友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!钢筋砼折线形屋架(跨度18m)(95(03)G314-2)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢筋砼折线形屋架(跨度18m)(95(03)G314-2)
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢钢筋混凝土折线形屋架
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:41
课程时长:32
课程时长:25
课程时长:20
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
钢筋混凝土折线形屋架相关专题推荐以下试题来自:
单项选择题国家标准设计图集中,上置1.5m×6m预应力屋面板的钢筋混凝土折线形屋架的最大跨度为(
A.15mB.18mC.21mD.24m
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.在温度变化影响较大的部位提高配筋率B.采用架空通风屋面C.顶部设局部温度缝D.加强顶部楼层的刚度2A.≥100mmB.≥150mmC.≥180mmD.≥200mm3A.大B.小C.相同D.不能肯定4A.圆形截面B.正方形截面C.矩形截面,长边平行外墙放置D.矩形截面,短边平行外墙放置5A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅠC.Ⅲ、Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ
热门相关试卷
最新相关试卷预应力混凝土折线形屋架标准图集修订内容介绍
预应力混凝土折线形屋架标准图集修订内容介绍机械工业部设计研究院张作运摘要简要介绍了预应力混凝土折线形屋架标准图集修订的依据、修订的内容。同时对预应力混凝土折线形屋架的一些问题进行了分析,并提出了相应的解决办法。主题词预应力混凝土,折线形屋架,标准图集预应力混凝土屋架是预应力混凝土结构中使用得较多的构件。早在1955年,我国就开始了第一批预应力混凝土屋架标准图的设计,五、六十年代,预应力混凝土屋架得到了广泛的应用。一、修订的依据预应力混凝土折线形屋架标准图集G415(1974)及CG423(1974),是在吸取了以前的设计、施工经验和教训的基础上,结合我国情,按照《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10─74)的规定编制的。预应力钢筋采冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢。G415及CG423的编制,满足了我国近二十年基本建设的需要。随着建材生产的发展,设计与施工技术水平的提高,原屋架标准图已不能适应客观形势的需要.由于钢材生产的发展,冷拉钢筋供应短缺...&
(本文共2页)
权威出处:
1工程概况安徽省某粮库工程12幢平房仓,为排架结构,采用钢筋混凝土柱;屋面为21m预应力混凝土折线形屋架,间距为6m,每栋12榀,共计144榀,安装高度为9.1m;墙体采用的非粘土烧结普通砖砌体;装粮高度为7m,散装、平堆,装粮品种以小麦计。平房仓为地上一层的排架结构,每栋建筑面积为2066m2,共12栋,总面积为24792m2。B01-5仓、B01-10仓±0.000相对绝对标高40.57m;B01-4仓、B01-6仓、B01-11仓、B01-12仓±0.000相对绝对标高40.87m.2工程的特点本工程拟建建筑物场地较为开阔,预应力混凝土折线形屋架采用在拟建建筑物内进行现场预制,根据《预应力混凝土折线形屋架》(04G451-1)图集要求,现场设置3个砖地胎模叠合施工法浇筑屋架混凝土,最大叠合层数为3层。根据现场吊装要求,预制混凝土屋架中心距A轴线14m~17m。3预制场地建设为便于吊装,预制场一般建设在粮仓内,施工时一般为了...&
(本文共2页)
权威出处:
预应力钢筋混凝土折线形屋架 ,采用地面预制 ,后张法施工 ,达到混凝土设计强度后 ,用汽车吊将其吊装就位。本文介绍此类屋架的制作和安装技术。1 预应力钢筋混凝土屋架的制作过程  先将制作屋架的场地平整 ,夯实地基 ,准备好预制台面 ,并作好排水设施 ,以便能及时排出雨水和养护用水。在预制台面上 ,按 1∶1的比例放出屋架大样图。然后支设模板 ,采用钢管骨架支撑模板 ,要求骨架有足够的强度和刚度 ,保证模板的外形尺寸。预埋波纹管作为预应力筋孔道 ,波纹管的位置一定要准确、固定牢固。固定波纹管位置的方法是 ,沿波纹管走向每隔1~ 1
5m焊接井字架钢筋 ,并将其与纵向钢筋焊接 ,将波纹管的两端套入喇叭口 ,使喇叭口锚板的中心线与波纹管的中心线在同一轴线上。按设计要求 ,支设模板时要将下弦作成预拱度 (L 1 0 0 0 ) ,但带有预拱度的波纹管不利于穿过预应力筋 ,为此我们采用了以下方法达到设置预拱度的目的 ,即在保持下弦跨中的...&
(本文共3页)
权威出处:
1 下弦出平面大挠曲分析某工程按国家标准图集95G415(七)~(十),屋架型号为YWJ21-3-Ca7,现场平卧叠层制作屋架89榀。参见图1、图2。中间6根腹杆C30现场预制,余为C45现浇混凝土。起吊、图1 预应力混凝土折线形屋架简图注:A、B、B、A为吊点图2 屋架几何简图翻身扶直均严格遵循国家标准95G415(七)~(十)总说明五中施工制作及安装的有关规定,参见图3。吊装队伍经验丰富,吊车35t。翻身时下弦两端均设置枕木垛与钢板,如图4。两道加固用松木杆小头直径大于60mm,由上可知,翻身扶正是在正常的条件下进行。  翻身扶直时,屋架下弦均产生170mm~180mm的挠曲。图3 屋架扶直吊装示意图图4 屋架制作及翻身图在此提出,以引起工程界的关注,从设计和吊装时采取必要的措施予以解决。  下弦产生较大出平面大挠曲,经观察分析,原因如下:(1)屋架工作平面内刚度很大,平面外刚度很小,出平面大挠曲较大属正常。上弦四点悬吊按两...&
(本文共3页)
权威出处:
随着预应力钢筋混凝土技术的不断完善,大跨度预应力钢筋混凝土折线形屋架的应用日益广泛。本文就广西某高校活动中心观众厅项目中的27。跨度预应力折线形屋架施工过程中,在吊装环节出现的垂直度偏大,屋面板无法安装问题进行深刻剖析。1工程概况广西某高校活动中心占地面积为1 839 mZ;建筑面积为3 765 mZ,设有848个观众席位。观众厅的开间为5个6m的开间;跨度为27m;采用27m预应力钢筋混凝土折线形屋架(Y下研A一27一3A。,如图1、图2所示),屋架下弦与上弦最大高度为3.5m伽图1所示);采用广西柳州太阳村生产的“鱼峰”牌水泥,混凝土强度等级为C35;采用一端锚固一端张拉的形式,张拉完成后灌注水泥浆,使钢绞线与构件混凝土有效猫结。2预应力钥筋混凝上折线形屋架特点及难点2,工程特点该项目采用预应力钢筋混凝土折线屋架,工程跨度大,强度高,钢筋下料和定位要精准,技术要求高,施工难度大。2.2工程难点(l)预应力钢筋混凝土折线形屋架...&
(本文共4页)
权威出处:
预应力钢筋混凝土折线形屋架作为工业厂房结构的重要构件 ,对它的结构性能检验有着十分重要的意义。现以近期的工程实例 ,阐述在它的检验计算方法和检验过程中应注意的问题。1 工程概况某厂某车间为排架结构 ,屋架跨度 2 5 .5m ,屋架及其上的屋面板、沿口板、天沟及天窗架均已安装就位。设计单位要求检验在短期标准荷载作用下的跨中挠度及杆件裂缝宽度。荷载有 :屋面板上的均布荷载 2 .0kN/m2 、挡风架集中荷载 2 0kN /m2 、悬挂吊集中荷载 12kN /m2 。为便于分析 ,将均布荷载转换为结点上的集中荷载。2 试验方法和试验结果加载方法和程序 :沿屋架下弦通长搭双排钢管脚手架 ,百分表放于下弦两端点及中点下的钢管脚手架上。在紧靠双排钢管脚手架的一侧 ,搭与之平行通长的三排钢管脚手架 ,上铺脚手板 ,用作试验操作平台。此三排架应与双排架彼此独立、相离。由于屋架及屋面板均已安装就位 ,因此 ,试验标准荷载分五级加于屋架二侧的屋...&