这些符号代表什么
发表于&&14条回复&&1957次阅读&&&&&&&&
请问这图纸中的EF/OC,S/D,DOL分别是什么东西啊
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:57:10
&&发表于&&|&
楼主,你的图怎么打不开?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:31:57
点赞
&&发表于&&|&
帮楼主把图纸整理为PDF文件了,h看看吧,呵
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:07:51
点赞
&&发表于&&|&
这好象是台企绘制的电气系统图.我试着分析一下,不对之处请指正1.EF/OC 表示主断路器具备两个功能(OC表示过电流保护,EF表示故障电流即漏电保护);2.S/D和DOL应该指接触器其中DOL应该表示为直接启动Direct on lineS/D具体表示什么,我也不清楚了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:35:54
点赞
&&发表于&&|&
DOL是指直接启动S/D是指星三角启动 Star Delta Starting我们公司就是用这样方法来表示。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:03:52
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用dangerjj在 12:27:00的发言:DOL是指直接启动S/D是指星三角启动 Star Delta S...同意你的观点但图纸中采用S/D的负荷也不大啊(只有5.5kW)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:06:15
点赞
&&发表于&&|&
谢了啊,各位老师
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:36:49
点赞
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:37:00
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用hubeixp在 13:06:00的发言:[quote]以下是引用dangerjj在 12:2...同意你的观点但图纸中采用S/D的负荷也不大啊(只有5.5kW)我也纳闷,为什么这么小的功率还用星三角。这问题,要该项目的设计师才能解答了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:48:39
点赞
&&发表于&&|&
是啊,星三角启动我都是按30KW以上才使用
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:48:47
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电气图形符号大全、强电系统图符号表示含义(汇总)
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电气图形符号大全、强电系统图符号表示含义(汇总)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口这些电器符号,你知道什么意思么?
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
MR-金属线槽
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷
三,灯具安装方式的表示
W-墙壁安装
沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC
HSM8-63C/3P
DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,
HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下
矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22
2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22
2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装阻燃屏蔽控制电缆;
ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22
2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400
对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对
0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
铠装阻燃通信电缆;
ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53
5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32
5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径
铠装计算机电缆;
DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22
DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22
1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm
铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23
PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32
4芯-6芯-8芯-9芯------6
型号含义:
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。
P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点BN和AN什么意思?水电识图图纸电气符号代表意思!
问题:BN和AN什么意思? 问题分析:水电图纸电气图纸符号BN和AN代表是什么意思 举例解答:
如图所示。这个BN 和AN是在系统上面。
图纸中的N是中性线代表是零线。 a b c 代表是三相电的火线。用电平衡。 了解水电施工视频教程全套—快速学会看图纸,施工,做桥架,预埋 下面介绍水电施工视频教程全套介绍下这套视频的目录。其中一套的 视频目录: 1:这套视频的忧势 水电识图篇 1:为什么要学会看图纸 2:学会看图纸 3:图例 4:系统图 5:电路图 6:动力图 7:排给水图 8:弱电图 9:防雷图 10:施工图纸设计CAD 看图纸施工预埋篇 1:预埋注意事项 2:认识预埋工具 3:预埋之板面定位 4:预埋之绑剪力墙 5:预埋之布线管 6:预埋之给水管施压 7:预埋之防雷烧焊 8:预埋后期测通电气安装符号表示_中国百科网
电气安装符号表示
    
DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链...
电子元件符号综合表-1 电子元件符号综合表-2 电子元件符号综合表-3 电子元件符号综合表-4 来源: 维客电工电子网 ...