电压互感器不能短路二次相间短路几分钟能把PT烧坏吗?假如PT第一个计量绕组短

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
电压互感器 PT
下载积分:600
内容提示:电压互感器 PT
文档格式:PDF|
浏览次数:208|
上传日期: 02:19:23|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 600 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
电压互感器 PT
官方公共微信PT二次侧为什么要接地?部分采用b相接地的原因?
答:电压互感器的二次侧接地是为了人身和设备的安全,因为一旦绝缘破坏使高压窜入低压时,对可能在二次回路工作的继电保护人员和运行人员有危险,同时,二次回路绝缘水平低,若不接地,也会被击穿,使绝缘损坏更严重
从理论上讲,二次侧任何一相端头或中性点直接接地都可以。发电机的电压互感器PT二次侧大都采用b相接地,也有采用中性点接地的。采用b相接地的主要原因是:
(1) 有的地方用两只单相电压互感器PT接成V/V形作为三相使用。为了安全,二次侧要接地,接地点通常就选两个绕组的公共点。为了接地方便和对称,习惯上总是把两只电压互感器的一次侧绕组的首端分别接在A相和C相上,而把公共端点接于B相,则二次侧对应的公共端是b相,于是就成了b相接地
(2) 采用b相接地,可以简化同期系统的接线。因为,如果两组三相电压互感器,一组采用Y,y形中性点接地,一组采用V/V形b相接地,在进行同期操作时,则必须采用隔离,否则会造成短路。而电压互感器PT都采用b相接地后,就可以省去,用线电压来检测同期,从而简化同期系统接线,减少电压回路的电缆芯数和同期的档数
电压互感器二次侧b相的接地点,一般放在之后,这是为了防止当电压互感器PT一、二次间绝缘击穿时,使二次b相绕组经b相接地点和一次侧中性点形成短路而烧坏
对于b相接地的三相电压互感器,应在其二次侧星形接线的中性点加装一只220V的击穿保险,目的是:当电压互感器一、二次间击穿而b相熔断器熔断时,使窜入低压侧的高电压击穿保险器,从而使电压互感器二次侧仍有保护接地
装有距离保护的电压互感器,其二次回路均要求中性点接地,因为断线闭锁装置要求有零线。所以一般发电机和变电站的10KV以上的电压互感器二次侧都是中性点接地的
以上信息电压互感器PT二次侧为什么要接地?部分采用b相接地的原因?由中国电气网会员自行提供,该页面为中国电气网技术交流分类信息电压互感器PT二次侧为什么要接地?部分采用b相接地的原因?的详细描述页,更多技术交流请查看上一信息栏目是:
本页链接:
免责声明:该企业及个人负责内容的真实性、准确性和合法性。中国电气网不承担任何保证责任。
上一篇:下一篇:
猜你感兴趣
发表我的评论
中国电气网() &
版权所有 All Rights Reserved.
免费发布电气设备,,信息-,,专业网站,电气设备产品网络交易平台本站信息均由会员自行发布,真假自辨,本站不承担因内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任Email:增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电压互感器二次熔丝的作用及要求
电压互感器二次熔丝的作用及要求
电压互感器二次熔丝的作用及要求 电压互感器一次熔丝容量是电压互感器一次额定电流的2.5倍,二次过电流不易熔断。为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,所以需要装设二次熔丝。选择二次熔丝容量必须满足下列条件: ①熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置的动作时间。 ②熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。 下列情况可不装熔断器: ①在二次开口端的出线上一般不装熔断器。因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。 ②中性线上不装熔断器。这是因为一旦熔丝熔断或接触不良,就会使断线闭锁装置失灵或使绝缘电压表失去指示故障的作用。 ③接自动电压调整器的电压互感器二次不装熔断器。这是为了防止熔断器接触不良或熔丝熔断时电压调整器误动作。 ④110kV及以上的电压互感器二次不用熔断器。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&6.9元
&#165&28.2元
&#165&318元
节省63.6元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&19元单相接地引起电压互感器烧毁事故分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
单相接地引起电压互感器烧毁事故分析
&&单相接地引起电压互感器烧毁事故分析
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 电压互感器禁止短路 的文章

 

随机推荐