本规程规定了YK离心式冷水机组的操作程序及方法。
本规程适用于YK离心式冷水机组机组。
2. 操作程序和方法
2.1.1 长时间停机后开机
2.1.2 当系统长时间停机之后, 重新投入运行时, 要把压缩机的润滑油全部换掉。装上一新的过
滤器,并向压缩机注入新油。在设置界面,让时钟复位。接通控制中心的115V电路,压缩机油槽加热器要至少加热12个小时。
2.1.3 启动油泵(按下并松开油泵手动键),直到建立起稳定的油压为止。然后再按下并松开油
泵手动键。让油泵停止工作。若水系统已被排干的话,给冷却水和冷冻水回路加满水。
2.2 启动前
2.2.1 启动冷水机组前,先看控制中心是否显示:系统准备启动。
2.2.2 冷水机组启动前应检查:
2.2.2.1 油加热器---油加热器应提前12小时通电,机组才能开机。如果油温低于22℃,机组不
能开机。必要时,可以将润滑油放掉,再向油槽添加新的润滑油。
2.2.2.2 油泵---检测时,按下控制中心检修键中的油泵手动键,然后松开。油泵运行10分钟后
即停车。不够10分钟,要让油泵停止运行的话,可现按下并松开油泵手动键。
2.2.2.3 在启动冷水机组前,应对控制中心所有设定值编程。启动之前,要给时钟输入正确的日
期和时间。任何可变的设定值都可以编程。如果不编程的话,它们的“缺省值”如下:冷冻水出口温度=7.2℃,限流百分比=100%FLA,正常停机阶段的电力需求=无,远程重设温度范围=11℃
2.3.1 启动水泵,保证流经机组的冷冻水流量足够。
2.3.2 按下压缩机启动开关,它会自动弹回到运行的位置。(如果机组已启动过,按压缩机开关
的停机/复位侧,然后再按启动侧,即可启动机组。)当启动开关接通时,控制中心处于运行模式,任何故障都会在显示屏上显示出来。
2.3.3 在启动程序的头50秒,微电脑控制中心上将显示:系统预先润滑。
2.3.4 油泵将预运行50秒,建立起油压,并给压缩机内所有的轴承、齿轮和旋转面提供足够的
2.3.5 在预运行50秒后,压缩机将启动。
2.3.6 当压缩机达到了其运行速度后,压缩机电机的电流不能超过设定的限流百分比。 3
3.1 检查系统界面中的轴承油压,检查油槽中的油位,运行时油位应位于上、下视油镜之间,必要时添加或放掉一些润滑油。
3.2 检查冷凝器冷却水的进出口温度和压力,并与设计值相比较。
3.3 检查系统界面中的冷冻水进出口温度和蒸发压力,并与设备计相比较。
3.4 检查系统界面中的冷凝温度。
3.5 检查系统界面中的压缩机排气温度。正常运行时,排气温度不应该超过104℃。
3.6 检查电机电流。
3.7 检查冷凝器传热管是否有脏堵或结垢的迹象,冷凝器的的制冷剂出口温度与冷却水出口温度的温差,不应比新机组的高出2.2℃。
4.1 按下压缩机停机停机/复位开关,压缩机将自动停止工作。油泵在整个惯性停机阶段将继续运行,然后自动停止。
4.2 断开冷冻水泵(如果未与微电脑控制中心连上,它将随油泵一起自动断开),水泵触点的实际动作取决于微处理器板J54跳线的位置。
4.3 断开冷却塔风机的开关。
4.4 关机时,压缩机油槽加热器(恒温控制)通电。
长时间停机
用检漏仪对系统所有的接头进行检漏。若出现任何泄漏的话,应该修补,然后才能让机组作较长时间的停机。在长期停机期间,应定期检测系统的密封性。
如果在系统停机期间,达到冰点温度,应仔细将冷凝器、冷却水泵、冷冻水系统、冷冻水泵和盘管中的水放掉。打开蒸发器和冷凝器水室的放水管,彻底将水排干。(对于变速驱动装置,要将水冷系统中水排干,对于固态启动器,要将启动器冷却回路中的水排干。)
5.3 在设置界面,让时钟失效。这样可以保存电池。
5.4 断开能往压缩机电机、冷却水泵和冷冻水的主断路开关。断开控制中心的115v
6.维修与操作
6.1制冷剂的检漏
1)让系统保持真空,从充注阀处向系统充注R22气体,使压力达到13.8KPa(表压)。
2)充入干燥的氩气,使系统压力约为172―344KPa确保制冷剂已渗入系统的各个部位,稍微打开加油阀,用检漏仪检查是否有制冷剂。
3)对每个接头和工厂的焊接点进行捡漏,捡漏一定要彻底,仔细,要有足够的时间和性能良好的捡漏仪。
4)对蒸发器和冷凝器进行泄漏,打开蒸发气和冷凝气水室上的放气管接头,检查是否有制冷剂。如果没有就可以为管束和端板气密良好;否则,要拆下大盖,确定漏点位置(用肥皂水或捡漏仪),并补漏。
6.2制冷剂充注
1)用新铜管制作一合适的充注管,连接系统充注阀和充注桶接头,注意避免将湿空气带入系统,该管尽量短些,每次新接上一瓶制冷剂时,都要吹掉充注管中的空气,并且换瓶动作要尽可能快,以减少制冷剂的损失。
6.3维修项目
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、外语学习资料、高等教育、约克机组操作与维修保养操作规程32等内容。 
 中央空调系统操作规程约克 YSCACAS25CEE 空调系统 空调系统 夏季制冷操作规程 一、操作者职责: 操作者职责: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 操作前必须熟知螺杆制冷机组...  约克螺杆式,离心式冷水机组开停机操作规程(银杏物业市政第五办公区工部编制)_建筑...约克机组操作与维修保养... 3页 1下载券 约克离心式冷水机组常见... 29页 ...  约克冷水机组操作规范 1.开机流程 1&.当水泵与机器联动时:手动开启机组开机键,集控器 “开机”闪烁, 此时机器正在启动加载。 2&.当水泵不与机器联动时:先将...  做好开关柜的维护和检修工作,同时按照供电部门和用户发布的 安全操作规程做好...约克离心式冷水机组产品... 9页 1下载券©2014 Baidu 使用百度前必读 | 文库...  约克冷水机组保养方案书_调查/报告_表格/模板_应用文书。约克冷水机组保养方案书...乙方为保证甲方空调冷水机组设备的正常使用,对甲方的制冷机组进行维修保养服务。为...  约克空调安全操作和保养... 12页 免费 钻床安全操作保养规程 2页 免费 车床安全...2. 架桥机组拼安装 3. 组拼程序:测量定位→平衡对称拼装两侧主梁(同时加临时...  约克空调机组保养合同_建筑/土木_工程科技_专业资料...兹有甲方委托乙方为其所使用的空调设备(以下简称 ...安全操作规程; 2.2 乙方在对设备进行检查、维修时...  约克机组预防性保养范围 7. 操作维护培训计划 页 8 3.1.售后服务承诺书约克...5、售后服务期间(保用期、保养期) ,我司严格按约克技术操作规程为用户提供服务...  约克离心式冷水机组日常保养及基本维护_建筑/土木_工程科技_专业资料。约克离心式冷水机组日常保养及基本维护 在平时运行中,要进行以下操作: 1. 清洁启动柜内部积存... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
LSBLG系列冷水机组操作规程
下载积分:0
内容提示:LSBLG系列冷水机组操作规程
文档格式:DOC|
浏览次数:7|
上传日期: 14:56:49|
文档星级:
全文阅读已结束,此文档不支持下载
该用户还上传了这些文档
LSBLG系列冷水机组操作规程
官方公共微信查看: 1386|回复: 12
求助:(约克冷水机)油-变速泵-驱动器开关开路故障
& &我司有一台约克离心冷水机组,最近出现一条故障频繁跳机,报警信息是《油-变速泵-驱动器开关开路故障》。
故障会直接停机,手动又可以开机。
& &测量过泵的电流和温度都没异常,难道是天气原因?
& &厂家也没找到确定原因,暂时认为是主板的问题,但是主板好贵啊,想先分析一下原因再换。
回帖奖励 +10
帮顶贴。。。。
回帖奖励 +10
先换块好的主板试试,看看究竟是不是主板的原因,不然不就成冤大头了
回帖奖励 +10
回帖奖励 +10
主板的问题
回帖奖励 +10
换主板后好了吗
回帖奖励 +10
离心冷水机组不太明白···不过还是偷偷回个贴 哈哈
回帖奖励 +10
我也来顶下啊
回帖奖励 +10
继续顶下啊
回帖奖励 +10
可以先找单位对主板进行检测,不建议直接更换,价格太高
回帖奖励 +10
应该是油泵变频板的问题!在保修期内的话,赶快要求更换!出保的的话,凑活用吧!断电再送电即可复位!
我们厂也有一台约克的冷冻机,现在也经常会有报警,我们的报警内容为&压缩机出口低过热温度过多”,厂家也未解决
查出问题没
通知公告:
Powered by 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
约克大型冷水机组开机调试前检查标准操作程序_secret
下载积分:600
内容提示:约克大型冷水机组开机调试前检查标准操作程序_secret
文档格式:DOC|
浏览次数:233|
上传日期: 22:42:02|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 600 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
约克大型冷水机组开机调试前检查标准操作程序_secret
官方公共微信

我要回帖

更多关于 约克冷水机组样本 的文章

 

随机推荐