阳光潜排污泵用阳光泵业生产技术水平高吗?

潜水排污泵十大品牌-上海阳光泵业_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
潜水排污泵十大品牌-上海阳光泵业
上海阳光泵业制造有限公司|
总评分0.0|
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢给排水工程分区
查看: 6533|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
潜污泵的停泵水位与开泵水位怎么确定?
01S305国标图籍为了尽量减少污水池(集水坑)的占地面积,最大限度地增加污水池(集水坑)的有效水深,将停泵水位定在略高于水泵叶轮中心线20~50 mm的位置,并在总说明中强调指出这个水位是按照潜污泵间歇运行考虑的,如潜污泵为连续运行,则应保证电动机被水淹没1/2高度。
&&停泵水位定在略高于水泵叶轮中心线20~50 mm的位置,请问各位,一般水泵叶轮中心线距集水池底部多高呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分870帖子
楼主操心有点儿多了,那么小的坑,潜污泵想不间歇运行都不行啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分93帖子
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
一般潜水排污泵有一个吸水口,在下部,吸水口一般是直接放在集水坑底,所以,叶轮中心线距集水坑底部的距离就是吸水口到叶轮中心线的距离,大约为30~20cm.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
我现在就是想知道,设计时,停泵水位一般高于集水池底部多少?
开泵水位低于集水池顶部多少?
这个一般都是经验值吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分870帖子
以下是引用cangboshao在 10:34:54.0发表的内容:
我现在就是想知道,设计时,停泵水位一般高于集水池底部多少?
开泵水位低于集水池顶部多少?
这个一般都是经验值吧
这个一般是用浮球开关控制的,高低在安装的时候都可以调整,设计水位也就是个指导意见。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
可将集水坑深度分成三段,停泵水位可定为距池底0.30m,开泵水位要考虑进水口位置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分338帖子
五星助理工程师, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
以下是引用gyj-04-11 11:09:22.0发表的内容:
可将集水坑深度分成三段,停泵水位可定为距池底0.30m,开泵水位要考虑进水口位置
非常赞同!应该是这样的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
谢谢楼上的意见
我觉得开泵水位在进水口以下0.2-0.3m就可以了,是这样吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
可以这样做
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分200帖子
四星助理工程师, 积分 200, 距离下一级还需 50 积分
我也想向大家请教这个问题,正好在这里和大家谈论一下.
我们院的经验数值是,停泵水位距水池底400MM.