90kw90千瓦电机用多大电缆缆

991浏览次数
185kw电机用多粗电缆
185kw电机使用电缆有什么样的要求的呢?要用多粗的呢?
电缆的载流量应该比开关大一级,185kw我想你至少要用350A的开关吧,那电缆至少要4*185+1*95的或3*185+2*95!另外两根电缆并用是可以的,但考虑到你电缆已经全部老化了,建议还是全部换掉好,并用电缆会比较不可靠!
其他回答(共2条)
185KW额定耗流约380A,铝线应用240线,铜线150线。
如果电动机经常动的话应该用铜芯的电缆别的就是算一下需用载流量选就行了
水电热门问题
相关套图推荐5.5kw电机电缆型号需要用多大的?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
如果是单相的话(220V)电机就用2*10的铜线,如果是三相就用3*4的铜线,当然你也可能用铝线,可选用面积大些的铝电缆,单相的用10平方的,三相的用3*16的,这样成本会低些,但铝线的寿命是比不上铜线的,看你的情况是自己用电不会是公家的,所以建议你用铝线。
希望能帮到你。
计算功率为5.5KW*20台=110KW。根据公式P=根号3*U*I*功率因数(选0.8),则I=110/1.732*0.4*0.8=200A,可知,用95的铜线就可以。
电机(英文:Electric &&machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。
常用交流电机分为三相异步电机和单相电机
一、三相电机:
5.5KW电机的电流I≈11A,线路L=400M,要求终端电压不低于360V,每根线损压降为10V(线与线之间就是20V),计算每根线(铜)截面: &&
先求出压降10V的线阻:R=U/I=10/11≈0.91(Ω) &&
求铜芯线截面积:根据公式:R=ρ×L/S &&(铜的电阻率为0.0172) &&
即:S=ρ×L/R=0..91≈7.5(平方毫米)
二,若是单相电机
5.5KW电机的电流I≈25A,线路L=400M,要求终端电压不低于200V,每根线损压降为10V(线与线之间就是20V)
电动机配线与电动机的型号无关,只与电动机的功率与关一般三相380V电动机每千瓦的电流是2A,220V电动机每千瓦的电流是5A,至于多少大的电动机用多少大的电线要
RVVZ高阻燃电缆或VVZ,KVVZ都可以。只是带铠装的较硬,放电缆时麻烦些。
凑凑热闹,上面两位说的有些东西实际是买不到的我的方案:断路器:DZ20Y-100/3300 In=25A接触器:CJ19-43 AC220V热继电器:JR36-
叫电缆防水接头,或者叫电缆接头,我用的是MG,FG,PG,NP的。叫长(短)螺纹电缆固定头。然后根据电缆选内径,PG的用的多。
根据你的电机功率,低于1000米的距离,电缆长度忽略不记.
电缆挂钩型号也是比较多的,结构简单合理,使用灵活,和根据实际需要任意调整水电挂钩的数量。(电缆挂钩型号水电电缆挂钩塑料电缆挂钩)主挂钩除了有膨胀螺丝固定孔,两侧
你好,金属电缆挂钩规格型号都有编
号规格所挂电缆最大外径(mm)
18型18*113*4118
28型28*119*492
你好,一般的电缆挂钩指的就是矿用电缆挂钩,规格型号有20、30、40、55、70、80、100还有通讯挂钩5个钩子和8个钩子的
。信息来源于网络,供您参考。
阻燃的电线、电缆要比普通的电线、电缆粗一圈。
具体的可以参考电缆或电线表皮上的型号。带Z的一般为阻燃,带N的为耐火。辐照阻燃电线看起来要比普通电线密实,摸起来
阻燃电缆线规格型号都有以下;BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线RV:软铜导体无护套电缆。
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:327
注册时间:
185KW的电机 &距离230米铜线 & 请问用多少平方的电缆 &?额定电流是多少? 压降是多少?? &求高手指教 &求公式讲解 &谢啦 &童鞋们
[此贴子已经被jint于 8:38:23编辑过]
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:327
注册时间:
在线等 &高手们 &去哪里啦
文章数:6521
年度积分:869
历史总积分:17535
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
印象中没用过这么远距离这么大的电机;导线可以根据负荷距进行计算,或者还需进行经济运行等的校验。
额定电流可查电机铭牌,或有关手册;压降要求通常是5%以下(正常运行时)。
另外,还要考虑变压器的大小(供电容量),来确定电动机的起动方式;
或者,了解是空载起动,还是带载起动,是满负荷起动还是轻载起动。
久未接触过这些,给不出具体的意见。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛 & & &“电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了! & 启
wushulin 版主
文章数:5541
年度积分:820
历史总积分:17329
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
没有什么公式,用120平方线差不多了。保险起见,150平方也可以。
制造:高精密手表巴的批齿机-----顶级产品生产必须设备。国内首创,独家生产。
& & &镜头光圈插齿机----保证产品无瑕疵
& 汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
文章数:3435
年度积分:1080
历史总积分:9327
注册时间:
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:
150平方的线。
suisui1982
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:
附件:动力照明系统电缆设计.zip[]
给你一个选线软件
zhy555555_ll
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:559
注册时间:
计算公式面积和距离成正比例关系,对吗?
文章数:317
年度积分:54
历史总积分:1493
注册时间:
谢谢!收藏
wenquan753
文章数:11285
年度积分:2660
历史总积分:17210
注册时间:
如果让我规划的话,我会选择150或者185的线!
工控学堂推荐视频:后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
客户的态度直接影响着我的喜怒哀乐。幸好麻烦也已经解决了,有的客户就是“不打不相识
各位海友,在工作或生活中,谁都会遇到这样或那样的人或事,让你感觉到憋屈。
查看: 14009|回复: 14
请问90KW的电机需要配多大的电缆
阅读权限40
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
90KW的普通三相异步电机, 4极对数, 工作场合还算稳定, 50个平方的铜芯电缆是否够了?
已有&0&人打赏作者
阅读权限90
积分帖子主题
50个平方的铜芯应该够用的,因电机的启动电流较大建议再选大点如70、90平的。但准确的选择截面应该要提供功率、额定电流、额定电压、启动电流、穿管方式等参数,如果不考虑你的电压损耗、电缆的机械强度等按发热选择电缆,首先按选择的电缆查表得到电缆在一定工作温度下的载流量,看载流量是否大于额定电流,如大于额定电流则可以选用。
阅读权限30
积分帖子主题
50mm2好像有点小,最小应该选择70平方,或者95平方的。个人意见仅供参考
阅读权限20
积分帖子主题
50个平方应该可以,但最好选70
阅读权限40
积分帖子主题
要看你是选择什么的样的敷设方式,线路的长度,及相关条件等
一般的选择70的也就足够了
阅读权限80
积分帖子主题
50的载流量小了点,用70的如果路径不远选用没问题,如果路径远选用95的就比较经济了
阅读权限30
积分帖子主题
首先看你敷设的距离远不远,一般我们按着经验选择95的比较合适,如果你的距离比较远,电压损失比较大那就还得加大些!你不防按着你的敷设距离按着选择的电缆来校验一下!看合不合适.
阅读权限40
积分帖子主题
50的载流量小了,用70的如果路径不远选用没问题,如果路径远选用95的就比较经济了,
经验值& &(4级)& && && && &电动机功率*2=电动机工作电流
& &(不考虑地埋散热问题&&)&&电缆的平方*3=电缆的工作电流
阅读权限90
积分帖子主题
回复 1楼 wimyme0506 的帖子
90KW的普通三相异步电机, 额定电流约180A,可查电缆载流量表,选取电缆截面。如果线路较长,做一下电压降校验
阅读权限90
积分帖子主题
回复 1楼 wimyme0506 的帖子
90KW的普通三相异步电机, 额定电流约180A,可查电缆载流量表,选取电缆截面(所选电缆载流量还应该与电机主回路开关匹配)。如果线路较长,做一下电压降校验