二线压力传感器接线图屏蔽线与其它线相碰会短路吗

q9头怎么检测呀,通电后屏蔽线和信号线会通什么原因?
屏蔽线的屏蔽层是接地的,与信号线发生了短路,信号就接地了。
能想办法分离就分离。
换屏蔽线。
屏蔽线主要不受外面的电离子干扰,如果是一块(组)电子产品,如果不屏蔽,就要受外面的电离子,或电(磁)波干扰,就变得不稳定.就不能正常工作,举个例子,电梯里不能打...
屏蔽方式比较多主要应用于靠接地弱电控制电路系统用于保证信号被干扰情况缓解举几例子:1 安防监控传输线带了屏蔽同轴电缆(SWYV)传输介质外外表皮里有层金属制网状...
非屏蔽双绞线无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;重量轻,易弯曲,易安装,所以大多数局域网使用非屏蔽双绞线作为布线的传输介质来组网,网线由一定距离长的双绞线与R...
3米以内都一样。
对与电器设备的工作时间类型大致可分为:连续型,额定型和间断型。连续型指可以在每天的24小时连续工作而不停机。电脑属于连续工作型,既然可以24小时连续工作,那么也...
答: 申请试用商品,也收到了通过审核邮件,但是已经10多天还为收到实物,无法提交报告,马上就要过期了,急
答: 慢慢弄。我最开始只会装游戏;后来中国有了网络慢慢跟朋友上聊天室聊天;后来出了OICQ(现在叫QQ),又用那东西聊;然后上联众玩在线游戏(棋牌类);后来乱七八糟逛...
答: 七十年代的计算机网络X.25 分组交换网:各国的电信部门建设运行各种专用的网络体系结构:SNA,DNAInternet 的前身ARPANET进行实验运行八十年代...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:567
年度积分:257
历史总积分:2542
注册时间:
前两天,在工控网看到一个博客,关于模拟量干扰问题的分析和解决,看了受益匪浅,在我们实际运用中会碰到很多类似的问题。以下是文中内容,觉得很好,和大家分享下:
“车间有10台250KW电机,负载为高压泵。变频器用施耐德ATV71跟PLC通过DP联接,PLC使用的西门子300,压力变送器为西门子,变送器到PLC为4-20mA模拟量,中间使用屏蔽线输入。 & &调试好后运行一周一切正常。厂家走后,开机忽然出现8号泵,设定40公斤压力,实际值为70公斤。设定80公斤压力实际值为110公斤。刚开始怀疑传感器故障,替换到其他泵上一切正常。之后变频器全开,3,4,5,6,7,9,10号泵也出现类似问题。推测为压力传感器受到变频器干扰造成。厂家建议增加金属管屏蔽。但是考虑到现场施工难度(控制室距电机30多米,全部走的地下线缆沟)。并且我认为变频器的谐波干扰应该是压力值上下波动,很少见到有干扰造成呈线性增大的。刚开始怀疑厂家程序有问题,因为显示屏这边始终显示的压力值是40公斤,但是变频器却输出70公斤的频率。厂家不同意该观点,说自己绝对用的西门子标准PID块。
& &百思不得其解。无意中发现,厂家传感器负跟屏蔽层同时接入到PLC模拟量输入端的M。拆下屏蔽线后将其接入设备的地后故障消除。
& & & 推测:2线制传感器,正极有PLC提供24V电压,负极则是传感器用来输出4-20mA电流的地方。屏蔽线跟负极接到一起后,屏蔽线上的感应电动势产生电流一起进入了PLC输入端造成了一个叠加的电流,从而形成压力值线性的增加。
& & & 结果运行没2天又出现同样情况,并且更严重的是其中一个压力传感器拆除了居然还有40公斤压力,最终检查发现PLC输入侧负极剥线剥长了,相互之间短路了,造成其他通道的信号串出来了。这才想起来,刚开始调试的时候厂家问我是不是设备地跟柜子地不在一个地上。压力传感器屏蔽线2端接地后,干扰还特别厉害。都无法显示。我也没多想随口来了句,单端接地。之后他们说好了。现在想来,应该是当初每个传感器的电流输出侧都通过屏蔽线联到了一起造成了短路,之后拆除了传感器侧的地线。由于屏蔽线没接到一起所以信号正常了。
& &唉,刚开始布线的时候由于抢进度就没太认真,之后出问题了由于心虚就总往哪方面想,不严格按标准走,还真是害死人啊。”
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
文章数:567
年度积分:257
历史总积分:2542
注册时间:
疑问:
1.我们连接模拟量信号线,是带屏蔽的,屏蔽层的线到底是控制柜一端接地还是现场仪表接地,还是两端都接地?
2.供给2线制,输出是4-20ma的,电源24VDC采用PLC自己的电源,还是用开关电源的电源?
3.什么情况下用开关的电源的负或者PLC的负和信号负连接在一起接入PLC的信号负。
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
wanwan8778
文章数:2377
年度积分:490
历史总积分:8232
注册时间:
1.单端接地即可
2.都可以
3.我一般情况下都接一起
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:795
注册时间:
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:541
注册时间:
学习了,收益匪浅
不懂可以问,但更重要的是自己去学,问之前应该自己多想想
文章数:772
年度积分:460
历史总积分:3386
注册时间:
文章数:11829
年度积分:50
历史总积分:18032
注册时间:
2014相约国庆
haojingyan
年度积分:50
历史总积分:363
注册时间:
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:
楼主说的接法, 是会出问题的. 对于这种工程, 我的设计原则是:
1.电源供电要分开。 &
&PLC电源就是给CPU和背板供电的, 不要为方便去给变送器供。一定要用外供电源给变送器、7KF02(AI8)、5HD01(AO4)等供电,为的是内外隔离。 一般AI8我都用1KF01,普通24V电源。但这种情况,有必要加控制电源的隔离变压器,买西门子什么的专用工业电源,就是为抗线路干扰。
2.屏蔽接地
&第一,要绝对保证单点接地!一般在柜子里,要求接地良好。
&第二,屏蔽与M接一起,纯属胡闹! 怎么想的?直接把屏蔽改天线了。
3. -极的特殊情况。
&有一年,使用Modicon的NEZA,AO总是有问题,AI通道也互相影响。 最后的解决办法是,把电源-、AI-、AO-全部接在一起,解决了。 很奇怪,本来应该是互相隔离的,但非要把0电位统一了,才正常。
&此点还要注意,不在要放线时图省事,所有-端子使用跳线连起来,这样接触不好,容易出问题。我现在AI-的端子,全部进端子排,集中一段,用专用端子短接片接起来,再用粗线连到24V-。其它的,如继电器的24V+或-,不得不用跳线时, 还要首尾再环接,否则接多了,尾端电压可能会降至18V。
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:
再说一句,这个工程,2端接地,那环流可是不小哟。
工控学堂推荐视频:您的位置: >
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,那么和日常使用维护显得尤为重要,下面小编就为您详细介绍。
压力传感器
压力传感器无法避免的误差
在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
偏移量误差:
由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
灵敏度误差:
产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。
线性误差:
这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线。
滞后误差:
在大多数情形中,压力传感器的滞后误差完全可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。
压力传感器的这个四个误差是无法避免的,我们只能选择高精度的生产设备,利用高新技术来降低这些误差,还可以在出厂的时候进行一点的误差校准,尽最大的可能来降低误差以满足客户的需要。
压力传感器
压力传感器的抗干扰措施
保持稳定度
大部分传感器在经过超时工作后会产生&漂移&,因此很有必要在购买前了解传感器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。
压力传感器的封装
传感器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来传感器的工作环境,湿度如何,怎样安装传感器,会不会有强烈撞击或振动等。
选择输出信号
压力传感器需要得到怎样的输出信号:mV、V、mA及频率输出数字输出,取决于多种因素,包括传感器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在&噪声&或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多传感器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的传感器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的传感器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。
如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(目前由于各种采集的需要,现在市场上压力传感器的输出信号有很多种,主要有4-20mA,0-20mA,0-10V,0-5V等等,但是比较常用的是4-20mA和0-10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有2-20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)。
选择励磁电压
输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大传感器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
是否需要具备互换性的传感器
确定所需的传感器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的传感器,也不会影响整个系统的效果。
我们确定上面的一些参数之后还要确认你的压力传感器的过程连接接口以及压力传感器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级。
压力传感器
压力传感器日常使用维护
防止渣滓在导管内沉积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。
测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且传感器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
导压管应安装在温度波动小的地方。
测量液体压力时,传感器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
冬季发生冰冻时,安装在室外的传感器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限。
非常好我支持^.^
不好我反对
相关阅读:
( 发表人:曾耿铿 )
评价:好评中评差评
技术交流、我要发言
发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!提 交
Copyright &
.All Rights Reserved您好,欢迎来到捷配仪器仪表网
热门产品:
联系电话6手机
供应商等级
企业信息未认证
提示:您在捷配仪器仪表网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。
请广大采购商认准带有捷配仪器仪表网认证的(金牌会员、VIP会员、至尊VIP会员、百维通)供应商进行采购!
型号说明: 6芯(4芯)传感器电缆屏蔽线 详细描述 : 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套编织总传感器用信号电缆 产品标准:QBOl—2003 产品用途:本产品主要用于称重和测力传感器的信号传输,也可用于其它仪器仪表的信号传输。 电缆特性:额定电压:交流220V;电缆允许工作温度:-40-80℃;电缆允许弯曲半径:不低于电缆外径的6倍。 技术参数&& 型号 prvzp 芯数 6 (4)
导体 7/0.2 外径≤ 6.25 直流电阻20℃MΩ/KM 90 绝缘电阻20℃MΩ/KM 1000 试验电压kv 1.5
查询网址:
咨询电话:6
&联系人:吴华静 联系单位:无锡科汇自动化控制设备科技有限公司
联系电话6手机
江苏省无锡市锡山区东亭中路2-2-302
店内其它产品

我要回帖

更多关于 压力传感器连接线 的文章

 

随机推荐