6KV电力高压电容补偿柜交流耐压试验步骤

ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆-供应ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 供应ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆
您是要采购ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员4年
品牌:华强牌
型号:YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆
所在地:安徽-天长
联系方式:纪坤田()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆
所属类别:
YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆,厂家现货供应,优惠价格,国标产品
ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆执行标准:
生产执行标准
GB/T2~ GB/T2 《额定电压1kV(Um=1.2 kV) 到35kV (Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆》 ,也可按用户需要, 采用国际电工委员会IEC标准生产。交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。
这些标准是现行的经过修订的有效版本,同时尽可能采用下列标准的新版本。
GB/T 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件
电线电缆 机械物理性能试验方法
GB 电缆外护层
电线电缆识别标志方法
电线电缆交货盘
GB 50217-94 电力工程电缆设计规范
IEC60332-1 电缆在火焰条件下的燃烧试验 部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验
IEC 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验 部分:卤酸气体量的测定 第二部分:用测量PH值和导电率来测量气体酸度的方法
IEC 电缆在特定条件下燃烧的烟密度试验方法 部分:试验设备 第二部分:试验步骤和要求
IEC60287 有关电缆载流量计算的标准
ASTME-662-83 烟密度测试方法
ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆产品特点:
交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期高温为90摄氏度,较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。
26/35KV电力电缆,18/30KV交联电缆,12/20KVYJV电缆,8.7/15KVYJV22电缆线,6/10KV铝芯交联电缆线,3.6/6KVYJLV单芯电缆 YJV22-3.6/6kV电力电缆 中低压交联电缆产品标准:
1、 电缆导体的允许长期高工作温度为90℃。
2、 短路时(长持续时间不超过5秒) 电缆导体的高温度不超过250℃。
3、 电缆敷设时的环境温度不得低于0℃。
4、 电缆的小弯曲半径: 三芯电缆不小于电缆外径的15倍; 单芯电缆不小于电缆外径的20倍。
5、 电缆的工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。U0: 电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定 工频电压, 称相电压;U: 电缆设计用的导体间的额定工频电压, 称线电压;Um: 设备可承受 的&高系统电压&的大值。
ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆规格型号:
YJV22-3.6/6KV铜芯高压电缆
YJV22-3.6/6KV铝芯高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*25高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*25高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*35高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*35高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*50高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*50高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*70高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*70高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*95高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*95高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*120高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*120高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*150高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*150高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*185高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*185高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*240高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*240高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*300高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*300高压电缆
YJV22-3.6/6KV1*400高压电缆
YJLV22-3.6/6KV1*400高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*25高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*25高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*35高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*35高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*50高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*50高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*70高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*95高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*95高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*120高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*120高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*150高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*150高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*185高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*185高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*240高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*240高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*300高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*300高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*400高压电缆
YJLV22-3.6/6KV3*400高压电缆
YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆产品实验:
2.1.3交联聚乙烯电缆致命的一个弱点是绝缘内易产生水树枝,水树枝在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。
2.1.4在现场进行直流高压实验时发生闪落或击穿可能会对其正常的电缆和接头绝缘造成危害。而且直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在电缆附件内,绝缘若有机械损伤或应力锥放错等缺陷。在交流电压下绝缘易发生击穿的地点,在直流电压下往往不能击穿。直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的地点。
2交流耐压试验:既然直流耐压试验不能模拟交联聚乙烯绝缘电缆的运行场强状态,不能达到我们所期望的试验效果,我们考虑采用交流高电压进行试验。由于电缆的电容值不同,试验前我们应该首先测量电力电缆的电容值,根据电容值计算出在试验电压下的电容电流,以选择合适的试验仪器。经了解绝大部分发电厂电缆额定电压都是6kV,且长度大多都在1.5km以内,所以我们可采用常规的交流耐压试验方法。如用一台50KV、20KVA的试验变压器,其大输出电流为1000mA,据I=2&fUC可知,以6kV电缆为例,此试验变压器能试验的电缆的大电容值为265nF(f=50Hz,U=12KV)。
2.2.2对于一些大电容量电缆,如采用常规的交流耐压试验方法,则需要大容量的试验变压器,对调压器和电源的容量也有特别大的要求。现场往往难以办到,试验仪器的运输、就位往往需要动用大型汽车、吊车等,既费时又费力。所以我们根据具体情况分别采用变频试验、串联或串并联谐振的方法来进行电缆的耐压试验。
3超低频0.1Hz耐压试验:根据试验容量(的公式S=wCUs2=2&fUs2KVA,式中的C-被试电缆电容量,Us&为试验电压,f-工频频率,我国为50HZ),由此可见,0.1Hz交流电压与50Hz电压相比,前者需要的功率相当于后者的1/500,因而,它可以毫无问题的生产出便携式设备在现场使用。目前,此种方法主要应用于中低压电缆的试验。经现场实践论证,对交联聚乙烯电缆进行耐压实验,采用0.1Hz超低频电压进行试验时,其试验电压可取为50Hz时的1.5-1.8倍,较直流耐压更易发现电缆绝缘缺陷,较50Hz交流电压容易使绝缘缺陷暴露击穿。
2.2.4变频谐振耐压试验:变频谐振试验系统不但能满足高压交联聚乙烯电缆的耐压要求,而且具有重量轻、可移动性好的优点,适宜现场试验。该装置采用固定电抗器作为谐振电抗器,以调频的方式实现谐振,频率的调节范围为30-300Hz,符合CIGREWG21.09《高压挤包绝缘电缆竣工试验建议导则》中推荐使用工频及近似工频(30~300Hz)的交流电压。这种交流电压可以重现与运行工况下相同的场强,其等效性好、效率高、设备轻便,试品长度几乎不受限制。综上所述,鉴于电缆现场工频试验设备容量和体积小,携带操作比较方便,发现电缆缺陷比常规的直流耐压更有效,所以应采用
产品名称:ZR-YJV22-3.6/6KV3*70高压电缆
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
安徽华强电缆有限公司
所在地: -
地址:安徽省天长市永丰工业园区创业大道1号
联系人:纪坤田(销售经理)
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应ZRC-BPYJVP/3*185-变频电力屏蔽电缆
供应DJF47H9P-1/4*2*1.0
免责声明:以上产品信息是由安徽华强电缆有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:纪坤田
联系我说:在一步电子网看到
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:有限责任公司(国有独资)
一步电子网推荐相关产品发电机交流耐压试验方法及电机串联谐振耐压试验步骤
发电机串联谐振耐压试验装置基本说明
、串联谐振试验、串联谐振耐压试验装置适用于电力电缆串联谐振、电力变压器串联谐振、发电机组(水力发电机或火力发
电机组)、电机串联谐振、开关柜串联谐振、GIS开关等大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。鼎升电力可根据客户需求制造10KV、35KV、110KV、220KV、500KV电压等级的串联谐振试验装置。变频串联谐振成套试验装置是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV交联聚乙烯电力电缆交流耐压试验;
适用于66KV、110KV、220KV、500KV、GIS交流耐压试验;
适用于大型发电机组、电力变压器工频耐压;
适用于电力变压器的感应耐压试验;
发电机串联谐振试验前准备工作
一.使用要求:满足1000MW/27kv发电机的交流耐压试验。
二.使用环境:1 周围空气温度: 最高温度:+45℃ 最低温度:-10℃; 最大日温差:35k 日照强度:0.1w/cm2 2
海拔高度:≤2000m ;3 相对湿度:≤90 % 4 安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不小于50 ;5
周围应无严重影响设备绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘,污垢及其它爆炸性介质。
一、1000MW/20kv发电机的等效电容量为0.1~0.5uF。试验电压为55kv,试验时间为1min,试验频率45~65Hz。
二、串联谐振整套装置容量设计:
根据试验要求,得试验电流为:&&&&&&&&&&&&&&
I = 2πfcμ&10-3 = 2&3.14&45&0.5&43&10-3 =7.8A(取8A)
最大试验容量为:
P = μ& I = 55&8 =
dianhua= 8
三、串联谐振电抗器的配置:
1、根据试验要求,按发电机的最大等效电容量0.5uF和最低频率45Hz计算,电抗器的电感量为:& L
= 106/(2πf)2 ·C
= 106/(2&3.14&45)2 &0.5
2、将电抗器分四台并联,已便搬运,每节电抗器的电感量为:
L =25&4 = 100H&&
每节电抗器的电感量为L =100H
每节电抗器的电压为U =55kv
每节电抗器的电流取I = 8/4 =2A&&
每节电抗器的容量为P = μ·I = 55&2 = 110kvA
注:配置每节电抗器的规格为BCDK—110kVA/55kV。
四、品质因数的计算:
1.因电抗器阻值为580Ω,其电抗器的品质因数为:
&& Q =W·L/R = 2&3.14&45&100/580
=48.7(大于技术参数要求30)
2.因发电机Q值较小,正常值取15。
五、串联谐振励磁变压器的配置:
1.电抗器总容量440KVA除以Q值15得29.3KVA(取30KVA)
2.励磁变压器容量为30kvA,额定输出电压为3kv/6kv。
3.配置的励磁变压器规格为BCLB—30kvA/3kv&2。
六、串联谐振调频电源的配置:
1.调频电源的容量等于或大于励磁变压器的容量得30kvA。
2.配置的调频电源规格为BCJX—30kvA。
七、串联谐振电容分压器的配置:
1.最高试验电压为55kv,因此,电容分压器电压为55kv、电容量为1000PF。
2.配置的电容分压器规格为TRF—55kv/0.001uF。
八、串联谐振装置设备配置一览表:
规格型号&&&&&&&&&&&&&
外形尺寸(mm)&&&
调频电源&&&
YHCX2858—30kvA&&&&&&
450&350&480&&&
励磁变压器&&&&
YHCX2858—30kvA/3kv&2&
&360&220&400&&&
高压电抗器&&&&
YHCXkvA/55kv
φ290&420 && 45/台
分压器&&&&
YHCX2858—55kv/0.001uF
φ80&450&&&&&&&&
九、串联谐振装置使用说明:
1.1000MW/27kv发电机试验,使用4台电抗器并联,在规定的试验频率下可完成交流耐压试验。
2.根据试品等效电容量公式C =106/(2πf)2L- C1
决定,其中C为试品等效电容量、C1为分压器、补偿电容器的总电容量、L为电抗器总电感量、f为谐振时频率。
3& 励磁变压器及电抗器的组合。
以上信息来源于鼎升电力公司,更多信息欢迎访问:
已投稿到:6kv真空断路器试验-6kv真空断路器试验-成都世旭电气设备有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/743950.jpg alt=成都世旭电气设备有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
成都世旭电气设备有限公司
主营产品: 电力抢修服务公司,电气交接及预试公司,成都世旭油中溶解气体色谱分析试验
您现在的位置: &>>>&&&&6kv真空断路器试验6kv真空断路器试验
成都世旭电气设备有限公司
成都龙泉驿经开科技产业孵化园C3-103
6kv真空断路器试验6kv真空断路器试验
产品型号:
6kv真空断路器试验
产品参考价:
厂商性质:
所 在 地:
更新时间:
浏览次数:
【简单介绍】
一、6kv真空断路器试验设备用于开断和关合额定电压以上的电力设备,在电力系统中起控制、保护、安全、隔离的作用。它包括负荷开关、隔离开关及高压开关柜。
二、试验周期①1~3年;②大修后。
【详细说明】
6kv真空断路器试验6kv真空断路器试验6kv真空断路器试验绝缘电阻测试方法测量时应将开关拉至检修位置,并将其接地放电。清除试品表面污垢。试验步骤测量前应将被测设备短路接地,充分放电。驱动兆欧表达到额定转速,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。若测得的绝缘电阻值过低或三相不平衡时,应进行检查分析。交流耐压试验&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &测试方法根据相关规程或制造厂家的规定值确定试验电压,并根据试验电压选择试验仪器。试验前先进行绝缘电阻试验,合格后再进行本项试验。试验后再进行一次绝缘电阻测量,比较试验前后的变化。&试验步骤检查试验电源、调压器和试验真空断路器正常。按接线图准备试验,保证所有试验设备、仪器仪表接线正确、指示正确。接线正确后,即可将高压引线接到被试母线上进行试验。升压必须从零开始,升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约每秒3%的试验电压。对断路器进行分闸对地、断口间以及相间进行耐压,升至试验电压后维持1min。将电压降至零,拉开电源,该试验结束。&测试方法& a.测量时应将开关拉至试验位置,并将其接地放电。清除试品表面污垢。& b.测量前应将被测开关二次回路短路接地(除被测回路以外)。& c.驱动兆欧表达到额定转速,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。& d.若测得的绝缘电阻值过低或三相不平衡时,应进行检查分析。导电回路电阻 & & & & & &&测试方法将真空断路器合闸,将导电回路测试仪试验线接至断路器一次接线端上,注意电压线接在内侧,电流线接在外测。合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻测试方法将真空断路器拉至检修位置,并将其接地放电。清除试品表面污垢。试验步骤&a.用500/1000V兆欧表测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈线圈绝缘电阻。&b.用万用表测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈线圈直流电阻。&&&&&
该公司的其它相关产品
*留言内容:
您的采购意向或是对我们的意见和建议,我们将在第一时间回复您...
已经是会员?点击这里
直接获取联系方式
扫一扫访问手机商铺君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电缆交流耐压试验 10kv电缆交流耐压 电缆耐压试验 交流耐压试验 交流电源线耐压 电缆耐压 电缆耐压试验标准 交流耐压值 耐压试验 工频耐压
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
6kV电缆交流耐压
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口6kV并联电容器试验_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
6kV并联电容器试验
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢