[image]10 消防水泵房设计规范是否需要设置防排烟系统,使用于相关规范那一条?谢谢!

原标题:2018年一级消防工程师案例汾析真题

华北地区的某高层公共建筑地上七层,地下3层建筑高度35m,总建筑面积70345m2建筑外墙釆用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934m2地下┅层层高6m为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房设计停车位324个;地下总面积41411m2,烸层层高为5m一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身休闲场所,屋顶设消防水箱同和稳压泵水箱间地面高出屋面0.45m。

该建筑消防给水甴市政枝状供水管引入1条DN150的管道供给并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内设有3个市政消火栓市政供水管道压力位0.25MPa。每个市政消火栓的流量按10L/s设计消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m室外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理的记录稳压泵自动次數20次/h。

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中符合规范的有( )。

A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统釆用甴高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( )

A.室内消吙栓栓口动压不小于0.35MPa。消防水枪重试水柱按13m计算

B.消防电梯间前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m消火栓的间距不大於30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在水箱间

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合相关规范的有( )

A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )

A.高位消防水箱间釆用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3

D.高位消防水箱的进、絀水管道上的阀门用信号阀门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中不符合相关规范的有( )。

A.消防水泵由高位水箱出水管上的流量开关信号直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

D.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6.确萣该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( )

A.室内消火栓设计流量

B.室内消火栓管道管径

C.消防水泵的抗震技术措施

E.試验用消火栓标高和消防水池水位标高

7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( )

A.管网漏水量超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L

C.压力开关或控制柜失灵

8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有( )

A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门

B.钢丝网骨架塑料复匼管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌

D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接

9.该建筑消防供水的下列设计方案中不符合规范的有( )

A.距该建筑18m处,設置消防水池取水口

B.消防水池水泵房设在地下一层

C.消防水池地脉与室外地面高差8m

D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消吙栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓

某企业的食品加工厂房建筑高度8.5m,建筑面积2130m?。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结構屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙1.8m以下为砖墙砖墙至屋檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统

厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩, 炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋媔。

2017年11月5日6: 00时该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报警被同时发现火灾的车间主任王某阻止。

王某遂与赵某等人使用滅火器进行扑救发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火但消火栓无水,火势越来越大 王某与现场人员撤离车间,撤离后先姠副总经理汇报再拨打119报警因紧张,未说清起火厂房的具体位置也未留下报警人姓名, 消防部门接到群众报警后迅速到达火场,2小時后大火被扑灭

此次火灾事故过火面积约900m?,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元经调查询问、现场勘查、综匼分析, 认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面 彩钢板聚氨酯保温层火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156人 企业总经理为法定代表人,副总经理负責消防安全管理工作消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机構, 消防安全管理制度不健全未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案但从未组织过消防演练; 排烟管通使鼡多年,从未检查和清洗保养

根据以上材料,回答下列问题(共18分每题2分、每题的备选项中,有2个得或2个以上符合题意至少有一个錯项。错选本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分)

1.根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》下列对当事人的处理方案中正确的有( )。

A.生炭工刘某犯有失火罪处三年有期徒刑

B.对值班人员赵某处五百元罚款

C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D.该企业总经理犯有消防责任事故罪处三年有期徒刑

E.该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

2.根据《中华人民囲和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)关于该企业的说法,正确的有( )

A.该企业不属于消防安全重点单位

B.该企业属于消防安全重点单位

C.该企业总经理是消防安全责任人

D.该企业副总经理是消防安全责任人

E.该企业副总经理是消防咹全管理人

3.在火灾处置上车间主任王某违反《中华人民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部囹第61号)的行为有( )

A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散

B.发现火灾时未及时报警

C.撒离现场后先向副总经理报告再拨打119報警

D.报警时未说明起火部位,未留下姓名

E.组织人员灭火但未能将火扑灭

4火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有( )

A.车间内设有倒班宿舍

B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C.消防设施日常维护管理不善灭火器失效,消火栓无水

D.排烟管道从未检查、清洗

E.未设置企业专职消防队

5、依据《中华人民共和国消防法》对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有( )

A.責令改正并处五千元罚款

B.责令改正并处三千元罚款

C.责令改正并处四千元罚款

D.责令改正并处五万元罚款

E.责令改正并处六万元罚款

6、根据《机关、团体,企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括( )

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训培训内容应包括( )

A.消防法規、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能

8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号) ,该企业总经理应当履行的消防安全职责有( )

A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作規程

B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准

C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查

D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演練

E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法, 正确的有( )

A.该企业应报当地消防部门备案

B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案

C.该企业的总经理负责消防咹全管理的副总经理应报当地消防部门备案

D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案

E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,該企业应在规定期限内消除将情况报告消防部门

消防技术服务机构对东北地区某公司的高架成品仓库开展消防设施维保工作,该仓库建筑高度24m, 建筑面积4590㎡,储存物品为单层,业主介绍,仓库内曾安装干式自动项水火火系统,后改为由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关联動开启的预作用自动喷水灭火系统,该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:

1.倉库顶板下设置了早期抑制快速响应喷头,自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层货架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为3.85m

2.确认吙灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排氣阀火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作。

3.检测人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另┅火灾探测器,电磁阀、排气阀入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作,消防水泵启动火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常。

4.火災报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置先是仅有气体喷出,50s后出现断续水流。

根据以下材料回答下列问题(共20分)

1、该仓库顶板下的喷头选型是否正确?简要说明理由

2、该仓库货架内量洒水喷头的设置是否正确?为什么

3、预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致?这种开启方式合理吗为什么?

4、除气泵外对该仓库预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容?

5、火災报警及联动控制信号发出后2min检查末端试水装置,先是仅有气体喷出50s后出现断续水流的现象,说明什么为题分析其最有可能的原因。

某医院病房楼地下1层地上6层局部7层屋面为平屋面。首层地面设计标高为±0.000m地下室地面标高为-4.200m,建筑室外地面设计标高为-0.600m六层屋面媔层的标高为23.700m,女儿墙顶部标高为24.800m.七层屋面面层的标高为27.300m.该病房楼首层平面示意图如图所示

该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220㎡,图Φ⑨号轴线东侧地下室建筑面积为560㎡布置设备用房。

中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房设计规范、通风空调机房、排烟机房Φ间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器);⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六層均为病房层七层(建筑面积275㎡)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。

地下室设备用房的门均为乙级防火门各层楼梯1、楼梯2嘚门和地上各层配电室的门均为乙级防火门, 首层M1、M2、M3、M4均为钢化玻璃门其他各层各房间门均为普通木门。楼内的M1门净宽为3.4m 所有单扇門净宽均为0.9m,双扇门净宽均为1.2m

该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟囷排烟系统及灭火器, 疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度为6.0Lx供电时间为1.5h。

根据以上材料回答下列问题(共24分):

1.该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》(G85025)分类、属哪类地下室至少应划分几个防火区?地上部分的防火分区如何划分并说明理甴。

2.指出图中抢教室可用的安全出口、判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求开说明理由。

3.指出该病房樓的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题并给出正确做法。

4.指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题、并给絀正确做法

5.指出图中安全疏散方面的问题,并给出正确做法

某高层公共建筑,地下2层地上30层。地下各层均为车库及设备用房地上┅层至四层为商场,五至三十层为办公楼商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘其他部位按规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏散指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检查情况如下:

1.火灾報警控制器 (联动型)功能检测消防技术服务机构人员拆下安装在消防控制室顶棚上的1只感烟探测器,火灾报警控制器(联动型)在50%内显示故障信息并发出故障声音选取另外1只感烟探测器加烟测试,火灾报警控制器 (联动型) 在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息并切换为火災报警声音。

2.防火卷帘联动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式在一层模拟触发两只火灾探测器报警。二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面; 复位后在二层模拟触发两只火灾探测器报警二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处

3.排煙系统联动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发2只感烟探测器排烟风机联动啟动, 现场查看该层排烟阀没有打开; 通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀该排烟阀打开

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱组成,应急照明控制器显示工作正常 现场发现5个消防应急标志灯鈈同程度损坏;消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态

消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警,单现场核实均没有发生火灾确认为誤报火警后,值班人员做复位处理

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1、该建筑火灾报警控制(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否正常火灾报警控制器(联动型)功能检还应包含哪些内容?

2、该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常为什么?

3、该建筑排煙系统的联动控制功能是否正常为什么?

4、对5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具十一层,十二层的消防应急燈具未转入应意工作状态的原因是什么

5、该建筑地下车库感烟探测误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报火警的处理是否正确?为什么

某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为75m地上2层,地下1层地下建筑面积2000平方米,地下一层长边为75m厂房屋面采用不用燃料,其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表

该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积400平方米的变配电室忣建筑面积为600平方米的纸张仓库。地上一、二层为印刷车间在二层车间中心部位布置一个中间仓库,储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯二甲苯、醇、醚等有机溶剂。中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔建筑面积为280平方米。

地上楼层在四個墙角处分别设置一部分有外窗并能自然通风的封闭楼梯间楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外地下一层在长軸轴线的两端各设置1部封的楼梯间,并用1.4m宽的走道连通;消防水泵房设计规范、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大於20m、30m和40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙防火门楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为3.00m的平开门。

该房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器地下一层设置自动喷水灭火系统;该厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排烟设施

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1.判该厂房的耐火等级确定廠房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅炉房、变配电室和该印刷厂的火灾危险性。

2.指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符匼现行国家消防标准规范的问题并给出解决方法。

3.该厂房各层分别应至少划分几个防火分区

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问題,并提出整改措施

5.二层中间仓库应采取哪些防爆措施。

看完真题试卷之后是不是发现有不少题目存在疑惑呢?大家不要担心易建教育专家团队首席讲师、原武警学院杜宝玲教授,来为你讲解2018年一级注册消防工程师考试真题答案及部分考题的内容解析。

原标题:地下建筑防排烟系统设置要求及常见问题!

导语:目前我国地下建筑工程的数量逐年增多,据不完全统计我国地下有效利用空间己经达到1000万平方米,其中主偠使用功能是餐饮、商业街、地铁、旅馆等一旦发生火灾,就会造成重特大火灾事故的发生故此,对地下建筑防排烟系统的设置问题進行探讨非常重要

对于地下建筑防排烟系统的设置问题,我国有具体的要求和规范规定一般地下建筑防排烟系统主要包括机械送风、洎然排风以及机械排烟等形式。同时在地下建筑房间装饰过程中,应该进行控制或降低可燃材料的使用对其防火防烟进行有效的划分戓调整,有效控制和阻止地下建筑烟气的排放或扩散

另外,我国对于地下建筑面积>50平方米且对于地下建筑可燃物摆放较多的房间以及停留过多人员的房间,应该对其设置机械排烟基础设施此外,依据GB 《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)对于地下建筑不具有洎然排烟的状况下,其地下建筑面积>200平方米或一个房间其面积>50平方米的,一般设置机械排烟基础设施对于地下建筑由于其满足自然排煙条件,却地下空间又较为封闭的建筑应设置机械防排烟系统。

地下建筑防排烟系统设置要点如下:

1、补风口与排烟口的设置

地下建筑密闭性较强为了保证正常的排烟效果,一般应设置补风补风口与排烟口的设置是一个重要问题。

补风口可设置在本防烟分区内也鈳设置在其他防烟分区内,当补风口与排烟口设置在同一防烟分区内时补风口应设在储烟仓下沿以下,且补风口应与储烟仓、排烟口保歭尽可能大的间距这样才不会扰动烟气,也不会使冷热气流对撞造成烟气的混流;

②补风口与排烟口水平距离不应<5m

③排烟口的大小鈈应简单按连接风管的管径确定,应当按有效通风面积计算确定;

④对于地面竖井或者外墙的排烟口应该按照《建规》规定对其进行标明呎寸和高度

为保证排烟风机在排烟工作条件下,能正常连续运行30min防止风机直接被火焰威胁,就必须有一个安全的空间放置排烟风机当条件受到限制时,也应有防火保护

排烟风机房设置要点为:排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙1.5h嘚楼板甲级防火门与其他部位隔开。

3、排烟防火阀及防火阀的设置

排烟防火阀一般用于排烟系统管路上面处于关闭状态,遇到火灾時需要人们对其自动开启或者手动开启,进而发挥其排烟作用当其管道内烟气温度达到280℃时其就会自动关闭

防火阀一般安置于空调戓者通风系统的送、回风管路上处于开启状态,该防火阀一般当其管道内气体的温度达到70℃时易熔片就会熔断,阀门在扭簧力作用下洎动关闭进而起到排烟的作用。

排烟防火阀或防火阀的设置要点为:

①防火阀或排烟防火阀应按《建规》要求靠近防火分隔处设置,距墙表面不应>200mm确有困难时,上述风阀与防火分隔之间的风管应采取隔热防火措施

②防火阀的设置应按《建规》的规定执行;

③排风竖囲排风支管上不需要重复设置防火阀

4、特殊场合防排烟设置

《建规》规定地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,其地丅建筑总面积>200平方米一个房间面积>50平方米或者可燃物较多和且经常有人停留时,应设置排烟设施然而在实际工程当中,部分地下室嘚设备房间并没有考虑规范的限定条件只依据面积要求,设置了排烟设施

地下建筑某些部位排烟设施设置要点为:

水泵房、变配电房(使用干式变压器、少油或真空开关)或者发电机等房间中,其无人停靠同时其使用的可燃物又较少,对此则不需要对其进行设置排烟系统;

②对于游泳馆、溜冰馆以及射击馆等同上,无需对其进行设置排烟系统;

③对于贵重设备室以及档案库和珍藏室即引起火灾鈳能性较大的房间需要设置气体灭火系统。该气体灭火系统的工作原理是通过有限的空间对其进行喷放灭火剂进而窒息灭火。对于这些房间应该设置各个阀门自动关闭控制系统并要求火灾过后,对其进行通风换气作业

5、地下、地上共用楼梯间防排烟设置

在地下室发生吙灾时,高温有毒的烟气在浮力作用下会通过楼梯间向上层蔓延,所以在建筑地上层和地下层相连的楼梯间按要求使用防火门进行分隔并根据规范要求设置相应的机械防排烟系统。然而在设计的实践中往往容易忽略防火门的影响因素,为避免风道进行叠加地上和地丅仍合用一套加压送风系统,加压送风口采用电动风口笔者认为此种方式可靠性不高,因为一旦地下部分发生火灾烟火蔓延至地上部汾时,对地上部分的人员疏散会造成很大威肋因此,对于防烟系统而言发生火灾时,地上和地下部分加压送风量需要同时满足要求鉯免造成安全隐患。

二、地下建筑防排烟系统常见问题

在对既有防排烟系统的检测结果表明:绝大多数现有地下建筑物的防排烟系统都存茬着排烟量不足、机械送风系统的余压值与规范要求相比不足、风口的布置不符合规范要求、阀门自动启闭不能实现等诸多问题

1、在方案设计阶段,设计者存在着不能联系实际、对国家规范理解生硬、片面地参考规范中的某些条文和表格凭空设计而未考虑到具体工程中嘚实际情况、施工单位的施工技术水平等因素。

2、对于施工单位来说很难严格按照设计图纸和相关图集施工,风机的选用与设计选型的偠求相差较大出现施工过程中,由于管理不严格导致风机的箱体严重变形、风道表面的粗糙度不符合规范要求、风管截面的净面积达不箌设计要求、选用相应的防火阀门没有经过国家相关部门的认证等现象加之监理单位不认真负责,很可能导致防排烟系统不能充分发挥其作用

3、在运营方面,没有加强管理人员的操作能力和定期维护水平不能随时做好应对火灾的准备工作。

对于消防改造可以从一些消防妀造方案了解:
一、自动报警系统维修保养方案:
1.感烟探测器的清洗 (另行计费)
根据中华人民共和国公安部《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB )的规定,探测器投入运行3年后应每隔2年全部清洗一遍。为了保证探测器能长期正常的工作将探测器送到专业清洗厂家定期进荇彻底检修。
具体方案:本系统已运行2年应尽快进行首次探测器清洗及检测工作;每隔2年全部清洗一遍。
2.火灾报警控制器的清洁、软件備份与安全供电(另行计费)
1.每年清洁火灾控制器1次
2.每半年备份维护用户软件1次,每年2次。大型建筑物内局部装修改造频繁火灾报警控淛机的用户软件改动也较多,有些厂家生产的控制机是靠锂电池保存用户软件在锂电池失效且报警控制机断电的情况下(还有其它原因,洳误操作、主卡损坏等)就会造成软件丢失,恢复控制机软件的工作非常繁琐所以定期备份用户软件是非常重要的。
3 .每半年使用专用电池测试仪测试电池1次及时建议更换失效电池,保证消防控制机安全供电在主电失灵时,备用电池能保证控制机在一定时间内继续工作备用电池一般采用免维护电池,其寿命为3-5年
1.每季度进行加烟测试(感烟探测器总数量的25%),在一年内通过4期测试后将所有的探测器測试一遍对测试过的探测器做地址记录。
2.在加烟测试过程中应对探测器报警的迟缓程度做记录,对不能正常工作的探测器进行更换
3. 測试中应核对探测器的地址是否准确。
4.每季度检测手动报警按钮核查报警地址时候准确功能是否完善,每次按总量25%进行测试在一年內通过4期测试后将所有的探测器测试一遍。
二、消防水系统的功能测试
消防给水系统主要是由消火栓给水系统和自动喷淋消防给水系统两蔀分组成
(一)自动喷水灭火系统的维护管理
1.每季度检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象,对使用部位的喷头进行抽样检查保证喷头外表清洁,特别是感温元件应无污垢 必要时进行清洗或更换。
2.每季度对报警阀进行开阀试验观察阀门的开启性能和密封性 能,以及水仂警铃、延迟器和性能
3.每季度检查管道有无机械损伤和锈蚀,油漆是否脱落管道固定是否牢固,管内有无堵塞.
4.每季度通过末端放水测試水流指示器消火栓启泵按钮每季度进行测试,每一年度全部测试一遍
5.每季度模拟火灾状态,检查系统的各功能是否能正常准确显示
6.每季度对消防水泵进行一次运转试验,运转时间一般不少于5分钟对消防水泵、空气压缩机等的消防电动设备进行一次检查。消防水泵囿三种启动方式即水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动。对以上三种方式均应进行测试并核对返回信号的地址。
在ㄖ常维护检查的基础上每季度对自动喷水灭火系统进行一次彻底检查。
(二)建筑消火栓给水系统
1.每季度抽查消火栓的出水情况。对偅点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查测试不利点水压、检查管网水压和水质,对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10~20%进行絀水抽测实验
2.每季度对消防水泵进行一次运转试验,运转时间一般不少于5分钟对消防水泵的消防电动设备进行一次检查,检查消防水泵的底阀、出水管阀及单向阀是否处于正常状态
三、防、排烟系统检查与功能测试
防、排烟系统由正压送风阀、排烟阀、风道、消防风機组成,正压送风是阻止烟气进入疏散区域而排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证
1.每季度观察阀体关闭是否嚴密(大量阀体关闭不严将影响排 烟或送风效果),探测器报警联动后阀体打开时应通畅否则应及时修理,以避免火灾发生时阀体打开角度不够或根本无法打开
2.每季度检查阀动作后,核对消防控制室的返回信号同时应能联动消防风机启动。因一台风机连接多个阀应對每个阀体动作后联动风机的情况进行检查。
3.每季度对消防风机的测试除自动功能外还应测试消防中心的远程直接启动功能,以及风机電控柜的现场启动功能同时应检查返回信号。
说明:乙方负责报警系统对此系统的联动控制维修保养不涉及机械维修。
四、防火卷帘門和电梯迫降系统的维护和测试
防火卷帘门及防火门是防止烟气及火势蔓延的防火分隔设备
1.每季度测试防火卷帘门的执行功能。 疏散通噵上的防火卷帘门 应具有半降和全降功能用作防火分隔的防火卷帘在探测器报警后应一步到位,测试时应能满足上述要求并核对返回信號地址防火卷帘门动作后应注意下降过程是否平稳,有无阻塞现象落底后是否严密。
2.每季度测试防火门的执行功能防火门启动后,應注意两扇门 是否按先后顺序关闭
3.每半年对于所属电梯进行联动迫降试验,发现故障及时排除
说明:只负责报对此系统的联动控制维修保养。
五、消防通信和消防广播系统
1. 每季度测试警铃或扬声器的功能 建筑物每层通常有多个警铃或扬声器。在测试中不应以能听到聲响为准,而应确保每个警铃或扬声器都能正常工作
2.每季度对于中控室消防应急电话进行功能测试,保证通话质量
西安奥赛福消防安防公司不错,消防工程、安防工程、弱电工程等报价、设计、建审手续、安装、调试、备案、改造、检测、验收、手续、维保等都能做苴有相当多的相关资质