预制装配式住宅造价中预制pk板与桁架板有何区别

山东万斯达建筑科技股份有限公司-山东万斯达建筑科技股份有限公司,万斯达,建筑科技
山东这个装配式建筑示范工程,吸引了全国几百人参观!
作者:预制建筑网&&来源:预制建筑网&&发布时间:日
日~22日,由中国混凝土与水泥制品协会预制混凝土构件分会、北京预制建筑工程研究院有限公司主办,山东万斯达建筑科技股份有限公司、山东平安建筑工业化科技有限公司承办的第六届中国(国际)预制混凝土技术论坛在山东济南圆满落幕。
22日上午,与会专家和代表们一行参观了由山东万斯达建筑科技股份有限公司承建的港新园公租房项目。
山东省建筑产业现代化试点示范工程:港新园公租房
▲ 山东万斯达建筑科技股份有限公司董事长张波亲自讲解
▲ 班前讲平台
▲ 建筑产业化展示区
工程名称:港新园公租房建设项目·东地块居住组团
建设单位:济南市城市建设投资有限公司
项目管理:山东轻工院项目管理有限公司
设计单位:山东建大建筑规划设计研究院装配式建筑分院
监理单位:济南市建设监理有限公司
施工单位:山东万斯达建筑科技有限公司、山东聊建集团有限公司
构件供应商:山东万斯达房屋制造有限公司
建设地点:山东省济南市历城区港沟镇(莲花山热电厂以南、旅游路以北、港九路东侧)
建筑面积:共约计93443.68平方米(1#、7#、8#均为16004.02平方米;2#14750平方米;3#、6#均为7341.86平方米;车库14631.8平方米;公建1366.1平方米);地上18层,地下储藏室2层;车库地下1层;公建2层。
建筑高度:住宅楼为52.65米
设防烈度:6度
结构类型:住宅楼为装配整体式剪力墙结构;车库和公建为现浇砼框架结构
建筑中的应用构件
预制夹心三明治外剪力墙
预制内剪力墙
预制整体轻质内墙
预制PK预应力叠合板
预制钢筋桁架叠合板
预制叠合梁
预制空调板
预制电梯井
港新园公租房位于山东省济南市历城区港九路北延,本项目结构类型为剪力墙结构。
港新园公租房项目采用PK预应力叠合楼板、预制混凝土三明治式保温外墙板、预制轻质内墙板、预制楼梯、预制阳台等构件产品,应用全装配技术组合建造的结构保温一体化建筑,具有抗震性高、工业化水平高、建筑质量高、绿色节能等显著特点。
▲ PK预应力混凝土叠合板
▲ 整体轻质墙板
▲ 楼梯三维立体模型
▲ 预制楼梯
▲ 内墙墙板三维立体模型
▲ &外墙墙板三维立体模型
▲ &预制混凝土三明治式保温外墙板
▲ 预制夹芯保温墙板
▲ 预制构件信息已接入国家物联网标识管理公共服务平台,构件二维码吸引了参观者的极大关注。
▲ 灌浆套筒
▲ 插座预埋线盒
▲ 换气扇插座
▲ 淋浴器水槽
▲ 外挂架穿墙孔
▲ 壁挂太阳能锚板
▲ 桁架叠合板
▲ 预制剪力墙
▲ 对拉螺栓孔
山东省首个国家住宅产业化基地
随后,考察人员一行参观了山东万斯达建筑科技股份有限公司生产基地。
山东万斯达建筑科技股份有限公司是我国最早从事建筑产业化领域装配式建筑体系研究、产品开发、制造、施工的高新技术企业。公司结合实践不断创新,逐渐完善了装配式建筑主体所需的主要结构部品,形成PK快装结构体系,并通过子公司山东万斯达工程建设有限公司开展建筑工程施工业务,是国内少数几家集技术咨询、研发设计、产品制造、工程安装、售后服务等为一体的建筑产业现代化企业。
&&上一篇:
&&下一篇:
山东万斯达建筑科技股份有限公司 版权所有 copyright (C)
all right reserved 邮编:250014
您是本站第510411位客人【视频】万科PK德国装配式建筑,建造过程太精彩!赶紧来学习!-预制建筑网
【视频】万科PK德国装配式建筑,建造过程太精彩!赶紧来学习!作者:预制建筑网 / 公众号:Precast_com_cn发表时间 :来源:明源地产研究院(ID: mydcyjy)实习编辑:程洁前段时间,中央发布的新政,除了要拆围墙之外,还有个很重要的内容,那就是推广装配式建筑。“发展新型建造方式。大力推广装配式建筑……加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”。——中央城市工作会议配套文件。万科装配式建筑,高层工期提前9个月▼ 4分钟直播大连万科“搭积木”全过程,让你了解“装配式建筑”大连万科总结了,装配式住宅有以下几个优势:1、提高住宅质量:内外墙传统的砌筑、抹灰都省了,全现浇外墙杜绝乐空鼓,减少渗漏、开裂。2、延长房屋寿命:外墙防水、卫生间防水、外墙保温由5年质保升级为10年质保。增加使用空间,让进深尺寸增加4cm以上,使用率提升1%-1.5%。3、提升居住感受:这么盖就没那么多细敲碎打的维修了,维修项直降80%以上。安安静静地生活,再也不用被打扰。4、施工整洁、环保、快。有图为证:▲ 构件工厂化生产;现场装配&车位管理式摆放;施工现场整洁;循环吊装,建筑垃圾“0”排放、“0”扬尘。▲ 外墙饰面、保温&承重“汉堡式”夹芯一体化▲ 装修穿插作业,高层施工工期提前9个月,再也不用等那么久住新房了!德国装配式房屋建造过程说到装备式房屋,就不得不提德国了。我们先来看一个德国装配式住宅建筑过程的视频。▲实拍德国HUF HAUS伦敦样板房建造全过程下面一起来看看施工过程:独立小住宅,建造完成以后的正面外观。先把材料在标准化的工厂里完成,再运到工地里,像搭积木似的进行拼装。木结构独立小住宅,建造现场,场地平整。木结构独立小住宅,地基基坑,施工现场。地基基坑,压实整平以后,地下室底板位置,首先铺设一层挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,然后再铺设一层防水隔潮卷材,上部垫支双层双向钢筋网,施工现场。地下室基础底板,现场浇注混凝土,施工现场。混凝土输送车,向输送泵,添加混凝土。基础底板混凝土,凝结硬化养护之后,正在吊装双层空腔预制钢筋混凝土墙体大板。使用双层空腔预制钢筋混凝土墙体大板,围护地下室墙体,施工现场。地下室墙体,双层空腔预制钢筋混凝土墙体大板,吊装搭建完毕之后,首先向空腔内部,灌充混凝土;在地下室空间内部,架设立柱以及水平横梁,然后,在地下室墙体的顶面,再吊装露出一半钢筋笼的预制钢筋混凝土薄板;后续施工,将穿插管线,布放钢筋网,最后浇注混凝土,最终形成整体结构的水平楼层。钢筋混凝土地下室墙体外侧,钉设一层浅绿色的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,还可见,四根混凝土柱子的下部基础。浅绿色挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板的外表,粘贴一层专用防水隔潮卷材层,地下室窗口位置的外侧,安装成品采光井。▲地源热泵系统配套地热井的钻凿施工现场工厂生产预制木结构墙体大板,吊装搭建,施工现场。预制装配式独立住宅内部,施工现场。预制装配式独立住宅内部,施工现场。预制装配式独立住宅,一楼结构,施工现场。预制装配式独立住宅,屋顶结构,施工现场。预制装配式独立住宅,屋顶结构,施工现场。独立小住宅施工现场外观,屋顶构造层次:预制木结构屋面板+屋面防水透潮卷材层+顺水木搁条+挂瓦木搁条+屋面瓦块。室内供水(冷水、热水)管线、采暖管道布设,施工现场局部。室内墙壁上,强电配电盘位置,施工现场。室内低温热水辐射采暖——地暖,类似PEX管道线路,布放固定,施工现场局部。从图中可以看出,室内既有传统的立式散热器采暖系统,也有地板采暖系统。地板采暖管道顶面,现场浇注专用混凝土地面基底层。卫生间位置,浅绿色的部分,为防水型纸面石膏板饰面,防水石膏板的表面,粘贴墙面瓷砖。浅蓝色的部分,为透潮防水薄膜。地下室内部,预制钢筋混凝土楼梯段。室内纸面石膏板,钉眼、板缝密封找补处理,施工现场。绿色的管道,估计是地源热泵系统的穿越管道。蓝色的粗管道为深埋地下的总进风管道,文章最后,补充有帮助理的几幅图片资料。蓝色的细管道,估计是地源热泵系统的热传导介质的管道。蓝色的粗立管,为总进风管道,临时用绿色盖帽封堵,后续在地面上方,将安装专用不锈钢进风罩,文章最后有解释的图示。附属独立车库的上方,安装木结构小屋架。室外渗水地面的铺设,施工现场。从左到右:淋浴间、悬挂式坐便器、人体下身位置清洗器——净身盆、三角浴缸。这样一栋独立别墅,6周左右就可以建设完成,是不是太省心了?离“装配式建筑BIM应用要点研讨会”开幕还有22天!长按识别下方二维码,填写个人信息,快速报名:? 【装配式建筑行业通讯录】开通啦~已有近千行业精英入驻,点击左下角“阅读原文”,火速加入!建筑革新最前沿!在这里了解装配式建筑:?BIM和装配式建筑是一场革命!赶紧来听听大咖们怎么说...?中国未来的城市这样造!老外直呼太羡慕…?建设雄安新区,装配式建筑大显身手的机会来了!?万科高度工业化的“明星项目”来了!有颜值,更有内涵!赶紧来学习!?央视再发声!装配式建筑将成我国未来建筑模式!相关文章猜你喜欢 上海嘀嘀叭叭自驾俱乐部大自然与人生童心乐高群金博爱旅行社万普国际#统计代码 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
轻钢装配式住宅的设计与应用研究[3]
下载积分:3800
内容提示:轻钢装配式住宅的设计与应用研究[3]
文档格式:PDF|
浏览次数:3|
上传日期: 18:56:05|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 3800 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
轻钢装配式住宅的设计与应用研究[3]
官方公共微信北京亚联丰业轻钢有限公司
专注钢结构工程建设数十年
全国统一热线
当前位置: >
> 钢筋桁架楼承板的经济和技术优势
钢筋桁架楼承板的经济和技术优势
(1)施工速度快
钢筋桁架楼承板直接支承在钢梁或混凝土梁上,本身既是混凝土楼板的受力钢筋,也是施工脚手架更是混凝土楼板的模板,节省了搭设脚手架和支模板的时间。
钢筋桁架楼承板实现了在工厂钢筋下料、定位成型和定尺,钢筋废料少,有利于环保,楼板的施工现场只需布置横向分布筋和连接筋,钢筋绑扎工作量可减60~70%,提高整体施工速度。
钢筋桁架楼承板直接支承在楼层梁上,其桁架合理的受力模式,为多工种作业提供了宽敞的安全工作平台,浇筑混凝土及其它工种均可多层立体施工,楼板可多层同时浇筑,可充分发挥商品混凝土的优势,大大缩短了工期,尤其对规模较大的高层、超高层建筑具有明显的工期优势。
(2)受力性能好
混凝土楼板的自重完全由钢筋承受,不在混凝土内产生拉应力,使用阶段负弯矩区和正弯矩区混凝土拉应力显著降低,裂缝宽度减小,镀锌钢板的存在避免了楼板下面的暴露裂缝,改善了楼板的使用性能和耐久性。
采用钢筋桁架楼承板后可根据需要将楼板设计成双向板,等同于传统的现浇钢筋混凝土双向配筋楼板,而压型钢板组合楼板是难以实现双向板的,采用双向板不仅减小楼板结构层厚度、降低结构自重,增大跨度和开间,而且更加经济合理。
钢筋完全被混凝土包裹,具有可靠的耐火性能,与传统现浇楼板等同。试验结果标明,楼板厚度为100mm厚(对应的钢筋桁架高度为70mm)时,耐火时限为1.68小时,镀锌钢板无须防火保护。
钢筋桁架楼承板采用镀锌钢板,具有防腐蚀功能,但在使用阶段不考虑镀锌钢板的作用,无需防腐处理。相对于压型钢板组合楼板,钢筋桁架楼层板具有更优越防腐蚀性能。
楼板整体刚度大,振动小,隔声性能好,楼板下表面平整,易于建筑装修。钢筋桁架楼承板楼板的施工挠度小于传统压型钢板楼板的挠度。
(3)经济性好
钢筋桁架楼承板下表面平整美观,无需型压板肋和波纹,镀锌板展开面积利用率达到96%,厚度仅需0.5mm。与厚度为0.8~1.2mm的普通压型钢板相比,改变了压型钢板的用途,仅作为楼板施工阶段的摸板,减少了钢板厚度和镀锌层厚度,单位面积楼板钢板用量少,降低了成本,具有更好的经济性。
钢筋桁架楼承板的楼板比使用普通压型钢板的混凝土楼板总厚度可减少30mm~50mm,在相同净空要求的情况下,建筑层高可降低30mm~50mm。对高层建筑与抗震设防区的建筑更有明显的节省投资优势。
镀锌钢板仅0.5mm厚,现场栓钉穿透焊接耗电量大量减少,减小现场对电的需求,节省能源。楼板混凝土施工完毕并达到设计强度后,镀锌钢板可拆除回收利用,不仅可满足结构楼板底面观感的需要,又有利于环保。
钢筋桁架楼承板与压型钢板板材、线材耗量比
(一)闭口型钢板与钢筋桁架楼承板板材耗量及单价比 
压型钢板板型
宽度(mm)
展开宽度(mm)
压型钢板板材厚度(mm)
压型钢板单位重量(kg/m2)
压型钢板单价(元/M2)
钢筋桁架楼承板板材单位重量S=0.5mm(kg/m2)
钢筋桁架楼承板板材单价(元/m2)
耗板材重量比%
压型板与桁架楼承板单价比%
YX13 50-200-600
YX13 65-185-555
注:1:压型钢板用镀锌板双面镀锌量为275g/m2。
&&& 2:压型钢板用镀锌板s=0.75--1.20mm,市场均价5205元/吨。
&&& 3:设计压型钢板无需维修年限23年。
&&& 4:钢筋桁架镀锌板双面镀锌量为120g/m2。
&&& 5:钢筋桁架镀锌板s=0.5mm,市场均价4600/吨。
&&& 6:因钢筋桁架楼承板所形成的混凝土板与现浇混凝土板技术特性相同,因此不许考虑镀锌板使用年限。
(二)闭口压型钢板与钢筋桁架板板材耗量及单价比
压型钢板板型
宽度(mm)
展开宽度(mm)
压型钢板板材厚度(mm)
压型钢板单位重量(kg/m2)
压型钢板单价(元/M2)
钢筋桁架楼承板板材单位重量S=0.5mm(kg/m2)
钢筋桁架楼承板板材单价(元/m2)
耗板材重量比%
压型板与桁架楼承板单价比%
YX76-344-688
YX51-250-750
注:1:压型钢板用镀锌板双年镀锌量为275g/m2。
&&& 2:压型钢板用镀锌板s=0.75--1.20mm,市场均价5205元/吨。
&&& 3:设计压型钢板无需维修年限23年。
&&& 4:钢筋桁架镀锌板双面镀锌量为120g/m2。
&&& 5:钢筋桁架镀锌板s=0.5mm,市场均价4600/吨。
&&& 6:因钢筋桁架楼承板所形成的混凝土板与现浇混凝土板技术特性相同,因此不许考虑镀锌板使用年限。
(三)闭口压型钢板与钢筋桁架楼承板耗线材量对比用单价比
压型钢板板型
压型钢板厚度(mm)
压型钢板楼承板线材耗量(kg/㎡)
压型钢板楼承板线材单价(元/㎡)
压型钢板楼承板型号
钢筋桁架楼承板线材耗量(kg/㎡)
压板与桁板线材耗量比%
桁架楼承板线材单价(元/㎡)
压板与桁板线材单价比%
允许使用荷载&&&& (KN/㎡)
YX76-344-688
YX51-250-750
注:技术条件:
一、工程概况:1、次梁间距3.0m连续梁。
2、楼板厚度:
3、混凝土C30
二、荷载情况:
1、施工阶段:1)湿混凝土重量:2.5kN/㎡
& 2)施工荷载:1.5/㎡
2、使用阶段:1)楼板:
&2.75kN/㎡
& 4)楼面活荷载:2.0KN/㎡
三、材料:&&& 1、HRB-335市场单价3900元/吨
&&&&&&&&&&&& 2、HRB-400市场单价4000元/吨
(四)开口压型钢板与钢筋桁架楼承板线材耗量及单价比
压型钢板板型
压型钢板厚度(mm)
压型钢板楼承板线材耗量(kg/㎡)
压型钢板楼承板线材单价(元/㎡)
压型钢板楼承板型号
钢筋桁架楼承板线材耗量(kg/㎡)
压板与桁板线材耗量比%
桁架楼承板线材单价(元/㎡)
压板与桁板线材单价比%
允许使用荷载&&&& (KN/㎡)
YX76-344-688
YX51-250-750
注:技术条件:
一、工程概况:1、次梁间距3.0m连续梁。
2、楼板厚度:
3、混凝土C30
二、荷载情况:
1、施工阶段:1)湿混凝土重量:2.5kN/㎡
&2.75kN/㎡
&&&&&&&&&&&& 2)施工荷载:1.5/㎡
2、使用阶段:1)楼板:
&2.75kN/㎡
& 4)楼面活荷载:2.0KN/㎡
三、材料:&&& 1、HRB-335市场单价3900元/吨
&&&&&&&&&&&& 2、HRB-400市场单价4000元/吨
(4)楼板施工质量高
楼板受力钢筋是在工厂下料加工,材料质量容易保证,受力钢筋自动机械化加工和焊接定位,间距排列均匀,上下层钢筋位置固定准确,钢筋不会在浇筑混凝土过程中移位,上下层钢筋混凝土保护层厚度能保证符合设计要求。有效地解决了混凝土漏浆现象的发生。
钢筋桁架楼承板重量轻,搬运、堆放及安装都非常方便,不仅节省了大量劳动力,改善了工人施工条件,提高了工程质量,实现文明施工。
先进的产品制造方法,明显的综合了造价优势,将会使钢筋桁架楼承板技术得到更加广泛的应用。
三、钢筋桁架楼承板与压型钢板的技术性能比较
(1)钢板利用率比较
肋高(mm)
有效宽度(mm)
展开宽度(mm)
利用率(%)
闭口压型钢板1
闭口压型钢板2
开口压型钢板1
开口压型钢板2
缩口压型钢板
钢筋桁架楼承板
(2)钢材特性比较
闭口压型钢板
双面镀铝锌275~300g/m2
开口压型钢板
双面镀锌275g/m2
缩口压型钢板
双面镀锌275g/m2
钢筋桁架楼承板
双面镀锌&120g/m2
(3)楼板受力性能比较
施工阶段承载
使用阶段承载钢筋
普通压型钢板
组合压型钢板
镀锌或镀铝锌钢板
压型钢板等效部分受拉钢筋
钢筋桁架楼承板
(4)抗火性能比较
在楼板耐火1.5小时及免防火涂料的要求下的最小楼板厚度,采用闭口压型钢板时&110mm,采用开口压型钢板1时&130mm,采用开口压型钢板2时&150mm,采用缩口压型钢板&110mm,采用钢筋桁架楼承板时&100mm(100mm厚时耐火1.68小时)。
对于施工阶段作模板、使用阶段作受力钢筋的压型钢板组合楼板,例如闭口压型钢板、开口压型钢板、缩口压型钢板,当钢-砼组合楼板过火后,由于过火时间、组合楼板抗火性能的不同,组合楼板会发生不同程度的变形及损坏,因此需要对此钢-砼组合楼板进行过火后修复。需要考虑以下两个方面的问题:?过火后组合楼板有效承载面积是否有变化,组合楼板的强度及延性是否有变化,承载力能否满足楼板使用要求;?抗腐蚀作用的镀层受到破坏后,钢楼承板的防腐蚀年限问题如何解决。
&& 而对于楼板中使用钢筋桁架楼承板,楼板过火后的修复等同于传统的现浇钢筋混凝土楼板,而传统的现浇钢筋混凝土楼板在抗火修复的问题上 处理起来比较有经验而且不存在防腐镀层破坏的问题。
(5)防腐性能比较
采用开口压型钢板、缩口压型钢板,按照英国标准一般热浸镀锌板在双面度量275g/m2、室内、干燥的条件下,首度需要防护的时间为22.5年。采用钢筋桁架楼承板时,镀锌板仅作施工阶段模板用,使用阶段不受力,可不考虑防腐问题
(6)按双向受力楼板设计比较
钢筋桁架楼承板由于下表面平整,在不增加楼板结构层厚度的情况下,楼板可以比较方便地施工下层分布钢筋,而其它压型钢板楼承板,如开口压型钢板、缩口压型钢板,要作双向楼板,则必须牺牲压型钢板的肋高,从而增加了楼板结构层的总厚度,导致建筑净高、结构自重、造价等方面受到不利影响。
钢筋桁架混凝土楼板按双向板计算时与普通现浇混凝土设计理论等同,而其钢筋桁架受力模式更为合理,能提供更大的刚度,且双向刚度一致。
目前,多高层钢结构建筑楼板一般采用带一定肋高的压型钢板&混凝土组合楼板,这种楼板有楼板总厚度大、使建筑物室内净高减小、楼板下表面不平整、钢筋绑扎繁琐,钢筋间距及混凝土保护层厚度不好控制、防腐耐火及不能做成双向板等方面的不足。
四、钢筋桁架楼承板的应用前景
为充分发挥钢结构施工周期短的优点,多高层钢结构楼板一般采用肋高51mm和76mm,板厚0.8~1.2mm的闭口式或开口式压型钢板的组合和非组合楼板。压型钢板组合楼板省去了支模脚手架,加快了楼板施工的速度。但由于压型钢板本身的材料和截面特性,做为钢结构配套产品也存在以下不足之处:综合造价偏高;楼板厚度比现浇混凝土楼板厚20~50mm,使得建筑楼层净高降低;其下表面不平整;抗火与防腐性能有待研究探讨;楼板的双向刚度不同,对传递水平力有一定的影响;现场有较大的钢筋绑扎工作量,且支座处上部负筋位置不易保证准确;压型钢板的肋高对管线布置和冬季施工中添加剂的影响。
钢筋桁架楼承板是将现浇混凝土楼板中的上、下层纵向钢筋,与弯折成形的小直径腹筋焊接,组成具有一定刚度且能够承受荷载的小桁架,再将该小桁架的弯脚与肋高仅2mm,板厚为0.4~0.6mm的压型钢板焊接。所有这些加工操作均是在工厂内利用自动化生产线完成的。
钢筋桁架楼承板在施工阶段,将底下的压型钢板相互扣接,以托住混凝土,由钢筋桁架提供强度和刚度;在使用阶段,钢筋桁架就是混凝土楼板的配筋,以承受使用荷载。因此,它具有压型钢板组合或非组合楼板的施工速度快的优势,又具有现浇整体刚度大,抗震性能好的优点。采用钢筋桁架楼承板时楼板厚度100~200mm,施工阶段无支撑跨度3~5m,传统压型钢板楼板厚度110mm以上,施工阶段无支撑跨度2.5~3.5m。采用钢筋桁架楼承板明显优于现浇板和压型钢板,最大无支撑楼板跨度可做到5.4m。
五、钢筋桁架楼承板的设计
1、钢筋桁架楼承板选材
钢筋:钢筋桁架模板上下弦钢筋采用成盘供应的热轧钢筋HPB235、HRB400或冷轧带肋钢筋550级;腹杆采用成盘供应的冷轧光圆钢筋550级或650级;桁架支座钢筋用热轧钢筋HPB235或HRB335。
&&& 镀锌钢板:采用0.5mm厚,双面镀锌量为120~180g/mm2的镀锌钢板。对于压型钢板的镀锌量,太低了起不到防腐作用,太高了又容易和混凝土发生化学反应,根据美国ASCE标准,其对组合楼板用压型钢板镀锌量要求为275--300g/m2。对于非组合楼板,因钢板不参与结构受力,钢板防腐要求可比组合楼板有所降低。
2、钢筋桁架楼承板计算
钢筋桁架楼承板从浇筑混凝土到达到设计强度过程中,楼板受力明显不同,所以应进行施工及使用两阶段计算。
(1)施工阶段计算
在施工阶段钢筋桁架承担该阶段全部施工活荷载和混凝土自重,当施工阶段设有可靠临时支撑时,设计时无需进行施工阶段验算;当施工阶段不设临时支撑时,采用桁架模型计算,依据《钢结构设计规范(GB 50017)》有关规定计算。承载能力极限状态按荷载效应基本组合,重要性系数取0.9。挠度采用荷载的标准效应组合计算。
施工阶段荷载包括钢筋桁架模板自重、湿混凝土重量以及施工荷载。施工荷载采用均布荷载为1.5kN/m2和跨中集中荷载沿板宽为2.5kN/m中较不利者,不考虑二者同时作用。
施工阶段应计算上下弦钢筋强度和受压弦钢筋及腹筋稳定性。内容包括上下弦杆强度验算、受压弦杆和腹杆稳定性验算以及桁架挠度验算。混凝土达到设计强度后,楼板上承受的施工荷载大于使用荷载、楼板无临时支撑时,应参照使用阶段计算方法验算楼板的强度和变形。
施工阶段钢筋桁架模板的最大挠度应按荷载的标准组合进行计算,挠度与跨度之比值不大于1/180,也不大于20mm。
(2)使用阶段计算
使用阶段计算包括楼板的正截面承载力计算、楼板下部钢筋应力控制验算、支座裂缝控制验算以及挠度验算。
楼板正截面承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95有关规定计算。
楼板支座的最大裂缝宽度限值按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010有关规定执行。其裂缝控制验算应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中相关公式执行,其中 应为除楼板自重以外的永久荷载以及楼面活荷载作用下按荷载效应标准组合计算的弯矩值。
楼面活荷载作用下楼板的挠度不应超过计算跨度的1/350,楼板自重、除楼板自重以外的永久荷载以及楼面活荷载作用下楼板的挠度不应超过计算跨度的1/250。在楼板挠度计算中,刚度按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中相关公式计算。