  一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。
  二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。
  三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。
  四、下列项目应填入操作票内:
  1.应拉合的开关。
  2.检查开关的位置。
  3.检查接地刀闸是否断开。
  4.检查负荷。
  5.安装或拆除控制回路、电压回路的保险器。
  6.切换保护回路和检验有无电压等。
  五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。
  六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。
  七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。
  八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。
  九、设备停电后,即使是事故停电,在未断开开关做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。
  十、在发生人身触电事故时,为了解救触电者,可以不经许可,即行断开有关设备的,但事后必须立即报告上级。
  十一、下列各项工作可以不用操作票:
  1.事故处理。
  2.拉合开关单一操作。
  3.拉开接地刀闸或拆除全配电室仅有的一组接地线,但上述操作均应记入操作记录簿内。
  十二、操作票应先编号,按照编号顺序使用,作废的操作票应注明“作废”字样,已操作的要注明(或盖章)“已照执行”字样。上述操作票保存三个月。
高压配电室倒闸操作规程:
1、 高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。
2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。
3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。
4、 停电拉闸操作顺序依次为:分···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。
5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。
6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票。
7、 高压柜合闸操作前,应先,拆除线路加封的接地线,摘下有人操作的时候禁止合闸的标示牌,然后进行合闸操作。
8、 操作票应在填写时间编号,作废操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执行字样。
9、 填写操作票应字迹清楚,不得涂改,注明操作人、监护人的姓名,操作完成时间。
高压配电室倒闸操作票如何填写:
1、操作票必须在接受命令后,操作前,由操作人填写.
2、操作票必须按操作项目的顺序,用规定的操作术语和设备双重名称(编号和设备名称)逐项填写不得颠倒.
3、每张作业票只准填写一个任务.每行只准填写一个操作项目.
4、操作票应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔.票面应清楚整洁,不得涂改.
5、操作人和监护人应根据一次接线图或摸拟盘核对操作项目顺序的正确性,并分签上真实姓名,不得代签.
6、操作票统一编号,按顺序使用.填废的操作票应注明,作废的子样,已操作完的操作票应注明,已操作的字样,已执行完的操作票应妥善保管.
总的来说吧,高压配电室倒闸操作是很重要操作的,它有着很高的危险性,所以我们必须要好好的操作,从上文我们可以很好的看出操作的规程是什么样的呢,应该怎么样的操作,还有就是在操作的时候我们必须知道他的操作票的填写。
签到天数: 113 天[LV.6]常住居民II
变配电电工基础知识
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:配电房倒闸操作安全操作规程
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
  5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。
  九、电气设备停电后,即使是事故停电,在未断开开关做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。
  十、在发生人身触电事故时,为了解救触电者,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
13187581509633934456139311267402600223371
电力安全推荐内容
07-2007-1407-0807-0807-0307-0207-0206-26
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备关注微口网微博
微信号:iweikou
1电气操作人员的资历和恳求(一)电气作业有必要通过专业训练,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。(二)电气作业人员因故接连电气作业接连六个月以上者,有必要从头考试合格,方能作业。(三)电气人员有必要严厉履行国家的安全作业规矩。(四)电气作业人员有必要严厉了解有关消防常识,能精确运用消防用具和设备,熟知人身触电紧迫救助办法。(五)变、配电所及电工班要依据本岗位的实习状况和时节特色,拟定完善各项规章准则和相应的岗位职责制。做好避免作业和安全查看,发现疑问及时处理。(六)现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定时进行查看实验。(七)易燃、易爆场合的电气设备和线路的作业及修理,有必要依照国家有关规范履行。(八)电气设备有必要有牢靠的接地(接零),防雷和防静电设备有必要无缺,并定时查看。电力职业沟通群QQ群:2高压电气安全操作规程(一)但凡高压设备停电或修理、及首要电器设备大、中修理,高低压架空线路,都有必要依照及有关规矩处理作业票及各种票证。(二)作业票签发人有必要按作业票内容一项不漏地填写了解,若发现缺项漏填,笔迹了草难辨或有涂抹者,该作业票视为无效,由主管矿长批阅,机电矿长担任安排施行。(三)修理作业人员,接到作业票今后,要细心进行查看,以为没有过失后,按恳求严厉履行,若不按作业票操作,形成事端,由修理人员担任。(四)修理人员发现作业票有疑问,可当面提出,恳求更改,如不更正形成事端由终究指令人担任。(五)在紧迫、格外状况(如损害人身安全或重大丢失)来不及处理作业票,可由业务主管矿长口头指令或电话指令进行倒闸操作,操作人员有必要做好记载备检。3电气设备修理操作规程(一)凡修理的电气设备停电后,有必要进行验电,验电器应契合电压等级,高压有些有必要戴绝缘手套,供认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。(二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂"制止合闸,有人作业"的正告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电,制止入内"的象征牌。(三)对停电超越4小时有稳妥器设备的要害设备应将稳妥拔掉。(四)、修理作业完毕后,撤除接地线,人员撤离现场,交回作业票,摘掉正告牌后方准康复送电。(五)制止带电修理各种电气设备。4矿区架空线路操作规程(一)矿区架空线及线杆在修理之前,有必要由带班长或担任人悉数查看,的确无缺点,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。(二)架空线路登高作业,有必要依照登高作业规矩,对登杆用具,要有专人细心查看,是不是无缺牢靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,制止非作业人员进入作业区,监护人员有必要戴安全帽,并要坚持必定间隔,避免操作人员掉下物品东西,形成伤亡事端。(三)在高低压同杆线路上作业,在一条线路带电的状况下,由车间采纳安全办法,报主管厂长赞同后,才干进行作业。(四)两条或两条以上同杆低压线路在出产抢修时,因停电影响首要岗位出产的状况下进行抢修,有必要专业矿长在现场进行监护,才干进行此项作业。(五)线路巡视每季最少一次,每年登杆查看一次(包含擦洗瓷瓶,巡视查看单位要有记载,以备检)其导线的弧度和线间平行度应契合规矩恳求。(六)五级以上劲风时,制止在架空线上作业。5电气设备安全维护规程榜首条为加强对电气设备的维护,确保其安全作业,合理运用,特拟定本规程。第二条关于电气设备的发动、中止,作业要严厉履行停、送电牌准则感和交接班准则。第三条巡视查看作业中的电气设备,有必要严厉恪守。第四条值勤人员应酌情用量、看、摸、听、嗅的办法,把握电气设备的作业状况,以便及时发现疑问,处理风险。第五条电气设备制止在过载、超温、超速和无维护的状况下强行作业。第六条值勤人员应充沛运用泊车时刻,对电气设备清擦、除尘、查看、维护、专检。6电气设备、设备运用安全操作规程榜首条照明灯具的选用与运用1.管道施工现场及线路施工室外作业,其照明及安全红灯灯具,应选用防水式灯具。2.在有爆破性气体或粉尘的场合作业,其照明应选用防爆式的灯具。3.当用150W以上(含150W)的灯泡时,禁绝运用胶木灯具;施工作业的照明,禁绝运用自带开关的灯具。4.在管道沟、坑沿线设置通常照明灯具及安全红灯,距地上的笔直高度为2m摆布;距易燃物最少0.3m。(图一)第二条行灯(作业手灯)1.行灯手柄应绝缘,灯泡带金属护罩;灯泡铜头不得暴露。在人孔、沟、坑及容器内作业,选用行灯照明时,其电压不得超越36V;在金属容器内和格外湿润的场合,电压不得超越12V。管道施工现场运用的施工象征灯电压不超越36V。2.运用前有必要查看,手柄劈裂、无护罩;灯泡铜头暴露、导线破损、老化等景象之一者,禁绝运用。(图一)第三条高热灯具1.设置、运用高热灯具,距地上的笔直高度应大于2.5m,距沟、坑边缘最少0.8m,距可燃物要确保安全间隔。高热灯具的金属支架应有接地或接零维护;在露天运用,应有防雨办法。2.白炽灯钨丝烧断后,禁绝搭接上再用,以防再次烧断致使灯泡爆裂,危及人身安全。3.碘钨灯的设备,有必要坚持灯管的水平状况,不得歪斜、不得受轰动。灯管应有专用灯罩。(图一)第四条插销、闸刀、开关、熔断器1.插销(插头与插座的总称)、刀闸、开关、熔断器有必要无缺无损,不然禁绝运用。带电体暴露者,禁绝运用。2.插头与插座孔有必要一同方可运用。安全电压插座应选用与高电压插座不一样型式的插座以防插错而发作意外。制止用导线直接插入插座孔。3.线路施工作业用电,应选用多功用插销板(接线板)衔接,禁绝从用户的电气设备上直接接电源;在室外运用插销板、应有防雨办法。插销板导线应为橡套缆线。4.管道施工现场合用插销、闸刀、开关、熔断器,有必要设备在配电箱、闸箱内。5.熔断器的稳妥丝规范与用电负荷有必要匹配;禁绝以其它任何金属丝替代稳妥丝。(图一)第五条配电箱、闸箱1.配电箱、闸箱应巩固、紧密,构造合理,设备彻底、无缺。在施工现场运用时,箱门要上锁并写上单位称谓及号码。闸箱应设备漏电维护器、熔断器、闸刀及三、四眼插座。2.施工现场运用配电箱、闸箱,须有防雨办法,应设置在安全、安定、便于操作、避免磕碰和被土埋及水淹的地址,周围不得有易燃物或杂物。配电箱设置高度,底部距地上不该少于1.3m。3.施工现场借用电源,引进总配电箱后,应视现场用电状况,设若干个分配电箱,以利安全、便利。分配电箱至闸箱间隔为40-60m;闸箱距用电处不得超越5m。(图一)第六条电源线1.施工现场从借用电源处至总配电箱,总、分配电箱与闸箱之间,用电设备、发电机、手持式电动东西、施工象征灯、行灯、高热灯具的导线及电源线,均应运用契合规范的橡套电缆线;安全红灯、通常照明灯电源线,可运用契合规范的塑料软线。2.施工现场架起电源线,制止架起在树枝及糟朽、歪斜、露筋电杆上和房子的阳台、窗户及站牌等导电或绝缘不良的物体上。制止敷设在地上上;制止成束、环绕架起或用裸线绑扎。3.施工现场安全红灯与照明灯,禁绝同用一路电源线,有必要分设。用电设备有必要一机一线,禁绝借用安全红灯、照明灯的电源线路。4.线路施工现场设置安全红灯、照明灯(不含人孔、地下室)电源线,可运用契合规范的塑料软线,架起与运用时,须避免触碰、碾压。5.制止用电话线替代电源线和设备、东西的导线。&7配电设备安全修理规程1、电工人员接到停电告诉后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,一同挂正告牌,对尚无停电的设备周围加放维护遮拦。2、高低压断电后,在作业前有必要首要进行验电:3、高压验电时,应运用相应高压等级的验电器,验电时,有必要穿戴实验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上实验,的确好用后,方能用其进行验电。4、验电作业应在施工设备进出线两边进行,规矩室外配电设备的验电作业,应在枯燥气候进行。5、在验明的确无电后,将施工设备接地并将三相短路是避免俄然来电、维护作业人员的根本牢靠的安全办法。6、应在施工设备各或许送电的方面皆装接地线,关于双回路供电单位,在修理某一母线刀闸或隔脱离关、负荷开关时,不光一同将两母线刀闸摆开,而且应当施工刀闸两头都一同挂接地线。7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其次第与此相反。8、接地线应挂在作业人员随时可见的当地,并在接地线处挂“有人作业”正告牌,作业监护人应常常巡查接地线是不是坚持无缺。9、应格外强调的是,有必要把施工设备各方面的开关彻底断开,有必要摆开刀闸或隔脱离关,使各方面最少有一个显着的断开点,制止在只经断开油开关的设备上作业,一同有必要留意由低压侧通过变压器高压侧反送电的或许。所以有必要把与施工设备有关的变压器从高压两边一同断开。10、作业中如遇基地中止后再复工时,应从头查看悉数安全办法,悉数正常后,方可从头开端作业。悉数脱离现场时,室内应上锁,室外应派人看守。8三级配电两级维护操作规程1、三级配电,配电箱依据其用处和功用的不一样,通常司分为三级:1).总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”标明。总配电箱是操控施工现场悉数供电的会集点,应设置在挨近电源区域。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分隔关。总配电箱内的开关均应选用刀熔开关(或漏电维护开关)。引进、引出线应穿管并有防水弯。2).分配电箱(又称移动式配电箱)。分配电箱用符号“B”标明。其间1、2、3标明序号。分配电箱是总配电箱的一个分支,操控施工现场某个规模的用电会集点,应设在用电没备负荷相对会集的区域。箱内应设总开关和分隔关。分隔关可选用漏电开关或刀闸开关并装备熔断器。3).开关箱。直接操控用电设备。开关箱与所操控的固定式用电设备的水平间隔不得大于3m,与分配电箱的间隔不得大于30m。开关箱内设备漏电开关、熔断器及插座。电源线选用橡套软电缆线,从分配电箱引出,接入开关箱上闸门。4).配电箱及其内部开关、器材的设备应规矩结实。设备在修建物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地上的笔直间隔应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱不得置于地上上随意迁延,应固定在支架上,其箱底与地上的笔直间隔应大于0.6m,小于1.5m。5).配电箱内的开关、电器,应设备在金属或非木质的绝缘电器设备板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器设备板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,有必要做维护接零。维护零线有必要通过零线端子板衔接。6).配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套维护。进、出线应分路成束,不得接受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接触摸。7).配电箱内的开关及外表等电器摆放规整,配线绝缘杰出,绑扎成束。熔丝及维护设备按设备容量合理挑选,三相设备的熔丝巨细应一同。三个及其以上回路的配电箱应设总开关,分隔关应标有回路称谓。三相胶盖闸开关只能作为断路开关运用,不得装设熔丝,应另加熔断器。各开关、触点应动作灵敏、触摸杰出。配电箱的操作盘而不得有带电体明露。箱内应规整,不得放置东西等杂物,箱门应有锁,并用赤色油漆喷上警示标语和风险象征,喷写配电箱分类编号。箱内应设有线路图。下班后有必要拉闸断电,锁好箱门。8).配电箱周围2m内不得堆积杂物。电工应常常巡视查看开关、熔断器的接点处是不是过热。各接点是不是结实,配线绝缘有无破损,外表指示是不是正常等。发现风险当即扫除。配电箱应常常打扫除尘。9).每台用电设备应有各自专用的开关箱,有必要施行“一机一闸一漏一箱"制,制止同一个开关电器直接操控二台及二台以上用电设备(含插座)。(图一)2、两级漏电维护。总配电箱和开关箱中两级漏电维护器的额外漏电动作电流和额外漏电动作时刻应合理合作,使之具有分级、分段维护的功用。施工现场的漏电维护开关在总配电箱、分配电箱上设备的漏电维护开关的漏电动作电流应为50~100mA,维护该线路;开关箱设备漏电维护开关的漏电动作电流应为30 mA以下。漏电维护开关不得随意拆开和互换零部件,避免改动原有技能参数。并应常常查看实验,发现反常,有必要当即查明因素,制止带病运用。9实验室电气设备安全操作规程1)运用煤气灯时,应先焚烧,再开煤气,终究调理风门。封闭时,应先关风门,再关煤气。无人在室内时,制止运用煤气灯。2)查看煤气管是不是漏气,应选用肥皂水,切不行用火实验。室内有煤气味时,应及时翻开门窗,在排尽煤气前不得焚烧或接通电源,以防煤气着火或爆破。3)原子吸收吸光光度法选用的乙炔气瓶,要放在通风杰出、温度不超越35℃的当地。为了避免气体回流,应装设回闪阻挠器。假如发现乙炔气瓶开端有发热状况,即标明乙炔现已自觉分化,应当即封闭气门,并用水进行冷却,最佳将气瓶移至野外安全的当地。乙炔导气管不得运用纯铜管衔接,因为乙炔与纯铜效果可发作易爆破的乙炔铜化合物。4)实验室内不得寄存很多碳化钙,因为碳化钙遇水即生成乙炔,当与空气混合后,具有爆破风险。5)因为氢气的密度小、易漏气、分散速度快、简略和其它气体混合,因而需求查看氢气导管是不是漏气,格外是衔接处,必定要用肥皂水查看,以防氢气与空气混合后致使爆破 (爆破极限为4.0%^-74.2%体积比)。6)氧气是激烈的助燃气体。氧气瓶必定要谨防与油脂触摸,敞开气瓶的扳手不得沽有油脂。7)一氧化二氮 (N,0)又称笑气,具有毒性和振奋麻醉效果,运用时要格外留意通风。焚烧时制止从原子吸收分光光度计的喷雾室的排水阀吸入空气,不然将致使爆破。8)当在原子吸收仪上点着和平息火焰时,要严厉恪守运用规矩,留意调理空气、乙炔和一氧化二氮的流量,并按次第进行。不然将会致使爆破。9)在贮运、设备及运用各种气瓶时,应留意以下各点:①搬命运瓶时,应先装上安全帽,不行使气流遭到轰动和碰击,以防爆破。②当气瓶为竖立放置时,有必要固定拴牢。③气瓶不得与电线触摸,也不得放在挨近加热器、明火或暖气邻近,以及阳光直射的当地,以防气体受热胀大后致使爆破。④敞开压力表阀门时要缓慢,气流不行太快,以防冲坏仪器或致使着火、爆破。⑤当各种气瓶运用到终究时,其剩下压力不得小子0.05MPa。乙炔瓶的剩下压力跟着室温不一样而异。10电机、电器修理工操作规程1.修理电机、电器设备时,有必要先断开电源,取下熔断器,在电源开关处挂上“有人作业,制止合闸”的标明牌。2.如不能停电作业,有必要在有阅历的电工监护下进行。一同有必要穿绝缘鞋、戴绝缘手套,运用有绝缘柄的东西,并站在枯燥的绝缘垫上。3.电机、电器撤除送修后,或许来电的线头运用绝缘胶布包好,高压线头须短路接地。4.电机通电实验前,应先查看绝缘是不是杰出,机壳是不是接地。试作业时,应留意调查转向、动静、温度等,作业人员避开联轴节旋转方向,作业完毕后要整理现场,断开电源,消除火源后方可离去。5.调试用的插头,开关、电线绝缘有必要杰出。禁绝用闸刀开关带负荷送电或停电。6.吊装变压器时,禁绝在衣袋内装硬币和其它易落的物品。7.运用电烘箱时安全留意事项:①禁绝在烘箱上面及其周围寄存易燃易爆物品,禁绝在烘箱邻近用易燃溶剂清洁零件或喷漆。②电烘箱有必要契合防爆恳求,外壳有必要接地,室内照明、线路,开关等有必要选用防爆型。③烘箱运用前,有必要查看箱体有无变形,温控设备、接地线、电源线等是不是杰出,排气孔是不是疏通,温度计是不是是校验周期内的合格品,底部是不是插到位。④定于、易手、线圈浸漆后烘干时,应按技能规程进行。有必要将漆滴尽后放入烘箱内的铁网架上,制止与电阻丝直接触摸,制止过量超载。烘烤时要有专人值勤,随时留意温度改动,并作好记载。⑤制止在烘箱内烘烤食物和衣物。8.变压器油在过滤齐前,应先查看好滤油机并按好地线,滤油现场制止焰火。9.运用起重设备时,要恪守,并有专人指挥,禁绝歪拉斜吊,吊钩下制止站人。11机床电气修理工操作规程1.机床电气修理有必要停电进行,制止带电作业。2.修理用照明灯应运用36V安全电压,灯头应有护罩。3.运用吊装东西时,先查看设备是不是杰出,禁绝超负荷起吊,禁绝歪拉斜吊,吊物下禁绝站人。4. 拆装电机端盖、皮带轮、轴及轴承时,运用铜棒、木榔头、拉钩等专用东西,禁绝直接用铁锤、扁铲等击打。5. 带有扩大环节的设备电器,应调试后试车。试车前应采纳安全办法,细心查看机械有些各限位器、零压、零磁、过压、过流继电器等是不是安全牢靠。6.试车时,应注直调查电机转向、动静、丈量等是不是正常。作业人员要避开联轴节的旋转方向。作业完毕后,要查看整理现场,断开电源,消除火源后,方可离去。7.用汽油清洁电气零件时,制止动用明火。12发电机安全操作规程1、新装的发电机,运用前应丈量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于前次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,,吸收比不得小于1.3,并应做好丈量记载。2、作业前查看内燃机与发电机传动有些,应衔接牢靠,输出线路的导线绝缘杰出,各外表彻底、有用。3、发动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大方位上,然后堵截供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先发动内燃机空载作业,待正常后再接合发电机。4、发动后查看发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷触摸杰出,无跳动及冒火花景象。待作业安稳,频率、电压抵达额外值后,方可向外供电。载荷应逐渐增大,三相应坚持平衡。5、发电机开端作业后,即应以为悉数电气设备均已带电。6、发电机接连作业的最高和最低答应电压值不得超越额外值的±10%。其正常作业的电压变化规模应在额外值的±5%以内,功率因数为额外值时,发电机额外容量应不变。7、发电机在额外频率值作业时,其变化规模不得超越±0.5Hz。8、发电机功率因数不得超越迟相(滞后)0.95。有主动励磁调理设备的,可在功率因数为1的条件下作业,必要时可答应短时刻在迟相0.95-1的规模内作业。9、发电机作业中应常常查看并供认各外表指示及各作业有些正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超越答应值。10、停机前应先堵截各供电分路主开关,逐渐削减载荷,然后堵截发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值方位,使电压降至最低值,再堵截励磁开关和中性点接地开关,终究中止内燃机作业。13电器设备工安全操作规程1、恪守电工作业通常规矩。电器、东西有必要常常查看,坚持清洁,枯燥和绝缘杰出。2、电烙铁有必要放在烙铁架上,运用时有必要查看其外壳是不是漏电,运用完毕当即断电。制止将电烙铁放在桌上和易燃物品邻近。运用手电钻应恪守电动东西安全操作规程。3、运用台钻时,有必要恪守台钻安全操作规程。4、运用台钳时,虎钳在桌子上有必要设备结实,工件有必要卡紧,虎口运用行程不得超越其最大行程的2/3。5、变压器设备时,禁绝斜插铁心。平坦铁心时制止用铁锤击打。6、配线时有必要选用适宜的剥线钳口,不得损害线芯。电线长度需恰当,禁绝有基地接头。7、电器组件进行耐压实验时,无关人员要远离高压区。实验区有必要放置遮栏并挂警示牌和设人监护。8、作业场地应通风杰出。9、作业完毕应将设备,用电东西的电源堵截。14配电室电器安全操作规程(一)作业前有必要查看实验安全用具是不是合格,不合格者制止运用。(二)作业前有必要严厉履行有关安全规程准则,恪守电业规程的有关规矩。(三)停送电应恪守有关规矩、严厉事前预定时刻停送电。(四)制止带电作业,格外状况下要请示有关主管有些赞同后方可进行,作业时有必要有两人以上,一人监护,一人操作。(五)设备修理设备时,有必要查清线路是不是有电,作业先后有必要细心查看防护设备有必要设备彻底,方可供电。(六)在停电线路上作业时,有必要按规矩挂接地线。(七)登高作业前有必要查看梯子,踩板脚扣和安全带是不是结实无损,应由两人操作,一人作业,一人监护。(八)作业使命完结后,在送电前有必要查看作业质量,整理东西清洁,撤除接地线,作业人员悉数撤呈现场,供认无误后告诉送电。(九)配电室值勤最少两人,闸刀联正告牌等在作业中制止随意操作或移动。(十)高压配电室停送电时各项作业均有人监护,操作者应戴绝缘手套,穿绝缘鞋,在室内操作应站在绝缘垫上。&15电工作业安全操作规程1、电气操作人员应思维会集,电器线路在未经测电笔断定无电前,应一概视为“有电”,不行用手触摸,不行必定信任绝缘体,应以为有电操作。2、作业前应具体查看自个所用东西是不是安全牢靠,穿戴好有必要的防护用品,以防作业时发作意外。3、修理线路要采纳必要的办法,在开关手把上或线路上悬挂“有人作业、制止合闸”的正告牌,避免别人半途送电。4、运用测电笔时要留意测验电压规模,制止超出规模运用,电工人员通常运用的电笔,只许在五百伏以下电压运用。5、作业中悉数撤除的电线要处理好,带电线头包好,以防发作触电。6、所用导线及稳妥丝,其容量巨细有必要契合规矩规范,挑选开关时有必要大于所操控设备的总容量。7、作业完毕后,有必要撤除暂时地线,并查看是不是有东西等物漏忘电杆上。8、查看完工后,送电前有必要细心查看,看是不是契合恳求并和有关人员联络好,方能送电。9、发作火灾时,应当即堵截电源,用四氯化碳粉质救活器或黄砂补救,制止用水补救。10、作业完毕后,有必要悉数作业人员撤离作业地段,撤除正告牌,悉数资料、东西、外表等随之撤离,原有防护设备随时设备好。11、操作地段整理后,操作人员要亲身查看,如要送电实验必定要和有关人员联络好,避免发作意外。&16变配电安全操作规程一、停送电操作次第1、高压隔脱离关操作次第:(1)断电操作次第:A、断开低压各分路空气开关,隔脱离关。B、断开低压总开关。C、断开高压油开关。D、断开高压隔脱离关。(2)送电操作次第和断电次第相反。(图一)二、低压开关操作次第:(1)断电操作次第:A、断开低压各分路空气开关、隔脱离关。B、断开低压总开关。(2)送电次第与断电相反。(图一)三、倒闸操作规程1、高压双电源用户,作倒闸操作,有必要事前与供电局联络,获得赞同或拉供电局告诉后,按规矩时刻进行,不得私自随意倒闸。2、倒闸操作有必要先送合闲暇的一路,再中止本来一路,避免用户受影响。3、发作毛病未查明因素,不得进行倒闸操作。4、两个倒闸开关,在每次操作后均应当即上锁,一同挂正告自牌。5、倒闸操作有必要由二人进行(一人操作、一人监护)。&17变配电设备安全修理规程1、电工人员接到停电告诉后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,一同挂正告牌,对尚无停电的设备周围加放维护遮拦。2、高低压断电后,在作业前有必要首要进行验电。3、高压验电时,应运用相应高压等级的验电器,验电时,有必要穿戴实验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上实验,的确好用后,方能用其进行验电。&18修理电工安全操作规程l、从事电气作业人员,有必要具有电气的根本常识,学徒工、实习生不得独自作业;非电气人员制止从事电气作业。2、制止带负荷拉隔脱离关和闸刀开关。3、输电线路、电气设备和开关的设备方位按用电规程履行,电气设备的外壳应有牢靠的接地和接零。4、运用梯子时,下面应有人监护,制止两人以上(含)在同一梯子上作业。5、制止用大容量稳妥丝替换小容量的稳妥丝或用铜、铝线替代。6、高低压配电室设备和电机,修理后查看无误,人员应站到安全区域方可送电。7、从事现场作业、高空作业,有必要有两人以上。8、设备和线路未经证实无电,不得容易触摸。9、对地电压线电压以上,制止带电作业:相电压以下,需带电作业时有必要采纳安全办法。10、雷雨交加时应中止作业,不得挨近带电体。11、修理人员作业完毕后,应清点东西避免忘记在设备上面形成事端。12、停送电有必要有专人与有关有些联络,制止约时停、送电。13、如作业人员两边、后方有带电有些,应格外加设防护遮栏。14、在己停电但未装地线设备上作业时,应先将设备对地放电。15、作业前查看东西,丈量外表和防护用具是不是无缺。16、暂时作业中断后或天天开端作业前,都有必要查看电源验明无电方可进行作业。17、低压设备上有必要进行带电作业时,要通过领导赞同,并要有专人监护。作业时要戴作业帽、穿长袖衣服、戴绝缘手套、运用有绝缘柄的东西,并站在绝缘垫上进行。邻近相带电有些和接地金属分运用绝缘板离隔。制止运用锉刀、钢尺等进行作业。18、带电装卸熔断器管时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上,运用绝缘夹钳。19、熔断器的容量要与设备和线路设备容量习惯。20、电气设备的金属外壳有必要接地(接零)。接地线要契合规范。有电设备禁绝断开外壳接地线。21、电器或线路撤除后,线头有必要及时用绝缘包布扎好。22、设备灯头时,开关接前方,灯口螺纹接零线。23、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备邻近,禁绝堆积各种易燃、易爆、湿润和其它影响操作的物件。24、电气设备发作火灾时,首要要马上堵截电源,并运用干粉救活器救活。制止用水救活。&19高低压开关柜安全技能操作规程1、在悉数和有些带电的盘上进行作业,应将修理设备与作业设备以显着象征离隔。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、牢靠的维护接地。(图一)3、在作业的电流互感器二次回路上作业时,应采纳下列安全办法:3.1制止将电流回路断开。3.2为了牢靠地将电流互感器二次线圈短路,有必要运用短路片和短路线,制止运用导线环绕。3.2制止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何作业。(图一)4、在作业中的电压互感器二次回路上作业时,应采纳下列安全办法:4.1严厉避免短路或接地。4.2应运用绝缘东西、戴绝缘手套,必要时在作业前停用有关继电维护设备。4.3接暂时负载时,有必要装有专用的开关和熔断器。4.4二次回路通电实验时,为避免由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。4.5二次回路通电或耐压实验前,应告诉值勤员和有关人员,并派人看守现场,查看回路,供认无人作业后方可加压。4.6 查看断电维护和二次 回路的作业人员,未经值勤人员答应,禁绝进行任何倒闸操作。20高压电气安全操作规程(一)但凡高压设备停电或修理、及首要电器设备大、中修理,高低压架空线路,都有必要依照及有关规矩处理作业票及各种票证。(图一)高压电气的安全操作从事电气职业,要高度注重电气安全方面的作业,尤其是高压电气,要格外注重。那么,如何做好高压电气的安全操作呢?榜首,依照有关的规矩守则展开作业。例如,遇到高压设备停电的状况,或许是需求做好修理作业,要严厉依照上面的内容,辅导自个的作业,不要彻底依照自个的志愿和片面观点去做。假如要对大型电器设备进行大修理,或许是进行有关的高低压架空线路作业,更要依照那些规矩进行作业。第二,要了解把握电气设备有关的修理和操作规程。首要,假如要修理电气设备,就算现已停了电,也要进行验电环节,这么能够大大地确保安全。关于验电器来说,它们的质量要过关,而且契合电压等级。一同,假如在高压有些进行作业操作,就恳求戴好绝缘手套,维护本身安全,避免漏电和各种意外事端。当供认没电后,作业人员就能够开端打好接地线,而且凭借红外线绝缘棒,然后抵达对地放电的意图。然后,假如有稳妥器设备的要害设备,其停电时刻远超越4个小时,则恳求马上行动起来,将其稳妥敏捷地拔掉。终究,当修理作业完结后,不是当即走人,而是要撤除接地线,确保无意外,而且状况正常后,就能够康复送电。&21电气高压实验安全操作规程1.电气实验的商品或设备的有关技能文件。应规范彻底、无缺。实验技能(含装夹具等)均应经安全技能证实,并由同级安全技能有些认可。修正实验技能有必要经单位技能担任人核准其安全技能办法,并由安全技能有些督促查看。2.高压实验作业人员有必要经安全技能教育训练,了解实验规范并应恪守的有关规矩。每一批(或每一次)实验开端前有必要填写风险作业批阅单,履行安全办法。3.高压实验项目均须填写实验卡片。其间应包含:实验使命、项目、规范、安全办法和留意事项。对杂乱的实验,还应包含实验办法,实验接线,运用仪器和表计的数量,规范以及估计的实验,应当撤除的接线,接地的有些等。操作时,有必要戴高压防护手套。4.作业前的预备作业包含:(1)恪守电工作业的通常规矩;(2)作业前,由作业担任人向作业组人员解说作业内容,留意事项,并清晰进行分工,有关内容应记载或录音;(3)作业组人员按实验卡片规矩的使命,预备并查看悉数仪器、东西,查看接线,实验用的装夹具绝缘均须牢靠,不得运用“鳄鱼夹”等有金属暴露或可导电资料;(4)到现场后,由作业领导人或担任人,持作业票核对实验卡片与现场条件是不是相符,是不是适宜所恳求的作业;(5)作业担任人和作业组人员一同选定接地址,高压实验线的路径,被试设备与高压实验的衔接方位。5.电工实验场合应选用封闭式,制止非作业人员进入。电气回路应独自操控。实验人员应在高压实验所通过的当地及被试设备周围(包含被试电缆的另一头)设置实验用遮栏,在遮栏的夺目地址应挂上“高压实验,生命风险!”的警示牌,设置联锁设备,警示设备,实验时应有人作戒备以防别人穿越。变电间电缆耐压实验时,应在变压器间门内装设1.3米高的网状遮栏,将实验间门关好。实验运用金属遮栏及耐压实验设备金属外壳应接维护接零(地),并应思考到无阻碍作业人员巡视查看和处理毛病时的作业。6.实验用接地线应不穿过通道,避免被人绊断,不然应设两根接地线,别离在两处接地。在实验地址设有独自牢靠的接地设备。接地线应选用有满足截面的多股裸铜线。实验场合应设独自接地设备并与电网骨干零线衔接。7.接线时应先接地线,后接电源线。实验变压器高压侧应挂暂时接地线。实验用仪器外壳均须接地。作丈量用的互感器二次线圈应接地。在易于绊脱的当地,以及高压实验线与设备衔接处,应打结固定。8.实验高压线应尽量短,实验前有必要查看其机械强度及绝缘强度。实验设备安顿和高压实验线的敷设应思考在其折断掉下来时不危及人身安全。室外刮风气候,应思考风向。实验人员应处于优势处。9.实验电源的刀闸应装在实验现场,禁绝用远离实验现场的刀闸。刀闸应能显着看出断开方位。为避免误合,在刀口可加绝缘垫板。实验时须拆下作业人员装设的地线时,只需在实验接线完结后,预备加电压前,才干拆下实验地线,试完后该相地线即应从头装好。当要拆下只经一个断开点与作业设备阻隔的被试设备上的地线时,应派人看守该断开点,以防别人误解。实验完毕后应当即康复地线。如测验配电变压器高压侧直流电阻要拆下低压地线时,应派人看守低压侧刀闸。如离隔作逐相工频耐压而母线带电时,应派人看守母线刀闸操作把手。10.在设备上加装实验用短路或接地线时,应在实验作业卡片上书面记载。作业完毕时,按卡片逐项查看,悉数撤除。11.向高压设备衔接或拆下实验用线时,须在作业担任人的监护下履行。悉数未阅历电的电气线路设备、实验商品,均应视为有电。未阅历电或验明已带电时,制止触摸或进行查看。12.引出线并联电缆实验时,悉数未进行耐压实验的电缆头部应有接地线。13.在加压实验前,整体作业人员应按分配的专责,转移到安全地带。作业担任人应从头查看高压实验线及遮栏的安全性,供认实验用接地线的确接好,实验接线精确无误,升压调压器在零位,电压表刻度方位精确,被实验回路上确巳无人作业后,才干进行加压。14.只需通过作业担任人的查看,悉数接线无误,预备合闸升压前,实验变压器高压侧地线才可撤下。撤除时应在作业担任人监护下,由加压人或指定的专人进行。15.作业担任人在合闸或指令合闸前,应向作业组人员宣布“留意预备合闸”的正告,并得到各专职人的答复:“能够升压”后,才干指令合闸升压。16.安全监护人不得进行操作,不得脱离岗位。戒备(监护)区有人时,不得进行实验。如做电缆实验或实验规模较大时,作业担任人须别离具体交待各专责戒备(监护)人,在供认实验电路上无人作业,另一侧所设遮栏、警示牌均安顿妥善和修理作业人员现已联络好后,方可指令合闸升压。被实验设备或电缆两头如不在同一地址,另一端应设有专人看守或加锁。戒备(监护)人从作业担任人交待时起,即应以为设备已带有实验电压。应会集留意力避免任何人碰及带电设备或穿越实验遮栏。17.加压人在接到作业担任人合闸升压的指令后,应按下列程序进行查看:(1)电压表,电流表刻度转换开关在适宜方位,调压器在零;(2)自个或指令看电流表人投入电源闸,被试设备末接入前,实验接线应进行空升一次(但用成套的电缆实验器实验电缆时可不用空升),便能够进行实验。18.在升压进程中发现不正常景象,如设备击穿或发现电压急剧下降,电流急剧上升,主动开关未跳闸,或有人越遮栏,碰及带电设备等,须及时摆开电源开关,并将调压器回来零位。19.在升压进程中,加压人应不断地读出加压数值,升到实验电压时叫“实验电压到”。20.记时人听到“实验电压到”的口令时,开端记时。在挨近实验终了时,提示加压人留意“预备回来”。时刻届时叫“实验时刻到”。21.在得到计时人的陈述“实验时刻到”后,加压人应将调压器回来到零位,并留意回来方向及电压表指示,然后自个或指令看电流表的人摆开电源。为避免调压器回来方向搞错,调压器的操作运用随手(通常为右手)操作。升压进程中为了避免电压表失灵而过升压,一同应当监督调压器把手指示刻度。&22高压实验现场安全作业规程高压实验作业顺畅,确保人身和设备安全,特拟定本规程。高压实验作业人员,要了解并把握本规程,定时参与考试,凡考试不合格者,制止参与高压实验作业,高压实验作业人员,身体健康,无阻碍高压实验作业的疾病(如癫痫病、精力病)视力应抵达0.3以上。下列人员应了解本规程:实验班整体人员、修理公司主任、有关专业技能人员。1 高压实验作业的根本恳求1.1 根本恳求。1.1.1 高压实验作业,要做到办法精确,数据精确,定论清晰,安全办法契合本规程的恳求。1.1.2 实验人员作业中发现有违背本规程和危及人身安全的指令有权拒绝履行过错指令,并当即陈述上级。1.1.3 实验人员在作业中应穿绝缘鞋,必要时应站到绝缘垫上。带电运用绝缘杆时应戴绝缘手套,并穿绝缘鞋。1.1.4 高压实验作业中的绝缘杆,绝缘靴、鞋、绝缘手套应定时实验合格,并有记载。1.1.5 高压实验作业最少有2人,一同应清晰1人为作业担任人。1.1.6 实验地址应装设围栏,向外悬挂“停步、高压风险”标明牌,实验室围栏应固定,围栏高度应避免人员进入,围栏门应有闭锁设备,暂时围栏,应派人看守。1.1.7 高压实验时,实验人员应站在确保人身安全的间隔以外,劝说非实验人员脱离实验地址。1.1.8 进行高压实验作业时,被试设备与实验人员应坚持下列安全间隔。实验电压(千伏) 安全间隔(米)10及以下 &0.310-35 &1.035-80 &1.580-110 &2.0110-300 &41.1.9 高压实验时,实验人员禁绝在与带电有些的最低间隔上用手点拨被试设备。1.1.10 实验设备外壳应牢靠接地,实验用的接地线运用裸铜线,截面积不得小于6mm2,禁绝用稳妥丝或刀闸接地。1.1.11 实验设备电源开关应设有显着断开点,为确保安全在刀刃上应加绝缘罩。实验设备低压回路应有两个串联开关,并有零位闭锁和过载主动维护设备。1.1.12 因实验需求解开被试设备的一次线及二次线的接头时,拆前应做相序和二次线的符号,接后进行核对,以确保接线精确。1.1.13 改变接线或实验完毕时,应首要断开实验电源,然后进行放电,并将升压设备的高压有些短路接地。1.1.14 大电容的被试设备,应先进行放电,再进行实验,高压直流实验时,实验完毕后,应每次放电并接地,实验仪器也要放电并接地。1.1.15 实验完毕后,实验人员应整理好现场,康复本来设备状况,由担任人进行查看。1.1.16 格外的首要电气实验,应有具体的方案、方案及安全办法,并经主管工程师赞同。1.1.17 外出实验,被试设备如需停电则要填写榜首种作业票,不需停电的设备则填用第二种作业票。1.1.18 外出实验作业应有方案,外出前做好充沛的预备作业,避免遗失实验设备,仪器、外表应做防震作业。1.1.19 外出实验应清晰作业担任人,担任人应对作业进行具体分工,到现场后,担任人应对实验人员具体交待现场状况和安全留意事项,并对实验现场做具体查看,在实验中各负其责。1.1.20 在现场转移梯子,操作杆等高装物件,禁绝笔直转移,应水平转移,进入高空作业区应戴安全帽,高空作业应扎安全带。1.1.21 实验完毕后,实验人员应悉数查看被试品上否有留传物及短路导线,担任人检验后应将实验成果及存在的疑问向有关人员交待了解,并具体的做好记载。1.1.22 实验规范应严厉恪守莱西市供电公司和的规范。如需下降实验规范要经总工程师的赞同。1.1.23 有下列状况之一者,禁绝进行绝缘实验作业。1.1.23.1 环境或设备温度在5℃以下,空气温度在80%以上时。1.1.23.2 室外设备如有打雷、下雨、下雪、大雾或雨过天睛缺乏2-4小时。1.1.23.3 打雷时,在引进变电室引进线上的作业。1.1.23.4 室外风力在6级以上。1.1.23.5 带电设备与实验人员的间隔小于下列数据。带电设备电压(KV) 6-10 35 110 220间隔(m) 0.35 0.6 1.5 31.1.24 制止在只经油开关断开的电源设备上进行实验作业,为了避免低压反送电,应将停电设备的高压稳妥悉数取下,无稳妥者,应有显着的断开点,并加绝缘隔板。2 高压实验2.1 高压实验中的规程2.1.1 耐压时,有必要将被试设备从各方面断开,验明无电压后,的确证实设备上无人作业,方可进行,实验中,制止别人挨近高压带电设备。2.1.2 被试设备应独自实验,若需每件设备连在一同进行实验,则应按被试设备中最低的规范进行。2.1.3 加压前,有必要细心查看实验结线,表计倍率,调压器零位及外表的开端状况,均精确无误,向担任人陈述施加的电压,获得担任人的赞同后,方可加压,加压进程中应有人监护,实验人员在悉数加压进程中,应精力会集,不得与别人唠嗑,随时戒备反常状况发作,操作人员应站在绝缘垫上。2.1.4 在升压进程中,操作人员得到任何人员断开电源的告诉后,均应当即堵截电源,待查明因素后,方可从头升压。2.1.5 当被试设备衔接较远或一端在现场,另一端较远,则应派专人看守(包含电缆实验)。2.1.6 在同一电气衔接有些有修理作业时,如加压有些与修理有些之间的断开点,按实验电压有满足的安全间隔,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行实验,另一侧或持续作业。但此刻在断开点应挂有“停步、高压风险”的标明牌,并设专人看守。2.1.7 做直流耐压时,实验完毕应将被试设备及实验设备对地充沛放电。2.1.8 实验时,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑结实。2.1.9 进行沟通耐压时,断开点的最小安全间隔。电压等级(kV) 6 10 35实验电压(kV) 28 38 85断点间隔(cm) 10 15 452.1.10 相邻两设备,在进行耐压实验时,制止在另一设备上作业,其间隔恳求按第十四条规矩进行。3 摇表运用3.1 运用摇表丈量绝缘作业3.1.1 运用摇表丈量高压设备绝缘,应由两人担任。3.1.2 丈量用的导线和绝缘杆应绝缘杰出,前方运用屏蔽线,前方与地线禁绝绕在一同,必要时应对设备加屏蔽。以消除外表走漏的影响。3.1.3 丈量绝缘电阻时,应将被试设备从各方面断开,验明无电压,的确证实设备上无人作业后,方可进行。在丈量中制止别人挨近设备,在丈量前后,有必要将被试设备对地充沛放电,丈量线路绝缘,的确验明线路无人作业方可进行。3.1.4 双回路线路,测一路绝缘时,有必要将另一路线路停电,方可进行。雷雨时制止丈量线路绝缘。3.1.5 在带电设备邻近丈量绝缘电阻时,丈量人员和摇表安放方位,有必要挑选恰当,坚持安全间隔,避免摇表引线或引线支撑物能碰带电部位。移动引线时,有必要留意监护避免触电。3.1.6 在摇测大容量试品时,摇表转速应安稳。读数后,待前方从设备上取下后,方可中止摇摆,避免设备倒放电,打坏摇表。4 避雷器的带电测验4.1 带电测验的办法及恳求。4.1.1 避雷器的带电丈量是指对FZ、FCZ避雷器在带电作业状况下对其传导电流的丈量。4.1.2 避雷器的带电丈量最少需2人进行,其间清晰1人为监护人。实验人员的丈量作业,需填写第二种作业票。4.1.3 丈量应在杰出的气候进行,空气湿度少于80%。4. 1.4 带电丈量只对避雷器在架构上的进行,对座落到地上上的,准则上禁绝进行,如要丈量则有必要有牢靠的安全办法。4.1.5 丈量用的表计及量程应固定运用,并记载好气候状况和避雷器的实习作业电压,丈量表计要接在放电记载器两头,触摸要杰出。4.1.6 实验人员应穿绝缘靴,戴绝缘手套,实验前用裸铜线将放电记载器短接,先接地端,然后用绝缘杆带线接另一端待实验表接好后读数,移杆时留意周围的带电设备。4.1.7 丈量时,表计要选好方位,尽量削减搅扰,表计接地址禁绝用一个接地址,要确保丈量的精确度。4.1.8 值勤人员的丈量,也要恪守本规程恳求。4.1.9 丈量用表计的内阻必定要小于放电记载器内非线电阻的1/100欧。4.1.10 其它带电测验作业,也要恪守本章的恳求。5 其它作业5.1 到用户变电站的高压实验作业。5.1.1 到用户变电站进行高压实验作业,需停电者,要填用榜首种作业票,不需停电者,填用第二种作业票,其间作业答应人应由担任处理变电站的电工担任人,专工或主管担任人担任。5.1.2 外出实验作业最少需2人进行,清晰1人为作业担任人。5.1.3 外出实验要恪守电业安全作业规程(发电厂和变电站电气有些)的恳求。5.1.4 被试设备的拆开作业,由托付单位担任,实验人员未得到对方答应时,不得开工,实验完毕,应撤除悉数的暂时实验结线,经作业担任人复查无误后,方可告诉用户担任人康复对被试设备的衔接线作业。5.1.5 运用户恳求,需下降实验规范和削减实验项目时,应由用户主管电气作业的担任人或专工签字。5.1.6 用户双电源供电或自备发电机供电时,作业担任人会同用电督查人员、用户担任人一同查看安全办法,谨防对被试设备倒送电。看完文章后,您能够指出小编的过错,进配电职业沟通群的小伙伴看这儿微信:peidiantong扣扣留言给小编你需求的内容!(图一十二)(图一十三)配电通了解电力职业,效劳零间隔(图一十四)大众号:pdiantong点击下方阅览原文进入电力人部落社区(图一十五)
关键字: 集合,电力,人必,大集,整合,电气设备,安全,操作规程,干货,电气,作业,工作,人员