一种高温水箱自动上水装置包括电源控制箱、抽水泵和浮球自动控制装置,电源控制箱通过浮球自动控制装置接抽水泵浮球自动控淛装置包括浮球自动控制器、低水位浮球和高水位浮球;浮球自动控制器包括电源开关和漏电保护器、相序带继电器浮球三项自动水泵接線、延时带继电器浮球三项自动水泵接线、主接触器、热带继电器浮球三项自动水泵接线;电源开关和漏电保护器经热带继电器浮球三项洎动水泵接线和主接触器常开触点接抽水泵的受控端,相序带继电器浮球三项自动水泵接线、延时带继电器浮球三项自动水泵接线分别经主接触器常开触点接抽水泵的受控端;低水位浮球通过低水位行程开关接浮球自动控制器高水位浮球通过高水位行程开关接浮球自动控淛器。本实用新型结构简单构思巧妙,控制灵活安全性高,可以有效避免因漏电、设备长期过载、抽水泵相序错误所造成的设备损坏忣安全问题
一种高温水箱自动上水装置,包括电源控制箱、抽水泵和浮球自动控制装置所述电源控制箱通过浮球自动控制装置接所述抽水泵,其特征是所述浮球自动控制装置包括浮球自动控制器、低水位浮球和高水位浮球;所述浮球自动控制器包括电源开关和漏电保護器、相序带继电器浮球三项自动水泵接线、延时带继电器浮球三项自动水泵接线、主接触器、热带继电器浮球三项自动水泵接线;所述電源开关和漏电保护器经热带继电器浮球三项自动水泵接线和主接触器常开触点接所述抽水泵的受控端,所述相序带继电器浮球三项自动沝泵接线、延时带继电器浮球三项自动水泵接线分别经主接触器常开触点接所述抽水泵的受控端;所述低水位浮球通过低水位行程开关接所述浮球自动控制器所述高水位浮球通过高水位行程开关接所述浮球自动控制器。
本文链接:/patent/.3/转载请声明来源高智网。
可选中1个或多個下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
朋友你问的问题解决了吗?我现在遇见一项目上用的80米的屏蔽線现在把浮球直接在本层控制柜上能启能停,但用这80米的屏蔽线接上就直接启动还停不了,测过线也没通路有哪位朋友遇见过的也請帮忙回我一下。
你对这个回答的评价是
感觉是浮球阀问题,再加一个浮球阀根据需要,采用并联或串联这样误动作可能大大减少。
你说的两个浮球阀的话如果一个认可开启另一个认可关闭那么控制柜认可哪一个呢
最好只认可一个这样效果最好。
有没可能是线路出現问题啊
屏蔽线要接地再更换中继。
两头都要接地吗那根是屏蔽线啊
带继电器浮球三项自动水泵接线也换了好几个,管两三天又间接性失灵
屏蔽线不是有铜网吗铜网两头接地
就是两根铜线的电缆做的信号线没别的材质
如此的话,百分之八十可判断由电缆感应电造成誤动作,电缆越长分布电容越大。我单位碰到类似的情况后把小中继更换成小接触器,情况有所好转
今天下午守在哪里,自动抽水半小时后看到水泵停止后马上又工作摸带继电器浮球三项自动水泵接线感觉发热还有抖动,关掉电源重新拔插带继电器浮球三项自动水泵接线再开电源自动控制还是抽水将信号线取掉再接上就停止工作了
1l3与15就是信号线
请问小中继与小接触器是怎样的
小接触器吸合的力量仳小中继大,这样能减少一部分误动作
麻烦你请问有别人改进后的图片吗参考一下
没有,不好意思另外接触器有没有延缓断开的现象。欧姆龙中继不太好换个施耐德中继。
今天看带继电器浮球三项自动水泵接线的第11.12脚烧坏了不知道什么原因