如何测量地线电阻与零钱有80的电阻一p带保怎么不跳闸

220V火线和地线之间的阻值是多少
零线 和 地线 的电位基本是一样的.所以电压都一样.地线设置的目的是为了漏电保护,地线和家里其他电器的地线接在一起,然后一起接入大地 (这些处理是在你们小区变压器之后).而零线的目的是和火线够成闭合回路,是从发电厂引出的.地线不是从发电厂引出的.是自己设置的(准确的说是房屋建筑商引出的),千万不能把零线和地线 接在一起
火线 - 电路中输送电的电源线 电源线有三根(火线、零线、地线)照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线.火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的).所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,
准确的解释,火线、工作零线,接地保护线.之间的关系火线对零线220V是理论电压,测量230V也是正常的(只要不超过240V);零线对地线应该是0V ,因为两者在输入端就是变压器中性点是连通的;火线对地线也应该是220V,道理同上.你说的情况极有可能是零线断了,火线通过电器与零线连通,电器设备的电阻和地线接地电阻分压,所
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重.
只有一个可能:该处地线没有接地.对地4.1V,是由于地线的接地电阻太大,比电压表电阻大的多,电压表分得的电压只有4.1V.零线就不用说了.
零线是接地的与大地之间是等电位.所以没有电位差.火线没有和大地相连所以与大地之间存在电位差.火线与大地有220V的电位差.
220v(伏)度是Kw*h是功率的单位地面是零势能面!
你好:——★1、〖测量火线,零线,地线之间都有电阻,火零之间0.3兆欧,火地之间也0.3兆欧〗,那么零线与地线就是通的.——★2、零线与地线相通,应该检查连通点在哪里?如果是带漏电保护器的空气开关下口,就是造成漏电保护器电流失去平衡、掉闸的原因.——★3、虽然测量的绝缘电阻为0.3MΩ,也不排除运行时漏电增大的因素,或
0 220 火线和接地之间其实是有电压的 我们排除电器回路中用校验灯头排故 一头搭故障点(有电) 另一头搭柜门 灯头会亮哦 哪里不亮的说明故障点找到了
零线的作用是把电路连成一个通路,就相当于是负极,而底线就相当于一个保护装置,如果漏电了,电就释放到地上.如果你说人会触电的问题,我这么和你解释,的确相对于正极,低电压,所以一样有电流过人体,但是如果和负极相比的话,把地看成是一个无穷大的电阻,那么可以看成是断路,所以电走零线.至于你说灯泡在火线和底线之间会不会发光,你想
变压器的输出端中性线为零线,在变压器处接地,接地电阻小于4欧,分一根线作为保护地线.零线和地线虽然实际上是同一根线,但是不能混用,因为零线是经过了漏保的,而地线不经过漏保.相线通过变压器次级线圈与中性线相通,所以五根线都是相通的.你用兆欧表测量,估计有读数误差.因为零线与地线之间的电阻只有变压器到测量点的导线电阻+接触
给X电容做泄放.当断电以后,那个电阻可以较快速的泄放掉X电容上的电压
如果有漏电保护它将要跳闸,就不会充触电.如果没有漏保,地线接地可靠的不会触电,接地不良的不好保证.
火线对地线168V,零线对地线50V,这两个数据基本上可以说明,地线接地不良.168+50≈220V,显然地线带电了,检查地线是否真正接地了.
前者有,后者没有.
1 火 线与零线之间漏电,漏电电流在漏电保护器的额定电流范围内,漏电保护器不跳闸,电能表多跑电.漏电保护器电流流进等于流出漏电保护器火线与零线电流差小于30mA时不跳闸,2 火线与地线之间漏电,漏电保护器电流流进不等于流出,火线与零线电流差大于30mA时漏电保护器跳闸,电能表不转
不接任何负载大于10M
可能的原因是:1、家庭布线经过潮湿的地段、火线向地线漏电严重;2、家用电器绝缘不好,外壳漏电严重;3、进你家之前,火线、零线、接地线就存在问题.你把开关断开,量一下进线,如果正常,是你家里面电路或电器的问题,如果不正常,是系统的问题.
在中性点接地的供电系统中,零线其实就是地线,那么,零线和地线是导通的.如果是中性点不接地的供电系统,中心点是不接地或者经过高电阻接地,那么,零线和地线是不导通的.
火线于零线之间的电压是220V.火线与大地之间的电压是(220 )V.大地与零线之间的电压是( 0)V. 再问: 为什么呢? 再答: 大地相当于零线。再问: 哦,谢谢不受领导待见的几点原因,你中招了么?
有时你又感觉力不从心,自己非常努力,非常
工作中,领导总是安排我唱黑脸或者唱白脸的角色(这可能也是领导管制我的一种手段吧)
查看: 1191|回复: 6
接地线,走线
阅读权限55
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
如题: DCS系统原接地是铜芯线缆,经常被盗.扁铁代替接地线.保证接地电阻 小于等于4欧姆是不是就可以.& && &&&这样就需要至少80米的扁铁铺设.&&扁铁走管廊.&&正好有个电力桥架, 放到桥架里.不知道可否.& &会不会受电缆干扰,而感应电流影响DCS系统接地
已有&0&人打赏作者
阅读权限20
积分帖子主题
你说的接地是保护接地还是本安接地,还是屏蔽接地,还是总干线接地?
阅读权限180
积分帖子主题
电力系统和电气设备的接地按作用不同主要分为工作接地和保护接地两类。
所谓工作接地是根据电力系统运行的需要,人为地将电力系统的中性点(例如发电机和变压器的中性点)及电气设备的某一部份(例如避雷针和避雷器的接地引下线)直接与大地进行金属性连接,或者通过特殊装置(例如消弧线圈、电阻、保护间隙等)与大地间接相连。其目的是使电力系统在正常工作或事故情况下,保证系统和电气设备可靠的运行,降低人体的接触电压以及有利于快速切断故障设备等。
所谓保护接地主要指在10kV以下的供电系统,当电气设备的绝缘出现损坏时,有可能使设备的金属外壳带电,为防止这种电压危及人身安全而人为地将电气设备的金属外壳与大地进行金属性连接。
DCS的话 2种接地好像都是不大于4欧姆
阅读权限55
积分帖子主题
我们的是总干线接地.本安地和屏蔽地都将接到这个扁铁里.& &&&就想问下同仁.可否放到电缆桥架里,会不会对地造成影响.&&放到外表,由于太沉,不好固定,往下坠,不好看.&&放到电缆桥架里面又怕干扰了接地系统,万一电缆破损什么的 会不会损坏DCS系统.
阅读权限55
积分帖子主题
电器设备接地,不跟我们一个接地系统.他们有单独的接地.
阅读权限20
积分帖子主题
对于总干线接地来说,不要走电缆桥架里,需要单独埋地走合适。如果走桥架有电力漏电干扰的话对dcs是会有影响的。
阅读权限55
积分帖子主题
楼上说的地埋已经办不到了.&&虽然这是最好的办法.&&现在扁铁走管廊! 辅助极法测接地电阻都满足不了了. 都不知道焊接后的最后接地电阻是多少了.& &各位对无辅助极法直接测量电阻的仪器有比较好的推荐吗?