配电房的a,b,cs三相电流计算分别为1000,1100,1150,开关额定电流3000有问题吗

扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
求教各位师父:计算三相供电断路器的负荷是求单相负荷电流还是三相负荷的总电流呢?一只三相断路器其额定电流为300A,其A相B相和C相的电流分别是90A,85A,90A.这个断路器是不是已经满负荷了?
海鳴りよneX
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
300A是指单相的电流。就你所说的没有满负荷
找个坏开关拆开看一下内部的结构就很清楚了。楼上的回答非常正确
为您推荐:
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
三相空气开关频繁跳开三相负载电流不平衡,A、C相电流较低,B相电流较高,而且线路发烫,请问是什么原因?
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
感觉你的问题没有说清楚具体使用情况.如果空开带的是电动机 是一种情况,如果空开带的是三相不平衡负载又是一种情况.1、负载时电机的话 出现这个情况一般是相绕组有短路现象造成三相电流的不平衡 这个时候电机温升应该是很高的.空开内部有过载保护,看你叙述应该是B相过载动作使空开跳闸.2、如果是三相不平衡负载,极有可能是工作零线断路或者是接触不良,使三相不平衡电流无法正常入地的结果.那么三相中 阻抗较小的相流过的电流较大 ,这里应该是你说的B相.反之 就是A、C相的情况了.总之作用结果都会使空开频繁跳闸的.
为您推荐:
其他类似问题
检查B相是否带有单相重负载,若有,把一部分分到A、C相,尽量使负载平衡,减少中性线电流。
1,开关选择的容量应大于线路使用容量。2,若是感性负载(电动机)开关容量应大于使用容量的30%(电机正常情况下)3,压线端子压接可靠,与开关压接面积要足够,以防发热 。
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
三相空开额定电流100A如果接单相设备,能够容纳的功率是多少千瓦?问这个3P空开A\B\C三相分别接220V的设备,总共能接多少千瓦?是不是表示每项都长期能通过100A的电流?接380V设备能接50KW,而如果每项都接220V的设备就是22*3=66KW?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
你好:——★1、“三相空开额定电流100A”,是指三个触头可以长期通过100A以下的电流、而热保护元件不会脱扣、保护。——★2、空开额定电流,与负载的功率没有直接的关系,因为功率一定时、电流会随负载而出现变动,感性负载与电阻性负载电流也不同。所以应以电流为准。——★3、单相设备也是以电流为准的,这是选择开关的基本概念。——★4、“接380V设备能接50KW”...
为您推荐:
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
配电房补偿柜,功率因素、无功补偿的问题三相共补无功补偿控制仪为啥取的是A相电流,B、C两相电压,功率因素是怎么计算的.
夏尔拖0317
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
三相共补的无功补偿控制仪的采样是,一相电流,两相电压,它们之间无论是取哪相的电流,哪两相电压,数值都是一样的.取两相的电压是为了得到这两相的相位差.功率因素的计算是有功功率P=UIcos@除以视在功率S=UI·(@为相为角)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
关于功率与电流的一个问题有这么一个配电箱,总开关是个3极开关,A、B、C三相分别带若干单极开关,所带负荷多为照明及插座等单相负荷,现测得总的三级开关A、B、C三相电流为20A,15A,15A,问所带负荷总计多少千瓦?有个人说1KW是2A电流,所以总负荷=10KW+7.5KW+7.5KW=25KW可我按照计算P=U*i*功率因数,功率因数我大概设为0.8,算得是P1=20*0.22*0.8=3.52,P2=2.64,P3=2.64;P总=3.52+2.64+2.64=8.8KW请问哪个是对的啊?还是两个都不对,为什么?谢谢
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
三相电流为20A,15A,15A,问所带负荷总计多少千瓦?那人说的不对.220x(20+15+15)x0.8 = 8800(w)即8.8kw