一起电能表异常反转引起的思考与分析
我公司在一次现场检查中发现一机械加工企业(配变容量100kVA,力调用户),总表为三只单相1.5(6)代有功,其中的C相表读数与前次抄表时少了两个字。加上该用户平均用电量在6000kW&h左右,检查人员怀疑有窃电可能,当切除用电负荷时,发现C相电能表在反转,A相正转,现场人员立即向局里汇报,我们组织人员到现场进一步检查。
经检查发现,当切除负荷后,三只电能表其中A相正转、B相不转、C相反转。运行现场发现该用户电容柜自动补偿器损坏后,电容补偿一直为手动运行,同时发现电容器补偿三相电流指示不平衡,其中B相电流为零,当场切除电容,再看三只电能表均不走。再试仍是原来情况,最后集中对B相电容补偿回路进行检查,发现B相PTO熔丝不通,说明断开,重新更换后再投运,指示电流表正常,电能表三只均停走。
情况分析:为什么电容器缺相运行会引起电能表反转?是否会影响正常计量?作如下分析:
现场故障时用电负荷为零,电容器接线方式为星形,电容器为纯容性负载(有功损耗很小忽略不计),电源相序为正相序,见图1系统接线图和向量图。
-----江苏省滨海县供电公司 韩斌
更多关注:& & &
(责任编辑:中大编辑)
共2页,当前第1页&&&&&&电气工程分区
查看: 1962|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分8552帖子
五星高级工程师, 积分 8552, 距离下一级还需 448 积分
你要说清楚具体是什么电表?如果是电度表,反转的话就是表接线有错误。
经常来这里走走,兴许可以拾到几粒五颜六色的贝壳。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1464帖子
五星工程师, 积分 1464, 距离下一级还需 1036 积分
电度表是直接式接线还是经互感器接线
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分601帖子
一星工程师, 积分 601, 距离下一级还需 49 积分
是不是接错线了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
本帖最后由 ccc___ 于
14:19 编辑
楼主说的不错,大家可以这样考虑:
三相三线电度表的二个电压元件接A-B,B-C,当单相交流电焊(变压器)机接在A-C二相上,相对于二个电压的电流角度(A流向C或C流向A)比C相超前30度,比A相滞后30度。这个角度的电流是要求“纯电阻负载”!
电焊机(变压器)空载时,这个电流将偏(将近)90度(同B相电压非常接近)!这个电流相对于A-C二相电压的成份是反的(滞后C相120度,超前A相120度),电度表当然会反转!!!!
&我没看太明白,能不能说的再详细点?谢谢!!&
&牛人!!!!!!!!!!!!!!!!!!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分985帖子
四星工程师, 积分 985, 距离下一级还需 115 积分
ccc___ 发表于
楼主说的不错,大家可以这样考虑:
三相三线电度表的二个电压元件接A-B,B-C,当单相交流电焊(变压器) ...
牛人!!!!!!!!!!!!!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
ccc___ 发表于
楼主说的不错,大家可以这样考虑:
三相三线电度表的二个电压元件接A-B,B-C,当单相交流电焊(变压器) ...
我没看太明白,能不能说的再详细点?谢谢!!
&电焊机二根电源线接380V,负载电流就在(假设A-C二相)A-C二相上通过,这个电流与A相电压差30度(画向量就能明白),是超前的,与C相电压也差30度(滞后的),这是与电压同相位(电阻性负载)的向量,如果空载时,电&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
xiangqinmen 发表于
我没看太明白,能不能说的再详细点?谢谢!!
电焊机二根电源线接380V,负载电流就在(假设A-C二相)A-C二相上通过,这个电流与A相电压差30度(画向量就能明白),是超前的,与C相电压也差30度(滞后的),这是与电压同相位(电阻性负载)的向量,如果空载时,电流差90度(感性为比电阻性负载滞后,容性超前),这样,这个无功电流正好与A-C二相各差120度(或60度),当差120度时,电流与二个电压的投影处,电压都为负值(反方向),表就倒走。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1397帖子
五星工程师, 积分 1397, 距离下一级还需 1103 积分
这个可能性还是有的,当用三块电度表分别测三相电量是,电焊机是接380V任意两相上时一个表就可能倒转,我上传一张向量图你一看就明白了。当Ia落后Uab角度,角a大于60度时,Ia就进入角DOE,Ib和Ub就大于90度,功率因素小于零了!!表就反着转!!!
(26.36 KB, 下载次数: 5)
10:59 上传
点击文件名下载附件
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)三相电表反转问题的处理
查看: 8691|
评论: 0|来自: 网络转载
摘要: 今天上午,到一兄弟单位去帮忙:在一个工地的二级配电箱里,电表一直不转,让我看看是什么情况。我打开配电箱观察,这是互感器式的电度表,我测量了一下表上的三个三相电压端子,正常,在断电清理互感器的对应配线, ...
今天上午,到一兄弟单位去帮忙:在一个工地的二级里,电表一直不转,让我看看是什么情况。我打开配电箱观察,这是式的电度表,我测量了一下表上的三个三相电压端子,正常,在断电清理互感器的对应配线,发现A相的互感器接在B相,B相又接在A相,c相正确。接表的人告诉我,当初这个配电箱是新买的,最开始是反转,用了二个月发现电表仅倒着走了0·5个读数,倒了几次相后表好象正转了,但一直未走读数,后来要叫我去看看,由于我那段时间特忙,他们就又买了块新表装上,结果快一个月了,数字才走了0.3,他说当时接好看见表在转,要不为啥走了一点呢。我想,因为A相和B相接错,C相正确,所以当遇到C相单相用电时电表会走一点,A相和B相用电就不走,我把接错的互感器配线改过来,通电观察,结果电表转是转了,但是反转的,我想,可能是相序反了,只要把其中两相连同互感器的配线一齐倒一下,可能就正转了,我倒了一下,结果还是反转,我以为倒错了,又倒了一下,结果还是反转,我想,今天就算搞实验了,我用笔把三相顺序的每一种方式都写下来,有ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA共六种方式,全都倒了一遍,结果无一例外,全部反转。看来不是倒相序的问题,还有什么办法呢?我突然想到,把互感器的p1和p2对调一下呢?于是我同时把三个互感器的p1和p2对调一下,果然,电表正转,终于找到问题了。随后我上网查了一下,这种互感器式的电度表反转,既有可能是相序接反的原因,还有可能是互感器的穿芯方向穿反,最后就是互感器的p1端和p2端对调,看来,只有遇得多,见得多,才能了解得多呀!
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 10739|回复: 5
老式机械电表倒转电路,不动电表任何结构
老式机械电表倒转电路,不动电表任何结构:
& & 如图1 ,原理:采用低电压大电流交流电压反向加载到电能表的电流线圈
电流可以超过电能表的最大电流(不能太多,否则发热量大)比如,你以10A的电流用了一个小时,那么必须以10A的电流倒转才 能将度数返回。如果电能表正转,交换倒转电压接线。
& & 电能表1和电能表2会同步后退,前提是电能表参数一样。
& & 倒转电压不要太高,几伏特就好,电流大,功率不小。
& & 我这里采用0.5mm的铜线,16根并绕,电压6V,短路电流160A,瞬间可以将接触点融化。
缺点是电能表1和电能表2不能有任何用电器,否则会烧设备。可以不用电能表3提供电源,用UPS也行,但必须是纯正弦波而且要同步!
提示,仅作研究学习使用用,电路中对地电压都很高,千万小心,火线一定要判断清楚,否则会出现烟花!出现安全问题概予本帖无关。
(67.98 KB, 下载次数: 22)
17:11 上传
(48.1 KB, 下载次数: 19)
17:11 上传
(52.93 KB, 下载次数: 20)
17:26 上传
表示看不懂
表内应该有个防倒转勾。不会转。
说实在的&&现在很多表都是换了数字表了 不好搞啊!至少在广东 就算农村也电网改造了(2000年左右就开始了)基本都是数字表了&&
这样的接线,还不如直接将火线到电表的进出线直接短路,让电表不走最简单。
不过都是犯法的哟。
家里只有一个电表,单相电表怎么用?
微信:caoyin513 E-mail:
Powered by

我要回帖

更多关于 电表反转器 的文章

 

随机推荐