东唯金智能环境科技有限公司
郑小姐&&女士 ( 经理 )电话: 020-
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网对此不承担任何保证责任。
更多该公司产品
全球机械网 版权所有 &
高级会员申请热线: 1 &电子邮件:
本站网址:(全球机械网)全球机械网.com
[在线咨询服务] MSN:&&&&&QQ:1905118(全球机械网客服)互联网舒适家居
地暖+中央空调一站式解决方案
&gt&gt &gt&gt 正文
中央空调为什么不够空气源热泵舒适?
发布日期: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 来源:亲热PHNIX &nbsp
对于很多家装的业主来说,室内的冷暖问题,往往费用都不是他们考虑的因素,相反舒适性跟健康才是最重要的。随着采暖设备的更新换代,已经成为当下冷暖生活的最佳选择。最重要的原因是,空气能热泵,属于水系统制冷制热,更舒适更健康。所以在选择采暖制冷设备的时候,往往使用来解决一年四季冷暖问题。&
我们都知道中央空调的主要作用是制冷速度快,但中央空调制冷原理是属于强对流空气运动,对空气中的水份抽湿严重,导致室内变得干燥。因此很多人呆在空调房久了都容易得空调病。而空气能热泵,则是属于水系统中央空调,采用水循环制冷,出风温度较高、柔和,与室外温差不会太大,吹在身上不刺冷。同时,空气能热泵能保持室内最佳湿度环境,避免室内干燥。有用过“空气源热泵”的业主,称这种制冷方式像“来自森林般的清新自然”,是一种更形象真实的反应。&
中央空调是属于暖风型采暖,制热迅速,属于主动式。采暖方式是以暖风自上而下进行吹佛,已达到室内温度上升,可缺点就是中央空调温度分布不均,存在供暖死角,房间内空气上热下冷,人们坐久了会感觉脚非常冰凉,特别是家中有老年人,容易患上寒脚病,关节炎。而空气能热泵通过加热地表温度,从而使室温由下往上热量传递,给人以脚温头凉的舒适体验,使用者会感觉脚开始暖起来,慢慢的全身也暖了起来。
所以对比了传统空调与空气能热泵的制冷跟采暖,相信很多未来准备考虑安装采暖制冷设备的业主都会有了更清晰的选择。虽然空气源热泵比中央空调在前期投入略微高一些,但是胜在更健康更舒适。现在消费者眼光和关注点都不同,更追求生活的健康性。”我挺看好这种冷暖方式,也愿意推荐给朋友。”
粤ICP备号-10
copyright(C)2015&nbsp广东芬尼克兹节能设备有限公司微信二维码
当前位置:&&&&&&正文
室内热环境要素及其对人体热舒适的影响因素
14:07 来源:建设工程教育网整理  |
  1.对室内热环境的要求
  (1)热舒适
  热舒适是指人对环境的冷热程度感觉满意,不因冷或热感到不舒适。
  满足舒适的条件是:必要条件:?q=0
  (2)人体的热感觉
  充分条件:皮肤温度处于舒适的温度范围内,汗液蒸发率处于舒适的蒸发范围内。
  客观因素:室内空气温度、空气湿度、气流速度和环境辐射温度。
  人的热舒服感主要建立在人和周围环境正常的热交换上,即人由新陈代谢的产热率和人向周围环境的散热率之间的平衡关系。
  2.影响室内热环境的因素
  主观因素:人体所处的运动状态;人体的衣着状态。 责任编辑:RDX
延伸阅读:
上一篇:下一篇:
&&&&&&&&&&
4大班次+考前模拟题 提升学习效果;
经典班次组合 专家在线答疑!
特色通关班:当期考试结束后一周关闭特色无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
4大班次+考前模拟题+1套预测试题
智能交互课件 阶段测试点评!
精品通关班:当期考试结束后一周关闭精品无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
考前模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
名师定期直播 一对一跟踪教学
实验通关班:当期考试结束后一周关闭实验无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
考前模拟题+3套预测题+冲关宝典+考前重点
大数据分析小灶教学 私人定制服务!
定制通关班:当期考试结束后一周关闭定制无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
以知识点为单元 十分钟一堂课
智能交互课件 阶段测试点评
报同科目辅导 享7折优惠!
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、联系方式:010- / 400 810 5999。
友情链接:最新公告:目前,本站已经取得了出版物经营许可证 、音像制品许可证,协助杂志社进行初步审稿、征稿工作。咨询:400-675-1600
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
空气温湿度对人体热舒适性的影响
定制原创材料,由写作老师24小时内创作完成,仅供客户你一人参考学习,无后顾之忧。发表论文
根据客户的需要,将论文发表在指定类别的期刊,只收50%定金,确定发表通过后再付余款。加入会员
申请成为本站会员,可以享受经理回访等更17项优惠服务,更可以固定你喜欢的写作老师。
《节能杂志》2014年第八期
实验人员给受试者分发问卷,填完后立即收回,实验过程中对测试地点的空气温度、湿度等参数进行实时测量和记录。
2实验结果及分析
2.1热感觉投票根据采集的实验数据,我们作出热感觉值与空气温度之间的关系曲线图(如图1),从表3中我们可以清晰地看到:当温度范围在22~26℃、湿度范围在35%~75%之间时,大部分受试者选择了最佳的热感觉状态。同时,通过数据我们也可以发现:当温度在21℃左右时,受试者会有凉爽的感觉,当温度高于26℃时会有热的感觉,并且温度越高热的感觉越强烈;同时,湿度对热感觉投票的影响不如温度那样明显,即使在最佳热感觉状态下,湿度的波动范围也达到了40%。
2.2湿度感觉投票根据采集的实验数据,作出湿度感觉值随相对湿度变化的图表(如图2)。从表3中我们可以清晰地看到:当湿度范围集中在45%~55%之间时,受试者的感觉是最好的,既不太干也不太湿,同时,最佳湿度的波动范围仅在10%以内,范围较为精确。
2.3热舒适性投票根据Fanger教授研究分析我们知道,舒适区的确定原则是使80%的人都满意[4]。根据此项标准,结果综合温度与湿度的共同影响发现:当温度范围在20~27℃、湿度范围在35%~55%之间时,大部分人体具有最佳热舒适性,当温度或湿度任一指标超过上述数值区间时,都会造成人体的不舒适感,不舒适程度随各指标偏离程度的增大而加深。
2.4湿度评价试验中的测试对象在填写问卷调查表的过程中要对环境的湿度作直接的评价[5],从收集的调查表中随机抽取具有代表性的两个工况进行分布统计,其结果如图3、图4所示。从图中可以看出当相对湿度为50%时,湿度对测试者热感觉投票的影响较小;当湿度为75%时,湿度对测试者热感觉投票的影响较大。
2.5舒适区的确定综合上述3项投票,可以确定一个相对准确的舒适区,即当温度范围在21~25℃、湿度范围在45%~55%之间时,是大部分人感觉满意的一个室内环境,在这个温度及湿度下,人们会觉得舒服,既不太冷也不太热,既不太干也不太湿。但这个舒适区的确定适用于现阶段(5月~6月夏初)宜昌等典型的夏季湿热、冬季阴冷的地区,对于冬季或酷暑季节或者其他气候类型地区可能不适用,不同时间地点的舒适区的范围都会不同[6]。
(1)按要求得到测试者中80%满意率的温度范围是22~26℃,比Fanger等人的研究结果[7]低2℃左右,同时,舒适区温度范围的区域范围也低2℃左右。(2)HRAEStanard55-1992舒适区中夏季的温度范围为23.2~26.2℃,而此次试验结果得到的夏季舒适区范围的上限和下限分别比HRAEStanard55-℃和0.2℃,这也说明不同地域的人由于和的差异对热环境的感觉和要求也不一样,所以在确定适合某一地区的人的舒适区时可以借鉴HRAEStanard55-1992标准,但要因地制宜进行修正。(3)从实验中发现,测试者对热舒适感觉的投票与室内空气温度和湿度有直接关系,温度越高、湿度越大,对热舒适性的影响也越大。这样在确定室内空调参数时,温度可以低一点,湿度可以高一些,这样既可以保证较好的热舒适性,又可以减少空调能耗[8]。(4)空气温度和湿度总是和其他物理参数共同作用而影响人的舒适性。在周围环境温度刚好在舒适区温度范围时,空气湿度对人体热舒适性的影响非常小,但当温度逐渐升高时,湿度对其的影响会越来越明显。所以,在较热的气温下,高湿度会让人感觉不适,特别是宜昌这种冬冷夏热地区相对湿度的增加给人们带来的不舒适感更加明显。
作者:袁萌 王彦淞 单位:三峡职业学院 动力工程学院 三峡大学 电气与新能源学院建筑节能杂志责任编辑:杨雪&&&&阅读:人次
本文永久链接:
上一个文章: 下一个文章: 没有了
建筑杂志栏目导航
建筑杂志相关期刊
?&&&?&?&&&?&?&&&?&?&&&?&?&&&?&
建筑杂志热门范文
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
建筑杂志相关文章
没有相关文章

我要回帖

更多关于 空气氧含量影响因素 的文章

 

随机推荐