步进电机电压75KW电压380V星角起动问线用多少平方空开选多少A的

电气工程分区
查看: 6850|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我们有一台5kw/380v三相空气压缩机,它的空开怎么配置啊?应该配什么样的空开啊?为什么?谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分901帖子
三星工程师, 积分 901, 距离下一级还需 49 积分
可选用小型3极断路嚣,D系的, 如C63ND/3P In=16A
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
为什么是16A?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谁能把计算方式告诉我啊?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
那么多人看了不回答我,我好伤心啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分930帖子
你不是学电的吗?断路器选择额定电流大于电机额定电流的即可,5.5kW电机10~12A的额定电流当然是要选16(15)A的了。为什么?——因为没有13、14A的,呵呵
顺便纠正一下,2楼的型号有误:C63应为C65。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分901帖子
三星工程师, 积分 901, 距离下一级还需 49 积分
多谢六楼指正:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
应为C6516A
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分752帖子
二星工程师, 积分 752, 距离下一级还需 48 积分
三相380V电机的额定电流估算为2A/1KW,所以5kw/380v三相空气压缩机的额定电流估算为5.5×2=11A(不知道你的电机铭牌上是多少,但应该相差不大)。如果从保护效果及成本考虑建议你选用施耐德的Compact NS80H MA12.5 3P FFC(具体参数为壳架电流为80A,短路分断能力为25~45KA,电磁脱扣器,脱扣器额定电流为25A,3极,固定式板前连接方式),MA为电磁脱扣器,它专门适用于电动机保护,它的短路保护调整范围为Im=6~14Ir(Ir=0.8~1In)注:如果你要真正选择,其实还需要计算其短路电流,但比较费事的。
如果真正要节省费用,可用C65a-D16A/3P(a型分断能力为4500A,D型为D型曲线,专用于动力保护),然后过载用热继电器保护,配一个简单的电动机回路。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分866帖子
三星工程师, 积分 866, 距离下一级还需 84 积分
以下是引用wyxsacf在 06:06:31.0发表的内容:
三相380V电机的额定电流估算为2A/1KW,所以5kw/380v三相空气压缩机的额定电流估算为5.5×2=11A(不知道你的电机铭牌上是多少,但应该相差不大)。如果从保护效果及成本考虑建议你选用施耐德的Compact NS80N MA25 3P FFC(具体参数为壳架电流为80A,短路分断能力为25~45KA,电磁脱扣器,脱扣器额定电流为25A,3极,固定式板前连接方式),MA为电磁脱扣器,它专门适用于电动机保护,它的短路保护调整范围为Im=6~14Ir(Ir=0.8~1In)注:如果你要真正选择,其实还需要计算其短路电流,但比较费事的。
说的有一定道理,但壳架电流为80A,是否有些浪费?用C65ND/3P In=20A 怎样?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间) 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
星三角降压启动3个交流接触器(通过求出它们的电流)的型号确定
下载积分:100
内容提示:星三角降压启动3个交流接触器(通过求出它们的电流)的型号确定
文档格式:PDF|
浏览次数:2091|
上传日期: 19:01:02|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 100 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
星三角降压启动3个交流接触器(通过求出它们的电流)的型
官方公共微信三相异步电动机,电流5.6A,电压380V,2.2个KW,
Y形接法,请问应该选择多大的开关.另外需用电线几平方?
谢谢!!
全部答案(共3个回答)
这个和电动机相关参数有关,单靠10KW无法判断....异步电机的满载转差率5%左右,空载为0.5%左右,无论参数怎么样,空载的电流要小于满载电流不少....
45kW电机最好看产品铭牌上的额定电流值为准,粗略计算是:
I=4*380*0.8)≈85A,其中1.732是根号3,0.8是功率因数。再...
三相异步电动机的额定电流约等于:额定功率(KW)数×2(A)。
所以,90KW的电动机的额定电流约等于180A。
其经验公式为:导线截面(单位为平方毫米)≈I/4(A) 。
约1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量≈4A ,2.5平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约为10安。...
这个要看你是什么断路器,如果是400V,普通小空开,一般C系列是照明的,D系列是电动机用的。低压框架式断路器一般就是分断能力,比如人民的就分高分断能力和普通这几...
答: 真空油炸设备的优点有哪些?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
  一、人体...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415电工,知道电流值?怎么求得用多少平方的电线呢?75千瓦的电机用多少安的空气开关呢?它们之间有没换算公_家用电器 - QQ志乐园
您的当前位置: &
电工,知道电流值?怎么求得用多少平方的电线呢?75千瓦的电机用多少安的空气开关呢?它们之间有没换算公式呢?
来源: |人气:444 ℃|时间: 22:49:31
为了解决用户可能碰到关于"电工,知道电流值?怎么求得用多少平方的电线呢?75千瓦的电机用多少安的空气开关呢?它们之间有没换算公式呢?"相关的问题,志乐园经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"电工,知道电流值?怎么求得用多少平方的电线呢?75千瓦的电机用多少安的空气开关呢?它们之间有没换算公式呢?"相关的详细问题如下:
8A*1.2=238哪有这么大的电机呀!!
是工程用的电动空压机里面的
工程上用的换一般要超配1.2~1.5空气开关用个300A的哦,
你刚说的是千瓦除电压等于电流值吗?后面那是不是电缆的平方呢?
75千瓦的电机要配用多少平方的电缆。铜锌线和铝锌线?他们之间怎么算呢?冬季I=W/U就是75千瓦除以220伏或380伏
这是什么电机
这是工程上电动空压机,空开和刀闸比300A大的有哪些?
有那么大空压机?你是不是搞错了
我想问下你空开和刀闸比300A大的还有哪些?
没有蓝天用DDW15空气断路器清风一缕75KW电机电流根据以下公式计算:I=P/(U*1.732*0.8)=75/(0.38*1.732*0.8)=142.44A左右。I--电流& P--额定功率& U--额定电压& 1.732---系数& 0.8--电机功率因数空开按照1.2~1.5倍之间选择,可选200A空气开关。选电缆时根据电缆额定载流量(电缆型号不同额定载流量不同)来进行选择,同时留出余量(既避免过流烧毁,又减少压降降低损耗):例如:要选聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜缆,见下表:由上表可得:三芯铜缆25℃时导流量为35方135A,50方165A,70方195A。根据电机负荷142.44A进行选择,近距离不长期连续运行选50方的,稍远距离长期连续运行选70方的。雨后阳光