现有一住宅小区,共计16个单体,火灾报警控制室位于物业(单独2层小楼)内。
问题:住宅单体内的消火栓启泵按钮应该怎么接线,直接去泵房还是先去火灾报警控制室?
方案:各单体消火栓启泵按钮4芯至火灾报警控制室,火灾报警控制室8芯至消防泵房(泵房内2台消火栓泵,2台喷淋泵)?
& && && &此方案火灾报警控制室至消防泵房一共8芯线,能否满足手动/自动启动+泵房液位显示?
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
聚焦防火门监控器相关问题探讨
起泵按钮线直接去消防水泵房消防泵控制柜,起泵按钮同时要有信号反馈消控中心。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
直接去泵房
治学以诚 发表于
& & 据说新火规不需要直接去泵房了
新的火规出来了?
据说新火规不需要直接去泵房了
sgf2002 发表于
有这可能?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
据说新火规不需要直接去泵房了
sgf2002 发表于
如果新火规当真如此规定,颠覆性极大!
QQ图片18.jpg (72.05 KB, 下载次数: 0)
16:41 上传
手动按钮这句话,好像是这个这么个意思。
在不设置消防控制室的情况下,启泵按钮线也只能接消火栓泵控制柜吧。新火规待澄清。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
Powered by您目前所在的位置: &
& 新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?
新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?,,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?
上一个问题:
下一个问题:
共 6 条答复
消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不间,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是1十分必要的,因此稳高压系统中消火栓按钮也是不能省略的。当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜) ,启动消防泵。
回答者:游客 - 提交时间:
我觉得是,但是现在好多还是设计有。
回答者:游客 - 提交时间:
新设计的报警平面图怎么都还设计有呢
回答者:游客 - 提交时间:
新规中消火栓按钮不设直启线,在管道上设电接点压力表,通过管道失压来联动消火栓泵。或通过消火栓按纽报警由消防中控室启动消火栓泵。
回答者: -
- 提交时间:
新规中消火栓按钮不设直启线,在管道上设电接点压力表,通过管道失压来联动消火栓泵。或通过消火栓按纽报警由消防中控室启动消火栓泵,所以以后都没有启泵线的。
回答者: -
- 提交时间:
我觉得是,但是现在好多还是设计有。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:新规中指出的消火栓按钮不需要直接接启泵线吧?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
相关,,,问答
等你来回答
[ 11:18:00][ 11:04:00][ 17:53:00][ 10:08:00][ 10:08:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-电气工程分区
查看: 1443|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
消火栓按钮一定带220V交流电压去控制消防泵吗?法规有要求吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分127帖子
二星助理工程师, 积分 127, 距离下一级还需 23 积分
考虑压降后确定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分357帖子
五星助理工程师, 积分 357, 距离下一级还需 143 积分
用36V以下的安全电压
一般用24V咯
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
& &我目前所见过的还没有出现超过安全电压的消火栓按钮。。。。
基本都是安全电压一下,现在消防泵控制柜都有专门的预留启动接口的
& &消防法规是没有对电压有规范要求的,只要消火栓按钮能过正常起泵就OK的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4732帖子
消火栓按钮是无源节点啊,怎么会带220V电去消防泵?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
一般是无源的,24v的都不行!别人没有加继电器或者切换模块
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
鄙人搞施工,不是设计。现场施工时消火栓按钮都是接信号线(现场应该是20V)和启泵线,没有24V总线,更没有220v。消火栓启动消防泵都是通过控制柜来进行。
&信号线就是24V的,只不过传输过程中有衰减而已&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分515帖子
一星工程师, 积分 515, 距离下一级还需 135 积分
zym0907 发表于
鄙人搞施工,不是设计。现场施工时消火栓按钮都是接信号线(现场应该是20V)和启泵线,没有24V总线,更没有22 ...
信号线就是24V的,只不过传输过程中有衰减而已
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分137帖子
二星助理工程师, 积分 137, 距离下一级还需 13 积分
启泵线+报警线,单独回路到控制器,和总线无关,控制器到泵有硬线连接
10周年站庆
高级工程师
中级工程师
11周年站庆
8-3(在线教育)