功放功率大于音箱功率10kw,的设备,不得小于m12是哪个规范里的

您好,欢迎来到企汇网!
客服电话:400-
扫一扫有惊喜企汇网微信公众号
化工机械工控系统焊接紧固模具刀具道路养护包装印刷粮食油类生鲜水果畜牧种苗菌类水产绿化盆景农药化肥坚果果仁水暖五金家居装修施工材料橡胶塑料楼宇设施防水保温金属建材能源产品金属矿产有色金属非金属矿产工业润滑油板材卷材不锈钢材电工器材配电输电电气设备发电机组高压电器低压电器电动机工艺饰品节庆用品婚庆用品民间工艺数码礼品金银珠宝纪念收藏汽摩配件维护工具汽车改装车身附件汽车电器汽车内饰制动系统车辆分类仓储设备安全用品配件附件防护保养智能交通集装整理物流服务特种运输仓储配送船舶水运物流器材运输搬运起重装卸中介服务公关服务认证服务创意设计搬家服务房屋租赁维修服务
济宁防爆正压柜_通安防爆规格齐全
产品价格面议
所属行业防爆器材
浏览次数3次
发布日期日
认证状态已认证
扫一扫,用手机查看
会员级别:商盟
所在地区:
在线客服:
主营产品:
二维码: 企业名称加二维码
南阳通安公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。质量严格把控并通过了ISO9000的要求。10年专业品牌 值得信赖 & 欢迎选购安全防爆柜最重要的作用就是保护危险物品的安全,保护工作人员的安全。正是因为使用防爆柜能够达到良好的保护作用,才使得防爆柜行业发展越来越好。防爆柜主要就是有其柜体和门组成的,而这两个结构都具备一定的作用,那么分别是具备哪些作用呢?  防爆柜主要是用来放置易燃易爆液体的,防爆柜内每一层中都5厘米高的防漏液槽。而如果液体因意外倾倒或者容器破碎都会导致液体流出。而防漏液槽此时就起上作用了,防漏液槽会把流出的液体拦住,不会出现外溢的情况。有些人会说为什么不把防漏液槽生产的更高点,防护措施会更好,防漏液槽若是太高,会给工作人员带来麻烦,放取不便。 南阳通安公司专业生产小型分体壁挂空调、柜式空调、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。质量严格把控并通过了ISO9000的要求。10年专业品牌 值得信赖 & 欢迎选购安全防爆柜外部接地螺钉可以压到接地线&& 电气设备必须接地,保证安全可靠运行。安全防爆柜金属外壳和铠装电缆接线盒必须有外部接地螺钉,并标出接地符号“ 〨 ”。便携式和移动式电气设备,不设置外部接地;螺钉,必须接地线的电缆(当使用直接引进模式,在主腔体内部)必须在一个专用的接地螺栓,并提供地面标记符号的电气设备箱内部接线“ 〨 ”。然而,机动车辆电气设备和电压不大于36V的例外电气设备更高。无需接地或不允许接地的电气设备,济宁防爆正压柜,可提供到外部接地螺栓。 Ⅱ类本质安全型电气设备只能设置专用的外接地螺钉。所需的内部接地螺栓直径是:当导电芯线的横截面为不小于35mm ,布线应不小于螺栓的直径。当导电芯线截面大于35mmz ,连接应不小于螺栓的导电芯线直径的横截面,至少等于35平方毫米导线的连接螺栓的直径的一半。外部接地螺栓直径的要求是:功率大于10kW的更大,设备应不低于M12 ;功率大于5kW的为10KW,设备应不小于M10的;功率大于250W ,为设备5kW的不得小于M8的;当功率不大于250W ,且电流不大于5A设备应不小于M6 ;本质安全型电气设备和仪器仪表, 防爆柜外部接地螺钉可以压到接地线。
济宁防爆正压柜_通安防爆规格齐全由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司()为客户提供“防爆空调,防爆除湿机”等业务,公司拥有“通安”等品牌。专注于柜机等行业,在河南 南阳 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王阿轩。
河南省企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让防爆器材公司主动与您联系!
本网页所展示的有关【济宁防爆正压柜_通安防爆规格齐全】的信息/图片/参数等由企汇网的会员【南阳通安防爆电机电气有限公司】提供,由企汇网会员【南阳通安防爆电机电气有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【济宁防爆正压柜_通安防爆规格齐全】有关的信息/图片/价格等及提供【济宁防爆正压柜_通安防爆规格齐全】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号检修设备质量验收细则-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
检修设备质量验收细则
导读:检修设备质量验收细则,一机电设备通用质量验收细则...........................,二、电气设备铭牌、防爆标志齐全、醒目,三、设备外壳无裂纹、开焊、变形,五、设备的外壳必须设有接地螺栓,其规格必须符合以下规定:功率大于10KW的设备,六、设备内部打开后的带电部位,八、电气绝缘符合以下规定:6KV高压类设备,1140V电气设备用1000V摇表摇测绝缘值不低于10ΜΩ,380V
检修设备质量验收细则
批准: 审核: 编制:
-机电有限责任公司 二0一六年
录 一 机电设备通用质量验收细则.................................................................................. 2 二 机械通用部分验收质量细则.................................................................................. 2 三 减速器验收质量细则.............................................................................................. 3 四 采煤机验收质量细则.............................................................................................. 5 五 液压支架验收质量细则.......................................................................................... 6 液压支架阀类检修工艺流程及质量标准.................................................................... 6 液压支架千斤检修工艺流程及质量标准.................................................................... 8 液压支架结构件检修工艺流程及质量标准.............................................................. 13 六 移动变电站验收质量细则.................................................................................... 20 七 刮板运输机(转载机)验收质量细则................................................................ 20 八 泵站(喷雾泵)验收质量细则............................................................................ 24 九 皮带机验收质量细则............................................................................................ 25 十 扒装机验收质量细则............................................................................................ 26 十一 运输绞车验收质量细则.................................................................................... 28 十二 回柱或涨紧绞车验收质量细则........................................................................ 29 十三 喷浆机验收质量细则........................................................................................ 30 十四 电动机验收质量细则准.................................................................................... 31 十五 风机质量验收细则............................................................................................ 32 十六 低压开关验收质量细则.................................................................................... 34 十七 综合保护装置验收质量细则............................................................................ 36 十八 双路开关验收质量细则.................................................................................... 37 十九 小型电器验收质量细则.................................................................................... 37 二十一 电焊机验收质量细则.................................................................................... 39
一 机电设备通用质量验收细则 一、零部件齐全,符合各项技术性能的要求。 二、电气设备铭牌、防爆标志齐全、醒目。 三、设备外壳无裂纹、开焊、变形,进行防腐处理,内壁必须均匀地涂耐弧漆,隔爆接合面粗糙度不大于6.3,操纵杆的表面粗糙度不大于3.2。 四、螺栓、螺母、弹簧垫齐全,规格统一,并进行镀锌等防腐处理,不得有锈蚀,螺丝紧固后应有1-3丝的余量,头部不得有铲伤或变形,不通孔螺栓最小啮合数不得少于6丝。 五、设备的外壳必须设有接地螺栓,并标出接地标识符号,其规格必须符合以下规定:功率大于10KW的设备,不小于M12,5-10KW的不小于M10,5KW以下的不小于M6。接地螺栓必须进行电镀处理。 六、设备内部打开后的带电部位,应设“有电危险”等字样的警告标志。 七、保护齐全灵敏可靠,各零部件性能符合规定要求。 八、电气绝缘符合以下规定:6KV高压类设备,用2500V摇表摇测绝缘值不低于1000ΜΩ;1140V电气设备用1000V摇表摇测绝缘值不低于10ΜΩ;380V和660V用电设备用摇测绝缘值不低于5ΜΩ。 二 机械通用部分验收质量细则
一、螺纹连接件和锁紧件必须齐全,牢固可靠,头部不得有铲伤2
或严重变形。 二、螺丝拧紧后应有1-3丝的余量,不得在螺母下加多余的垫圈来减少螺栓露出的长度,同一部件紧固程度必须一致。 三、主要连接件或受冲击载荷容易松动的部位,必须有防松措施。 四、设备壳体及零部件不得有裂纹、变形、开焊、沙眼、气孔等,壳体均匀涂漆防锈。 五、键和键装配后,其工作表面就啮合紧密,接触均匀,键和键槽之间不利加衬垫。 六、花键的接触齿数不应少于2/3,齿的磨损量不大于原齿厚的5%。 七、轴、轴承及孔配合符合设备原设计技术要求,轴承间隙不超过细则要求,并不得有裂纹、锈蚀、斑痕等。 八、齿轮啮合间隙符合规定要求,齿面不得有裂纹、剥落、断齿等现象,齿面磨损不得超过原齿厚的10%,开式齿轮不得超过原齿厚的15%。 九、各轴、轴承转动灵活、平稳、无噪音,操纵机构灵敏可靠,位置准确。 十、设备润滑充分,无漏油、渗油现象,加注油部位用红漆标出,通气孔畅通无阻。 三 减速器验收质量细则 一、机体各零部件齐全、完好、牢固。
二、螺栓连接件必需齐全、完整,牢固可靠。
三、螺栓不得弯曲,螺纹磨损不得超过工作高度的一半,且连接不得超过一周。
四、螺母必须拧紧,螺栓的螺纹应露出螺母1~3个螺距,不得在螺母下加多余的垫圈来减少螺栓露出的长度。
五、各级传动齿轮无点蚀、变形、齿面剥落等缺陷,啮合位置适中,啮合面积不小于60%,啮合长度不少于75%。
六、轴承滚子、滚道无点蚀、麻点和剥落现象,保持架无变形松脱现象,各个方向游隙符合要求。
七、减速箱壳体不得有裂纹和变形,结合面必须配合紧密,不漏油。
八、减速箱内油质清洁,油量适当。
九、外观整体除锈干净,刷漆均匀,无溢流起泡脱皮现象。 十、验收人员动态验收,主要检查是否严格按照工序流程进行作业。
十一、空载试运转时,应达到下列要求: 1.空载试运转:在额定转速下正、反向运转时间不小于2小时; 2.负荷试运转:在额定转速、额定负荷下进行,根据要求单项或双向运转,时间不小于2小时; 3.全部运转过程中,运转应平稳、无冲击、无异常振动和噪声,各密封处、接合处不得渗、漏油; 4.负荷运转时,对于齿轮减速器其油池温升不得超过35℃,轴承4
包含总结汇报、表格模板、初中教育、自然科学、外语学习、高中教育、教学研究以及检修设备质量验收细则等内容。本文共9页
相关内容搜索技师考核试题库(机电)-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
技师考核试题库(机电)
导读:技师考试复习题,1.机电专业考核评级必须具备:①无重大机电(直接责任)事故,2.机电安全质量标准化分为(三)个等级,3.机电设备必须有产品(合格证)、煤矿矿用产品(安全标志)、防爆设备还必须有(防,4.全矿机电设备综合完好率(90%),机电事故率(1%),10.机电安全保护装置(齐全)、(可靠),19.40KW以上电机电应使用(真空电磁)起动器控制,应切断掘进机电源,35.《煤矿安全规程》规定技 师 考 试 复 习 题 一.填空题: 1.机电专业考核评级必须具备:①无重大机电( 直接责任 )事故;②矿井( 双回路 )供电;③检查时未发生( 两台(处) )电器设备失爆。 2.机电安全质量标准化分为( 三 )个等级,采用( 百分制 )评分。 3.机电设备必须有产品( 合格证 )、煤矿矿用产品( 安全标志 )、防爆设备还必须有( 防爆合格证 )。 4.全矿机电设备综合完好率( 90% ),大型在用固定设备( 台台完好 )。 5.防爆电气设备及小型电器防爆率( 100% ),小型电器合格率( 95% ),电缆吊挂合格率( 95% ),矿灯完好率( 95% ),设备待修率( 5% ),机电事故率( 1% )。 6.井下有合格的供电系统( 设计 )及( 保护整定 )校验。 7.井下高压隔爆开关应安装:( 欠电压释放 )保护、( 短路 )保护、( 过负荷 )保护、( 选择性接地 )保护、(5)真空高压隔爆开关还应装( 过电压 )保护;矿用一般型高压开关应安装:( 欠压 )保护、( 短路 )保护。 8.井下低压电机装设( 短路 )、( 过负荷 )、( 单相断线 )、( 漏电闭锁 )保护及( 远程控制 )装置。 9.《煤矿职工安全手册》中关于掘进工作面恢复供电时规定:使用局部通风机的掘进工作面因检修停电等原因停风时必须撤出人员,切断电源。恢复通风前必须检查(
),只有通风中最高瓦斯浓度不超过(
)和最高二氧化碳浓度不超过(
1.5% ),而且在局部通风机及其开关附近(
)米内风流中瓦斯浓度不超过(
)方可开启局部通风机。 10.机电安全保护装置( 齐全 )、( 可靠 ),合格率达( 100% )。 11.矿井主通风系统有:①可靠的( 双电源 );②( 反风 )设施;③( 防爆门 );④电机有( 过流 )保护和( 无压释放 )装置;⑤轴承有( 超温 )指示和( 警报 )信号;⑥有( 专用电话 )。 12.压风系统有( 超温 )保护,( 断水断油 )保护,电机( 过流 )保护,安全阀、释压阀( 动作可靠 )。 13.技术基础要求对主( 提升 )、( 排水泵 )、( 通风机 );( 压风机 )进行技术测定。 14.定期远方( 漏电 )试验,( 接地电阻 )测试、井下开关( 保护插件 )试验。 15.加强专业化管理:①( 电气 )管理;②( 电缆 )管理;③( 小型电器 )管理;④( 防爆 )检查;⑤( 设备 )管理;⑥( 配件 )管理;⑦( 油脂 )管理。 16.电压低于1140V的插销装置,须备用防止骤然拨脱的( 徐动 )装置,电压不低于1140V的插接装置采用带有( 电气连锁 )的装置,插销拨出后插头和插座内不允许有( 裸露 )的带电部分,插座入口处不须设置便于开启( 防护盖 )。 17.《煤矿职工安全手册》中关于掘进工作面恢复供电时规定:低瓦斯矿井的掘进巷道中,当瓦斯浓度超过(
)时,应切断掘进巷道内全部(
)安全形电气设备的电源,当瓦斯浓度小于(
)时方可恢复供电;高瓦斯矿井的掘进巷道中,当瓦斯浓度超过(
)时,应切断掘进巷道内全部(
)安全形电气设备的电源,当瓦斯浓度小于( 1.0%
)时方可恢复供电 18.井下防爆型的通信,信号和控制等装置,应优先采用( 本质安全 )型。 19.40KW以上电机电应使用( 真空电磁 )起动器控制,并使用电动机( 综合 )保护。 20.四小线和动力电缆使用( 阻燃 )电缆。 21.《煤矿职工安全手册》中关于掘进工作面恢复供电时规定:采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前瓦斯浓度超过(
)时,应切断被串掘进巷道内全部(
)安全型电气设备,当瓦斯浓度小于(
)时方可恢复供电;掘进机附近瓦斯浓度超过(
)时,应切断掘进机电源,当瓦斯浓度小于(
)时,方可恢复供电。 22.严禁用电机车架空线作( 照明 )电源,井下照明和信号装置,应采用具有( 短路 )、( 过载 )和( 漏电 )保护的照明信号综合保护装置配电。 23.引入装置须有( 防松 )与防止( 拨脱 )的装置。 24.井下防爆型的通信,信号和控制等装置,应优先采用( 本质安全 )型。 25.矿用防爆电气设备的总标志为(
)。 26.电缆在盘圈或盘“8”字形时,不得(
)。 27.防爆电气设备外壳应无变形、无开焊、无锈蚀,托架无严重(
)。 28.引起煤尘爆炸的火源主要有:(
)火焰、(
)火焰、(
)等。 29.井下高压电动机、动力变压器的高压侧应有短路、过负荷和(
欠电压释放
)保护。 30.采区低压电缆严禁采用(
)芯电缆。 31.采区无人值班的变电硐室必须关闭(
),并有值班人员巡回检查。 32.在井下供电中,常见的电缆故障有:(
)等故障。 33.凡电气设备的保护接地因损坏而未(
)以前,禁止向其送电。 34.隔爆型电气设备的标志为(
)。 35.电动机或其开关地点附近(
)以内,风流中瓦斯浓度达到(
)时,必须停止运转,撤出人员,切断电源,进行处理。 35.《煤矿安全规程》规定:机电硐室空气温度不得超过(
30° )。 36.在回风流中的机电设备硐室的进风侧,必须设置(
甲烷传感器
)。 37.根据引火热源的不同,通常将矿井火灾分成(
)火灾和(
)火灾两大类。 38.外因火灾的形成原因有:(
瓦斯和煤尘爆炸
机械摩擦及碰撞
)。 39.外因火灾的预防主要从两方面进行:一是防止失控的(
);二是尽量采用(
不燃或耐燃
) 材料支护和不燃或难燃制品,同时防止可燃物大量积存。 40.进行预防性灌浆的防火方法有:(
)三种类型。 41.常用的灭火方法有:(
)灭火、(
)灭火、(
)灭火三种方法。 42.矿井主通风机因故停机后、备用风机必须在(10)分钟内开动。 43、异部电动机有以下损耗(铜损)、(铁损)、(机械损)和(附加损耗)。 44、不同型电缆之间(不可以)直接连接,必须加(接线盒)。 45、矿井电网的单相接地电容电流不允许超过(20)A,接地网上任一保护接地点的接地电组不得超过(2)Ω。 47、局部接地极应设置在巷道(水沟内)※或其它就近(潮湿处)。 48、连接主接地极的导线叫接地母线,应用截面不小于(50)mm2的铜线,截面不小于( 100 )mm2的镀锌铁线或厚度不小于( 4 )mm2、截面不小于( 100 )mm2的扁钢。 49、检漏辅助接地电缆截面积不小于( 10 )mm2。 50、公司要求井下调度绞车、回柱绞车绳头插接长度不小于绳径的( 18 )倍。 51、漏电保护整定值127V(1.5) KΩ,660V( 11 ) KΩ,1140V( 20 ) KΩ。 52、用真空开关控制低压设备整定电流的估算值:660V为电机功率KW的(1.15)倍,1140V为电机功率KW的(0.67)倍。 53、矿井检漏继电器的主、辅接地极间距离不应小于( 5 )m。 54、低压660V最小的电气间隙是( 10 )mm. 55、检漏继电器应安设在馈电开关的( 负荷 )侧。 56、井下660V动力电缆达标检查时发现冷包,否决(机电)专业和(责任)专业。
二.判断题: 1.开关无标志牌、检修卡、开关架扣1分。
2.局扇供电一处无专供电源,未设双风机扣5分。
3.开关甩保护一处扣1.5分。
4.开关铜、铅、铁保险一处扣2分。
5.工作面一处无供电报告,报告不兑现扣2分。
( √ ) 6.开关前盘带电孔没封堵扣1.5分。
( × ) 7.电缆冷补外包装没拆一处扣0.2分。
( √ ) 8.电气设备接线电缆护套进器壁小于5MM, 扣5分。
( √ ) 9.供电系统检漏无试验记录一处扣1分。
( √ ) 10.带电作业、乱送电或有人工作不挂禁止送电牌扣2分。
( √ ) 11.电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。
( √ ) 12.电缆护套进入器壁为5--15MM,同时规定密封圈里侧为器壁。
( √ ) 13.密封圈可以有破损,可以割开使用。
( × ) 14.井下电话线路可以利用大地做回路。
( × ) 15.每班必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验。
( × ) 16.普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度在1.5%以下的地点使用。
( × ) 17.井下三专供电指:专用高防、专用变压器、专用线路。
( × ) 18.井下供电三大保护指:漏电、过流、接地。
( √ ) 19.矿井的两回路电源线路上都不得分接任何任何负荷。
( √ ) 20.矿井电源线路上可以装设负荷定量器。
( × ) 21.供电系统未设检漏(一处)或检漏失灵一台扣2分。
( × ) 22.综保失灵或甩掉,未设扣2分。
( √ ) 23.小绞车(含撤柱器)无信号系统扣3分。
( √ ) 24.在入风巷内小绞车不上安全火花扣0.5分。
( × ) 25.继保整定一台不合格扣0.5%。
( × ) 26.密封圈的内径与电缆的外径差小于1mm扣5分。
( × ) 27.电气设备直通扣3分。
( √ ) 28.打点器落地一处扣0.5分。
( √ ) 29.电缆漏电一处扣5分。
( √ ) 30.现场检查发现电气设备失爆一台扣5分。
( √ ) 31.在低瓦斯矿井,采掘供电可以设置在一起,且简单方便,节约资金。
( × ) 32.矿灯在井下拆开维修,要在大巷中进行。
( × ) 33、单独设置的信号照明综合保护器必须设置主接地和辅助接地。
34、井下不得带电搬迁电气设备,但是可以移拖电缆。
(×) 35、功率大于10KW的电气设备、外接螺栓规格不小于M12.
(√) 36、采煤工作面采机和工作面溜子电缆可以设在回风巷内.
(×) 37、针对我公司特殊情况,采掘工作面供电不用分开。
(×) 38、井下的三联按钮的闲置钮可以用螺丝封堵。
(×) 39、井下使用电机轴承盖缺螺栓或缺弹簧垫不属于失爆。
(×) 40、液力偶合器必须使用合格的易熔塞,严禁使用其它物品代替。
(√) 41、小绞车绳头插接长度必须大于绳径的18倍。
(√) 42、电缆小线出现不合格接头扣0.2分。
三.选择题: 1.《煤矿安全规程》规定:生产矿井采掘工作面空气温度超过30℃,机电硐室空气温度超过( D )时,必须停止工作。 A.26℃
D.34℃ 2.当发现有人触电时,首先要( B )电源或用绝缘材料将带电体从触电者身上分离开。 A.闭合
D.远离 3.电气设备运行的电流超过其额定电流的称( A )。 A.过电流
D.过负荷 4.电缆常见故障一般有断芯和一相对地( A )。 A.短路
D.断相 5.瓦斯爆炸的浓度界限为( C )。 A.3%~5%
D.10%~15% 6.因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到( C )以下时,方可复电开动机器。 A.1.5%
D.2% 7.对有危险的电气设备部分所做的防护措施不正确的是( C )。 A.必须加装防护罩
B.必须加装遮栏
C.必须涂红漆引起注意
D.悬挂危险警告标志 8.轴承发出很尖的声音说明( C )。 A.轴承内油量不足
B.轴承内有脏物
C.轴承间隙太小
D.滚子断裂或破碎 9.测量时,兆欧表的转速应保持在( B )或恒定。 A.90r/min
B.120r/min
D.150/min 10.从变电硐室出口防火铁门起( C )以内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护。 A.10m
D.3m 11.井口房和通风机房附近( B )以内,不得存有烟火或用火炉取暖。 A.30m
D.10m 12.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得超过0.5%,只有在检查证明作业地点附近( B )范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时,方可进行作业。 A.30m
D.10m 13.发出的矿灯最低限度应能正常持续使用( A )。 A.11h
D.18h 14.干粉手提灭火器的有效射程约为( B )。 A.10m
D.8m 15.采煤工作面采用下行风,机电设备在回风巷时,回风巷风流中的瓦斯浓度不得超过( C )。 A.0.5%
D.1.5% 16.高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井掘进工作面,设在距回风口(第一合流点)10~15m处的甲烷传感器的断电范围为( A )。 A.掘进工作面巷道中全部非本质安全型电气设备
B.掘进工作面及附近20m内全部电器
C.掘进工作面全部电气设备
D.掘进工作面和局部通风机 17、井下660V系统漏电动作整定值是(
)。 A、11 KΩ
B、3.5 KΩ
C、20 KΩ 18、绝缘靴的耐压值是(
)。 A、6KV
C、20KV 19、两台馈电共用一台检漏,脱扣线圈联络线间应设(
)。 A、按钮
B、隔离开关
C、接地 20、我国煤矿井下采取(
)作为人身触电的安全限值。 A、30As
C、30 mA.h 21、1140V低压真空开关整定电流是电机功率KW的(
)倍。 A、0.65
四.问答题: 1.机电安全质量标准化矿井是如何划分的?答出具体内容。
分为三个等级,采用百分制评分。 一级:矿井考核评分在90分及以上,设备综合完好率90%及以上,待修率5%及以下(2分),事故率1%及以下; 二级:矿井考核评分在80分及以上; 三级:矿井考核评分在70分及以上。 2.为什么峒室外严禁使用油浸式低压电气设备?
油浸式低压电气设备较易发生漏油、溢油故障,当低压电气设备所带负荷较大时,其工作电流较大,油温升高快、油压增大,有造成设备喷油或爆炸着火的可能性。而峒室外一般巷道不象机电设备峒室那样具有防火门,周围巷道内可燃物较多,一旦发生火灾,势必造成火势蔓延,难以控制,灭火困难,给矿井安全生产带来很大危害。 3.为什么井下电缆不应悬挂在风管或水管上?
一旦压风管路或排水管路发生损坏,喷洒到电缆上,电缆绝缘将下降,在接线盒处更易进水受潮,引发漏电、接地、短路等电气事故。另一方面,电缆因某种原因断线而搭接在风水管上,易出现触电事故。 4.机电安全质量标准化考核评级必须具备几个条件?
三个条件: ①无重大机电直接责任事故; ②矿井双回路供电;③检查考核期间拨重两台(处)电器设备失爆。 5.在有瓦斯抽放管路的巷道内,为什么电缆包括通信、信号电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧?
瓦斯抽放管路如出现破损,造成瓦斯泄漏,而此时电缆一旦发生漏电、短路、接地等电气事故,产生电火花而引发瓦斯爆炸事故。 6.安全规程457条,对煤电钻的使用有何要求?
①煤电钻必须使用没有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。 ②每班使用前必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。 7.简答压风系统有五种保护的内容是什么?
有超温保护,断水断油保护(或信号),电机过流保护,安全阀,释压阀动作可靠。 8.简答立井(斜井)提升装置必须有哪9种保险装置(或称哪9种保护)?
①防止过卷装置;②防止过速装置;③过负荷和欠电压保护装置;④限速装置;⑤深度指示器失效保护装置;⑥闸间隙保护装置;⑦松绳保护装置;⑧满仓保护装置;⑨减速功能保护装置。 9.我公司机电专业常设否决条件多少项?请答出具体内容。 ⑴电气设备失爆、带电作业、电缆明头、明火操作; ⑵电缆漏电、应设而未设检漏及检漏失灵; ⑶掘进工作面未实行双风机、双电源、自动转换和“三专两闭锁”; ⑷局扇随意停电停风(因供电管理问题); ⑸采掘工作面和使用电气设备的其它队组(大修队、维修队、恢复队); ⑹大型固定设备保护不齐全、不可靠;绞车提升绳(含皮带钢丝绳)超《煤矿安全规程》规定,连接装置不按规定执行; ⑺掘进工作面使用煤电钻(同时否决施工队组所在的专业); ⑻主扇无备扇或备扇不能正常启动运行(电机与主扇不匹配的); ⑼井下使用风电焊不执行《煤矿安全规程》规定(同时否决施工队组所在的专业); ⑽3000V以上供电系统出现越级跳闸、矿井停电30分钟以上; ⑾月内(上月)由于机电管理造成采掘面超限,超限次数全公司最多的矿机电专业不挂牌; ⑿移动抽放泵并联安装,未设双电源(其中一条专供电源)。 10.机电安全质量标准中对主排水系统有7条要求,请答出具体内容?
①密闭门;②配水闸门齐全、灵活;③可靠的引水装置;④短路保护;⑤电机保护齐全;⑥安全通道畅通;⑦欠压保护。 11.机电安全质量标准化标准中对矿井主通风系统有哪六条要求?
①可靠的双电源;②反风设施;③防爆门;④电机有过流保护和无压释放装置;⑤轴承有超温指示和警报信号;⑥有专用电话。 12.机电安全质量标准化分几大项,请答出具体内容(标题及各项标准分数)。 (10分) 分三大项:①设备与指标
30分;②机电安全
30分; ③机电管理,文明生产
40分。 13.矿井中如何防止电气火灾? 做好电缆的连接和悬挂,避免压、埋;正确使用过负荷、短路、漏电保护装置;加强维护保养,并定期检查绝缘油的质量、设备绝缘状态;正确使用继电器保护装置,保护设备正常运行。 包含总结汇报、外语学习、教学研究、出国留学、自然科学、行业论文、表格模板、医药卫生、初中教育以及技师考核试题库(机电)等内容。本文共3页