人防工程地下室顶板钢筋可以分开在梁支座负筋锚固长度处锚固吗

& 地下室顶板支座负弯矩钢筋合理截断点的探讨
地下室顶板支座负弯矩钢筋合理截断点的探讨
摘 要:目前,多数工程项目采用弹性算法进行双向板设计。地下室顶板通常采用双层双向并附加钢筋的配筋方式。由于室顶板需要考虑覆土、景观和消防车荷载,导致顶板附加配筋通常很大。由于通长筋的存在,合理选取附加筋的断点
【题 名】地下室顶板支座负弯矩钢筋合理截断点的探讨
【作 者】罗劲松
【机 构】四川国恒建筑设计有限公司 四川成都610041
【刊 名】《四川建筑》2013年 第1期 130-132页 共4页
【关键词】钢筋混凝土板 附加钢筋 合理断点
【文 摘】目前,多数工程项目采用弹性算法进行双向板设计。地下室顶板通常采用双层双向并附加钢筋的配筋方式。由于室顶板需要考虑覆土、景观和消防车荷载,导致顶板附加配筋通常很大。由于通长筋的存在,合理选取附加筋的断点具有一定的经济价值,文章旨在研究此问题,为工程设计人员提供参考。
【下载地址】
本文导航:
钢筋混凝土板,附加钢筋,合理断点
上一篇:暂无拒绝访问 |
| 百度云加速
请打开cookies.
此网站 () 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(3a6f8ac107c84388-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
人防结构钢筋工程构造施工
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口这是人防顶板梁的平法施工,我初学者看不懂谁能给我解释下数字符号都什么意思啊,提前谢谢了!!!-此图是看台梁、板平法施工图部分截图,请问横线所标注的数... _汇潮装饰网
您当前位置:
这是人防顶板梁的平法施工,我初学者看不懂谁能给我解释下数字符号都什么意思啊,提前谢谢了!!!
这是人防顶板梁的平法施工,我初学者看不懂谁能给我解释下数字符号都什么意思啊,提前谢谢了!!!
10mm三级钢,写在下方或左方的代表底筋,写在一跨梁中间的是通常底筋。另有未标注的架立筋一般在本页图纸说明会有,梁端加密区间距100mm,四肢箍。第三行,底筋三级钢4根25mm。第四行,构造腰筋三级钢4根14mm。那些写在节点处只有一行的是原位标注,标明了支座处的配筋,写在上方或右方的代表面筋,梁中间距150mm,后年(2)代表有2跨,500x800是截面尺寸。第二行标注箍筋,500mm宽,800mm高,意思是34号框架梁第一行KL34是梁的编号
锚固长度见07FG01图集的57页,配筋方式见58页)
板的锚固比较简单,底部钢筋进入支座超过支座中线,且≧5d(一般都能满足);上部钢筋到支座对边弯折15...)
人防顶板钢筋不可以在梁中断开,容易造成倒塌的事故。 顶板钢筋施工方案如下: 1.根据设计图纸要求在模...)
人防工程设计也不会不遵照GB《建筑抗震设计规范》关于框架结构的基本抗震构造措施规...)
1.室底板要承受基向反应力 2.防室钢筋布设要考虑爆炸冲击力 本认:根据室底板、梁、基础受力情况确定...)
是的,人防顶板暗梁须设置拉钩。 人防顶板暗梁须设置拉钩的作用: 一般在人防地下室才会出现板上的拉钩,...)
简单而又复杂的问题啊,我也一直为这事情纠结。按道理双层双向拉通错开图集规定区域即可。11G101-1...)
地下室人防区顶板主,次梁交错处,次梁主筋放主梁筋上面。 人防区顶板受力是向下的。)
这个打灰前不是有监理检测过的吗?违规操作没出事没事,出事了监理什么的都要坐牢)