上传用户:wlwebfeebl资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』学位专业:&关 键 词 :&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:(摘要内容经过系统自动伪原创处理以避免复制,下载原文正常,内容请直接查看目录。)区域供冷体系有范围年夜、投资年夜、运转总费用高级特色,其体系的经济性剖析显得尤其主要。区域供冷体系冷冻水供回水温差的优化是一项经由过程进步冷冻水供回水温差、削减冷冻水流量来下降空调冷冻水轮回水泵保送费用、下降管网投资和保护费用的经济节能技巧,针对分歧范围区域供冷体系经济供回水温差分歧,本文树立了冷冻水供回水温差优化模子。冷冻水供回水温差并不是越年夜越好,受冷源和末尾的制约,较低的供水温度使蒸发温度下降,招致机组制冷机能系数降低,而较高的回水温度不克不及知足室内温馨性请求。是以,必需在知足温馨性的条件下从体系经济性的角度来对其优化。本文先剖析各工况供回水温度对风机盘管机能的影响,假定各工况下冷冻水流质变化率与冷负荷坚持分歧,得出知足室内全热负荷下冷冻水供回水温差与供水温度之间的关系,为温差优化模子供给温差和供水温度的选用准绳。然后剖析各工况供回水温度对冷水机组机能的影响,获得机组机能系数,为冷水机组能耗盘算供给根据,为确保机组平安稳固运转,得出冷冻水供水温度须高于3℃,供回水温差须低于9.4℃。分歧冷冻水供回水温差下管网温升和冷量丧失分歧,为精确盘算,本文彩用温升因子树立管段和枝状管网温升及冷量丧失盘算模子,对管段和管网冷量丧失及最晦气用户温升停止盘算和剖析,并与惯例盘算模子停止比较剖析,得出现实工程运用中,可以不斟酌管段温升对冷量丧失带来的影响。对某枝状管网停止剖析,得出轮回水泵散热是管段温升和冷量丧失的重要影响身分,管网换热对其影响很小,可疏忽不计。在此基本上,本文以年折算费用最小为目的树立冷冻水供回水温差优化模子,并对实例停止剖析,成果注解该实例的经济温差为6.3℃,其响应设计冷冻水供水温度为5.9℃。在实例的基本上,对经济温差的各影响身分停止剖析,得出经济温差随电价的增长而削减,随比摩阻、供冷间隔、空调负荷的增年夜而增年夜。Abstract:Regional cooling system has a wide range of investment, the operation of the total cost of advanced features, the economic analysis of its system is particularly the main. Area for chilled water cooling system for the optimization of return water temperature is a through the progress of chilled water supply return water temperature, chilled water flow cuts to decline in air conditioning chilled water circulating pump walks costs, reduced cost of pipe network investment and protection of economic energy-saving tips, for different area for cooling system of economy for the return water temperature differences, this paper established a chilled water supply and return water temperature optimization model. Chilled water supply and return water temperature difference is not better, by the cold source and at the end of the constraints, low water temperature of the evaporating temperature decline, lead to the refrigeration unit function coefficient decreases, and higher return water temperature means than satisfy indoor comfort request. It is necessary to optimize the system from the point of view of system economy under the conditions of satisfaction and warmth. This paper first analyzes the conditions of each supply and return water temperature of fan coil performance impact, it is assumed that under the condition of the changing rate of frozen water liquid and cooling load keep consistent, that satisfy the indoor heat load chilled water supply and the relationship between the return water temperature and water temperature, temperature optimization model to temperature and water temperature selection criterion for. And then analyze the condition of supply and return water temperature of chiller performance impact, unit function coefficient is obtained for chiller energy consumption calculation provides a basis, in order to ensure the unit safe and stable operation, it is concluded that the chilled water supply temperature must be higher than 3 DEG C, supply and return water temperature difference should be less than 9.4 degrees. Differences chilled water supply and return water temperature difference under pipe temperature and cooling capacity loss of differences, the precise calculation, the color temperature rise of factor set pipe and branch shaped tube temperature and cooling capacity loss calculation model, of pipe and pipe cooling capacity loss and the most unfavorable user temperature rise stop calculation and analysis, and Practice computation model comparison analysis, engineering application, can not consider tube section temperature rise of cooling capacity loss due to the impact of the. Analysis of a branch pipe network, it is concluded that the heat transfer pump is an important factor affecting the temperature rise and the loss of cooling capacity. In basically, this paper to annual conversion cost of the minimum for the purpose of establishing chilled water supply and return water temperature optimization model and the example analysis, the results this annotation instances, the temperature difference between economic for 6.3 DEG C, the response design chilled water supply temperature was 5.9 C. Based on the example, the economic difference of each influencing factor analysis, obtained temperature difference between economic growth with price cut, with specific frictional resistance, for cold interval, air conditioning load enlargement and enlargement.目录:摘要5-6Abstract6-7第1章 绪论13-20&&&&1.1 研究背景和意义13-14&&&&1.2 区域供冷系统的应用和研究现状14-17&&&&&&&&1.2.1 应用现状14-15&&&&&&&&1.2.2 研究现状15-17&&&&1.3 本文研究内容和研究框架17-18&&&&1.4 本章小结18-20第2章 末端设备和冷水机组性能分析20-35&&&&2.1 末端设备性能性能分析20-27&&&&&&&&2.1.1 设计工况 FCU 性能分析20-23&&&&&&&&2.1.2 设计工况 FCU 最佳供回水温度的确定23-24&&&&&&&&2.1.3 部分负荷工况 FCU 性能分析24-27&&&&&&&&2.1.4 部分负荷对管网水力特性的影晌27&&&&2.2 冷水机组性能性能分析27-33&&&&&&&&2.2.1 冷水机组相关模型28-30&&&&&&&&2.2.2 供回水温度对蒸发温度的影响30-31&&&&&&&&2.2.3 供回水温度对冷水机组 COP 的影响31-33&&&&2.3 本章小结33-35第3章 输配管网温升及冷量损失分析35-52&&&&3.1 输配管网温升和冷量损失计算模型35-41&&&&3.2 输配系统一次变频泵能耗计算41-44&&&&&&&&3.2.1 一次变频泵所需扬程计算41-42&&&&&&&&3.2.2 一次变频泵能耗计算42-43&&&&&&&&3.2.3 冷冻水泵导致的冷量损失43-44&&&&3.3 管网温升和冷量损失的计算与分析44-51&&&&&&&&3.3.1 管段温升和冷量损失的计算44-45&&&&&&&&3.3.2 温升和冷量损失的影响因素分析45-47&&&&&&&&3.3.3 枝状管网温升与冷量损失计算47-51&&&&3.4 本章小结51-52第4章 区域供冷系统供回水温差优化模型52-59&&&&4.1 技术经济评价方法52-53&&&&4.2 模型的数学描述与费用组成53-57&&&&&&&&4.2.1 区域供冷管网投资53-55&&&&&&&&4.2.2 变频水泵年折算费55&&&&&&&&4.2.3 冷水机组运行费55-56&&&&&&&&4.2.4 循环水泵运行费56&&&&&&&&4.2.5 冷量损失折算费56&&&&&&&&4.2.6 管网折旧、检修年均费56-57&&&&4.3 冷冻水供回水温差优化模型57&&&&4.4 前提条件及假设57&&&&4.5 冷冻水供回水温差的选用原则57-58&&&&4.6 本章小结58-59第5章 区域供冷案例分析59-66&&&&5.1 神农城项目分析59-62&&&&5.2 影响因素分析62-65&&&&&&&&5.2.1 电价对经济温差的影响62&&&&&&&&5.2.2 比摩阻对经济温差的影响62-63&&&&&&&&5.2.3 供冷距离对经济温差的影响63-64&&&&&&&&5.2.4 空调负荷对经济温差的影响64-65&&&&5.3 本章小结65-66结论66-68参考文献68-74致谢74分享到:相关文献|中央空调大温差优化设计探讨
随着我国国民经济的发展,人民生活水平的提高,建筑能耗已经占全国总能耗的30%左右,而空调耗能一般占整个建筑能耗的60%以上,且比例在不断增加。因此,对空调系统的节能优化设计,提高系统的经济适用性,已经是目前行业关注的首要问题。由于楼宇的空调电费取决于整个空调系统的能耗,因此不仅需要提高空调设备本身的效率,而且要优化空调系统设计,降低楼宇空调系统的整体能耗。中央空调冷水系统包括冷水机组、冷却塔、冷水水泵及冷却水泵等几个主要的耗能部件。因此在空调系统的设计中出现了诸如变风量空调、变水量空调、大温差空调、蓄冷空调等节能或提高系统经济性的技术,其中变风量或变水量空调是提高空调负荷变化时的调节性能的技术,通过变风量或变水量对空调负荷变化的实时响应来达到节能的目的;大温差空调是在空调设计工况和设计负荷下的节能技术,它通过提高冷(热)量输送过程中载冷(热)剂的温差来提供冷(热)量的输送效率。
一、大温差系统概述
中央空调大温差是指相对于国内中央空调常规设计的送风、水温差为5℃而提出的,指中央空调系统的送风、水温差大于常规温差。大温差空调是在空调设计工况和设计负荷下的节能技术,通过提高冷(热)量输送过程中载冷(热)剂的温差来提供冷(热)量的输送效率;蓄冷空调是空调冷量制备的经济性技术,通过“移峰填谷”,利用电力的“峰谷差价”来实现制冷系统的经济性,从空调系统设计来说,在空调设计工况及设计负荷下的节能是绝对的、无条件的;负荷调节的节能和利用电力的“峰谷差价”的“节钱”是相对的、有条件的。
楼宇中央空调的冷水系统一般包括冷水机组、冷却塔、冷冻水水泵及冷却水水泵等几个主要的耗能部件。其中,大温差冷水系统可以节约系统的循环水量,相应减少水泵的扬程及运行费用,减少管道的尺寸,节约系统的初投资。冷却水大温差设计时,可以减少冷却塔尺寸,节约冷却塔的占地面积,减少水泵的流量和水管的尺寸,当冷却水温度比常规水温高 2℃时,可减少运行费用3%~7%,节省一次投资 10%~20%。与风机的性能分析相似,可以用水泵的相似理论进行分析,当冷水供回水温差增大一倍时,冷却水泵的运行能耗将大大减少,国内已有这方面的文献,这说明采用冷水大温差运行的经济效益是非常明显的。在实际的工程设计中,管内水速一般采用1~2m/s(国际上允许的管内流速比国内高得多)。因此,流速不变时,由于管径减少,单位管长的磨擦阻力增加,但是,即使是考虑到管道系统的阻力变化对系统能耗的影响,这方面节能效果也是相当可观的。目前,已有不少工程都采用了空调大温差技术,例如:上海万国金融大厦冷冻水供回水温差为7.7℃(6.7/14.4℃),冷却水温差为8℃(32/40℃);上海浦东国际金融大厦冷冻水供回水温差为l0℃(5.6/15.6);上海中国保险大厦冷冻水供回水温差为8.9℃(6.7/15.6℃);上海儿童医学中心,采用的冰蓄冷系统冷冻水侧温差为7.58℃(5.72/13.3℃);上海金茂大厦则采用了送风大温差设计;广州大学城区域供冷系统冷水机组(不包冰蓄冷)冷冻水供回水温差为10.5℃(2.5/13℃)。
在系统运行的过程中,当冷水机组的冷水出口温度不变时,将冷水温升加大1倍,电机功率变化很小,或没有变化,甚至有所下降,而压降则明显减小。当冷水机组在冷水进出口温差相同时,随着冷水出口温度的降低,单位质量制冷量能耗增加 ; 制冷效率相应有所降低。在冷水进口温度相同时,随着冷水进出口温差的增大,冷水机组蒸发温度降低,单位质量有效能损失呈明显上升。机组的冷量和轴功率均相应下降,但是下降的幅度有很大的不同,蒸发温度降低1℃,冷量减少1.8%~6%;而轴功率减少0~0.5%。降低蒸发温度,则电机功率增加,尤其是冷水初温降低至5℃时,电机功率明显上升。但当冷水温差不变时,冷水机组进出口水温越低,制冷剂的蒸发温度越低,相应冷水机组的效率就越低,因此,在大温差下冷水机组的制冷量可能小于常规温差的制冷量。所以,随着水流量的减小,整个系统的总能耗是逐渐减小的,冷却水水泵、冷冻水水泵及冷却塔的能耗也是逐渐降低的,而压缩机的能耗则反而可能会增多。这个变化趋势是与水流量减小而水温差增大有关的,需对具体问题进行分析。
二、大温差系统末端设备选择
由于水系统末端设备(中央空调箱、风机盘管等) 通常按照冷冻水供、回水5℃温差进行设计和制造,故人们担心现有的水系统末端设备应用于大温差小流量系统时,能否提供充足的冷量和合适的中央空调出风温度。通过电脑选型软件(如特灵公司的 TOPSS 软件),在冷冻水供、回水温差分别为 5.6℃、8℃、10℃时,比较所选择水盘管的排数,以便判断是否需要更新水系统末端设备。
结果显示:采用冷水大温差后,同一中央空调机组的制冷量可能增大也可能减少。经试算,在给定的大温差ΔT下,要保证相同冷量,可以降低冷水大温差的供回水温度,这样可以减少中央空调机组的型号尺寸,降低系统的一次投资。反之,若升高冷水供、回水温度,中央空调机组的冷量将减少。所以,为保证系统的冷量,可增加表冷器的排数或增加表冷器的迎风面积,增加系统的一次投资费用。其经济性需对具体项目进行综合分析比较。
中央空调节能是大趋势,科学生产技术的进步必将为我们提供更好的节能空调设备,空调系统领域的理论分析的不断深入和升华,也会为我们指出更多的节能途径。降低空调的整体能耗,不仅需要提高空调设备的自身效率,还需要优化系统。在同等初投资的前提下如何优化系统是我们研究的关键。传统的设计工况并非最佳运行工况,引入大温差就是想利用这些潜在能力。所以在实际运用中,我们需要根据不同情况进行分析,在合理的温差范围内利用大温差。诸多实例表明其是切实可行的,具有广阔的应用前景。
同方科迅专业从事北京中央空调设计安装、维修保养、中央空调空气净化等业务十多年,我们坚持为客户提供超出预期的专业服务,获得了数万客户的一致认可,如果您有中央空调的相关问题和需求,可以随时联系我们,我们的24小时服务热线:400-650-9876
原文链接:/zhishi/ask/9.html
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点查看: 1588|回复: 3
为什么空调供回水一般规定是7~12度
我国空调供回水温度一般设计为7度和12度,原因分析如下:
7度供水的原因分析:
(1)从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过
低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。
蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,
但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。
(2)从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区
为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看
成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取
水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,
再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。
如果空调送风仅需满足室内排热的要求,则冷源的温度低于室内空气的干球温度
(25度)即可,考虑传热温差与介质的输送温差,冷源的温度只需要15至18度。
如果空调送风需满足室内排湿的要求,由于采用冷凝除湿方法,冷源的温度需要
低于室内空气露点温度16.6度,考虑5度传热温差与5度介质输送温差,实现16.6
度的露点温度需要6.6度的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7度冷冻水的原因。&&
(3)或者说,对于常规空调系统,湿度控制的关键在于保障足够低的冷冻水供
水温度。若夏季设计温湿度按DB24℃/RH50%分析,其对应的露点温度为12.9℃。
也就是说,当采用常规的自取新风、一次回风处理方案,则需要将空气冷却处理到
12.5℃(机器露点)左右,才可保证室内的相对湿度要求;若采用新风集中处理或
新风预处理方案,则至少需要将空气冷却到12℃以下。要达到这样的处理效果,
7℃是冷冻水供水温度的最低标准。
也就是说,在整个供冷季,都要保证空调冷冻水的供水温度不得高于7℃。
12度回水的原因分析:
回水温度设为12度,是考虑到风机盘管及其它末端设备的特性。当供水温度为7度,
而回水温度设为12度,也就是供回水温差为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设
备的换热效率达到最佳的经济平衡点。当保证供水温度为7度时,如果增大回水温
度,相当于增大供回水温差,那么对于特定的风机盘管来说,
在相同换热量的情况下,水流量应减小;而流量减小,即水流速降低,会导致盘
管换热系数下降,那么对于风机盘管主要来说,要保证换热量不变,需要加大表
冷器面积才能做到。假设风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如
当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少12%。
如果减小回水温度,相当于缩小温差,那么在换热量不变的情况下,水流量要加
大,这样会带来水泵能耗增大,系统初投资也会增加。
随着供回水温差的增大,在风机盘管冷量下降的同时,风机盘管的去湿能力也明显下降,
这很容易带来空调房间的去湿要求得不到满足。
另一方面,适当降低冷冻水的供水温度,可以部分抵消冷冻水供水温差增大所带来的不良影响。
因此,要使大温差设计在运行时真正能达到节能的目的,对风机盘管而言,必须采取一定的措施来弥补大温差影响。如降低冷冻水温度、增加盘管排数、在盘管内部加装扰流器强化换热等。
学习了,谢谢楼主分享~~~~~~
谬误1:论证(2)和(3)都以横流表冷器设计为讨论的前提,如果表冷器设计是逆流的,那么所有讨论都是不成立的; 谬误2:论证3认为湿度控制的关键在于保障足够低的冷冻水供水温度,这是空调界多年错误的揣测!决定末端机组室内平衡相对湿度的直接参数是室内热湿负荷,风量和送风相对湿度,仅此而已。
正解!学习了!虽然有不同意你观点的说法,不过我认为您说的有道理,7/12度供回水温度,我认为还跟换热器形式,比如顺流、逆流有关,选取这个温度是考虑充分换热、传热温差,综合各种过渡工况的结果。
Powered by冷冻水供回水温差
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课程时长:22
课程时长:23
课程时长:29
筑龙网已“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
冷冻水供回水温差相关专题推荐当前位置: >>
大型中央空调系统冷水机组的调试方法及要点
12:24:21&&作者:钟巍健&&来源:&&
  阐述了大型中央空调工程中冷冻水系统调试的重要意义,井结合工程实例对其冷水机组调试方案的依据目的及要求、调试的操作步骤,及调试过程中的要点做出了详尽的论述。
  0 引言
  公共建筑中的中央空调系统一般较为复杂.包括冷冻机房系统、冷却水管路系统、冷却塔系统、中央控制系统等多个周边配套系统。还需要电气、暖通、自控、智能建筑等各专业的全程配合.才能实现最终的设计功能和要求。为了保证质量,在工程完工之后交付使用之前的系统调试环节显得尤为重要。而冷水机组是大型中央空调系统的主要冷源 由于其部件多,设备本体管路复杂.对调试有着严格的要求。但是在实际工程中,往往由于业主、施工单位和设备生产商等没有相互协调 且没有一套严格的验收标准.造成了设备运行后性能下降较快,甚至造成设备故障。
  上海虹桥国际机场2号西航站楼作为一个典型的大型公共建筑项目.为保证该项目在投入使用后能够长久高效的运行.特制定了详尽又有针对性的调试方案。本文以该项目为实例,着重介绍该项目中使用的大型离心式冷水机组的调试方案要点,阐述了冷水机组的技术准备,气密性实验,冲洗和调试。
  1 工程概况及空调冷冻水系统
  上海虹桥机场能源中心工程为目前已建亚洲最大规模能源中心 总建筑面积10 214 m2,主体建筑包括冷冻机房、锅炉房、S0135KV 中心变电所以及蓄冷水罐 地下储油罐、地下管线共同沟等配套构筑物。服务对象的建筑面积共47.3万m2.包括虹桥机场2号航站楼、北侧预留指廊和南、北两个酒店供冷、供热、供电。
  能源中心为2号航站楼提供空调冷源、热源和电源。空调冷源提供属于电制冷机组和水蓄冷相结合的供冷方案。冷冻水系统选用8台1900RT离心式冷水机组,预留远期2台。并设计2台2.2万rn3蓄冷水罐进行蓄冷,冷冻水系统供、回水温度5℃/13℃,温差8℃。
  2 调试的依据、目的和要求
  机组系统调试的依据是:GB 2 通风与空调工程施工及验收规范》、GB 《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》.建设单位提供的设计文件、施工图纸资料及设备方提供的设备相关参数。
  机组系统调试与测定的目的:检查压缩机的装配质量是否符合相关规范和设计要求;检查压缩机的供油系统是否正常;检查压缩机在空气符合下的运行情况,使机组的摩擦部件通过空转得到磨合;检查制冷系统的密闭性.检查各种仪表、继电器、接触器等控制器件是否正常。
  系统调试的要求:对机组进行调整和测定,使机组的冷凝压力、蒸发压力、冷却水和冷冻水进出口温差达到设计及规范要求:并对系统中存在的问题提出恰当的改进措施,使系统更加完善.满足业主要求,符合相关施工验收标准。
  3 调试步骤和方法
  3.1 机组的调试程序
  机组的调试主要用两大部分:调试的技术准备和机组的试运行。