3秒自动关闭窗口答:高层建筑的地下室按照《高规》执行;76)建规适用的范围包括建筑附属的地下室,那么高;答:高层建筑的地下商城按照《高规》执行;77)高层建筑的营业厅建筑面积是否可以扣除卫生间;答:不可以扣除;78)地下一层营业厅疏散到下沉广场的话对下沉广场;答:参照《人民防空工程设计防火规范》GB5009;79)大空间商业的防火分区用防火卷帘分隔对卷帘长;答:没有具体要求
答:高层建筑的地下室按照《高规》执行。
建规适用的范围包括建筑附属的地下室,那么高层建筑的地下商场的疏散宽度能否套用建规的标准?
答:高层建筑的地下商城按照《高规》执行。
高层建筑的营业厅建筑面积是否可以扣除卫生间,楼梯间,自动扶梯、结构柱等面积?(建规5.3.17条文)
答:不可以扣除。(因为折算人数已经扣除过了)
地下一层营业厅疏散到下沉广场的话对下沉广场有没有什么具体要求?(部分参考人防规范3.1.7)
答:参照《人民防空工程设计防火规范》GB执行。
大空间商业的防火分区用防火卷帘分隔对卷帘长度有没有要求?
答:没有具体要求。(目前)
100米以内高层住宅下为两层商业服务网点,楼梯宽度如何设置?二幢高层住宅之间的服务网点消防设计是否与住宅下的服务网点设计一致?
答:楼梯宽度不应小于1.2米。是一致的。
前室如不满足自然排烟的开窗面积要求做成敞开前室,那么敞开面积是否有要求?
答:阳台,两面或三面打开,开敞面积无要求。
凹廊,一面打开,开敞面积无要求。
怎样严格区分中庭和门庭?
答:防火规范中没有“门庭”的概念,均按照“中庭”考虑。
半地下车库如果有一个面的外墙满足不了地下1/3~1/2的要求,或者有一小半的外墙满足不了,那么是否还定义为半地下车库,可采用自然排烟方式?
答:只标地下部分高度小于1/3或地上部分高度大于1/2,这样的半地下车库可以自然排烟。
高规里长度超过20米的内走道要设置排烟设施,这里的20米是指最不利点到疏散口的距离还是走道的整个长度?
答:走道的整个长度。
厂房一层主体结构之外有室外设备区域,因要求防晒、防雨而加设钢结构雨棚,与厂房外墙相连,此部分面积是否要计入厂房防火分区面积?
答:一般可不计入。
多大尺度的内庭院可以算做室外?
答:内庭院短边的长度大于13米,可算室外。但转角的“4米”要求还是要保证。
楼梯分隔墙是否要按照防火墙处理,墙两侧开窗是否要满足2米的最小间距要求?
答:不要按照防火墙处理,不需要。
上部为住宅,地下为自行车库或汽车库,其住宅主楼地下室为车库服务的楼梯地下部分,设计不能按住宅性质设计,而且要按其他楼梯性质设计吗?
答:梯段最小宽度均应不小于1.1米。地下室部分楼梯的踏步宽度应不小于260mm,踏步高度应不大于170mm。
一般规定,住宅楼梯地上是自然通风排烟,地下部分距一层地面不超过10米,是无需加压送风的,但一二层为商业网点时,建筑定性还是住宅,这时,地下部分是否需要加压送风?
答:不需要。
餐厅疏散人数如何确定,按餐饮规范中各类不同标准餐厅的每人最小使用面积换算还是按照平面固定座位数确定人数?
答:按照两种计算方法中人数多者执行。
窗间墙窗槛墙的尺寸是否可以将水泥砂浆抹灰的厚度计算在内?
答:可以。
汽车库疏散距离最远点是算到车位的头部还是车位的尾部,疏散路线是否可以利用车间空隙?
答:汽车库疏散距离最远点是“到库内最远点墙角”。可以利用车间空隙或穿越汽车。
疏散到屋顶的人数可以计算出来,从屋顶到室外地面的楼梯宽度和数量具体怎样计算?
答:从屋顶到室外地面的楼梯疏散宽度和数量也按照《高规》执行。
安全出口上方的防火挑檐的耐火极限有没有要求?能否设置钢骨架玻璃雨棚?
答:防火挑檐的耐火极限按照楼板考虑,钢骨架玻璃雨棚不能代替防火挑檐。
三层建筑当二三层面积小于500平方米,底层面积大于500平方米且有两个安全出口,二三层可否设置一部疏散楼梯?大空间内设二三层夹层时,夹层面积小于500平方米,可否设一部疏散楼梯?
答:每层都应小于500m2。(严格按照规范来)
当两幢独立建筑满足防火间距,改造需要将两幢建筑的顶部完全连通,每层采用连廊连接,改造后的两幢之间的部位是否可理解为室外?
答:“屋顶连接部分”不能理解为“室外”。
高层宿舍防火按住宅还是按旅馆设计?
答:高层宿舍按照“非住宅类居住建筑”设计。
商业网点内的楼梯,如设敞开楼梯,最远疏散距离容量超过22米,如设封闭楼梯,是否要直通室外?
答:不需要。但需按<15m控制疏散距离
市场内走道的宽度有无规定?(参考市场相关管理规定) 答:主道≥2m,次道≥1.4m
通向屋顶(该屋顶无通向地面的楼梯)的门是否可计入疏散宽度?
答:屋顶不算“安全区域”,因此不能计入疏散宽度。
运用规范、条文的分析、思考30例
某“大底盘”的地下室车库,由于面积较大,跨越了地面上不同的建筑类别(有高层、多层及室外广场等)。其消防疏散是按《高层民用建筑设计防火规范》GB505年版),还是按《建筑设计防火规范》GB5执行?
解析:①地下车库楼梯间设计跟其上部建筑类别有关。当地下车库疏散楼梯无法满足封闭楼梯间要求时(即无自然通风采光),应按防烟楼梯间设计。另根据地上建筑类别及其各自所占比例的不同,按《高层民用建筑设计防火规范》GB505年版)第6节或《建筑设计防火规范》GB5第7节相关内容进行设计,宜从严控制。
②除①述楼梯间设计之外,地下车库本身的消防疏散设计,应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5.0.1~6.0.12条执行。也即:此时其防火分区面积、疏散距离、疏散宽度、安全出口数量等,均与其上部的地面建筑类别无直接联系。
关于宿舍建筑封闭楼梯间的问题,《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005和《建筑设计防火规范》GB5说法不一致。按哪个执行?
解析:《宿舍建筑设计规范》JGJ36-年2月2日起实施,《建规》GB5于较晚的日起实施。当关于宿舍建筑设置封闭楼梯间出现规范矛盾时,应以较近颁布的《建规》GB5为准。分别摘录规范条文如下:
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、专业论文、中学教育、95关于消防疑难问题百问解答(二)等内容。 
 关于消防疑难问题百问解答(一)_建筑/土木_工程科技_专业资料。有关建筑消防设计...(高规 6.2.7) 答:必须出屋面。只出一部疏散楼梯不可行。 10) 梯? 答:...  消防百题疑问解答 2_工学_高等教育_教育专区。消防百题疑问解答消防...(长短边均可) 35) 单元式住宅中有 16 层一单元和 7 层一单元,问消防中...  消防知识百问百答_社会学_人文社科_专业资料。消防知识百问百答消防知识百问百答一般常识: 1、消防工作的方针是什么? 答:预防为主,防消结合。 2、消防工作任务...  证与施工许可证说明文件,此 2 项先 经过规划、...2014证券资格证券交易高分突破试卷及答案 2014年证券考试...关于消防疑难问题百问解... 23页 2下载券喜欢...  消防安全知识普及百问百答 第一章消防基础知识 1.什么是火灾? 失去控制并对...(1)维护消防安全,保护消防设施.预防火灾。 (2)不得损坏或者擅自挪用、拆除、...  百问百答考试题二 - 含答案_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。商业车险改革百问百答试题 内蒙古分公司商车测试(九)部门:一、不定项选择题: (共十题,...  消防给排水疑难经典问题解答_工学_高等教育_教育专区...2)专用的消火栓泵的启动如何设计? 答:1)当保护的...但上部为办公楼楼梯间, 问: 办公楼是否一定要设室内...  安全生产“百问百查”问题及参考答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。安全生产“百问百查”问题及参考答案序号 1. 2. 3. 问安全生产基本方针是什么? ...  设计疑难问题处理与案例解析”高级研讨班各有关单位:...6、车库防火规范 6.0.2 条中讲的是设两个出口;...最新建筑防火设计疑难问... 14页 5下载券
建筑防火...初步设计说明
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司杰瑞工业园 研发中心大楼 初步设计10200-C-1中船第九设计研究院工程有限公司 (设计证书号:建设部综合甲级 A 号) 二 0 一一年三月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司杰瑞工业园 研发中心大楼 初步设计10200-C-1董事长:黄 岗 总工程师:鲁 峰 项目负责人:张 锐中船第九设计研究院工程有限公司 (设计证书号:建设部综合甲级 A 号) 二 0 一一年三月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司杰瑞工业园 研发中心大楼 初步设计10200-C-1总经理:周 辉 总建筑师:陈云琪 项目负责人:张 锐中船第九设计研究院工程有限公司 (设计证书号:建设部综合甲级 A 号) 二 0 一一年三月 杰瑞工业园(二期) 研发中心大楼 初步设计人员名单项目负责人 专业 总图、建筑 结构 给排水 电气 空调通风 动力 环保 设计 周韦平 何文明、刘凤虎 庄 张 陈 蔚 玮 煜 张 锐 校对 袁 昕 审核 张 敏 审定 张 锐何文明、储 隽 王利娟 臧昱佼 孙文彤 吴庭惠 戴荣海李志群 唐智宏 孙 斌黄耀瀛 李怀宁 周 宏吴德珍 孙国强 李 莹朱乃钧 张宇红 沈 希常鹏涛 韩颖虹 目第一分册1.设计说明部分第 1 章 第 2 章 第 3 章 第 4 章 第 5 章 第 6 章 第 7 章 第 8 章 第 9 章 第 10 章 第 11 章 第 12 章 第 13 章 设计总说明 总平面设计 建筑设计 结构设计 给排水设计 电气设计 暖风设计 动力设计 消防设计 节能设计 无障碍设计 环境保护设计 劳动卫生设计录2. 设计图纸1、 总 体 设 计 图 纸 2、 建 筑 设 计 图 纸 3、 结 构 设 计 图 纸 4、 给 排 水 设 计 图 纸 5、 电 气 设 计 图 纸 6、 暖 风 设 计 图 纸第二分册节能计算报告分册 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计第1章1.1 设计依据设计总说明1.3设计指导思想与设计原则1.3.1 严格贯彻方案批文的各项要求。 1.3.2 严格遵循国家和山东省的规范、标准。 1.3.3 切实做好建筑节能、消防、环保及无障碍设计。 1.3.4 设计深度应符合国家及山东省对建筑工程设计文件编制深度的规定。 1.4 总经济技术指标: (本次初步设计为表中粗体字表示部分)总用地面积(O) 总建筑面积(O) 总占地面积(O) 总图 编号 104 一期 (已建) 其 中 105 106 107 / 108 二期 (新建) 109 110 小计 三期 合计 容积率 建筑密度(%) 绿地率(%) 绿地面积(O) 停车位(辆) / / / 地上建筑面 积(O) 7.9 4.8 43.3 9.0 53.9 .94 33.5 13.8
02.3 地下建筑面积 (O) 0 0 0 0 0
0 4910.0 / 4910.0 占地面积 (O) 2.4 4.6 7.7 3.4 30.1 47502.31.1.1 相关的国家及山东省现行的有关规范、规定与标准(详见各专篇) 。 1.1.2 建设单位提供的“项目地块地形图(含红线范围) ” 。 1.1.3 建设项目规划审批意见回复通知单 No.。 1.1.4 我院设计的《杰瑞工业园―研发中心大楼、职工食堂、后勤行政中心方案 设计》文本。 (2011 年 2 月版本) 1.1.5 方案批文 1.1.6 建设单位与我院签订的设计合同&2011& 九计合字第 1014 号、往来文件及 会议纪要等。 1.2 工程概况 烟台杰瑞集团杰瑞工业园基地位于烟台市莱山经济开发区,北部隔绕城高速 路与卧龙经济区及盛泉经济园区毗邻,东临澳柯玛大街,西侧为区内其它待开发 用地,南侧为规划路。东北方向经澳柯玛大街通往市中心约 15 公里,距高速路北 侧集团原总部约 2 公里。 1.2.2 工程规模与设计范围 杰瑞工业园规划用地面积为 141798 O,拟建建筑面积 132900 O,建筑密度 33.5%, 容积率 0.94,绿地率 13.8%,停车位 500 个。 本次初步设计的项目位于该地块西南角,靠近南侧入口处的研发中心大楼, 为杰瑞工业园(二期)3 个子项中的一个(另两个子项,后勤行政中心、职工食堂 因建筑面积小于 10000 O,故无需进行初步设计)。 研发中心大楼地上总建筑面积为 17243.3 O,地下建筑面积为 4910.0 O,占 地面积为 5057.7 O。室外停车位 26 个,地下停车位 115 个。 本工程设计范围按合同要求,含建筑方案、初步、施工图设计,不含污水二 级生化处理、环境景观绿化及二次装修设计。建筑名称1.2.1 基地位置及周边环境大生产车间 生产维修车间 (一) 生产维修车间 (二) 生产车间 / 研发中心大楼 (本次初步设 计项目) 后勤行政中心 职工食堂小计 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计地上 一期 其 中 二期 三期 小计 103 38 244 385地下 0 115 0 115以外墙面装饰层厚度为 200 计算) 2.2.5 机动车停车设计 研发中心大楼南侧及西侧设 26 个地面停车,地下一层为车库,设有 115 个停 车位。基地各期建设总停车位为 500 个。 2.2.6 绿化景观设计 研发中心大楼北侧为基地内一人工景观湖,环境优美,能给予办公人员极好 的视觉享受。整个基地的绿地率为 13.8%。集中绿地面积达 19568.0 O。 2.3 (GB50180-93) 竖向设计 本基地地势较低, 基地南、 东、 西入口处城市道路标高分别为 27.00m、 21.57m、 33.69m,高差变化较大。研发中心东南侧基地出入口处设 250mm 翻高,以防城市 道路积水排向基地。建筑周边道路标高由 27.25m 坡向 24.60m。道路找坡坡度控制 控制在 5%以下,使道路高程变化尽可能缓和,且基地内部道路与城市道路坡度相 匹配。 2.5 人防设计 本项目不含人防设计。第2章2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 设计依据总平面设计国标《城市居住区规划设计规范》 (2002 年版) 国标《建筑设计防火规范》 国标《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 国标 《民用建筑设计通则》 其它有关国家及地方设计规范和标准。 总平面设计 建设单位提供的城市道路、基地红线及相关基础资料。(GB) (JGJ50-2001) (GB)2.2.1 功能布局 本次设计的研发中心大楼为杰瑞工业园(二期)3 个子项中的一个,位于杰瑞 工业园基地的西南角,紧邻基地南侧入口。其北侧为基地内一大型人工湖,东侧 为基地内主干道,南侧为城市规划道路,西侧与新烟工业园相邻。 2.2.2 交通组织 研发中心大楼东南侧为基地南入口,入口宽度为 6m、7m,建筑四周有道路环 通,东侧、北侧为双向道路宽 7m,南侧、西侧为单向道路,宽 5.5m 和 4m。 2.2.3 建筑退界及间距 研发中心大楼为多层公共建筑。其退南侧规划道路红线 12.7m(至少 10m) , 退西侧基地边界线 10.3m。 研发中心大楼与相邻的后勤行政中心间最小间距为 21.0m, 。 (以上退界距离均 3.1 设计依据第3章建筑设计说明3.1.1 国标《民用建筑设计通则》 3.1.2 国标《建筑工程建筑面积计算规范》 3.1.3 国标《办公建筑设计规范》 3.1.5 国标《汽车库建筑设计规范》 3.1.6 国标《建筑设计防火规范》 3.1.7 国标《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 3.1.8 国家标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 3.2 平面设计及竖向设计(GB) (GB/T) (JGJ67-2006) (JGJ100-98) (GB) (GB50067-97) (JGJ50-2001)研发中心大楼位于基地南侧入口的西侧,主体由南、北两栋办公楼及西侧的 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计多功能厅共同围合成一个中心内庭院的形式构成。两栋办公楼间设两条连廊层层 相连。 地下为一层,设汽车库及设备用房及储藏空间。地下室车库可停 115 辆车, 设有两个单车道出入口,南、北楼各设置了 2 台 1.60kg 的电梯可直达地下车库。 设于地下一层的变电所层高 4.45m,净高 3.65m,其设置是否可行,需征询当地电 力部门的意见。 南、 北办公楼的主要交通核心设于建筑东侧, 靠近主入口处, 水平交通便捷, 候梯厅宽敞。在北楼的东侧每层相对集中设置了两个会议室,可供两栋办公楼共 享,以利于提高其使用率。办公区域采用大空间办公的形式,平面布局规整,可 做任意组合与分隔,空间可塑性较大。卫生间的设计充分体现了业主人性化管理 的一面,在女卫中设置了化妆区,在男卫中设置了吸烟空间,每层还设置了相当 面积的独立的茶水间。 一层西侧设有一个能容纳 643 人的报告厅。报告厅层高 9.1-8.8m,座位呈阶 梯式起坡。在报告厅的屋顶设有半室外的休闲活动场地。 中庭设计了不同标高的平台,可以供员工及外来人员休息之用。平台四周设 置了不同标高的绿化及水景,以此给整个办公空间带来生气。中庭顶部设钢结构 玻璃顶棚及金属外遮阳设施。玻璃顶棚的钢结构设计力求轻巧。中庭顶部四周设 有自然排烟口,以满足消防排烟要求。 整个建筑地上五层, 地下一层。 地下一层层高 3.9m, 一层层高 4.8m, 二层 4.5m, 三--五层 4.2m。室内外最大高差为 1.85m,故该建筑高度(消防)为 23.95m(屋 面面层厚度按 0.2m 计) 。 3.3 立面设计文氛围,以显出建筑自身内敛、稳重、质朴、大气的特色。 3.4 3.5 3.6 消防设计详见 9.2,9.3 章节。 节能设计详见 10.2 章节。 装修及用料3.6.1 各单体建筑外立面装修标准部位 屋面 外墙面 外门窗 栏杆 空调百叶 中庭顶棚 入口雨棚 三层屋面装饰构架 入口及残坡 不上人保温平屋面 干挂花岗石外墙面、铝板外墙面、陶土百叶、铝合金百叶 立柱点支式玻璃幕墙,铝合金隐框外门窗、铝合金横向明框, 竖向隐框外窗 连廊栏杆:不锈钢配透明夹胶 6+0.38+6 安全玻璃栏杆 安全防护栏杆:不锈钢栏杆 深棕色氟碳喷涂铝合金百叶 钢桁架安全隔热玻璃顶棚,并配有自动遮阳系统。 轻钢结构+安全玻璃雨棚 钢结构外覆铝板装饰顶棚 花岗石台阶及残坡,配不锈钢扶手 研发中心大楼3.6.2 各单体建筑内装修标准部位 内墙面 楼地面 顶棚 办公区域、会议室、 上:乳胶漆 展示、接待厅 下:大理石踢脚 候梯厅及公用走道、 大理石内墙面 连廊区域 卫生间 报告厅 大理石内墙面 上:织物软包墙面 下:木质护墙板 塑料地板 (面层由二 轻钢龙骨石膏板吊 次装修做) 顶 同质防滑地砖或花 轻钢龙骨石膏板吊 岗石地坪 顶 防滑同质地砖 轻钢龙骨铝扣板吊 顶研发中心大楼作为杰瑞工业园内的重要建筑,应该具有独特的标志性,简洁 方整的形体能在周边的大环境中具有很强的控制力。立面材料采用浅灰色烧毛花 岗石及玻璃幕墙。建筑东面主入口处采用灰空间,与园区内的其他大尺度建筑空 间相协调的同时,在主入口处的高大坚实的石墙面与旁边的玻璃形成鲜明的虚实 对比。玻璃幕墙外结合遮阳要求,增设了灰色铝合金百叶,增加了立面层次和人汽车库 中庭细石混凝土地坪上 轻钢龙骨石膏板吸 铺地毯 声顶棚同质防滑地砖或花 钢桁架安全隔热玻 甲级防火门窗、 干挂 岗石地坪, 设地暖系 璃顶棚,并配有自动 花岗石墙面 统 遮阳系统。 防霉涂料内墙面 耐磨地坪 防霉涂料顶棚 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计3.6.3 重点部位构造做法:部位 ? ? ? ? ? 构造做法 25 厚 1:3 水泥砂浆保护层 干铺无纺聚酯纤维布一层 高聚物改性沥青防水卷材 3 厚(SBS) 高聚物改性沥青防水涂膜≥3mm(SBS) 35 厚 C20 细石混凝土随打随抹平 防滑同质地 砖地坪 (设地暖系 统)不上人保温 平屋面 (正置式) 防水等级为 Ⅱ级? 挤塑聚苯保温板保温层 ?20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 ?轻骨料混凝土找坡层(抗压强度Q0.3MPa 且&12kg/m?) ,30 厚起坡, i=2%,不足 30mm 处用 1:2.5 水泥砂浆接坡 ?钢筋混凝土屋面板 ?干挂花岗石 ?空气层 ?3 厚抹面胶浆 ?20 厚胶粉聚苯颗粒找平层 ?A 厚岩棉板,用专用钉将后热镀锌电焊网固定于基层墙体 ?12 厚 1:2 水泥砂浆找平层 ?240 厚加气混凝土外墙(在梁上设预埋件,用于安装竖向、横向龙骨)?8-10 厚防滑同质地砖 ?20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 ?水泥浆一道(内掺建筑胶) ?60 厚细石混凝土(上下配 3@50 钢丝网,中间配散热管) ?0.2 厚真空镀铝聚酯薄膜 ?20 厚挤塑聚苯板 ?1.5 厚聚氨酯涂料防潮层 ?20 厚 1:2 水泥砂浆找平层 ?现浇钢筋混凝土楼板干挂花岗石 (岩棉外墙 外 保 温 系 统)3.6 建筑概况一览表 建筑类型 总图 编号 108 层数(层) 地上 地下 5 1 层高(m) 地上 4.80/4.50/4.20/ 4.20/4.20 地下 3.9 建筑高度 (消防) (m ) 23.95 占地面积 (O) 5057.7 地下建筑 面积 (O) 4910.0 地上建筑 面积 (O) 17243.3 工程 性质 多层 民用 耐火等级 地上 二级 地下 一级 抗震 设防 烈度 7度 主要 结构 形式 框架研发中心大楼3.7 建筑分层面积(单位:O) 建筑类型 研发中心大楼 总图编 号 108 一层 5088.2 二层 2793.2 三层 3337.1 四层 2949.4 五层 2949.4 屋顶机房层 126.0 地上建筑面积 (O) 17243.3 地下建筑面积 (O) 4910.0地下一层 4910.0 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计第4章4.1 工程概况:结构设计《钢结构设计规范》 《型钢混凝土组合结构技术规程》GB5 JGJ138-2001本工程位于烟台市莱山经济开发区杰瑞工业园内,为研发中心大楼。地处 工业园南侧,主要功能为产品研发办公和地下车库。地上五层(局部二层) , 地下一层,建筑高度为 23.35 m。地下室层高 3.9m,底层层高 4.8m,二层层高 4.5m,三~五层层高为 4.2m,平面尺寸约为 76.0m×72.0m,主要柱距为 8.0m ×8.0m,底层局部报告厅为大空间,柱距为 21.5m×8.0m。二~五层中庭楼板开 大洞,尺寸为 32.0m×40.0m。 4.2 设计依据: 4.2.1 结构设计使用年限为 50 年。 4.2.2 自然条件: 基本风压(n=50): 0.55kN/O,基本雪压:0.40kN/O,地面粗糙度为 B 类 抗震设防:地震设防烈度 7 度,设计基本地震加速度 0.10g,设计地震分 组第一组,特征周期 0.35s,多遇地震影响系数最大值 0.08 地质概况:根据烟台市广源岩土工程有限公司提供的《岩土工程勘察报告 (详勘,工程编号: GY2010-21) ,本工程场地类别Ⅱ类。共分为 3 个工程地 质层,①层为素填土,厚 1.5~3.8m,以粘性土为主,含建筑垃圾、砂及碎石, ②层为粉质粘土,厚 3.4~11.4m,为本工程的天然基础持力层,④层为全风化 砂岩,⑤层为强风化砂岩。 4.2.3 设计主要采用的规范、规程: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 《建筑抗震设防分类标准》 《混凝土结构设计规范》 《建筑结构荷载规范》 《建筑地基基础设计规范》 《建筑抗震设计规范》 《混凝土耐久性设计规范》 《地下工程防水技术规范》 GB GB GB GB(2006 年版) GB GB GB/T
GB《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部建质[2008] 本院总图、建筑及其他相关专业提供的初步设计资料 4.2.4 建设单位提供的设计任务书暨委托书 4.3 建筑分类等级: 4.3.1 建筑结构安全等级: 二级 4.3.2 建筑抗震设防类别: 丙类 4.3.3 地基基础设计等级: 乙级 4.3.4 地下室防水等级:二级 4.3.5 抗震等级:三级框架结构 4.4 主要设计荷载: 4.4.1 楼、屋面活载(除特别要求外) : 屋面活载(大屋面,不上人) : (局部多功能屋面为休闲广场) : 办公、会议室 楼梯走廊、阳台、卫生间 研发中心办公区 (含非固定轻质隔墙) 多功能厅 消防疏散楼梯 地下车库 储藏室、工具间 机房 内庭院绿化(暂定) 4.5 上部结构及地下室设计: 本建筑为地上 5 层,地下 1 层,结构形式采用现浇钢筋混凝土框架结构。 混凝土强度等级采用底层柱为 C40, 其余均为 C30。 框架柱主要截面为 500×700、 0.5 kN/O 3.0kN/O 2.0 KN/O 2.5 KN/O 3.0kN/O 3.0KN/O 3.5 KN/O 4.0KN/O 5.0 KN/O 7.0 KN/O 5.0 KN/O其他未明确楼面荷载根据使用功能按现行《建筑结构荷载规范》取值。 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计500×600 和 500×500,框架梁主要截面为 300×650,次梁主要截面为 250× 500。地下室底板厚为 500mm,一层区结构自重大于水浮力,无局部抗浮问题。 具体柱、梁和楼板详布置图。对本工程结构存在的不规则问题,结构做如下处 理: 4.5.1 中庭开大洞 二~五层中庭由于开了很大的洞口,尺寸为 32.0m×40.0m,使得南北方向 建筑仅由两条连廊连接,连接体较薄弱,结构平面不规则。考虑到建筑使用功 能的要求和设置防震缝的受限,结构不再设缝断开,采取如下的加强措施:① 适当增加洞口边楼板的厚度,连廊板厚增至 200,配筋双层双向拉通,并采用 PMSAP 分析连廊楼板的受力情况,保证在小震下混凝土不开裂,中震下钢筋不 屈服;②用 push 程序对结构进行大震弹塑性静力推覆分析,以检验结构在罕遇 地震作用下的薄弱层弹塑性变形,同时采用简化方法计算连廊楼板在罕遇地震 作用下屈服后退出工作,剩下的两栋单体仍不倒塌;③适当增加建筑外围梁柱 截面尺寸,减少结构整体的扭转效应,改善结构的动力特性。中庭采光屋顶考 虑建筑美观,采用钢框架,并增设纵横双向支撑,增强屋盖的整体性。 4.5.2 底层报告厅大空间 底层局部报告厅为大空间,柱距为 21.5m×8.0m。为了减少梁柱截面尺寸 和增强延性,采用型钢混凝土梁、柱,并且将该处梁柱抗震等级提高为二级; 为减少屋顶荷载,报告厅屋顶采用结构找坡。 4.5.3 平面超长 设置施工后浇带、考虑温度应力和加强楼板纵向钢筋等措施以减少混凝土 收缩影响。 4.6 基础设计: 根据建设单位提供的工程地质勘察报告,场地的地质构造简单,主要由素 填土、粉质粘土、粗砂、全风化砂岩和强风化砂岩组成。其中粉质粘土层承载 力特征值 fak=240kPa,埋深为 1.5~3.8m,基础选用该层为持力层。由于地 下室底板的板底标高比持力层高 0.55m 左右, 故采用筏板基础, 筏板厚为 500mm, 板底落低,板内回填土,面层结合建筑做 100 厚的钢筋混凝土。4.7 结构分析: 4.7.1. 本工程采用中国建筑科学研究院 PKPM CAD 工程部编制的系列软件(08 版),SATWE、PMSAP 及前处理软件 PMCAD。 4.7.2.主要参数如下:混凝土容重 (kN/m3) 是否对全楼强制采用刚性楼板假定 采用的楼层刚度算法 修正后的基本风压 (kN/m2) 地面粗糙程度 计算振型数 地震烈度 场地类别 设计地震分组 特征周期 框架的抗震等级 周期折减系数 是否考虑偶然偏心 是否考虑双向地震扭转效应 考虑活荷不利布置的层数 柱、墙活荷载是否折减 传到基础的活荷载是否折减 中梁刚度增大系数 梁端弯矩调幅系数 梁设计弯矩增大系数 梁扭矩折减系数 柱计算长度计算原则 梁柱重叠部分简化 柱配筋计算原则 Gc = 26.00 否 层间剪力比层间位移算法 WO = 0.55 B 类 NMODE= 15 NAF = 7.00 KD = 2 一组 TG =0.35 NF = 3 TC = 0.75 是 是 从第 1 到 5 层 否 是 BK =1.80 BT =0.85 BM =1.00 TB =0.40 有侧移 作为刚域 按单偏压计算,双偏压校核 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计4.7.3 振型分解反应谱法主要计算结果如下表:计算程序 SATWE 周期 自振周期 T1 T2 T3 周期比 有效质量系数 地震作用下主体最大层 间位移角 楼层最大层间位移与楼 层平均层间位移的比值 剪重比 本层与上层的楼层受剪 承载力比值 柱最大轴压比 1.104 1.015 0.987 平动成份(X+Y) 1.00(0.01+0.99) 0.99(0.98+0.01) 0.03(0.02+0.01) 扭转成份 0.00 0.01 0.97T3/T1=0.894 第一地震方向 99.50% 第二地震方向 99.51% X:1/1136 Y:1/1050 X:1.17 Y:1.15 Qox/Ge=3.56% Qoy/Ge=3.30% X:1.09 Y:1.09 0.78图 1 X 向罕遇地震下结构抗倒塌验算通过以上数据分析,结构体系和结构布置满足规范要求。 4.7.4 弹塑性静力分析 图 1、图 2 分别为 X 向与 Y 向罕遇地震下结构抗倒塌验算结果,其中 X 向 结构弹塑性层间位移角为 1/212,Y 向结构弹塑性层间位移角为 1/190,均小于 规范中框架结构弹塑性层间位移角 1/50 的限值要求。满足大震不倒的弹塑性 变形要求。同时采用简化方法,考虑在中间连扳屈服后,南北两栋单体在罕遇 地震下结构抗倒塌验算结果,其中 X 向结构弹塑性层间位移角为 1/148,Y 向 结构弹塑性层间位移角为 1/144,同样满足大震不倒的弹塑性变形要求。 图 2 Y 向罕遇地震下结构抗倒塌验算 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计4.7.5 中间连接板的应力计算分析 根据 PMSAP 的计算结果,在小震下局部最大主拉应力出现在第四层的左侧 连接板,为 1.29MPa,但仍然小于C30 混凝土的受拉强度设计值 1.43MPa。故 可做到小震下板混凝土不开裂。 由于小震和中震地震内力约相差 3 倍,故近似将计算结果中地震内力乘以 3.0 再组合,换算成中震下的内力,其局部最大拉应力为 2.49MPa,当该区域 楼板配筋加强至:三级钢φ 14@200(通长)+ φ 12@200(附加)时,钢筋拉应力约 为 226 N/mm2,小于钢筋抗拉强度标准值。故中震下可做到不屈服。 4.8 主要结构材料: 4.8.1 混凝土:框架柱 C40~C30,其余梁、板、柱均为 C30,圈梁、构造柱等后 浇附属结构采用 C25,基础垫层采用 C15。 4.8.2 填充墙:由甲方根据当地建材市场选用,尽量选用轻质材料,以降低建 造成本。 4.8.3 钢筋:受力筋优先选用三级钢(HRB400) ,分布筋选用一级钢(HPB235) 4.8.4 钢结构、预埋件及其它铁件:Q235B 和 Q345B。 5.1 设计依据:第5章给排水设计5.1.1 相关的国家及现行的有关规范、规定与标准。 《建筑给水排水设计规范》GB
(2009 年版) ; 《建筑设计防火规范》GB ; 《建筑灭火器配置设计规范》GB 5; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB
(2005 年版) ; 《室外给水设计规范》 GB; 《室外排水设计规范》 GB; 5.1.2 本公司各专业提供的资料。 5.1.3 建设单位与我院往来文件及会议纪要等。 5.2 工程概况: 5.2.1 基地位置及周边环境 本工程为山东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司研发中心大楼,总建 筑面积约为 22153.3 O,地上 5 层为办公,地下 1 层为车库及设备用房,建筑 高度为 23.95 米,位于杰瑞工业园二期西南角。 5.3 设计范围及厂区给水、排水条件 山东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司二期工程(以下简称厂区)包括 职工食堂、 后勤行政中心和研发中心, 本次初步设计仅为研发中心单体给排水、 消防设计及单体外场给排水设计。 厂区给水管道:根据业主提供的情况,杰瑞二期工程市政水压力按绝对标 高 22.0m 处水压 0.6Mpa,市政供水管为环网,二路供水设计。水源采用市政自 来水, 水质达到国家生活饮用水卫生标准, 从厂区周边市政道路引入 2 路 DN200 给水管并在厂区内形成环状布置, 引入管上设低阻力防污隔断阀组, 并设 DN200 水表计量,供厂区室内外消防用水;另外,从一路 DN200 引入管上(从防污隔 断阀前)引出一路 DN150 生活用水管供厂区生活用水,引出管上设 DN150 水表 计量(带止回阀) 。 厂区排水管道:厂区设有污水及雨水管网,在研发中心四周厂区道路上设 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计有 DN300~DN600 雨水管道及 DN250 污水管道。 5.4 生活给水系统: 5.4.1 水源: 研发中心水源为厂区市政自来水。 5.4.2 用水量:最大日 用水量 (m3/d) 研发中心 绿化及道路 地下车库地面 冲洗用水 小计 10%未予见水量 总计 50L/(人?d) 2L/(O.d) 2L/(O.d) 70 4 10 84 8.4 92.4 用水 时间 (hr) 10 8 8 变化系 数 (Kh) 1.5 1 1 平均时 用水量 (m3/h) 7 0.5 1.25 8.75 0.875 9.625 最大时 用水量 (m3/h) 10.5 0.5 1.25 12.25 1.225 13.4755.6.1 排水体制 研发中心室外排水采用雨污分流制,室内排水采用污废合流制。 5.6.2 污废水排水量 研发中心最高日污废水排水量约 69 m?/d。 5.6.3 污废水系统 研发中心污废水排至室外污水井后,经室外化粪池处理后直接排至厂区污 水管网,研发中心设有 2 座化粪池,每座有效容积为 25 m?。 5.6.4 雨水系统 雨水采用烟台市暴雨强度公式: q=167i=167(6.912+7.373lgP)/(t+9.018)0.609 (L/s?100 m2) 式中:P 为设计重现期,t 为径流时间。 雨水排水设计流量计算公式:Q=Ψ qF(l/s) 式中:Ψ -径流系数,屋面取 0.9,室外地面取 0.7。 F-雨水汇水面积 q-设计暴雨强度 研发中心屋面雨水系统按 P=10 年设计,屋面雨水采用重力排放系统。 地下车库坡道雨水系统按 P=50 年设计。在车库两个坡道末端分别设置集 水坑, 并在每个集水坑内设 2 台排水泵 (设计参数为 Q=25 m?/h, H=10m, N=1.5Kw, 一用一备) 。 研发中心室外地面雨水按 P=5 年设计,研发中心雨水总排放量为 170L/S, 将单体雨水排入室外雨水井后就近接入厂区雨水管网。 5.7 消防系统:(详见 9.4 节) 5.8 管材: 5.8.1 室内给水管 室内冷水干管采用内衬塑热镀锌钢管,DN&=100 卡箍连接,DN&100 丝扣连 接; 其余支管采用 PP-R 管, 热熔连接。 室内热水支管采用 PP-R 管, 热熔连接。 5.8.2 消防、喷淋管 管径 DN&=100 采用内外热镀锌无缝钢管,卡箍连接,DN&100 采用内外热镀用水定额研发中心大楼最大日生活用水量为 92.4m?/d,最大时生活用水量为 13.5 m?/h。 5.4.3 给水系统 研发中心生活用水由厂区市政生活给水直接供给,从厂区市政生活供水管 上引入 DN80 给水管,引入管上设水表计量,引入管进入地下室后设可调式减 压阀减压,阀后压力为 0.4MPa,以确保各用水点的压力要求。 5.5 生活热水系统及饮水: 5.5.1 研发中心热水 研发中心卫生间洗手用热水采用电加热器加热,每两个洗脸盆设置 10L/ 台的电热水器一台,每台热水器功率为 1.6Kw。 5.5.2 研发中心饮水 在研发中心每层两个开水间内分别设置一台有效容积为 30L 电开水炉供研 发中心办公人员饮水, 总共 10 台电开水器, 饮用水用水量标准按 q=2L/人.日, 最大日用水量为 1.4 m?/d,最大时为 0.265 m?/h。 5.6 排水系统: 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计锌钢管,丝扣连接(泵房水泵进出管采用法兰连接) 。 5.8.3 室内污水管 采用 UPVC 塑料排水管,粘接。 5.8.4 加压排水管 采用热镀锌钢管,丝扣连接。 5.8.5 室内雨水管 采用 UPVC 塑料雨水排水管, 粘接。 5.8.6 室外排水管 采用 HDPE 双壁缠绕塑料排水管,橡胶圈承插连接。 5.8.7 室外埋地给水管 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管; 5.9 存在问题 5.9.1 缺厂区周遍市政道路给水管资料(市政供水管接入管位置、接入管管 径等不详) 。 5.9.2 缺厂区周遍市政道路排水管资料(厂区市政排水管预留井位置、预留 井接管管径等不详) 。 6.1 强电设计 设计依据:第6章电气设计6.1.1. 参照的主要设计规范和标准: 《民用建筑电气设计规范》 《供配电系统设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑照明设计标准》 《公共建筑节能设计标准》 当地的有关规范及标准 6.1.2 本公司各专业提供的资料。 6.2 设计范围 6.2.1 本设计包括研发中心的电力、照明、防雷和接地系统。 6.2.2 本设计 10kV 电源进线及地下室 10/0.4kV 电业站由当地供电局设计,外 场的景观照明及办公楼的泛光照明由业主另行委托有关单位负责,本工程二次 装修部分仅预留容量,具体设计由二次装修设计。 6.3 电源及电力供应 6.3.1 工程概况 本工程为山东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司研发中心大楼,研发中 心办公楼建筑面积约为 22153.3 O,地上 5 层,地下 1 层,高度为 23.95m。 6.3.2 负荷等级 本工程消防设备、走道(公共)照明、客梯、生活水泵、各弱电机房用电 属二级负荷,其余均为三级负荷。 6.3.3 负荷数据 JGJ 16-2008 GB GB50054-95 GB00 版) GB GB 5《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 杰瑞工业园(二期) 序 号 1 2 名称 电气设备总安装容量 (含消防设备电源) 其中: 照明插座 电力 空调 3 4 5 6 7 8 9 计算负荷:有效 无效 视在 需要系数 电容器补偿 补偿前 补偿后 单位 kW kW kW kW kW kvar kVA Kx kvar COSφ 1 COSф 2 容量
400 0.8 0.9研发中心大楼初步设计6.4.4 各站房、机房、控制室、电气管井内、地下层配电箱或控制箱根据箱 体尺寸大小落地安装在 10#槽钢基础上或挂墙明装, 办公及公共区域的配电箱 均暗装。 6.4.5 消火栓内消防控制按钮,可直接启动消防泵。消防泵、喷淋泵、排烟 风机、正压风机等消防设备均可在消防值班室内直接控制。 6.4.6 本设计 37kW 及以上的风机或水泵采用软启动装置,除消防设备外各类 风机、水泵及公共照明等均预留 BA 控制的干接点。 6.5 照明设计 6.5.1 办公区每层分区域设二个强电竖井,竖井内设所属办公区域照明配电 箱,供室内的照明插座;楼层照明及空调配电箱设多功能表计量。 6.5.2 地下层、各类机房或控制室、管井、卫生间、楼梯间、走道的照明设 计到位,其余场所因要进行二次装修设计,每个区域只布置一套照明灯具或按 满足安全及消防要求布置灯具。 6.5.3 主要场所照度: 办公室、 会议室 500lx, 弱电机房 200lx, 设备站房 100lx, 地下车库、走道 50lx。在做二次装修设计时应按《建筑照明设计标准》 (GB)中照明功率密度值要求布置灯具及选型。 6.5.4 地下车库采用吊链式荧光灯,楼梯间及走道采用吸顶式节能灯,潮湿 场所采用防潮型荧光灯,各机房或站房采用吸顶或吊装式荧光灯。直管荧光灯 灯管采用 T5 管并配电子镇流器 (cos%%C=0.9 以上) , 节能灯采用紧凑型荧光灯。 各公共区域设消防应急照明(火警时与火灾报警系统联动),并在车道、走道、 各通道出入口、楼梯口布置带镍镉电池(应急时间 90 分钟以上)的安全出口 灯或疏散指示灯。变电所、水泵房、消控室等重要场所设应急照明。地下车库 照明、楼梯间照明采用集中控制方式,其余照明分散就地控制。 6.5.5 应急(公共)照明:办公楼采用 BV 干线方式,每层设一双电源自切配 电箱,容量满足消防应急照明要求;行政楼及食堂采用灯具带蓄电池方式,放 电时间不小于 60 分钟。 6.6 防雷和接地 本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护(年平均雷暴日暂按 48.2 计, 6.6.16.3.4根据上述负荷性质及数据,本工程拟在地下室设置一座 10/0.4kV 电业站,采用二路来自不同区域变电站或同一区域变电站二段不同母排引出的 10kV 电源同时供电。10/0.4kV 电业站建议设置二台 1250KVA 变压器。 6.3.5 本工程新建的 10/0.4kV 电业站除研发中心大楼内的供电外,还作为区 域内的食堂、行政楼、集中能源机房、外场的 380V 电源配电中心。 6.4 电力设计 6.4.1 本工程二级负荷采用双回路供电,并在末端设自动切换装置。 6.4.2 办公楼内每层均设二个电气竖井兼作楼层配电间。照明、空调(中央 空调形式)的配电干线均采用密集式母线槽,其余容量比较大的设备电源分别 由变电所放射式引出。 6.4.3 消防设备供电电缆采用耐火型电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV 型,其余设备 供电电缆为 WDZB-YJY-0.6/1kV 型,设备末端配电线直接由电箱穿管引出的采 用 WDZD-BYJ-450/750V 型线, 经金属线槽引出的采用 WDZC-BYJ-450/750V 型线, 消防设备控制电缆采用 WDZBN-KYJY-0.6/1kV 型,其余控制电缆采用 WDZB-KYJY-0.6/1kV 型,电缆均在电缆桥架内敷设,所有线缆出线槽或桥架均 穿金属管保护。 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计以当地防雷中心提供数据为准) 。屋面避雷网采用敷设 25x4 热镀锌扁钢(网格 不大于 20x20m) ,防雷引下线(间距不大于 25m)利用柱内二根主筋,与本工 程共用接地体连接。 6.6.2 本工程低压接地形式为 TN-S 制,利用基础内钢筋网二根基以上不小于 16mm 的主钢筋联通形成回路作为共用接地极, 所有进出建筑物电缆的金属外皮 或穿线钢管及金属管道(上下水管道,设备管道等)在它们进入建筑物的入口处 用 40x4 热镀锌扁钢与共用接地极连接,设备用房内预留接地钢板,竖井内设 通长的接地干线。 6.6.3 本工程内带淋浴的卫生间内设局部等电位箱。 6.6.4 主楼首层起每隔三层的结构圈梁内钢筋连成闭合回路,再同防雷引下线 的钢筋连接,并在室内及室外预留金属埋件(为同金属管道或金属门窗等连接 用) ,作为防侧击雷措施。 6.6.5 本工程建筑物电子信息系统雷电防护等级为 B 级及以下,根据设备配电 的要求以及场所特征设浪涌保护器。 6.6.6 本工程户外设备配电开关均设漏电保护,漏电动作电流不大于 30mA。 6.7 弱电设计 《民用建筑电气设计规范》 《智能建筑设计标准》 《火灾自动报警系统设计规范》 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 《有线电视系统工程技术规范》 《综合布线系统工程设计规范》 《安全防范工程技术规范》 《入侵报警系统工程设计规范》 《出入口控制系统设计规范》 《民用建筑电线防火设计规范》 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 JGJ 16-2008 GB/T ; GB 50116-98; GB 50198-94; GB 50200-94; GB/T ; GB ; GB ; GB
GBJ08-93-2002 GB- 6.7.1 主要设计规范:6.7.2 有关的建筑平面图。 6.7.3 业主提供的工程项目规划任务书及项目开发可研报告。 6.8 设计范围: 建筑物内弱电系统设计内容为: 6.8.1 通信网络系统; 6.8.2 计算机网络系统; 6.8.3 综合布线系统 (建筑物主干布线子系统、 水平布线子系统、 工作区布线) ; 6.8.4 有线电视系统; 6.8.5 火灾自动报警及联动控制系统; 6.8.6 广播系统(公共广播兼紧急广播系统) ; 6.8.7 安全防范系统(入侵报警系统、闭路电视监控系统、出入口控制系统、 无线巡更系统、车库管理系统等) ; 6.8.8 建筑设备监控系统; 6.8.9 智能化集成管理系统; 6.8.10 除火灾自动报警及联动控制系统外,其它弱电系统仅负责具体的规划 设计,如:系统的组成及功能要求,各弱电机房位置、面积,主要设备及其用 户终端的规格、数量、线路的物理介质及敷设方式等。具体实施由各专业承包 商或专业集成商按建设方需求进行深化设计。 6.8.11 市政接入机房及外线工程由业主委托电信运行商负责设计。 6.8.12 办公楼通信网络及有线电视系统仅设计到垂直主干系统,待入驻单位二 次装修时再行接入。 6.9 系统说明: 6.9.1 通信系统 (1) 本工程在地下一层设弱电进线机房, 二层设通讯机房, 面积约为 32m2, 内设语音直线配线架,通局电缆初估为 200 对,程控交换机容量约为 400 对。 (2)办公楼部分按单元配置,每个单元为 10 平方米设一个直线语音信息 点,一个内线语音信息点。 (3)电话通讯系统干线采用 3 类大对数电缆,支线采用 4 对 8 芯线在线 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计槽中及穿电线管敷设。 6.9.2 计算机网络系统 (1) 本工程在地下一层弱电进线机房设 Internet 光纤接入 (网络) 设备, 五层设网络机房,内设铜缆/光缆的配线设备,在网络机房内设网络主交换机 及其配套的软件和硬件。局域网结构拟采用千兆快速以太网。 (2)办公楼部分按单元配置,每个单元为 10 平方米设一个数据信息点。 6.9.3 综合布线系统 (1)本工程拟采用结构化布线系统,数据主干系统采用六芯多模光缆, 以适应千兆或万兆以太网网络。并采用光纤到楼层(FTTB)、语音干线为三类大 对数非屏蔽双绞铜缆;水平子系统均采用六类非屏蔽 4 对双绞铜缆。在通信及 网络设备机房内设综合布线通信总配线架(MDF)和光缆总配线架(0DF),各楼层 竖井设分配线架(IDF),楼层交换机及配线架统一装在 19”机柜内。 (2)所有综合布线线缆采用无卤低烟 B 级阻燃标准。水平线缆均采用在 线槽中及穿电线管敷设。 6.9.4 有线电视系统 (1)本工程在办公楼弱电机房设有线电视信号接受设备。有线电视信号 由市有线电视网接入,采用 860MHz 邻频双向传输系统,在弱电竖井内设分配 分支系统。 (2)各系统终端电平满足 68+3dB。垂直主干线路采用 SYWY-75-12 同轴电 缆, 分支干线采用 SYWY-75-7 同轴电缆, 用户分支线采用 SYWY-75-5 同轴电缆。 (3)有线电视系统线缆采用无卤低烟 B 级阻燃标准。 6.9.5 火灾自动报警及联动控制系统 (1)本工程为二类建筑,火灾自动报警系统按二级保护对象设计,采用 集中报警系统。采用智能型全总线火灾自动报警及联动控制器,并留有与市消 防中心联网接口。在办公楼一层设一个消防安保值班室,面积为 60m2。 (2)消防安保值班室内设一套火灾报警控制器及手动联动控制柜,可在 控制中心实施监视和联动控制。 (3)地下车库采用智能式感温探测器,办公楼采用智能式感烟探测器,并按防火分区设置一定数量的手动报警按钮,声光报警器及与消防中心联系的 对讲电话。每层电梯厅设置重复显示屏。 (4)在办公楼走道上设置消防广播终端。 (5)消防联动控制: a.联动控制停止相关部位的空调送风、关闭电动防火阀; b.联动控制启动相关部位的防排烟风机、开启排烟阀等(防排烟风机除 由联动控制启停外,并在消防监控中心能手动直接启停); c.用作防火分隔的电动防火卷帘,当任一侧火灾探测器报警后,由联动 控制卷帘下降到底; d.疏散通道上的电动防火卷帘当任一侧感烟探测器报警后,卷帘下降至 距地(楼)面 1.8m,当感温探测器报警后卷帘下降到底; e.联动控制解除相关防火分区的门禁。 ; f.联动控制切断相关防火分区的非消防电源; g.联动控制相关防火分区的电梯迫降于首层; (6)网络通信线,消防电话线,外控电源线干线均采用耐火电线电缆在 桥架和竖井内敷设,支线均采用无卤低烟 B 级阻燃标准导线在结构层内敷设。 6.9.6 广播系统 (1)本工程在办公楼地下车库及公共部位设公共广播系统。火灾及紧急时 由消防控制系统强制转入火灾应急广播状态。 公共广播和紧急广播系统设备和终端合用,并设火灾应急广播备用扩音机。 广播设备设在办公楼一楼消防安保值班室,广播设备设于消防控制中心, 采用定压式功放。 (2)地下停车库设 10W 号筒式扬声器,公共走道、楼梯间、电梯厅等公共 场所设 3W 吸顶扬声器。 (3)广播系统均按防火分区及各功能区划分独立的控制区域。各楼层在 竖井内设广播分接箱。 (4)广播干线采用耐火电缆,支线采用耐火塑胶线。 6.9.7 安全防范控制系统 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计本工程在消防安保值班室设置一套安防系统,系统设有闭路电视监视、入 侵报警、出入口控制、无线巡更、车库管理 5 个子系统。各子系统主机均设在 一层消防安保值班室。 (1)闭路监视电视系统 1)本系统拟在下列部位设置摄像机:各出入口、公共通道、电梯厅、电梯 轿厢、大堂、地下停车库等公共场所。室内采用 1/3”CCD 彩色低照度摄像机; 地下停车库出入口处采用 1/3”CCD 黑白低照度摄像机;电梯轿厢内采用 1/3” CCD 黑白低照度广角镜头摄像机(由电梯制造商成套配置),并从电梯楼层控制 器读取楼层码,利用字符叠加器叠加在相应的摄像机上。 2)本系统配置四和九画面视频处理硬盘录像机、视频矩阵切换控制器和主 控计算机,可对输入图像作任意时间间隔、任意时序切换。系统能与入侵报警 系统和出入口控制系统联动,能自动对报警现场进行图像复核,能将现场图像 自动切换到指定的监视器上显示并自动录像。 3)摄像机线缆采用无卤低烟 B 级阻燃标准。 (2)入侵报警系统: 本系统在出入口等场所设红外/微波双监探测器及报警按钮;在电梯轿厢 内设报警电话(由电梯制造商成套配置);在无障碍厕所内设求助按钮,报警信 号或求助信号能以声、光和位置图形显示在监视器上,使值班人员能及时形象 地获得报警或求助信息,及时派出保安人员前往处理。并联动接通 110 报警网 络。报警系统线缆采用无卤低烟 B 级阻燃标准。 (3)出入口控制系统: 本系统在重要设备机房等场所,均设电控锁、读卡器。内部工作人员可持 IC 卡身份识别出入规定的场所, 并可实现考勤管理、 消费管理等多种功能需要。 所有信号均上传至控制主机,实时集中监控受控的各出入口位置、通行对象及 通行时间等。出入口控制系统线缆采用无卤低烟 A 级阻燃标准。 (4)无线巡更系统: 本系统在各出入口、通道、楼梯间、电梯厅,设置无线巡更点,由安保 人员 24 小时定时、定路线巡视。(5)地下停车库管理系统: 在地下停车库设智能停车库管理系统,在车辆出/入口处,设出/入口控 制机,系统由中文显示屏,读卡器、自动取/收票机、语音提示、对讲系统、 车辆检测等部分构成,具有中文提示、车位显示、取卡刷卡、自动检测、语音 提示、自动道闸机控制等功能。 6.9.8 建筑设备监控系统 (1)本工程在消防控制中心设建筑设备监控系统工作站,现场采用直接 数字控制器,现场层采用以太网传输,机电设备和空调系统均由建筑设备监控 系统集中监测和管理,具体由专业承包商按建设方需求实施。 (2)建筑设备监控系统监控范围: 1)变电所 各变电所能量管理系统通过网关接入本系统,在工作站上可实时显示 高低压侧主要受馈电开关实时状态、主要电能和电量参数实时监视、数据存储 和报表统计、故障实时报警与存储、历史数据与事件回顾等信息。 2)公用动力设备 建筑设备监控系统通过网关或 DDC 控制器实施对空调设备;(包括冷冻 机组、水泵、冷却塔、AHU 等)、送排风设备、锅炉设备、给排水设备(包括给 水泵、污水泵、水箱水位等)及电梯设备等,按照工艺运行要求设定控制程序 进行实时监控。 3)公共照明设备 建筑设备监控系统工作站与照明智能控制系统建立通信,对公共照明 状态进行实时监视。 (3)建筑设备监控系统线缆采用无卤低烟 C,D 级阻燃导线在线槽及穿管 敷设。 6.9.9 智能化集成系统 弱电专业承包商按建设方需求将各弱电子系统进行集成。 6.9.10 通信系统线路网 除消防报警系统在桥架或结构层内穿管敷设外,其它各系统干线由设备机 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计房经线槽引至竖井, 竖井内沿梯式桥架敷设, 楼层支线均在吊顶内线槽中敷设, 出线槽穿电线管暗敷引至终端。 6.9.11 接地 (1) 工程弱电系统与防雷, 电气系统采用共用接地系统, 接地电阻≤1Ω 。 (2)消防控制室,网络机房,通信机房等弱电系统设备机房均设置专用 接地盒。 7.1 设计依据第7章暖通设计《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB) 《建筑设计防火规范》 (GB ) 《公共建筑节能设计标准》 (GB) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB 50067-97) 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调?动力》 (2009 版) 山东省《公共建筑节能设计标准》 (DBJ14―036―2006) 建筑专业及相关部门提供的有关资料 7.2 工程概况 杰瑞工业园研发中心大楼为多层公共建筑,建筑面积约 22153.3 O,地上 五层,地下一层。 7.3 设计范围 研发中心大楼空调、采暖、通风、防排烟设计; 7.4 设计计算参数 7.4.1. 室外空气计算参数(烟台) 空调:夏季 冬季 干球温度 30.7℃ 干球温度-9℃ 湿球温度 25.8℃ 相对湿度 60% 冬季 干球温度-2℃通风:夏季 干球温度 27℃ 7.4.2. 室内空调设计参数夏季 编号 1 2 3 4 部位 办公室 研发中心 门厅、接待 多功能厅 温度 ℃ 26 26 26 26 相对湿度 % &65 &65 &65 &65 温度 ℃ 20 20 16 18冬季 相对湿度 % -新风量 m3/h.p 30 30 10 207.4.3. 通风设计参数 杰瑞工业园(二期) 房间名称 卫生间 开水间 配电室 换热站 换气次数 (次/时) 15 10 5 15 房间名称 地下汽车库 地下水泵房 变电所 换气次数 (次/时) 6 6 按发热量研发中心大楼初步设计5)负荷估算及设备选用见表 1。7.4.4 主要设计指标建筑面积 单位 研发中心大楼 O 22153.3 估算冷负荷 kW 2260 估算热负荷 kW 1162 估算用电量 kW 3707.5空调系统 1)冷热源 研发中心大楼建筑面积约 21541.89 O, 夏季空调估算总冷负荷约为 2260kW,7.5.1 研发中心大楼:面积冷指标约为 0.105kW/O。冬季采暖估算总热负荷约为 1162kW,面积热指 标约为 0.054kW/O。 本楼冷热源均来自园区能源中心,能源中心离大楼 200m 左右,夏季提供 7/12℃冷水,冬季提供的 95/70℃热水。 2)水系统 大楼采用 2 管制,异程式水系统。 冬季供暖包含 2 套系统, 其一为一层内庭院的低温热水地面辐射采暖系统; 另外为大楼空调末端兼采暖的水系统。 地面辐射采暖系统供回水温度 50/40℃, 空调末端采暖供回水温度为 60/50℃。 3)风系统 多功能厅、 内庭院采用低速风管全空气系统, 多功能厅气流组织顶送下回, 内庭院在一楼侧送下部回风。其他办公区域采用风机盘管+新风热回收器。 4)其他 值班室、消防控制室、电梯机房采用分体空调。 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计1:负荷估算及设备选用一览表面积 m2 一层 安保 办公 研发中心办公 会议 展示、接待 45 91 454 110 210 0.18 0.18 0.18 0.25 0.25 8.1 16.38 81.72 27.5 52.5 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 4.95 10.01 49.94 12.1 23.1 5 匹柜机 (FCU08+FCU06)×2 台 FCU08×13+FCU06×3 台 FCU12×3 台 FCU10×8 台 AHU-2-1,2(组合式,含初、中效、混合、表冷、风机段,风量 36000m3/h,新风量 2000m3/h,制冷量 201.6kW,制热量 300kW,功率:11kW) PAU-1-1(薄型吊顶,风量 5000m3/h,制冷量 65.9kW,制热量 71.8kW,功率:1.5kW, 加湿量 30kg/h 功率:24kW) 单位面 积冷量 kW/m2 冷量 kW 单位 面积 热量 kW/m2 热量 kW 房间设备选用 系统设备选用内庭院19200.254800.11211.2FCU10×5 台候梯厅 卫生间 报告厅 贵宾室 研发中心办公 茶水间 候梯厅 卫生间 二层 办公 研发中心办公 会议 会议 候梯厅 卫生间 研发中心办公 候梯厅 走廊 625 0.18 112.5 0.11 68.75 64 498 139.3 205 0.18 0.18 0.25 0.25 11.52 89.64 34.825 51.25 0.11 0.11 0.11 0.11 7.04 54.78 15.323 22.55 625 52 525 0.3 0.18 0.18 187.5 9.36 94.5 0.11 0.11 0.11 68.75 5.72 57.75FCU08×2 台 FCU06×2 台 AHU-2-3(组合式,含初、中效、混合、表冷、电极加湿、风机段,风量 36000m3/h, 新风量 12000m3/h,制冷量 201.6kW,制热量 300kW,功率:11kW,加湿量 40kg/h,功 率:32kW) FCU06×3 台 FCU06×1 台 FCU08×2 台 FCU06×2 台 PAU-1-2(薄型吊顶,风量 3000m3/h,制冷量 39.1kW,制热量 42.6kW,功率:0.55kW, FCU08×15+FCU06×4 台 加湿量 18kg/h,功率:15kW)FCU08×2 台 FCU08×13+FCU06×3 台 PAU-2-1(柜式,风量 5000m3/h,制冷量 56.44kW,制热量 63.1kW,功率:1.1kW,加湿 量 30kg/h,功率:24kW) FCU12×3 台 FCU10×8 台 FCU08×2 台 FCU06×2 台 FCU08×18+FCU06×2 台 FCU08×2 台 FCU10×5 台 PAU-2-2(薄型吊顶,风量 3000m3/h,制冷量 39.1kW,制热量 42.6kW,功率:0.55kW, 加湿量 18kg/h,功率:15kW) 杰瑞工业园(二期) 卫生间 三层 财务室 财务总监 库房 研发中心办公 会议 会议 候梯厅 卫生间 研发中心办公 候梯厅 走廊 卫生间 四、五层 研发中心办公 698.3 会议 会议 候梯厅 卫生间 研发中心办公 候梯厅 走廊 卫生间 总计
.18 112.5 0.11 68.75 139.3 205 0.18 0.25 0.25 125.694 34.825 51.25 0.11 0.11 0.11 76.813 15.323 22.55 FCU08×20+FCU06×2 台 FCU12×4 台 FCU10×8 台 FCU08×2 台 FCU06×2 台 FCU08×18+FCU06×2 台 FCU08×2 台 FCU10×10 台 FCU06×2 台 625 0.18 112.5 0.11 68.75 68 20 22 585 139.3 205 0.18 0.18 0.18 0.18 0.25 0.25 12.24 3.6 3.96 105.3 34.825 51.25 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 7.48 2.2 2.42 64.35 15.323 22.55 FCU08×2 台 FCU06×1 台 FCU06×1 台 FCU08×18 台 FCU12×4 台 FCU10×8 台 FCU08×2 台 FCU06×2 台 FCU08×18+FCU06×2 台 FCU08×2 台 FCU10×10 台 FCU06×2 台 FCU06×2 台研发中心大楼初步设计PAU-3-1(薄型吊顶,风量 5000m3/h,制冷量 65.9kW,制热量 71.8kW,功率:1.5kW, 加湿量 30kg/h,功率:24kW)PAU-3-2(薄型吊顶,风量 3000m3/h,制冷量 39.1kW,制热量 42.6kW,功率:0.55kW, 加湿量 18kg/h,功率:15kW)PAU-4,5-1(薄型吊顶,风量 5000m3/h,制冷量 65.9kW,制热量 71.8kW,功率: 1.5kW, 加湿量 30kg/h,功率:24kW)PAU-4, 5-2(薄型吊顶, 风量 3000m3/h,制冷量 39.1kW,制热量 42.6kW, 功率: 0.55kW, 加湿量 18kg/h,功率:15kW) 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计7.6 通风系统 7.6.1 卫生间设置机械排风系统。 7.6.2 地下汽车库设置机械排风系统,兼消防排烟,车库自然进风。 7.6.3 水泵房、变电所、热力机房等机电设备机房均设置机械通风系统。 通风量计算及设备选用见表 2. 表 2:地下一层通风量计算及设备选用一览表名称 车库 1 车库 2 水泵房 变电所 热力机房 配电间 丙类储藏 A×4 丙类储藏 B×8 丙类储藏 C×2 丙类储藏 D×1 丙类储藏 E×1 值班室×2 面积 (m2) 0 250 88 12.5 12.5 25 26 23 44 16 计算风量 (m3/h)
97.5 195 202.8 179.4 343.2 124.8 通风方式 车道自然进风, 机械排风 车道自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 车库自然进风, 机械排风 编号 PF/PY-D1-1,2 PF/PY-D1-3,4 PF-D1-1 PF-D1-2 PF-D1-3,4 PF-D1-5 PF-D1-6 PF-D1-7 PF-D1-8 PF-D1-9 PF-D1-4 PF-D1-10 数量 (台) 2 2 1 1 2 1 4 8 2 1 1 2 性能参数 No25# (风量 25170m3/h,转速 550r/min,功率:7.5kW,静压 429Pa) No22# (风量 19280m3/h,转速 600r/min,功率:5.5kW,静压 404Pa) GDF4.5-10 (风量 3000m3/h,转速 550r/min,功率:0.37kW,静压 195Pa) No22# (风量 19280m3/h,转速 600r/min,功率:5.5kW,静压 404Pa) XBDZ3.6 (风量 2480m3/h,转速 1450r/min,功率:0.09kW,全压 73Pa) DZ2.2 (风量 540m3/h,转速 1450r/min,功率:0.025kW(220v),全压 29Pa) DZ2.2 (风量 280m3/h,转速 1450r/min,功率:0.025kW(220v),全压 35Pa) DZ2.2 (风量 280m3/h,转速 1450r/min,功率:0.025kW(220v),全压 35Pa) DZ2.2 (风量 280m3/h,转速 1450r/min,功率:0.025kW(220v),全压 35Pa) DZ2.2 (风量 280m3/h,转速 1450r/min,功率:0.025kW(220v),全压 35Pa) DZ2.2 (风量 540m3/h,转速 1450r/min,功率:0.025kW(220v),全压 29Pa) DZ2.2 (风量 280m3/h,转速 1450r/min,功率:0.025kW(220v),全压 35Pa) 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计表 3:厕所排风计算及设备选用一览表面积 (m2) 计算 风量 数量 (m3/h) (台) 765 472.5 645 135 198 510 3115.5 二层 化妆 女厕 吸烟 男厕 茶水 PF-W-1 三层 化妆 女厕 吸烟 男厕 茶水 四层 化妆 女厕 吸烟 男厕 茶水 五层 化妆 13 390 1 VD-20Z4(风量 400m3/h,功率:45W(220v)) 13 17 13 17 16 390 510 585 510 480
2 2 2 VD-20Z4(风量 400m3/h,功率:45W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) 13 17 13 17 16 390 510 585 510 480
2 2 2 VD-20Z4(风量 400m3/h,功率:45W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) 13 17 13 17 22 390 510 585 510 660
2 2 2 2 VD-20Z4(风量 400m3/h,功率:45W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) No20#(风量 14170m3/h, 转 速 700r/min,功率:4kW, 静压 462Pa) 2 2 2 1 1 2 房间设备选择 性能参数 数量 (台) 系统设备选择 性能参数编号名称 一层 女厕 吸烟 男厕 清洁 残卫 茶水25.5 10.5 21.5 4.5 5.5 17VD-20Z4(风量 400m3/h,功率:45W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-15Z4(风量 165m3/h,功率:26W(220v)) VD-15ZP4(风量 210m3/h,功率:26W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) 杰瑞工业园(二期) 女厕 吸烟 男厕 茶水 1、2、3、4、5 层 化妆 女厕 PF-W-2 吸烟 男厕 清洁 茶水 13.5 17 12.5 14 5 10 4.6 PF-W-3 3、4、5 层 女厕、男厕 7.3 405 510 375 420 150 300
1 1 VD-15Z4(风量 165m3/h,功率:26W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) 1 GDF3.5-10(风量 1500m3/h, 转速 690r/min, 功率: 0.25kW,静压 155Pa) 0 2 1 2 1 1 VD-20Z4(风量 400m3/h,功率:45W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-20Z4(风量 400m3/h,功率:45W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-15Z4(风量 165m3/h,功率:26W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) 1 No18#(风量 11670m3/h, 转 速 700r/min,功率:3kW, 静压 354Pa) 17 13 17 16 510 585 510 480
2 2 VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v)) VD-18Z4(风量 300m3/h,功率:31W(220v))研发中心大楼初步设计 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计7.7防排烟系统7.7.1 地下汽车库设置机械排烟系统,利用车库出入口自然补风; 7.7.2 长度超过 20m 的内走廊设置排烟系统; 7.7.3 面积超过 300 平方米的房间(多功能厅、研发中心大办公室)设置排烟系统; 7.7.4 内庭院(中庭)设置机械排烟系统。 7.7.5 疏散楼梯均采用自然排烟方式。 排烟措施及设备选用见表 4. 表 4:排烟系统一览表排烟区域 地下一层汽车库 防火分区一 地下一层汽车库 防火分区二 一层内庭院 一层报告厅 一层走廊 1 一层走廊 2 2、3、4、5 层走廊 1 1、2、3、4、5 层 研发中心办公室 3、4、5 层走廊 2 面积 20 800 107 151 365 排烟方式 机械排烟 机械排烟 机械排烟 机械排烟 机械排烟 机械排烟 机械排烟 开窗自然排烟 开窗自然排烟 计算 排烟量
00 6420 PY-W-6
PY-W-6,7 2 1 系统名称 PF/PY-D1-1,2 PF/PY-D1-3,4 PY-W-1,2,3,4 PY-W-5 数量 2 2 4 1 选用设备 No25#(风量 25170m3/h,转速 550r/min, 功率:7.5kW,静压 429Pa) No22#(风量 19280m3/h,转速 600r/min, 功率:5.5kW,静压 404Pa) No11#(风量 50128m3/h,转速 1450r/min, 功率:15kW,全压 647Pa) No11#(风量 50128m3/h,转速 1450r/min, 功率:15kW,全压 647Pa) No8#(风量 28598m3/h,转速 1450r/min, 功率:7.5kW,全压 692Pa) No8#(风量 28598m3/h,转速 1450r/min, 功率:7.5kW,全压 692Pa) 设备位置 地下一层风机房 地下一层风机房 屋面 屋面屋面屋面 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计7.8消声、减振、环保 8.1 设计依据第8章动力设计7.8.1 空调机组、新风机组送、回风管及所有送、排风机进出风管均设消声器或 消声弯头,机房由建筑专业作消声处理,机房采用防火隔声门。 7.8.2 所有水泵、冷水机组、空调器、风机均设减振或隔振处理。 7.8.3 地下车库排风经竖井排至室外,排风口底距室外地坪不小于 2.5m。 7.8.4 所有空调、通风设备均选用低噪声产品。 7.9 控制系统 7.9.1 制冷、制热系统设压差旁通控制。 7.9.2 空调机组、新风机组冷水回水管设动态平衡电动二通调节阀; 7.9.3 风机盘管设温控三速开关; 7.9.4 消防系统根据规范设置设备、风口、阀门的联锁控制及与平时通风系统的 切换控制。 7.11 管材 7.11.1 空调送、回、排风管及排烟风管均采用镀锌钢板制作,其壁厚按《全国 通用通风管道计算表》表 2 选用,空调风管保温采用 48K 离心玻璃棉板材,厚度 取 30mm,防潮层采用复合铝箔。 7.11.2 地下室通风风管采用复合风管制作。 7.11.3 空调供回水管 DN≤50 采用焊接钢管丝扣连接管;DN&50 采用无缝钢管法 兰连接。冷冻水管及凝结水管均采用难燃型橡塑保温套管 (λ ≤0.037w/m.K,难 燃 B1 级)进行保温。冷凝水管保温厚度为 13mm。 7.11.4 冷凝水管采用镀锌钢管丝扣连接。 7.11.5 地暖埋地管采用进口交联聚乙烯管,隔热套管采用聚苯乙烯泡沫塑料, 厚度 25mm。 7.11.6 风机盘管连接管采用金属软管,螺纹活接头。 7.11.7 空调水管过建筑变形缝处设同管径的不锈钢金属软管,有效长度根据产 品要求确定。8.1.1《锅炉房设计规范》 (GB) 8.1.2 暖风专业提供的设计资料 8.2 设计内容 为整栋大楼的冬季采暖提供热源,热源为热水。 8.3 热源 本研发中心大楼所需热水来自本工业园区热水锅炉房提供的 95℃热水。 8.4 热水供应 8.4. 1 供热负荷 根据暖通专业提供的资料,供热热负荷如下:序号 用途 1 采暖 供热介质 供热部门 热负荷(Kcal/h) 105×104 备注 仅冬季用 热水 热力机房(热交换机组) (95℃~70℃)8.4.2管径计算根据以上供热负荷情况,热水管径计算如下: 由公式: 流量=3600*管子面积*流速; 管子面积=3.14*(半径)2; 取平均流速为 0.8m/s,供、回水温度分别为 95℃、70℃, 可得,供热管径 D=137mm, 故本研发中心大楼供热的供回水管道取 DN150。 8.5 管道的敷设 由锅炉房供应本研发中心大楼热力机房的热水供、回水管道,均采用流体 用无缝钢管,焊接连接,外场埋地敷设,进户处贴墙架空敷设,保温材料为岩棉 管壳,保护层为铝皮。 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计第9章9.1 设计所遵循的规范、标准消防设计内疏散走道的宽度为 4.2m, 按规范要求, 648÷100×0.6=3.9m, 故符合规范要求。 疏散内门、外门、楼梯和走道的各自宽度最小值为 1.65×3=4.95m,大于规范要求 648÷100×0.75=4.86m。 (GB) (GB50222-95) (2001 年修订版) (GB) (2005 年版) (GB) (DGJ08-94-2007) (GB .3.5 地下停车库消防设计 本工程的车库共停车 115 辆,为Ⅲ类汽车库。设 2 个单车道汽车坡道出入口 坡道宽度为 5m。地下车库内均设有自动喷淋灭火系统。设有 2 个防火分区,每个 防火分区的面积小于 4000 O。每个防火分区设 2 个人员安全出口,车库内最远点 至安全出口的距离小于 60m。 9.3.6 消防控制室位置及功能 研发中心大楼消防控制室位于一层平面西北侧,直通安全出口,采用耐火极 限 2h 隔墙和 1.5h 楼板与其他部位隔开,与消防车道方便连接。 9.3.7 设备用房及管井的消防设计 变电所、水泵房、通风机房、空调机房的隔墙采用 200 厚加气混凝土墙及 120 厚钢筋混凝土楼板与其它部分隔开,防火隔墙上的门为乙级防火门。 不同管道井独立设置,井壁为耐火极限不低于 1.0h 的不燃烧体,楼层处每层 用相当于楼板耐火极限的不燃烧体分隔,与房间、走道等相连的孔洞,其空隙采 用不燃烧材料填塞密实。井壁上的检查门采用丙级防火门。 9.4 给排水消防设计: 研发中心水源采用厂区市政自来水,由厂区 DN200 消防环网供研发中心室内 外消防用水。 9.4.1 消防水源 9.3.4 中庭的消防设计: 研发中心大楼设有一个约 1300 O的 5 层通高的中庭。各层房间与中庭相通的 开口部位设置能自行关闭的甲级防火门窗;与中庭相通的过厅、通道等处设置甲 级防火门或防火卷帘,防火门和防火卷帘能在火灾时自行关闭或降落。防火卷帘 的耐火极限为 3.00h,且符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633 有 关背火面温升的判定条件。9.1.1 《建筑设计防火规范》 9.1.3 《建筑内部装修设计防火规范》 9.1.4 《自动喷水灭火系统设计规范》 9.1.5 《建筑灭火器配置设计规范》 9.1.6 《民用建筑水灭火系统设计规程》 9.1.7 《火灾自动报警系统设计规范》 9.2 总体消防设计9.1.2 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97)基地内设 4 个出入口与城市道路相连,研发中心大楼四周设至少 4m 宽的可环 通的消防车道。其与周边建筑物的间距均大于 6m,满足消防间距要求。 9.3 建筑消防设计 研发中心大楼为多层公共建筑,其地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一 级。 9.3.2 防火分区: 大楼设有自动喷淋系统。地下一层为汽车库及设备用房,设两个防火分区, 其面积分别为 2922.0 O和 1988.0 O,均为小于 4000 O的限值要求。地上每层为 一个防火分区,每个防火分区面积分别为 5088.2 O、2793.2 O、2949.4 O,除 一层略大出 100 O外,其余均小于 5000 O。 9.3.3 安全疏散: 研发中心大楼南、北楼各设有 2 个封闭楼梯间,作为安全出口。疏散人数、 疏散宽度、疏散距离的计算相见消防设计图。 报告厅厅设 643 个座位,设有 3 个专用疏散门,一层南侧疏散门的疏散人数 为 199 人,北侧两个疏散门的平均疏散人数为 222 人,均小于 250 人/门。观众厅9.3.1 建筑的耐火等级: 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计9.4.2 消防用水量及一次火灾消防用水量序号 1 2 3 4 用水项目 室外消火栓 室内消火栓 自动喷淋 总计 用水量标准 (L/S) 30 15 30 火灾延续时间 (h) 2 2 1 一次火灾用水量 (m3) 216 108 108 432消防给水环网补给。 系统按单体要求一~五层设三套湿式报警阀组;地下车库设一套预作用报警阀, 预作用报警阀后管道平时由空压机压缩空气维持管网压力;每套报警阀控制喷头 总数不超过 800 个,整个系统设 2 套水泵接合器。 各楼每层每个防火分区均设监控阀及水流指示器,地下车库等无吊顶之处设 直立型上喷喷头;其余吊顶处设吊顶型喷头,喷头采用感温 68°C。 9.4.6 建筑灭火器配置 按规范要求在研发中心均配置一定数量手提式干粉灭火器。 9.5 电气消防设计 本工程属二类建筑,根据规范要求, 设置火灾自动报警及消防联动系统, 9.5.19.4.3 室外消火栓系统 由厂区 DN200 的消防环网上的地上式消火栓,供给研发中心室外消防用水, 室外消火栓保护半径为 120m,间距不大于 100m。 9.4.4 室内消火栓系统 研发中心室内消防用水量为 15 升/秒,系统采用常高压制,水枪的最小充实 水柱为 10 米,系统最大工作压力要求为 0.52MPa。在研发中心室内设置室内消火 栓,室内消防箱的布置满足室内任何部位均有二股室内消火栓水枪的充实水柱同 时到达, 栓口动压超过 0.50MPa 时消防支管上设置减压孔板或采用减压稳压消火 栓。消防管道在大楼内形成环状,并从厂区市政环网上引入 2 路 DN100 消防给水 管与室内环网相连。火灾时由室内消火栓直接灭火。系统设 1 套水泵接合器。 9.4.5 自动喷水灭火系统 研发中心设置喷淋系统,1~5 层办公按轻危险级设置,地下车库按中危险 II 级设置,研发中心喷淋系统用水量为 30L/S(以地下车库计) ,系统采用临时高压 制;其中研发中心设置湿式喷淋系统,地下车库采用预作用喷淋系统。 喷淋系统初期用水由屋顶水箱(含 18 m?消防水量)供给,并在地下车库消防 泵房内设置喷淋增压设备一套以保证大楼顶层最不利点喷头的压力要求,增压泵 流量为 1 升/秒,扬程为 20 米,气压水罐有效容积为 150 升,增压设备由屋顶水 箱供水;喷淋主泵由压力开关启动,亦可就地手动控制、远程控制;灭火时由喷 淋主泵从研发中心地下车库消防水泵房内消防水池抽吸水灭火,消防水池有效容 积 108 m?,喷淋水泵流量为 30 升/秒,扬程为 70 米,消防水池补充冲水由厂区按二级保护对象设防。 9.5.2 消防控制室内设置消防联动控制屏,对消防泵、喷淋泵、防排烟风机等进 行联动和监控。 9.5.3 本工程火灾应急广播与公共广播合用,在火灾时强制切换转入火灾应急广 播状态。 9.5.4 本工程设消防专用电话,在消防控制室设置消防专用电话总机和直接报警 的外线电话;消防泵房、排烟机房等设置消防电话分机的插孔。 9.5.5 电线电缆按一级防火场所选择,电缆的阻燃级别为 B 级,电线的阻燃级别 为 C、D 级。 9.5.6 应急(公共)照明:办公楼采用 BV 干线方式,每层设一双电源自切配电 箱,容量满足消防应急照明要求;行政楼及食堂采用灯具带蓄电池方式,放电时 间不小于 60 分钟。 9.5.7 消防设备负荷采用双回路供电,并在末端设自动切换装置。 9.5.8 消火栓内消防控制按钮, 可直接启动消防泵。 消防泵、 喷淋泵、 排烟风机、 正压风机等消防设备均可在消防值班室内直接控制。 9.6 防排烟设计: (详见 7.7 节) 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计第 10 章10.1 设计依据节能设计非采暖空调房与采暖空 调房间的隔墙或楼板抹面抗裂砂浆(3.00mm) 水泥砂浆(30.00mm)+钢筋混凝土(120.00mm)+无机保温 砂浆(30.00mm) 外窗:隔热铝合金低辐射玻璃窗((离线)6+12 空气+6 辐射 率≤0.15Low-E 中空玻璃),传热系数 2.20W/m2.K,玻璃遮 阳系数 0.50,气密性为 6 级,水密性为 3 级,可见光透射 比 0.40 玻璃幕墙:隔热铝合金低辐射玻璃窗((离线)6+12 空气+6 辐射率≤0.15Low-E 中空玻璃), 传热系数 2.20W/m2.K, 玻 璃遮阳系数 0.50,可开启部分气密性为 3 级,整体气密性 3 级,水密性为 3 级,可见光透射比 0.40 隔热铝合金低辐射玻璃窗((离线)6+12 空气+6 辐射率≤ 0.15Low-E 中空玻璃),传热系数 2.20W/m2.K,玻璃遮阳系 数 0.50, 气密性为 6 级, 水密性为 3 级, 可见光透射比 0.40 水泥砂浆(30.00mm)+钢筋混凝土(200.00mm)10.1.1 国标《公共建筑节能设计标准》 10.1.2 山东标《公共建筑节能设计标准》 10.1.3 国标《民用建筑热工设计规范》 10.1.4 国标《民用建筑节能设计标准》 10.1.5 国标《建筑照明设计标准》 10.2 建筑节能措施(GB) (DBJ14-036-2006) (GB50176-93) (JGJ26-95) (GB)外窗(包括透明幕墙)10.1.6 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 (公通字[2009]46 号)屋顶透明部分 地面10.2.1 本项目地处山东省烟台市,属寒冷地区。 10.2.2 体型、朝向与通风 基地内建筑物主要为南北朝向,建筑平面设计时严格控制体型系数,尽量减 少外表面积。充分利用冬季日照,减少夏季得热,充分利用自然通风并做好建筑 的外遮阳设计。 建筑物的体型系数为 0.13 ,建筑外表面积为 12852.22 O,建筑体积为 m?,屋顶透明部分与屋顶总面积之比为 0.26, 中庭屋顶透明部分面积与 中庭屋顶面积之比为 0.26。 10.2.3 外围护节能措施位置 研发中心大楼 水泥砂浆保护层(25.00mm)+细石混凝土(内配筋) (35.00mm)+挤塑聚苯板(XPS)(60.00mm)+水泥砂浆找平 层(20.00mm)+轻集料混凝土浇捣(屋面找坡)(30.00mm) +钢筋混凝土(120.00mm) 权衡计算结果 规定性指标计 算结果10.2.4 节能计算结论 10.2.4.1 采用的计算软件为中国建筑科学研究院开发的“建筑节能设计分析软 件”PBECA 版 10.2.4.2 此次初设节能计算结果如下:研发中心大楼 东向外窗不满足《山东省公共建筑节能设计标准》的标准要求; 南向外窗不满足《山东省公共建筑节能设计标准》的标准要求; 北向外窗不满足《山东省公共建筑节能设计标准》的标准要求; 天窗不满足《山东省公共建筑节能设计标准》3.2.1-1 条的标准要 求 设计建筑全年耗电量=61.01 (kWh/m2) 参照建筑全年耗电量=65.59 (kWh/m2) 结论:该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗,节能率为 53.49%,因此杰瑞工业园(二期)研发中心大楼已经达到了《山东 省公共建筑节能设计标准》 (DBJ14-36- 的节能要求。屋面无机保温砂浆 (20.00mm) +半硬质矿(岩)棉板 1 (45.00mm) 外墙(包含非透明幕墙) +水泥砂浆找平层(12.00mm)+加气混凝土砌块(B05 级) (240.00mm)+混合砂浆(12.00mm) 热桥 底部接触室外空气的架 空或外挑楼板 与外墙同 水泥砂浆(30.00mm)+钢筋混凝土(120.00mm)+水泥砂浆 找平层(15.00mm)+挤塑聚苯板(XPS)(50.00mm)+聚合物 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计10.2.2 外保温的防火要求 本工程外墙为幕墙(透明、非透明),保温材料选用半硬质矿棉板,其燃烧性 能等级为 A 级,屋面采用挤塑聚苯板,其耐火等级为 B2 级。根据《民用建筑外温 系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46 号文,在屋顶及外墙交界处、屋 顶开口部位四周亦需设 500 宽水平防火隔离带。 10.3 电气节能措施10.5.1 充分利用市政管网压力,生活用水不设给水增压设施及高位生活水箱,减 少动力支出及生活用水的二次污染。 10.5.2 卫生洁具选用 卫生器具配件采用质优、可靠性强的产品。坐便器采用 6 升冲洗水箱。10.3.1 本工程荧光灯灯管采用 T5 管配电子镇流器(cos%%C=0.9 以上) ,地下车 库照明、楼梯间照明采用集中控制方式,其余照明分散就地控制。 10.3.2 本工程变压器采用低损耗、嘈声低的节能型干式变压器。 10.3.3 本工程计量方式采用高供高量方式,照明及空调低压出线回路根据管理 需要分层或分户采用数字多功能表计量。 10.4 产品。 10.4.2 在水系统各处设置电动阀,可根据负荷变流量运行: (1) 每个风机盘管上均设有电动二通阀,空调机组、新风机组设动态平衡电动二 通调节阀可根据室内负荷变化调节过水量,室内未端设备关闭,其电动阀门也关 闭。 (2) 各系统回水支管设压差平衡阀,使整个水系统随时可根据负荷变化处动流量 平衡。 10.4.3 风机单位风量耗功率满足 《公共建筑节能设计标准》 (DBJ14―036―2006) 的要求。 10.4.4 选用空调系统的 EER 和 COP 值满足《公共建筑节能设计标准》 (DBJ14―036―2006)的要求。 10.4.5 空调风管绝热层最小热阻&0.74 O?K/W。 10.5 给排水节能设计 空调节能设计 11.1 设计依据第 11 章无障碍设计11.1.1 国标《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 11.2 设计范围和设计原则(JGJ50-2001)11.2.1 外场道路及公共绿地: 本工程内部道路的人行道坡度平缓,在人行道的交叉路口设缘石坡道,在基 地南入口靠近建筑入口处设 2 个障碍停车位,以利于其使用。公共绿地均需由外 场环境设计单位进行无障碍设计。 11.2.2 研发中心大楼无障碍设计 (1) 本工程属办公建筑,在建筑主入口附近设轮椅坡道,其主要入口平台宽度 大于 2m,主要外门采用平开放式,为无障碍外门,门上设雨棚。 (2) 楼内走道宽敞,设有一台无障碍电梯,便于残疾人进入各个楼层。 (3) 底层设有一个无障碍卫生间。 (4) 多功能厅设 2 个无障碍席位。 11.2.3 无障碍标志 需要设置无障碍设施处,皆设置国际通用的无障碍标志牌。10.4.1 水冷机组、冷/热水循环泵、空调末端及通风风机均选用高效率低能耗的 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计第 12 章12.1 项目概况环境保护12.5.1 污水 (1) 主要来源于职工生活污水及地下车库排水。 (2) 研发中心大楼最大日污水排水量约 69 立方米,采用雨污分流制,室内排水 采用污废合流制。 (3) 生活污水经室外化粪池厌氧消化,地下车库排水经隔油沉砂后混合排至室 外污水管道,最后流入市政污水管网。 12.5.2 废气 (1)卫生间设置机械排风系统。 (2)地下汽车库设置机械排风系统,兼消防排烟,车库自然进风。 (3)水泵房、变电所、热力机房等机电设备机房均设置机械通风系统。 12.5.3 噪声治理 主要固定噪声源为水泵、空调机组、地下车库通风系统运转产生的噪声。 (1)风机进出口均装设消声器,风机与风管之间均用帆布联接,且风机采用单独 的强弹簧支吊架。 (2)各类水泵均设隔振垫,在水泵进、出水管上安装可挠曲橡胶接头, 出水管 上安装止回阀。 (3)屋顶热泵选用螺杆式机组,为了减少因振动而对下一层的使用影响而将其架 高,并在热泵和循环水泵处均设置隔振垫和减振台座。 12.5.4 固体废物 (1)主要为日常生活垃圾。 (2)日常生活垃圾分类处理袋装化每天由专人收集后负责清运。 12.6 环境绿化 对整个园区进行统一景观设计,绿地率为 13.8%,大楼北侧即为人工湖,环境 优美,给予办公人员极好的视觉享受。 12.7 环境管理机构 由本项目园区安保处承担,配备专职管理人员负责各项治理措施的实施、监 督、管理和设备修缮。烟台杰瑞集团杰瑞工业园位于烟台市莱山经济开发区,规划用地面积为 141798 O。本次初步设计内容是园内研发中心大楼,位于该地块西南角,靠近南 侧入口处的,北侧为一大型人工湖。 大楼主体由南、北两栋办公楼及西侧的多功能厅共同围合而成,整个建筑地 上五层,地下一层,地下一层设汽车库及设备用房。 本项目是以民用建筑为主的建设项目,不涉及污染型工业项目,不会对环境 产生重大破坏影响。 12.2 设计依据 12.2.1 业主及院其它专业提供的基础资料; 12.2.2 《机动车停车库(场)环境保护设计规程》 (DGJ08-98-2002) ; 12.2.3 《饮食行业环境保护设计规程》 (DGJ08-110-2004) ; 12.2.4 《污水排入城镇下水道水质标准》 (CJ) ; 12.2.5 《室外排水设计规范》 (GB) ; 12.2.6 《大气污染物综合排放标准》 (GB) ; 12.2.7 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB) ; 12.2.8 《声环境质量标准》 (GB) ; 12.3 设计原则 12.3.1 建设项目污染防治的处理设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时 投入使用。 12.3.2 坚持经济效益和环境效益相统一的原则,把产生的污染减少到最低限度。 12.4 设计范围 根据“三同时”原则,对本工程设计范围内所产生的各种污染采取有效的治 理措施。 12.5 主要污染物及治理措施 杰瑞工业园(二期)研发中心大楼初步设计第 13 章13.1 设计依据 《民用建筑设计通则》 《办公建筑设计规范》 《汽车库建筑设计规范》 《建筑抗震设计规范》 《建筑物防雷设计规范》 《建筑设计防火规范》 《自动喷水灭火系统设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》 《民用建筑电气设计规范》 《低压配电设计规范》 《无障碍设施设计标准》 《建筑给水排水设计规范》 13.2 项目概况劳动安全卫生(GB); (JGJ67-2006) (JGJ100-98); (GB,2008 年版) ; (GB00 年版) ; (GB); (GB,2005 年版) ; (GB) ; (JGJ16-2008) ;各单体均为框架结构,层数最多为五层,高度均不超过 24m,故抗震等级均为 三级。 13.4.2 消防 (1) 建筑设计 研发中心大楼为多层公共建筑,其地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一 级。 地下一层设两个防火分区,其面积均小于 4000 O的限值要求。地上每层为一 个防火分区,除一层外均小于 5000 O。 研发中心大楼南、北楼各设有 2 个封闭楼梯间,作为安全出口。 报告厅设有 3 个专用疏散门, 均小于 250 人/门。 观众厅内疏散走道的宽度为 4.2m, 疏散内门、外门、楼梯和走道的各自宽度最小值为 4.95m,均大于规范要求。 研发中心大楼各层房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火 门窗;与中庭相通的过厅、通道等处设置甲级防火门和防火卷帘,防火门和防火 卷帘能在火灾时自行关闭或降落,符合现行国家标准。 (2)给排水设计 研发中心水源采用厂区市政自来水,由厂区 DN200 消防环网供研发中心室内 外消防用水。 室外消火栓系统用水量为 30L/S, 由厂区消防环网上的地上式消火栓,供给研 发中心室外消防用水,室外消火栓保护半径为 120m,间距不大于 100m。 研发中心室内消防用水量为 15 升/秒, 系统采用常高压制, 设置室内消火栓, 消防管道在大楼内形成环状,并从厂区市政环网上引入 2 路 DN100 消防给水管与 室内环网相连。火灾时由室内消火栓直接灭火。 研发中心设置喷淋系统,1-5 层办公按轻危险级设置,地下车库按中危险 II 级设置,研发中心喷淋系统用水量为 30L/S(以地下车库计) ,系统采用临时高压 制;其中研发中心设置湿式喷淋系统,地下车库采用预作用喷淋系统。喷淋系统 初期用水由