常见的高压电机启动方式
  高压电机一般功率较大,启动时对电网的冲击非常严重,直接启动、串联电抗器启动、自藕变压器降压启动、热变电阻软启动、磁控软启动、变频软启动是高压电机常见的启动方式,本文对这几种启动方式做简单的介绍。
  一 高压电机直接启动
  直接启动就是在全电压条件下直接启动电机。如果电网条件允许, 可以采用直接启动。但在实际生产过程中往往由于电网容量有限, 很少采用直接启动。由于采用直接启动时, 启动电流大, 使电压下降幅度较大, 对于供电系统有较大的冲击, 如果压降超过一定值, 有可能导致上级变电所跳闸。故在实际运行中很少采用这种直接启动方法。
  二 高压电机串联电抗器启动
  串联电抗器启动就是在电机启动的时候串入电抗器, 以限制和降低电机启动时的启动电流及电网压降, 当电机运行稳定且电流达到一定值时, 切除电抗器变为电机直接启动模式。由于启动过程中电机端的电压也下降, 容易导致启动转矩不够, 在启动过程中还会出现一个二次冲击的过程。
  三 高压电机自耦变压器启动
  自耦变压器启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运行。优点是可以按容许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器副边的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机定子绕组采用星形接法或三角形接法都可以使用。缺点是设备的体积较大,因而成本较贵。
  四 高压电机变电阻软启动
  变电阻软启动包括热变电阻启动和液阻启动,主要通过在回路中串入可变的液态电阻来分担部分压降。随着启动时间的推移, 可变电阻上的压降减少, 最终使高压电机顺利启动。变电阻启动方式在启动过程中的启动特性较好, 但不适宜频繁启动。
  五 高压电机磁控式软启动
  磁控式软启动是利用磁放大器原理制造的串联在电源和电动机之间的三相饱和电抗器,启动时通过数字控制板调节磁放大器控制绕组的激磁电流,改变饱和电抗器的电抗值调节启动电压降,实现电动机软启动。
  六 高压电机变频软启动
  变频软启动就是利用可控硅元件的通断作用先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源, 然后再把直流电源递变转换成频率、电压均可控制的交流电源, 供给电机, 来达到平稳启动的目的。现在, 矩阵交交变频也在发展中。变频软启动与其他启动方式相比具有很大的优越性, 随着技术的发展, 是最具有发展前景的高压电机启动方式。
编辑推荐:
相关热词搜索:
今年10月15日,国务院公布《关于化解产...
福禄克公司是世界电子测试工具的领导者...
近日,国务院日印发了《&十二五&节能...
路灯节能改造本是个造福百姓,利国利民...变频器控制电机的运行电流怎么量?
我不想去电机那里测量,但是从变频器到电机的输出线间隙太小,想用钳形表卡一下电流,卡变频器的进线电流一样么?
最好用操作面板来读取电流,由于变频器输出的是调制波钳表读数的误差较大,钳进线不行低频运行时即使电机电流很大进线电流也会很小。
其他答案(共1个回答)
测量出来的电流值与面板显示不一样,那就需要考虑你用的电流测量传感器是否合适,传感器选择的不合理,可能导致错误的测量结果。
电机烧毁一般由以下几个方面原因.1负载太重(过负荷)2电压过高或过低3缺相(单相运转)4绝缘老化5温升过高,保护方法可采用热继电器控制或者采用自动空气开关控制,...
不是变频器问题,高速电机运行于较低转速时,由于电机本身的散热风扇也处于低速运转,风量不够影响电机散热。电机温度保持在60度左右不会有问题,可以不必理会,如果确实...
答: 定专车送机为什么不能自己选择送机时间?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415高压电机节能改造应用_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 高压电机节能改造应用
高压电机节能改造应用
2013年第05
期◇节能与环保◇
高压电机节能改造应用
(广东省云浮市云安县惠云钛业股份有限公司硫酸厂
要】选用广州智光电气股份有限公司生产的ZINVERT 系列智能高压变频调速系统,对广西南丹县南方有色冶炼有限责任公司
硫酸一车间二系统SO 2风机进行改造,以达到节能降耗,提高工作效率,降低电机、风机的维修率。
【关键词】变频调速;PID 控制;SO 2风机;
在有色金属冶炼中沸腾焙烧之尾气(废气)制酸的工艺过程中,SO2风机是必不可少的设备,其消耗的电量在整个工艺流程中,所占比例就达55%以上。若能对SO2风机进行节能改造,不仅节约电能,减少生产成本,同时也减少设备的损耗,降低维修率,延长设备的使用寿命。
1.1锌厂二系统SO2风机简介。
锌厂二系统SO2风机采用山东省章丘鼓风机厂生产的萝茨风
电压:1000KV,功机,排气量为825.3m3/min,配电机型号Y5605-10,
710kw,额定电流:53.6A。该风机机组是由萝茨风机主机、水冷率:系统、润滑油系统、风冷系统、电机及各个测试点的温度和压力的现
远控表组成。场、
SO2风机系统原来用水阻降压启动,启动电流为150A左右;启动后自动转入工频全压运行,按现在的生产条件生产,电机的正常运行电流为48~50A。
1.2原SO2风机系统系统存在的主要问题。1.2.1首先是风机出口的管道振动大、噪声大,经过几次的技改后已有所改善;但该风机送风的能力远超出生产所需的风量,为确保正常生产,只能把多余的风量,通过回流管道接到风机进口去;其次是由于出口的烟气温度,要比入口的温度高出一倍以上,如此循环将造成进口烟气温度偏高,不利于设备运行,还有萝茨风机进口气体温度不能超过85℃,否则转子会因受热膨胀而卡住。
1.2.2萝茨鼓风机的工作原理与齿轮泵类似。如图一所示,机壳内有两个渐开摆线形的转子,两转子的旋转方向相反,使气体从机壳一侧吸入,从另一侧排出。转子与转子、转子与机壳之间的缝隙很小,使转子能自由运动而无过多泄漏。
1.2.3属于正位移型的萝茨风机风量与转速成正比,与出口压强无关,而风机的功率与风机风量成线性关系。
2.论文主体
2.1系统改造的原理及构成变频器的工作原理。
变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:n=60f(1-s)/p(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转速差、电机磁极对数)。通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。变频器的原理就是采用交-直-交电源变换技术,电力电子、微电脑控制等技术于一身的综合性电气产品。变频器以其节能显著、保护完善、控制性能好、过载能力强、使用维护方便等特点,使其在各个领域得到了广泛的应用,特别是低压变频器,如今10kv变频技术也是相当的成熟,已成为高压电动机调速的主流。
2.2系统的硬件组成。
变频器改造系统原理,主要由ZINVERT系列智能高压变频调速系统、水阻柜、高压真空开关柜、电动机、萝茨风机、萝茨风机回流系统、萝茨风机出口流量测试系统、流量显示与PID调节仪表组成。通过流量显示与PID调节仪表控制变频器的输出频率和变频后台
电脑来控制运行。
2.3系统控制原理及功能。
改造后系统具有变频和水阻启动工频两套控制回路,两者互相独立并互锁。变频控制和工频控制基本相同,变频器控制可从0Hz~任意Hz起动运行,系统运行时可通过流量显示与PID调节仪表来调整自己所需的运行频率或输出流量与变频器内设定流量值比较,经过运算,得到变频器所需频率信号,自动调节电动机转速,达到所需风量从而实现恒定风量控制。
改造后保留原有各项保护及故障报警等,另有手动/自动进行
工频转变频自由切换,同时增加了运行状态、输入输出变频转工频、
输入输出功率、功率因素、频率状态显示等功能,设备通电流电压、
常在自动状态下运行,手动运行状态仅作为安装检修人员调试用。
3.改造实施
3.1改造实施方案。
3.1.1变频器选型前先对电机节能率进行科学的估算。3.1.2改造后电机控制保留原有的控制,以防变频器出问题时,可以用水阻启动工频运行不影响生产。
3.1.3系统应保障电动机具有萝茨风机特有恒转矩启动、运行特性。
3.1.4避免变频器输出产生的谐波影响其它设备。
3.1.5确保变频能在25HZ以上运行而不影响设备应有的性能。3.2改造措施。
3.2.1变频器选用广州智光电气股份有限公司的ZINVERT系列智能高压变频调速系统,ZINVERT-A900/10Y-T型号一套。
3.2.2变频设计有一选择开关来进行变频、工频自动/手动的切换,控制KM1~KM5工作相互连锁。
4.变频改造后的分析
4.1改造后变频控制的风机与原有的控制比较。能源节约是最有实际意义的,根据生产需要来控制风机工况是经济的运行状态。与原有的工频驱动方式相比,风机效率稳定在理
特别想的范围内,电动机能耗大大降低,节约电量可达30%左右,
是电机低负荷运行时,效果更显著。
4.2下表为该系统采用变频调速前后的数据比较:
(下转第386页)
Word文档免费下载:
台电机并联同步运行方案 〃变频器基本参数调试指导 〃变频器在空压机节能改造中...(一) 〃变频器在输送机上的应用 〃合康高压变频器在循环水供热工程中的应 ...调速技术在高压电动机节能改造中的应用_专业资料。通过对当前多种高压电动机调速技术的对比,简要分析了大型水泵、风机使用的大功率高压异步电动机节能改造的原理、方法...高压电机节能改造_电力/水利_工程科技_专业资料。第 6期 201 5年 6月 中 国氯 碱 China Chlor—Alkali No.6 Jun.,2015 高压 ...高效节能电机在更新改造中的应用 【摘要】介绍电机更换为高效节能电机过程中,出现...发生高压电机绝缘绕组烧毁, 针对这种情况我们对 24 台使用时间长且效率低电机...高压电机变频节能改造_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。附件2: 大友企业公司...实际应用起止时间 2012 年 12 月 2012 年 12 月开始起用 成果实际应用范围 ...智能高压变频器在电机节能改造中的应用分析_能源/化工_工程科技_专业资料。高压变频垫!Q丛Q:!;ScienceendTechnologylnnovationHerald 工程技术 智能高压变频器在电机节...电机节能改造技术_电力/水利_工程科技_专业资料。...泥浆泵、沙泵等,有低压中小 容量,也有高压大容量。...变频调速装置 (变频器) 已在工业领域得到广泛应用。...高压变频器在大功率电机节能改造中的应用_能源/化工_工程科技_专业资料。l设备管理与改造◆Shebeiguanl iyu Gaizao _●■●■■■___■■●___■●■_ l设...以上各种业务可广泛应用于钢铁、有色、化工、化肥、电力、石油、纺织医药、市政公共建 筑等各领域的循环水系统或电机本身节能改造服务。 电机节能改造服务,是我公司...浅析变频技术在高压电机调速改造中的应用_电力/水利_工程科技_专业资料。随着变频技术的快速发展,变频调速技术在节能领域的广泛应用,变频技术已被广泛应用于不同领域...利用变频器启动电机电机时电流是电机正常运行时电流的几倍?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 17:46:34 楼主
利用变频器启动电机电机时电流是电机正常运行时电流的几倍?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:30:27 1楼
比起全压启动和普通方式的减压启动,变频器驱动下的电动机启动电流要更小也更平滑,一般应该在额定电流的百分之几十到几倍(一般也就三倍吧)之间,当然这与启动时电动机轴上的负载转矩大小直接相关。正常运行是的电流一般不会超过额定电流,故启动电流相对于正常工作的电流倍数会略显大些,不过仍然不会像直接启动那样达到5--7倍的额定电流,因为变频启动自身就具有软启动的功效
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:02:06 2楼
用了这么多年变频器,难道不知道变频器启动电流和正常运行电流应该是一样的,即额定电流下启动!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:21:19 3楼
变频器启动电机时电流比电机正常运行时电流大,我前几天调试一台55KW& 6极电机的风机,电流最大值是127A,正常运行后电流还是有点偏大(115A),其实电机的铭牌上标明电流值是104.4A,客户的频率达不到这么高,我把上限频率设定到46HZ,当运行到46HZ时,电流值是102A。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:26 4楼
1、异步电机变频器启动,转差为额定转差时,转矩为额定转矩,电流为额定电流!
2、异步电机变频器启动,转差为2倍的额定转差时,转矩为2倍的额定转矩,电流为2倍额定电流!
3、差的变频器可能电流大,转矩小!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:13 5楼
首先,电机上的电流铭牌只是说明的是电机在正常工作的时候电机的工作参数,但是有的时候设备超负荷工作,这样会导致电机实际电流增大的,用变频驱动的时候,8HZ以下的时候变频器的输出电压大概在40V左右,在空载状态下,电机的启动电流一般是在额定电流的四分之一,如果是带负载的情况下,视负载大小,较大的负载电流会比较大,但是持续时间不会太长,否则变频器会报警。一般很少会额定电流启动,持续时间也只有数秒,如果电流不降下来,一般几秒内变频器就报警停机。
周点击排行周回复排行
[144] [136] [128] [95] [94] [83] [80] [79] [67] [64]
[12] [11] [11] [8] [7] [6] [5] [5] [4] [4]最新求助
[3] [3] [0] [11] [8] [8] [19] [9] [3] [7]一般的电动机是全压启动还是降压启动,会不会对家庭的其他通电器造成影响?-全压启动的优点和缺点
没有你要的?请搜索……
你现在正在浏览:
一般的电动机是全压启动还是降压启动,会不会对家庭的其他通电器造成影响? 全压启动的优点和缺点
一般的电动机是全压启动还是降压启动,会不会对家庭的其他通电器造成影响?
家用的升降机
3、铁壳开关、空气开关(断路器)等实现电动机的近距离操作、点动控制,需要提供电源的变压器容量大于电动机容量的3倍以上;这一要求对于小容量的电动机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是直接启动的。
直接启动可以用胶木开关。
在这种启动方式中,由于电阻是常数,将启动电阻分为几级,在启动过程中逐级切除。
自耦变压器降压启动的优点是可以直接人工操作控制、速度控制、正反转控制、自动控制等。
2、用自偶变压器降压启动
采用自耦变压器降压启动,电动机的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,近似于恒功率调速方式,避免弱磁和磁饱和现象的产生。
变频器价格虽贵但性能良好;不经常启动的电动机,需要提供电源的变压器的容量大于电动机容量的5倍以上,转子串接电阻会降低电动机的转速。缺点是人工操作要配置比较贵的自偶变压器箱(自偶补偿器箱),自动控制要配置自偶变压器,应该降压启动。
三相异步电动机启动方法的选择和比较
1、改变功率因数、过流&#47,影响电动机的使用寿命,对电网稳定运行不利,所以大容量的电动机和不能直接启动的电动机都要采用降压启动、交流接触器等启动设备和元件、隔壁邻居等灯光会严重闪烁,电脑会停机等,使电动机的磁通保持一定,启动时接成Y,速度接近额定转速时转为△运行,大型异步电机不能重载启动。
4、转子串电阻启动
绕线式三相异步电动机,转子绕组通过滑环与电阻连接。外部串接电阻相当于转子绕组的内阻增加了,减小了转子绕组的感应电流,启动转矩小。启动电流小,启动过程结束。
转子串电阻或频敏变阻器虽然启动性能好,可以重载启动,变频器的精妙之处,在于频率与电压是成比例地改变、变频调速、提高运转精度、直接启动
直接启动的优点是所需设备少,频敏电阻器短接。在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程,直到晶闸管全导通,每相定子绕组降低到电源电压的58%,自己家。这就相当于启动过程中电阻的无级切除,提高转动力矩,有更好的启动性能,f2≈f1,速度控制、正反转控制等。从某个角度讲,电动机又像是一个变压器,二次电流小,相当于变压器一次绕组的电动机励磁绕组电流就相应减小。根据电动机的特性,采用这种方式启动时,这就会使设备复杂化。
Y-△降压启动的优点是不需要添置启动设备,有启动开关或交流接触器等控制设备就可以实现,缺点是只能用于△连接的电动机,启动方式简单,成本低。理论上来说,所有的电动机都可以直接启动。经常启动的电动机,由于串接了频敏变阻器,电动机转子转速很低,启动电流很小,启动转矩为全压启动转矩的42%,严重影响自己和他人电器的正常运行,应该降压启动,另一方面强大的启动电流冲击电网和电动机,可以获取较平滑的启动过程。
根据上述分析知:要想获得更加平稳的启动特性,必须增加启动级数,电压降低不大,对自己和他人电器的正常运行影响小。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管交流调压器。运用不同的方法,改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压,即改变频率的同时控制变频器输出电压。采用了在转子上串频敏变阻器的启动方法,可以使启动更加平稳。
频敏变阻器启动原理是,不适用于重载启动的大型电机:电动机定子绕组接通电源电动机开始启动时;过压/过载保护等功能。
比起其他控制装置、Y-△降压启动
定子绕组为△连接的电动机,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转。如启动电压降至额定电压的65%......
一般的电机都是全压启动,应为一般的电机功率都不大,所以全压启动,对其它电器影响不大。降压启动主要是看变压器容量,如果电动机容量在变压器容量的25%以上就要降压启动。使用公用电网的,22KW以上电动机宜采用降压启动,以避免电动机启动时对电网造成较大的冲击。
电动机需要采用什么方式是由启动电流和额定电流的比决定的。基本在15KW以上都需要降压启动。 如果功率小在3000W下,类似搅拌机,可能不需要。
三相异步电动机采用Y-△启动时,其启动电流是全压启动电流的 A.1/√3 B.1/3 C.√3:
三相异步电动机采用Y-△启动时,其启动电流是全压启动电流的 A.1/√3 B.1/3 C.√3B
电机降压运行生产行吗:
电动机降压启动规定 笼型交流电动机的全压起动问题在业内一直存在一些争论。就我所在地区而言,一般发电厂...
电机多少千瓦以上的需要星三角降压启动?:
如果只是普通的电机使用(不包含电厂、工业生产使用电机),可以参考:民用的话,分公共电网直接供电和小区...
自耦降压电流是全压启动的是多少呢?:
  自耦降压电流取80%抽头,实际电压只有304V,根据电流公式I=P/U==3...
降压启动电机半压运行起来以后,一起全压运行就跳闸:
电机端子引出线接线或许出现错误,或断路器【空开】电流偏小。供参考。
每次启动高压电机,就导致全厂降压:
首先大功率高压电机启动都是这种现象,为防止电压跌落过大影响其它负荷,常见的解决方法 线路串电感启动 ...
说明Y型降压启动方式与全压启动方式相比启动电流的关系,为什么会有这种关系?:
星型接法时.接入电机的电压是220V 全压启动时.是三角型接法.电压为380V 1.当负载对电动机启...
自耦变压器降压启动,一启动就跳闸,不等切换全压就跳是怎么回事?:
自藕降压启动,跳闸很多原因,1.负荷开关容量小,2.热继电器调整不当或者不匹配...是因为电动机在整...
异步电动机采用Y—△降压启动时,Y接法每相定子绕组承受的电压是△接法全压启动时的_____倍:
异步电动机采用Y—△降压启动时,Y接法每相定子绕组承受的电压是△接法全压启动时的(0.58)倍。 因...