为确保植筋工程质量及施工安全,必须严格规范操作,现根据《混凝土结构后锚固技术规程》及工程设计规范、技术标准、施工技术法规和产品说明书等技术文件编制本植筋施工方案。 一、植筋规格及类型选定 1、按植筋设计中不同部位的锚固力要求(构件载荷)及用途特征选择植筋材料类型(钢筋或螺杆)与材质。 2、 根据构件荷载与设计安全系数确定极限锚固力。 3、 根据极限锚固力及材质选定植筋直径规格。 4、 按植筋材料类型和直径规格,参照产品说明书采用相应的工艺参数。 二、植筋工艺参数表 1、选用Ⅱ钢筋为植筋材料时,其工艺参数按表--执行(砼强度C30) 三、操作工艺流程 清孔 钻孔 标定孔位 产品外观检查 装植筋混合器 注胶操作 等待固化 植筋粘结 锚固力检测 旋入植筋 手动压注植筋胶 四、植筋操作 1、植筋前须认真做好各项准备工作,主要是: ● & 施工原材料(钢筋、螺栓)植筋胶产品的准备及规格型号校核 ● & 施工工具如钻具、清孔器、钻孔模板等的准备与检查 ● & 操作人员个人的劳动保护用品及安全带、安全帽等的准备检查 ● & 施工人员应学习并掌握作业规程、安全规程及有关工作制度纪律等 2、按植筋施工图设计,用特制模板准确标定孔位。 3、钻孔时应保持水平孔位操作,并须严格掌握钻孔深度,孔深误差不得超过±3-5毫米,如遇钢筋时只要不损害结构则不必改变空位,但应小心操作,避免卡钻。 4、钻孔后立即清孔,以防淋雨天气孔内积尘结块,清孔宜采用电动打气泵进行清孔。 5、注射植筋胶植筋应在钻孔、清孔后记录分批(段)进行,并按下列程序操作 ● & 检查植筋胶产品型号和外观,规格型号无误且外观无异常方可使用。 ● & 植筋胶必须从孔底向孔口方向后退式均匀注入,待接近孔口3-5毫米时即可停注。 ● & 凝胶前应及时旋入合格的钢筋或螺杆,严禁使用被油脂污染而未处理干净的钢筋或螺杆。 ● & 至未固化前应严格防止其受力或移动。达到规定固化时间后方可承载或焊接,固化时间与环境温度有关,参照表―2执行 五、锚固力检验方法与标准 锚固力检测方法采用专用锚杆拉力计进行,抽检方由建设单位或工程监理确定。一般情况下尽量避免破坏性实验,只要检测锚固力达到设计要求即可,在施工操作严格规范的前提下,采用植筋胶产品其极限锚固力应达到列表荷载拉拔力,检测标准一般取极限荷载除以安全系数,通常植筋安全系数取1.5-2,由设计部门合理确定。 六、安全事项 1、高空作业的施工操作人员应有体检合格的人员从事,有心脏病、高血压、低血糖或恐高症等不宜从事高空作业的人员,不得进入高空施工岗位。 2、高空作业人员必须穿戴好劳动保护,尤其要系好安全带,安全帽,否则按违章处理。 3、按高空作业有关规定,植筋施工现场应有防坠落设施。 4、施工环境温度宜在-5~+35度,雨雪天气或夜间不宜施工。 5、高空植筋作业,连续工作时间不宜超过3小时,施工劳动组织应考虑轮换操作或中间休息。 6、植筋胶成品应储存在防雨、防火、通风、干燥的库房内,远离火源或高温,储存环境温度不宜超过30度。 7、超过生产厂家说明的储存期限之产品,未经专门试验不得使用。 8、植筋施工单位必须明确施工负责人,并指派专职安全监督员,以强化日常施工安全监督。 9、采取分班作业时,必须建立执行班前会制度及交接班制度,确保施工安全、质量及工期。