1、现场有JB箱,只是把线重接了一下就恢复正常了。懂得人才说。提供的数据有,现场把补偿导线短接也能够在DCS上面看到环境温度:并不是只有一个两个热电偶有这种现象、热电阻没有这种现象。(是静电吗,而是整个装置的都有,然后把线路接回端子。6、热电偶为J型(正极是铁吗,但是没有任何问题)5,不要来找骂。(以前出现问题的时候也检查过?)2。4、发现盘柜金属部分会带电,端子上面能够测到毫伏值。现场没有做任何处理、系统为霍尼韦尔系统、回路测试没有任何问题这个装置现场所有的热电偶经常会出现无故显示坏值的现象。注,DCS又显示正常了,每次拿试电笔放完电之后又没问题了?这个装置在北方)3,去现场处理的时候一切正常,每次出问题只是重接就可以了
如果绝缘没有问题,根据你提供的情况来看。最后再教你一招,过一个周期看这个点有没问题首先你要查看下热电偶的绝缘是否合格,拿根新热电偶,外壳悬空(搞个塑料什么的做个绝缘)再跟补偿导线连接到DCS系统上,尤其是高温绝缘,你就要查看下你的布线。)串联到热电偶的信号当中,应该是有电流(静电或其他漏电流都有可能追问:是我没描述好,第2点的金属部分并不是指热电偶的金属,而是盘柜里面的金属部分,都有电,至于你说的绝缘,要是绝缘不行,一个2个还可以解释,一个装置几千个点都绝缘不行?追答:我知道,你的盘柜应该做接地处理,如果没接好,它是跟设备连接的,热电偶外护套也是跟设备连接的,他们是通路的。还有热电偶在潮湿的环境中都没绝缘也很正常,另外热电偶除了有绝缘式的,还有接壳式。按照你说的主要看你的漏电保护及接地装置。分享追问:是我没描述好,第2点的金属部分并不是指热电偶的金属,而是盘柜里面的金属部分,都有电,至于你说的绝缘,要是绝缘不行,一个2个还可以解释,一个装置几千个点都绝缘不行?追答:我知道,你的盘柜应该做接地处理,如果没接好,它是跟设备连接的,热电偶外护套也是跟设备连接的,他们是通路的。还有热电偶在潮湿的环境中都没绝缘也很正常,另外热电偶除了有绝缘式的,还有接壳式。按照你说的主要看你的漏电保护及接地装置。
系统接地了吗追问:有接地,回路地,屏蔽地,本安地都有追答:热电偶测的是什么介质的温度,热电偶与保护管是绝缘的还是触底的,有些问题发生是很蹊跷的,你这么多地之间有没有问题,传感器的走线与强电走线? 有变频设备吗?你的设备在什么地方?追问:装置是煤直接液化装置,主要是煤粉、柴油、汽油。温度60-1200度不等,与保护套管没有绝缘,地有没有问题暂时无法检查,装置运行中,走的弱电,没有变频设备,周边没有高频装备。追答:热电偶与保护管是接触的,保护管是什么材质的?如果是金属的有可能出现问题。追问:一看你就是外行,热偶本身就要热端接地的,不懂?追答:希望你好好看看热电偶资料,热偶测量端有绝缘、触地和露头的形式,热电偶与金属保护管是接触的,在测量温度时是会有问题的,我曾经碰到过,把热偶与金属保护管绝缘就没问题了。我从1991年就开始做温度传感器了,追问:一个做温变的还牛上了,你去看看仪表书在来说追问:有接地,回路地,屏蔽地,本安地都有追答:热电偶测的是什么介质的温度,热电偶与保护管是绝缘的还是触底的,有些问题发生是很蹊跷的,你这么多地之间有没有问题,传感器的走线与强电走线? 有变频设备吗?你的设备在什么地方?追问:装置是煤直接液化装置,主要是煤粉、柴油、汽油。温度60-1200度不等,与保护套管没有绝缘,地有没有问题暂时无法检查,装置运行中,走的弱电,没有变频设备,周边没有高频装备。追答:热电偶与保护管是接触的,保护管是什么材质的?如果是金属的有可能出现问题。追问:一看你就是外行,热偶本身就要热端接地的,不懂?追答:希望你好好看看热电偶资料,热偶测量端有绝缘、触地和露头的形式,热电偶与金属保护管是接触的,在测量温度时是会有问题的,我曾经碰到过,把热偶与金属保护管绝缘就没问题了。我从1991年就开始做温度传感器了,追问:一个做温变的还牛上了,你去看看仪表书在来说
J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。   它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃   建议用个K型的看看呢。追问:你也太天真了,你以为是换一个两个啊,全装置有多少个知道么?追问:你也太天真了,你以为是换一个两个啊,全装置有多少个知道么?
问题应该出在补偿导线上,短距离传送用补偿型,长距离传送用补偿型,另外补偿导线信号传输过程中的电动势——毫伏电压会收到周边环境的影响而出现偏差,包括温度、磁场(强电流通过),如果有可以用带金属屏蔽外套的补偿导线。
其它类似问题
其它人正在问的问题热电偶与热电阻的区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
热电偶与热电阻的区别
电气工程师|
总评分4.5|
浏览量3474
用知识赚钱
你可能喜欢【图文】热电偶_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
大小:428.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢查看: 956|回复: 3
热电偶测温不准怎么校正
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
热电偶测温仪大都带有冷端补偿系统,我们采用“直接寻找补偿值”方法来消除补偿导线引起的误差。以性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪作为源,以高精度数字多用表作为主标准器进行监测,从而对高精度热电偶测温仪进行校准。同时,对冷端补偿进行单独的计量,更加准确地校准高精度热电偶测温仪。
1.校准原理和典型线路图
性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪通过数字按键,输入热电偶测温仪所需校准温度点热电势。该模拟热电势值由高精度数字多用表作为主标准器进行监测,以调节热电偶温度校验仪输出热电势;此时被校高精度热电偶测温仪再通过放大、滤波、A/D转换采样(或在A/D芯片进行放大、滤波和A/D转换采样)获取信号的数字信息,最后通过(或)将采集所得数字信息通过软件
计算成对应的温度值。同时,冷端测量电路自动测量的冷端温度通过补偿导线在测量端与冰点端的温差所产生的补偿热电势进行补偿。
2.冷端补偿
(1)冷端补偿必要性
由于冷端补偿法的使用点多面广,与热电偶配用的温度二次仪表大都带有冷端补偿系统,对这类仪表的检测是温度二次仪表检测的一个重要部分。参照JJG617-1996《数字温度指示调节仪》检定规程的规定,对与热电偶配用的数字温度二次仪表的基本误差的检测,采用的方法是将被检仪表连接补偿导线插入冰点器,再用铜导线与信号源连接,输入直流电压信号来测量仪表的误差。考虑到以下几个方面:补偿导线尽管有20℃时的修正值,其修正值本身的扩展不确定度U=0.3℃(k=2);由于材料氧化、弯折而引起应力变化等会带来性能的渐变及热电偶的不稳定;温度差异带来的修正值的差异,冷端温度并不一定是20℃,而修正值一律采用20℃时的修正数据,存在一定误差。采用直接寻找补偿值,来消除补偿导线引入的误差。
(2)冷端补偿方式
为了减少补偿导线所带来的误差,尝试采用能在20℃附近调温的恒温槽来代替冰点器,该恒温槽温度设定偏差要求不高,均匀性必须保证不大于0.10℃。将恒温槽的温度设定为T0=20℃,补偿导线一端短接插入恒温槽,另一端直接接入被检仪表(高精度数字多用表仪表)。如被检仪表有零位校正功能则先校正零位。待被检仪表冷端恒定后,测量此时的电势值Δe,按式(1)将其换算成温度值ΔT:
式中:——热电偶在20℃时的微分电势值。
将恒温槽温度调整为T1,待槽温恒定后,再测电势值Δe,重复以上步骤,直到ΔT尽可能接近零,即恒温槽的温度与被检仪表的冷端温度一致(一般取ΔT&0.10℃),此时用被检仪表读取示值td。另用标准铂电阻读取恒温槽温度t0。按检定规程的规定方法对被检仪表进行检测,只是用Δe来代替原来补偿导线20℃时的修正值,这样可以提高标准装置的准确度,从而实现对高准确度的配热电偶测温仪表的检定。
(3)冷端补偿综合误差
同时也可以精确地测出被检仪表的冷端补偿误差Δt补:
式中:Δt补——被校高精度热电偶测温仪的冷端补偿误差;td——由被检热电偶测温仪读取的温度指示值;t0——由标准铂电阻读取恒温槽温度值;Δe——补偿导线实际温度下的修正值;——热电偶在20℃时的微分电势值。
3.校准计算
性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪、高精度数字多用表、高精度热电偶测温仪一起在校准环境条件下恒温2h以上,并通电预热30min。其中,高精度数字多用表测量前需自校清零或手动清零。而对于零点和量程可调的温度校验仪,应按规定进行调校,校准过程中不允许再做调校。校准时采用高精度数字温度计(如自校式铂电阻温度计等)进行监测,并做好冰点器恒温工作,取校准开始和结束两次平均值计算零点修正值。计算公式(以输入基准法为例):
式中:t——被校热电偶测温仪显示的温度值;ts——标准仪器输入电量值所对应的被检校温度值;±b——被校热电偶测温仪的分辨力;——被校点ti的微分热电势;Δe——补偿导线实际温度下的修正值。
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
出产热电偶的厂家良多,然而真正能对热电偶十分发解的未几,对于这个问也有不少的非专业人仕 在探讨,实在这个成绩要经由过程以下多少个办法来做:
1,起首断定热电偶与仪表在准确衔接,仪表分度号能否设置准确
2,拿多功效万用表丈量一下热电偶的电势值,在天然空间用一个水银温计或其余温度表,做为比对,把热电偶的电势值停止换算,假如不分度表找我要。看看温度差几多?能否在允差之内?超越了。要看超几多?注:这种温度丈量只是做为参考,由于影响温度偏差另有良多的起因。看现场对偏差请求是几多?假如太高的话必定要送威望机构校准检测(校准跟检定是有差别的)
3,查一下热电偶的材质与弥补导线的材质能否婚配?
4,离开检讨:先查热电偶的成绩,后查仪表成绩,再查弥补导线成绩。
5,正负极能否接反,确认准确衔接。
6,影响热电偶的温度禁绝:焊接能否坚固,是用什么方法焊?电焊?氩弧焊?或其余什么方法?有无夹渣?气孔?能否停止荡涤?能否停止退火。