 筏板钢筋施工方案
你可能关注的文档:
··········
··········
成邑·德润华庭9#、10#、11#楼
筏板钢筋施工方案
河南华宸建设工程有限公司
一、编制依据
二、工程概况
建筑分类等级
钢筋锚固、纵向钢筋连接、保护层垫块、机械设备配置
各部位钢筋构造要求
框架柱、剪力墙、后浇带
钢筋的贮存及运输
钢筋剥肋滚压直螺纹连接施工工艺
现场钢筋安装施工要点
质量保证措施
钢筋工程成品保护措施
季节性施工措施
职业健康安全措施
环境保护管理措施
一、编制依据
1、成邑·德润华庭9#、10#、11#楼施工图
2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB
3、钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2010
4、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2010
5、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》11G101-1
6、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土板式楼梯)11G101-2
7、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)11G101-3
8、建筑工程施工质量验收统一标准GB
二、工程概况
本工程位于荥阳市织机路与拟建荥泽路交叉口西南角。本工程为住宅楼,地下一层,地上27层。主楼为剪力墙结构。地下室层高4.38m,一层3.98m,二层3.3m,其余各层层高为2.90m。
本工程基础采用CFG桩基地基处理+筏板基础。筏板厚度为1.2m,筏板顶标高为146.45,配筋为三级钢20@170双层双向。
三、建筑分类等级
本工程建筑结构的安全等级为二级。本建筑抗震设防类别为丙类,本建筑物设计计算抗震烈度为7度(0.10g),设计地震第二组。主楼抗震等级均为三级,抗震构造措施采用的抗震等级为三级。
四、结构材料
1、筏板基础采用C35防水混凝土,抗渗等级为P6。本工程筏板钢筋采用HRB400。
1)、钢筋:一级钢表示HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm
二级钢表示HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm
三级钢表示HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm
2)、对钢筋的强度要求
钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 钢筋代换必须经设计院同意。当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率、抗裂验算等要求。
3、受力钢筋混凝土保护层最小厚度
纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋的公称直径,且应符合以下要求:钢筋保护层厚度筏板为:迎水面50mm,非迎水面30mm。
五、钢筋锚固、纵向钢筋连接、保护层垫块、机械设备配置
1、钢筋锚固
纵向受拉普通钢筋锚固长度LaE,除注明外均按标准图集11G101-1第53页&受拉钢筋的基本锚固长度 &,本工程混凝土为C35,钢筋采用HRB400,三级抗震。根据图集得出钢筋的锚固长度为34d。本工程筏板钢筋采用三级钢20钢筋,钢筋的最小锚固长度为680mm。
2、钢筋的连接
1)、框架梁、框架柱(暗柱)当纵向受力钢筋直径≥22时采用机械连接。连接接头均为 Ⅱ 级。其它钢筋均采用焊接或绑扎搭接。
2)、纵向受力钢筋的连接接头宜避开梁端,柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度连接要求的高质量机械连接接头,纵向受力钢筋的连接接头宜避开梁端,柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度连接要求的高质量机械连接接头,接头应相互错开,当采用非焊接的搭接接头时,从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内,或当采用接接头时在任一焊接接头中的35倍且不小于500mm的区段范围内,有
正在加载中,请稍后...
73页41页72页50页52页59页40页65页59页56页亿辰?山海间工程
基 础 工 程 施 工 方 案
河南国安建设集团有限公司 年
日 基础工程施工方案 一、 工程概况
亿辰?山海间工程位于郑州市嵩山南路以西,赵庄路以南,由郑州亿辰房地产开发有限公司投资开发,由河南国安建设集团有限公司承建,监理单位为河南省华兴建设监理有限公司。总建筑面积为,1#楼地下2层,地上9层,裙楼2层;2#楼地下2层,地上11层;3#楼地下2层,地上33层,裙房4层。主楼为筏板基础,其中1#楼为600mm后的筏板基础,2#楼为800mm后的筏板基础,3#楼为2000mm后的筏板基础,地下车库为独立承台基础加250mm厚的构造抗水底板。主楼剪力墙结构,地下车库及裙楼为框架结构。本工程所有基础部分的混凝土强度等级为C35,抗渗等级为P6。 二、钢筋工程 1、作业条件:基础防水保护层做完,基础筏板各轴线及地下室剪力墙、柱位置放线自检后均报监理工程师检查复核。 2、施工准备: 1)钢筋进场以后必须有材质证明书,向监理工程师进行材料报验并见证取样送有检测资质的检测单位作力学性能复试检验,其质量必须符合有关标准的规定。 3.钢筋加工与连接
钢筋应根据设计图纸要求的规格、尺寸在现场钢筋棚内加工,筏板基础钢筋采用机械直螺纹连接,抗水底板钢筋采用绑扎搭接并按规范要求进行见证取样,复试合格后方可进行施工。
(1)操作工艺
工艺流程如下:
划钢筋位置线→吊运钢筋到使用部位→绑基础承台、柱及积水坑钢筋→绑扎筏板、剪力墙插筋。 (1)划钢筋位置线:按图纸设计及会审纪要要求表明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的第一根钢筋离模板边为5M,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础承台、柱钢筋位置线)。 (2)绑扎基础承台、柱、构造筏板钢筋: ① 按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋,根据底板受力情况,先铺纵向钢筋,再铺横向钢筋。 ② 筏板钢筋绑扎时,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不移位。 ③ 摆放底板混凝土保护层用砼垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1000m 左右距离梅花型摆放。 ④摆放钢筋马登或钢筋支架(间距以1000mm梅花型设置),在马登上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 ⑤筏基底板顶面钢筋方法同上,底板钢筋与积水坑交接处的锚固长度按设计及符合11G101的要求。 根据弹好的墙、柱位置线,将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,插筋垂直,不歪斜、倾倒、移位。 4、质量标准 (1)、主控项目
1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定 2)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 3)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: 基础钢筋末端需作弯钩时,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求.
4)钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更手续。 (2)一般项目
1)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
2)钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求、其偏差应符合表(表2)规定。
3)钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107有关规定。 钢筋加工的允许偏差
项目 允许偏差(L) 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 ±10 ±20 ±5
5)钢筋安装位置的偏差应符合表3的规定。 钢筋安装位置的允许偏差
项目 允许偏差(L) 检验方法 受力钢筋 间距 ±10 钢尺量两端、中间各一点,取最排距 ±5 大值 保护层厚度 ±10 钢尺检查 预埋件 中心线位置 5 钢尺检查 水平高差 +3,0 钢尺和塞尺检查
三、模板工程
1、外墙上翻水平施工缝采用20*30遇水膨胀止水条构造,外墙竖直立面施工缝采用300宽的中埋式橡胶止水带构造,并且剪力墙此次浇筑只有300mm高,所以两边采用模板支护中间用一道止水拉杆螺栓与平形卡加固钢管,最后用钢管与基础筏板加固钢管拉结牢固但拉杆螺栓必须中间加一道防水片。主楼筏板及独立基础的混凝土构件均比构造抗水底板高250mm,模板支设必须具有足够的强度、刚度和稳定性,保证现浇构件的截面。 2、积水坑模板支设按照与积水坑截面相等加工成型的模具,按绑好钢筋的积水坑予留洞内,四周用钢管进行加固牢靠,以防止位移,另外在积水坑模板支设完成并且混凝土浇筑到集水坑底时上部采取加载重物的措施,防止集水坑模板向上漂浮和倾斜。 3、质量标准
(1)主控项目
1)模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支架的支承部分有足够的支承面积。
2)涂刷模板隔离剂是不得沾污钢筋和基础地板。
(2)一般项目
1)模板支护必须保证现浇构件的钢筋保护层和图纸尺寸。
1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
2)模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得影响砼结构性能。
3)在砼浇筑前,模板内的杂物应清理干净。 (3)允许偏差见表1。
模板工程质量检验标准
项目 允许偏差(L) 检验方法 底模上表面标高 ±5 水准仪或拉线、钢尺检查 截面内部尺寸 ±10 钢尺检查 表面平整度 5 钢尺检查 垂直度
5 吊线或钢尺检查
四、混凝土工程:
1)商品混凝土
本工程采用商品混凝土,且采用泵送混凝土施工工艺,由于受到搅拌、运输和泵送距离等因素制约,提高施工配制强度极为重要,为此在选择商品混凝土供应商时,应对其混凝土配合比动态管理情况进行了解,在商品混凝土供应期间,应对混凝土的实际情况进行监控,包括粗细骨料的质量抽样检测,砂石的粒径、含泥量和级配质量检测,外加剂品种、性能和掺量的检测,用水量和水灰比的检测,商品混凝土运至现场后坍落度和质量检测。
考虑普通硅酸盐水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量的水化热不易散发,与混凝土表面产生的温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝, 通过掺加合适的外加剂以改善混凝土的性能,提高混凝土抗渗及抗裂能力。因此要求商品砼供应商采用低水化热水泥,在砼供应之前3天提供商品砼所用水泥及外加剂的品种、性能资料及其他原材料相应资料,报送监理工程师审核。
采用碎石,粒径5~20L,含泥量不大于1%,选用粒径相对较大,级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。
采用中砂,含泥量不大于3%,选用平均粒径较大的中粗砂拌制混凝土,可相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土的温升,并可减少混凝土的收缩。 5)粉煤灰
由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适当的粉煤灰,严格按配合比要求进行掺量,粉煤灰必须达到1级质量标准,并有合格证及复试报告。
混凝土输送泵车1台,混凝土搅拌运输车辆以满足砼浇注连续施工为准,振动棒6台。
3.施工作业人员
木工16人,钢筋工60人,混凝土工30人,普工10人,现场指挥3人,技术负责2人,试验员1人。
4.技术准备
熟悉设计图纸,做好砼浇注前材料选用、施工工艺和技术措施等有关环节做好充分的准备,要确保基础混凝土的顺利施工。
5.施工作业条件
1)基础筏板钢筋及模板已全部绑扎、支护完毕,并办理好基础筏板钢筋和剪力墙、柱插筋的隐蔽工程验收记录和水电安装工程隐蔽工程验收记录,按施工程序向质量监督部门和监理单位进行报验,经监理检查合格, 质量监督部门及设计单位核实符合要求后后方可进行浇筑混凝土施工。 2)混凝土浇筑 筏基表面的控制标高抄测在柱、墙的钢筋上,并做明显标记,以供浇筑混凝土时之用。 由于基础混凝土浇筑是施工连续时间性很强的作业,故现场管理、施工、后勤、等工作人员应昼夜值班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土作业连续浇筑进行,基础混凝土浇筑计划48小时完成浇筑量1000立方。
3) 混凝土的泵送
(1)泵管架设
泵送管线宜直、转弯缓、管线短、接头严。泵管架设平顺牢靠,每个接头处应设马凳,转弯处必须搭设井字架。
(2)泵管的固定
垂直管固定在专用钢管架上,水平管不得直接支撑在钢筋、模板预埋件上,每隔一定距离用专用支架固定。
(3)泵送混凝土对模板和钢筋的要求 泵送混凝土对模板侧压力较大,要充分考虑新浇混凝土对模板的侧压力。同时,布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应进行加固。
(4)混凝土的泵送
①混凝土泵送前应检查混凝土的坍落度。
②泵送操作人员必须经过专门培训后,方可上岗独立操作。